Chào các bác em không phải dân điện lạnh,lại là 1 thành viên mới chỉ muốn học hỏi thêm nên vô đây xin tư vấn của cả nhà :)
Cho em hỏi tại sao mọi người hay nói điều hoà bị dóng đá là do thiếu gas,bác nào biết giải thích nguyên nhân rõ ràng giúp em với...
tham_tu
22-04-2009, 12:37 PM
có bác nào hiểu câu hỏi này không trả lời cho bác ấy với,mà không biêt bác ấy đã gặp trường hợp này chưa nhỉ
mars_haui
22-04-2009, 10:54 PM
hic! Điều hòa bị đóng đá! HUHU cái điều hòa này chắc bỏ vào tủ lạnh!
tham_tu
22-04-2009, 11:54 PM
đúng có lẽ chỉ cho vào phòng cấp đông thôi, the mình nghĩ thì khi mà thiếu gas thì dk không lạnh ấy chứ đừng bảo là đóng băng, bác nào rành về DH thì lên tiếng cho tụi em thêm chút hiểu biết được không
iamtieens
23-04-2009, 12:44 AM
http://chiase.anhso.net/as/09/04/22/adf.218318.jpg
Vui lòng CLICK phải chuột vào hình và chọn VIEW IMAGE. THANKS
@Admin & Mods: Diễn đàn mình bị lỗi gì mà sao khi sửa bài xong bị mất nội dung tùm lum.
iamtieens
23-04-2009, 02:40 AM
Tuy nhiên hiện tượng này chỉ xảy ra với ĐHKK dân dụng. Đối với chiller sẽ k bao giờ xảy ra hiện tượng này vì mỗi chiller đều có gắn Rơle bảo vệ áp suất thấp. Trừ khi Rơle bảo vệ áp suất thấp bị hư mà xảy ra hiện tượng trên thì đá đóng băng trong BBH sẽ gây móp thậm chí bể ống đồng. -> đi luôn dàn ống :lol:
tranhoang07
23-04-2009, 11:10 AM
bác nào bảo chiller là không bị đóng băng thê ! :S
nhà tui có 14 con chiller bình thường nó không sao nhưng những lúc nó điên lên thì thui rùi đóng đá thành mảng to như mảng băng ở bắc cực ấy chứ :huh: nếu bác không tin liên hệ với tui tui cho sem lúc nào cũng được
Hai vấn đề thuờng bị nhất, mọi ngừoi tham khảo và góp ý:
1. Thiếu gas--> áp suất hút thấp---> nhiệt độ thấp (nhưng năng suất lạnh cũng thấp, nên ko thể nói nên để cho thiếu gas để dẫn đến nhiệt độ thấp--> mau lạnh--> sai lầm )--> đóng đá
2. Dàn lạnh quá dơ --> ko trao đổi nhiệt đc--> đóng đá
truemandl
24-04-2009, 11:04 AM
cám ơn bác yore,bác nói ngắn gọn và em cũng có thể hiểu lơ mơ chút :lol:
các bác nào có ý kiến khác hãy tham gia nhé :P
thuatcn
24-04-2009, 12:51 PM
câu hỏi rất hay.Chắc chú này mún dc mọi ng giải đáp giúp nên mới giả vờ nói vậy chứ 1 ng ko hiểu gi về chuyên ngành mà bít hỏi như vay???? ở tủ lạnh thường thì thiếu gas=> mất lạnh, nhưng điều hòa lại ngược lại.Hiện tượng đóng băng dàn lạnh do thiếu gas là do cùng thể tích dãn nở nhưng lượng môi chất ít nên mc dãn nở dc nhiều hơn=> nhiệt độ bay hơi thấp hơn( ở ĐH nhiệt độ bay hơi 5oC). nôn na nó là như thế,ok
thuatcn
24-04-2009, 12:59 PM
tranhoang07 viết:
bác nào bảo chiller là không bị đóng băng thê ! :S
nhà tui có 14 con chiller bình thường nó không sao nhưng những lúc nó điên lên thì thui rùi đóng đá thành mảng to như mảng băng ở bắc cực ấy chứ :huh: nếu bác không tin liên hệ với tui tui cho sem lúc nào cũng được
úi \'sem\", bác nói thế thì e chịu.chiller mún hoạt động dc khi đạt các yêu cầu vận hành.nếu lượng nước vào bình ít sẽ gây đóng băng làm bục ống do thể tích tăng lên.nếu lượng nước vào bình ít thì chiller nó ko chạy đâu. bác bảo chiller nhà bác nó đóng băng như điên? thế mà nó không bị sao hả bác?
tranhoang07 viết:
bác nào bảo chiller là không bị đóng băng thê ! :S
nhà tui có 14 con chiller bình thường nó không sao nhưng những lúc nó điên lên thì thui rùi đóng đá thành mảng to như mảng băng ở bắc cực ấy chứ :huh: nếu bác không tin liên hệ với tui tui cho sem lúc nào cũng đượcBác này chắc là con của ông chủ nhà máy SX nước đá :laugh: :laugh: :laugh: Ra quan sát hệ thống của gia đình 1 vài lần rồi lên www.HVACR.vn đăng ký nick và post bài. :laugh:
tranhoang07
25-04-2009, 02:39 AM
trời à các bác này có khi không hiểu gì về chiller chắc . chiller là máy làm lạnh nước . như các bác nói vậy thì chiller chỉ có 1 dạng bình bay hơi à . sao các bác không chịu nghĩ sem còn dạng nào khác nưa không rùi hẵn nói nhé :) . còn 1 dạng nữa là dạng bể có nắp đậy . như vậy nếu chiller bị đóng băng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu . chưa đến nỗi bẹp ống hay bể dàn đâu . mà ngay cả khi bơm không chạy chiller vẫn chạy được bình thường cơ mà . các bác tìm hiểu lại nhé . có cần tui chụp ảnh cho sem không nào
thuatcn
25-04-2009, 10:03 AM
tranhoang07 viết:
trời à các bác này có khi không hiểu gì về chiller chắc . chiller là máy làm lạnh nước . như các bác nói vậy thì chiller chỉ có 1 dạng bình bay hơi à . sao các bác không chịu nghĩ sem còn dạng nào khác nưa không rùi hẵn nói nhé :) . còn 1 dạng nữa là dạng bể có nắp đậy . như vậy nếu chiller bị đóng băng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu . chưa đến nỗi bẹp ống hay bể dàn đâu . mà ngay cả khi bơm không chạy chiller vẫn chạy được bình thường cơ mà . các bác tìm hiểu lại nhé . có cần tui chụp ảnh cho sem không nào
không còn gì để nói;)
truemandl
26-04-2009, 12:07 AM
Em không phải dân ngành lạnh mà chỉ muốn hiểu 1 vấn đề mình chưa rõ,tính em nó vậy cái gì mà không hiểu phải hiểu cho tường tận không thể hiểu lơ mơ được. Tại hỏi mấy anh thợ mỗi anh trả lời 1 kiểu em thấy không thuyết phục nên mời phải vô đây nhờ các cao thủ :lol:
truemandl
26-04-2009, 12:12 AM
thuatcn viết:
câu hỏi rất hay.Chắc chú này mún dc mọi ng giải đáp giúp nên mới giả vờ nói vậy chứ 1 ng ko hiểu gi về chuyên ngành mà bít hỏi như vay???? ở tủ lạnh thường thì thiếu gas=> mất lạnh, nhưng điều hòa lại ngược lại.Hiện tượng đóng băng dàn lạnh do thiếu gas là do cùng thể tích dãn nở nhưng lượng môi chất ít nên mc dãn nở dc nhiều hơn=> nhiệt độ bay hơi thấp hơn( ở ĐH nhiệt độ bay hơi 5oC). nôn na nó là như thế,ok
Vậy cho em hỏi nếu từa gas thi sao? Như bác nói thì em hiểu là thừa gas điều hoà sẽ nóng là?
tham_tu
26-04-2009, 04:10 AM
hu thừa gas diều hoà nóng thì tốt quá, khỏi phải lo, nếu thừa gas thì lỏng gas sẽ bị hút vào máy nén, gây hiện tượng ngập lỏng, không sử lý kịp thời thì nổ máy chứ không chơi đâu, hu hu, lại béo mấy ông bác sĩ
tham_tu
26-04-2009, 04:13 AM
tranhoang07 viết:
trời à các bác này có khi không hiểu gì về chiller chắc . chiller là máy làm lạnh nước . như các bác nói vậy thì chiller chỉ có 1 dạng bình bay hơi à . sao các bác không chịu nghĩ sem còn dạng nào khác nưa không rùi hẵn nói nhé :) . còn 1 dạng nữa là dạng bể có nắp đậy . như vậy nếu chiller bị đóng băng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu . chưa đến nỗi bẹp ống hay bể dàn đâu . mà ngay cả khi bơm không chạy chiller vẫn chạy được bình thường cơ mà . các bác tìm hiểu lại nhé . có cần tui chụp ảnh cho sem không nào
bác có máy ảnh chụp lên cho dân làng coi chơi đi, SV tụi em chưa thấy mấy cái này nên bác có gì thì giúp đở tụi \"không thực tế\" nha
truemandl viết:
Chào các bác em không phải dân điện lạnh,lại là 1 thành viên mới chỉ muốn học hỏi thêm nên vô đây xin tư vấn của cả nhà :)
Cho em hỏi tại sao mọi người hay nói điều hoà bị dóng đá là do thiếu gas,bác nào biết giải thích nguyên nhân rõ ràng giúp em với...
máy thiếu gas lúc này áp suất hút thấp nên gas sôi ở nhiệt độ thấo dưới 0 nên gấy đóng băng trên đường ống chứ ở dàn lạnh thì không có nha ! (thường bám tuyết bên ngoài thôi chứ nói đông thành đá nghe ghê quá hà :d)
suphugiang
26-04-2009, 01:10 PM
em đồng ý với bác DTN,nó sẽ đóng tuyết trên ống đẩy môi chất.
thuatcn
26-04-2009, 10:57 PM
Hiện tượng này m có thấy rùi. trên dàn lạnh nó sẽ bám tuyết nhưng ở 1 góc của dàn và trên đoạn ống hút từ dàn về máy nén.
truemandl
27-04-2009, 03:42 AM
DTN viết:
truemandl viết:
Chào các bác em không phải dân điện lạnh,lại là 1 thành viên mới chỉ muốn học hỏi thêm nên vô đây xin tư vấn của cả nhà :)
Cho em hỏi tại sao mọi người hay nói điều hoà bị dóng đá là do thiếu gas,bác nào biết giải thích nguyên nhân rõ ràng giúp em với...
máy thiếu gas lúc này áp suất hút thấp nên gas sôi ở nhiệt độ thấo dưới 0 nên gấy đóng băng trên đường ống chứ ở dàn lạnh thì không có nha ! (thường bám tuyết bên ngoài thôi chứ nói đông thành đá nghe ghê quá hà :d)
Em thấy các bác có lẽ chưa thực tế roài,đóng kín dàn lạnh luôn mấy anh thợ phải lấy cả nước nóng đỏ vô cho nó tan ra em còn cầm ném nhau cơ mà,chẳng nhẽ em không phân biệt được đá với tuyết sao :(
bui_kiem_2009
01-05-2009, 11:33 AM
tại sao môi chất giãn nở được nhiều hơn thì nhiệt độ bay hơi lại thấp hơn vậy pac ????? Em còn lờ mờ lắm.
tranhoang07
01-05-2009, 12:48 PM
cho các bác it ảnh chiller mà phân biệt nhé http://hvacr.vn/diendan_old_attached/images/DSC03171.JPG
tham_tu
01-05-2009, 03:44 PM
bui_kiem_2009 viết:
tại sao môi chất giãn nở được nhiều hơn thì nhiệt độ bay hơi lại thấp hơn vậy pac ????? Em còn lờ mờ lắm.
bạn có nên học kỹ các chu trình nhiệt động.
môi chất dãn nở nhiều làm tăng áp suất đầu hút của máy nén( áp suất bay hơi), làm tăng năng suát lạnh=> tăng hiệu quả làm lạnh
Kien027
02-05-2009, 10:22 PM
Bạn nói điều hoà bị đóng đá ? Đóng đá và đóng tuyết cũng có sự khác nhau 1 ít đấy bác ạ. ( Có 1 chút kinh nghiệm bản thân xin được trình bày thử quan điểm của mình, mong các bác chỉ giáo thêm)
Đóng tuyết ở đường hút từ dàn lạnh về đầu hút của máy nén : thì xác định là thiếu ga( Môi chất lạnh - Theo kinh nghiệm bản thân thôi nhé)
Đóng tuyết ở dàn lạnh : Lưới lọc bụi và khe gió giữa các cánh trao đổi nhiệt quá bẩn. Gió không vào được dàn lạnh để nhận nhiệt lạnh mà chỉ có bụi sẵn có nhận nhiệt gây đóng tuyết ở dàn lạnh.
Đóng đá ở dàn lạnh : Máy nén bị yếu, môi chất trong hệ thống bị nhiểm bẩn, cộng với lưới lọc bụi và dàn lạnh bị bẩn.
tham_tu
03-05-2009, 05:48 AM
Kien027 viết:
Bạn nói điều hoà bị đóng đá ? Đóng đá và đóng tuyết cũng có sự khác nhau 1 ít đấy bác ạ. ( Có 1 chút kinh nghiệm bản thân xin được trình bày thử quan điểm của mình, mong các bác chỉ giáo thêm)
Đóng tuyết ở đường hút từ dàn lạnh về đầu hút của máy nén : thì xác định là thiếu ga( Môi chất lạnh - Theo kinh nghiệm bản thân thôi nhé)
Đóng tuyết ở dàn lạnh : Lưới lọc bụi và khe gió giữa các cánh trao đổi nhiệt quá bẩn. Gió không vào được dàn lạnh để nhận nhiệt lạnh mà chỉ có bụi sẵn có nhận nhiệt gây đóng tuyết ở dàn lạnh.
Đóng đá ở dàn lạnh : Máy nén bị yếu, môi chất trong hệ thống bị nhiểm bẩn, cộng với lưới lọc bụi và dàn lạnh bị bẩn.
trong trường hợp hệ thống quá nhiều gas, MC di về máy nén, làm bám tuyết ở đầu máy nén, như vậy việc bám tuyết ở đầu máy nén, và đường ống hút về máy nén có gì khac nhau không.
theo như bác thì bám tuyết trên đường ống hút là thiếu gas, còn em được biết bám tuyết trên đầu hút của máy nén là thừa gas, như vậy lấy đâu làm chuẩn để phân biệt thừa gas và thiếu gas
mong các bác sớm trả lời. thanks
lehieu
03-05-2009, 09:30 AM
Ơ đây trước tiên ta phải xem kỹ catalogue kỹ thuật của máy
dùng Ampe kìm kiểm tra dòng của máy nén so sánh với dòng của máy ghi trong catalogue kỹ thuật
dòng thấp mà đường ống của bộ chia vào dàn có bám tuyết nhiều hơn dàn có thể là thiếu gas
dòng cao mà đường ống về máy nén có bám tuyết có nghĩa là thừa gas ( lượng gas hồi về nhiêu
tham_tu
04-05-2009, 04:01 PM
cảm ơn bác nha
thuong842001
04-05-2009, 11:56 PM
Hôm nào em phải vác sách vở học bác lehieu về mấy cái khoản sửa chữa máy thôi, em mù lắm bác ạ!:(
quan_khuya19
05-05-2009, 12:52 PM
thế đã có bác nào nghĩ đến trường hợp quạt dàn ngưng bị hư không.theo em khi quạt dàn ngưng yếu thì trên mặt lạnh của điều hoà sẽ bị đóng đá do trao đổi nhiệt không tốt(xin chỉ giáo) :)
Kien027
07-05-2009, 04:54 AM
Neu quat dan ngung bi yeu theo minh nghi thi may se it lanh chu ko dong tuyet( Giai nhiet ko het, nhiet do cao sau khi qua ong mao nhiet do cao, bay hoi kho, trao doi nhiet kho, kem lanh.)
Quat dan bay hoi bi yeu thi co nhieu kha nang bi dong tuyet ban a. Truong hop nay thi minh gap roi nhung minh quen. Xin loi. Cam on cac ban.
Kien027
07-05-2009, 04:56 AM
De phan biet duoc thieu ga hay thua ga trong truong hop nay we phai nho den dong ho do ap suat ga va dong ho ampe kem de kep dong thoi cac bac a. Thanks.
minhnghia
08-05-2009, 06:05 AM
em là dân ko phải chuyên ngành điện lạnh
Xin các bác chỉ dẫn cho em một chút được ko?
nhà em có cái tủ lạnh, đã thay máy nén một lần vào 2003,
nó chạy bình thường, giờ tự dưng nó đang chạy, nhưng khi ngắt thì nó rất lâu mới chạy lại...đồ ăn chảy nước hết trơn...
có phải nó bị dư gá ko ah...
hay là máy nén bị yếu..
em bó tay rối các bác ơi
thuatcn
08-05-2009, 10:24 AM
quan_khuya19 viết:
thế đã có bác nào nghĩ đến trường hợp quạt dàn ngưng bị hư không.theo em khi quạt dàn ngưng yếu thì trên mặt lạnh của điều hoà sẽ bị đóng đá do trao đổi nhiệt không tốt(xin chỉ giáo) :)
bạn nói nhầm ah, quạt dàn lạnh hỏng chứ!
tham_tu
09-05-2009, 05:46 AM
minhnghia viết:
em là dân ko phải chuyên ngành điện lạnh
Xin các bác chỉ dẫn cho em một chút được ko?
nhà em có cái tủ lạnh, đã thay máy nén một lần vào 2003,
nó chạy bình thường, giờ tự dưng nó đang chạy, nhưng khi ngắt thì nó rất lâu mới chạy lại...đồ ăn chảy nước hết trơn...
có phải nó bị dư gá ko ah...
hay là máy nén bị yếu..
em bó tay rối các bác ơi
bác này sài tủ lạnh kiểu này thì tiền điện đâu lại cở chứ,trong tủ lạnh nó đã có role nhiệt ròi, khi nhiệt độ đủ thì nó sẽ tự ngắt máy, không cần phải tắt bằng tay đâu, như vậy khi khởi động lại sẽ ngốm điện ác lắm đó, còn việc nó chạy lâu lạnh có thể là do thiếu gas chứ không phải thừa gas đâu, call mấy ông thợ đến kiểm tra, nạp thêm gas là ổn, mà cần phải kiểm tra lại xem có bị rò gas không, chứ nạp vào mà rò ra thì cũng bằng không
nhưng bác nên hỏi mấy sư phụ điên lạnh giá cả thế nào , chứ không mấy ông thợ đến nạp song kiêu giá trên trời thì tiền đâu lại,hoặc có thể do dàn lạnh của bác bị bám bẩn nữa, nếu vậy thì nên vệ sinh dàn lạnh, em chỉ là thằng SV tiểu tốt thôi, hiểu biết có hạn, chắc có nhiều sai sót, có gì mong các bác chỉ giáo để thêm kiến thức, thanks
newwind
10-05-2009, 04:07 AM
Bạn đã thử kiểm tra ống tiết lưu chưa. Có thể nó bị tác bẩn
Nếu không thì phải kiểm tra dầu, Rất có thể dầu hồi quá kém nên máy lâu chạy. Nếu để lâu máy nén sẽ die dấy!
Chúc bạn may mắn!B)
newwind
10-05-2009, 04:38 AM
Khi đó thể tích giãn nở lớn hơn làm cho áp suất hút nhỏ đi do đó nhiệt độ sôi của môi chất nhỏ, tuỳ theo tính chất vật lí(hình dạng, chiều dày, hiện trạng bảo ôn...) của ống dẫn mà có khi nõ xuống dưới 0 độ làm cho dàn lạnh đóng tuyết thậm chí đóng \"băng tảng\" như băng bắc cực ấy.Những dàn bị như thế là do dàn bị bẩn và bị biến dạng bề mặt, bước dàn bị thay đổi so với khi chế tạo do đó dàn bị hiện tượng mà chuyên môn gọi là \" quá lạnh bề mặt\".
Có gì thắc mắc xin liên lạc qua dc sau: Quyenbk091184@gmail.comB)
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-05/pc_VINH_PA2_copy.jpg[/img]
thuatcn
19-05-2009, 02:44 PM
newwind viết:
Khi đó thể tích giãn nở lớn hơn làm cho áp suất hút nhỏ đi do đó nhiệt độ sôi của môi chất nhỏ, tuỳ theo tính chất vật lí(hình dạng, chiều dày, hiện trạng bảo ôn...) của ống dẫn mà có khi nõ xuống dưới 0 độ làm cho dàn lạnh đóng tuyết thậm chí đóng \"băng tảng\" như băng bắc cực ấy.Những dàn bị như thế là do dàn bị bẩn và bị biến dạng bề mặt, bước dàn bị thay đổi so với khi chế tạo do đó dàn bị hiện tượng mà chuyên môn gọi là \" quá lạnh bề mặt\".
Có gì thắc mắc xin liên lạc qua dc sau: Quyenbk091184@gmail.comB)
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-05/pc_VINH_PA2_copy.jpg[/img]
Thanks bác, chỉ có mỗi bác là có ý kiến giống e.
hi bạn,
Máy lạnh bị đóng đá là lỗi thường gặp. Quan trọng là đóng đá ở đâu.
Nếu chỉ đóng đá ngay chỗ ống vào dàn lạnh còn ống về thì không(máy 2 cục thì có bám tuyết ngay cái van ống nhỏ của dàn nóng) thì chính xác là bị thiết gas
Nếu cả dàn lạnh bị đóng đá và có thể đóng đá đến tận máy nén thì lỗi là dàn lạnh quá dơ, tụ quạt dàn lạnh hư, or motor quạt dàn lạnh hư.
hi bạn,
Máy lạnh bị đóng đá là lỗi thường gặp. Quan trọng là đóng đá ở đâu.
Nếu chỉ đóng đá chỉ ngay chỗ ống vào dàn lạnh còn ống về thì không(máy 2 cục thì thấy bám tuyết ngay cái van ống nhỏ của dàn nóng) thì chính xác là bị thiết gas
Nếu cả dàn lạnh bị đóng đá và có thể đóng đá đến tận máy nén thì lỗi là dàn lạnh quá dơ, tụ quạt dàn lạnh hư, or motor quạt dàn lạnh hư.
sinhvienvn
16-06-2009, 10:59 AM
chao cac bac . em dang la sinh vien chua duoc thuc te nen muon tim hieu them ve dieu hoa nen mong cac bac giup do . cho em hoi o dieu hoa 2 cuc nhiet do dan lanh , nhiet do dan nong thuong la bao nhieu va ap suat ht , ap suat nen ? cam on cac bac
sinhvienvn
17-06-2009, 02:43 PM
moi ngay thay cac bac len ban tan soi noi ma sao nay chang co ai vay? khi dieu hoa 2 cuc du gas bam tuyet tren duong hut, ma sao khi thieu gas(luc ma chay rut gas de bao duong ay ) tai sao cung bam 1 lop tuyet mong ? vay luc may chay binh thuong thieu gas thi sao lieu co bam tuyet nhu luc rut gas khong ? cho em mot loi giai thich . cam on cac bac:laugh: :laugh:
cai thu nua la khi thao roi dan nong va dan lanh tai sao phai danh dau 2 dau\' day vay ?
lehieu viết:
Ơ đây trước tiên ta phải xem kỹ catalogue kỹ thuật của máy
dùng Ampe kìm kiểm tra dòng của máy nén so sánh với dòng của máy ghi trong catalogue kỹ thuật
dòng thấp mà đường ống của bộ chia vào dàn có bám tuyết nhiều hơn dàn có thể là thiếu gas
dòng cao mà đường ống về máy nén có bám tuyết có nghĩa là thừa gas ( lượng gas hồi về nhiêu
Bác Hiếu còn chiêu nào kinh nghiệm hơn không? Đâu phải lúc nào cũng có Catalogue hay Ampe kìm để đo đạc đâu.
johnsondiversey
26-06-2009, 11:40 PM
Máy điều hoà nhà em cũng bị bệnh tương tự. Tuy nhiên thay vì đóng đá thì cục lạnh nhà em phun nước ra ngoài, hiện tượng này xẩy ra khi máy lạnh chạy khoảng 1 tiếng. Em nghĩ nó cũng tắc ở đâu đó nhưng không biết chính xác là ở chỗ nào.
nhantech
26-06-2009, 11:49 PM
Em snhvienvn than men
May lanh hai cuc hay may dieu hoa su dung gas R22 ap suat hut khoang 60-90psi, ap suat ngung tu (giai nhiet gio) 240 - 240psi
Chao em!
nhantech
26-06-2009, 11:58 PM
Em sinhvienvn than men!
Em noi la may dieu hoa 2 cuc đủ gas bam tuyet phai ko?
=>Neu nhu vay thi em nen xem lai quat dan lanh co chay hay ko?
Thieu gas ma thieu bao nhieu?
Em nen xem ky lai do thi nhiet do theo ap suat ung voi moi loai gas se hieu ro hon
Neu luc may chay thieu gas nhung thieu toi muc ap suat=> nhiet do gas am thi bam tuyet chu
Chao em!
taminhduc1
27-06-2009, 11:25 PM
câu trả lời của anh nhantech thật hay
sinhvienvn
27-06-2009, 11:40 PM
Cám ơn anh nhantech
có anh giải thích giờ em đã rõ dược vấn đề trên .
anh cho em hỏi nếu dàn lạnh bám bấn lúc này áp suất hút như nào tăng hay giảm , và dong điện tăng hay giảm ?
em cám ơn nhiều
:lol:
tranminhlam82
06-10-2009, 01:53 PM
đúng có lẽ chỉ cho vào phòng cấp đông thôi, the mình nghĩ thì khi mà thiếu gas thì dk không lạnh ấy chứ đừng bảo là đóng băng, bác nào rành về DH thì lên tiếng cho tụi em thêm chút hiểu biết được không
Hi dh đống da chưa chắc là thiếu gas đâu bác à! đó là do dàn lạnh không vệ sinh định kỳ đấy
do quan
06-10-2009, 11:53 PM
các pac chuyện trò vui nhỉ, nghe chừng ở cạnh đhkk không cần mua tủ lạnh cũng nên.
nói vậy thôi, cái chuyện đóng đá em gặp nhiều rồi, đá đóng cả trên ống đẩy, có khi đóng cả trên dàn lạnh, các kiểu đóng ít hay nhiều ... hihihi pac nào làm lạnh mà chưa gặp tình huống ấy ?
còn xử lý à, không nói mò đâu, cứ phải xem hiện trường mà đoán bệnh. nếu dàn bẩn thì kiểm tra dàn, còn ga thì xem đồng hồ áp trên máy ... chưa kể trường hợp thủng dàn,hở ống ... nhưng nói chung thì đúng như các pac dạy : nếu thiếu ga thi đóng tuyết trên ống,còn bí dàn lạnh thì đóng đá trên dàn ...toàn là bài cơ bản của nghề lạnh phải koong các pac.com.vn
duanlanh
07-10-2009, 08:33 AM
Hi dh đống da chưa chắc là thiếu gas đâu bác à! đó là do dàn lạnh không vệ sinh định kỳ đấy
Bám tuyết dàn lạnh có 3 trường hợp:
-Dàn lạnh dơ.(diện tích bề mặt trao đổi nhiệt dàn lạnh không tiếp xúc với dòng chuyển động của gió )
-Quạt dàn lạnh(Môuer,tụ điện)=>> không đủ lưu lượng gió hấp thụ nhiệt dàn lạnh.
-Ống gas hút vể máy nén bị bẹp
100 % không có trường hợp dư gas vì không có người thợ nảo sạc gas thêm .
truongthanh_ntu
07-10-2009, 12:15 PM
Do thiếu gas hoặc do dan lanh quá bẩn gây nên áp suất hút thấp, nhiệt độ sôi thấp.
do quan
07-10-2009, 01:33 PM
Bám tuyết dàn lạnh có 3 trường hợp:
-Dàn lạnh dơ.(diện tích bề mặt trao đổi nhiệt dàn lạnh không tiếp xúc với dòng chuyển động của gió )
-Quạt dàn lạnh(Môuer,tụ điện)=>> không đủ lưu lượng gió hấp thụ nhiệt dàn lạnh.
-Ống gas hút vể máy nén bị bẹp
100 % không có trường hợp dư gas vì không có người thợ nảo sạc gas thêm .
có lần en còn gặp là đứt cuaroa, lần khác còn chùng cuaroa, pac thấy có phải không
ngvietlg
09-10-2009, 09:19 AM
Nếu cái động cơ quạt gió nó chạy kém hoặc không chạy thì => Đóng đá là cái chắc rồi
do quan
10-10-2009, 10:45 PM
em là dân ko phải chuyên ngành điện lạnh
Xin các bác chỉ dẫn cho em một chút được ko?
nhà em có cái tủ lạnh, đã thay máy nén một lần vào 2003,
nó chạy bình thường, giờ tự dưng nó đang chạy, nhưng khi ngắt thì nó rất lâu mới chạy lại...đồ ăn chảy nước hết trơn...
có phải nó bị dư gá ko ah...
hay là máy nén bị yếu..
em bó tay rối các bác ơi
chào bạn, nghe nói là biết bạn không nắm được. và cả một vài giải thích trên cũng chưa hẳn đúng. tôi bảo cho bạn 1 v/đ, nhưng hơi khó xử lý, đó là nguyên nhân do lốc lạnh có v/đ. cái này tôi gặp nhiều rồi, không phải lốc yếu hay dư ga, mà có v/đ về cấu tạo lốc. lốc ấy không nói tên, thì nói bệnh khó rõ ràng, nhưng theo bọn tôi hay xử lý thì có một số đời lốc samsung, deawwoo, sanyo ... khi đã cũ hay bị kẹt cơ. khi đó nó mà ngắt thì rất lâu khởi động lại, mặc dù khi chạy lại thì lạnh vẫn tốt. trong trường hợp nếu đúng như tôi nói thì bạn chỉ có thay lốc khác, chứ đường ống có thể không có vấn đề. nhưng ngoài ra cần theo dõi vì tủ lạnh cũng nhiều bệnh. nếu phin lọc bẩn thì chạy kém lạnh và lau lạnh, trường hợp cáp kém thông cũng vậy, kèm theo cả v/đ lốc nóng hơn bình thường, dòng điện ăn cao lên. tuy vậy, như tôi đã trực tiếp xử lys, có những csi lốc có bệnh như trên thì có cái chết sớm, nhưng có cái vẫn dùng được 1 thời gian nữa.
vậy nên cái nghề điện lạnh là mất thời ian theo dõi lắm. bye
lesang83
10-11-2009, 08:22 AM
Chào cả nhà!
Mình cũng đã gặp trường hợp điều hoà bị đóng đá một số lần.Cách giải thích của bác Iamtieens rất hay,và tôi nghĩ đó là cách giải thích hợp lý.
Khi điều hoà bị đóng đá hoặc bám tuyết thì đầu tiên cần kiểm tra xem quạt gió dàn lạnh có chạy không?
- Nếu quạt gió dàn lạnh có chạy thì chứng tỏ điều hoà bị thiếu ga, cần ngắt máy để đá tan hết, sau đó vệ sinh lại dàn nóng, dàn lạnh rồi tiến hành nạp ga bổ sung.
- Nếu quạt gió dàn lạnh không chạy thì cần phải kiểm tra lại quạt gió trước đã, sau đó cho máy chạy lại để xem có thực sự bị thiếu ga hay không.
Trên đây là kinh nghiệm thực tế của mình, xin đóng góp với cả nhà. Mong muốn anh em trao đổi thêm!
Nguyen_CM
06-12-2009, 11:00 PM
xin chào! em xin có ý kiến thế này để thảo luận cùng diển đàn.em đả đọc hết và chỉ thấy các anh góp ý là dàn lạnh bị dơ hay motor quạt dàn lạnh không chạy.các anh đả gặp,tận mắt nhìn thây và xử lý.thế có anh nào có gặp trường hợp khởi động từ dàn nóng bị hư chưa za.ko phải là nó hư luôn nhưng có khi nó bình thường lúc thì nó bị dính tiếp điểm mà ko tự hở ra được.lấy vít khỏ vào thì nó hở được.lúc đó dàn lạnh vẩn đóng tuyết như băng ở bắc cực đó.lúc đó thì có đổ nước sôi vào nó mới tan được thôi.vì dàn lạnh có chạy đâu mà nó ko đóng tuyết chứ.còn mấy anh nói dàn lạnh bị dơ hay quạt dàn lạnh ko chạy hay chạy chậm nên đóng đá củng đúng thôi.nhưng khi máy ko hoạt động thì nó tự xả củng muốn hết rồi lấy đâu đóng đá như băng bắc cực nửa.nhờ mấy anh góp ý thêm.chúc cả nhà vui khoẻ
do quan
07-12-2009, 08:25 PM
xin chào! em xin có ý kiến thế này để thảo luận cùng diển đàn.em đả đọc hết và chỉ thấy các anh góp ý là dàn lạnh bị dơ hay motor quạt dàn lạnh không chạy.các anh đả gặp,tận mắt nhìn thây và xử lý.thế có anh nào có gặp trường hợp khởi động từ dàn nóng bị hư chưa za.ko phải là nó hư luôn nhưng có khi nó bình thường lúc thì nó bị dính tiếp điểm mà ko tự hở ra được.lấy vít khỏ vào thì nó hở được.lúc đó dàn lạnh vẩn đóng tuyết như băng ở bắc cực đó.lúc đó thì có đổ nước sôi vào nó mới tan được thôi.vì dàn lạnh có chạy đâu mà nó ko đóng tuyết chứ.còn mấy anh nói dàn lạnh bị dơ hay quạt dàn lạnh ko chạy hay chạy chậm nên đóng đá củng đúng thôi.nhưng khi máy ko hoạt động thì nó tự xả củng muốn hết rồi lấy đâu đóng đá như băng bắc cực nửa.nhờ mấy anh góp ý thêm.chúc cả nhà vui khoẻ
bác này phát biểu rất hay.
kđt dàn nóng thì chuyện bị hỏng không có gì lạ, vì cái gì cũng có lúc hỏng thôi.
nhưng việc đó đâu liên quan việc dàn lạnh đóng đá. điều cơ bản của việc đóng đá là do nó không giải lạnh kịp so với tốc độ cấp lạnh. thế mà kdt dính tiếp điểm thì nó chạy suốt, không ngắt, thì sao mà xả được, mà nếu đóng thì càng đóng khỏe.
CtyQuyTam
23-04-2011, 08:28 AM
tại sao máy lạnh bị đóng đá trên dàn lạnh,bi thiếu gas do sì đường ống,đầu coon,hệ thống ống dẫn dàn nóng,lanh còn nguyên nhân nào gây thiếu gas nữa k ?Mong các bac chi dan
dienlanhanhhong
07-05-2011, 01:58 PM
Em đang xử lý 1 cái tủ đứng Reetech 5HP, bị đóng tuyết kín ở dàn lạnh và ở ống.
Kiểm tra quạt thì tốt, tháo dàn lạnh ra thổi nitơ làm sạch hết, nạp lại gas mới --> Vậy mà máy vẫn bám tuyết. Các bác nào có gặp trường hợp này chưa xin chỉ giáo?
aribak
07-12-2011, 10:18 AM
bui_kiem_2009 viết:
bạn có nên học kỹ các chu trình nhiệt động.
môi chất dãn nở nhiều làm tăng áp suất đầu hút của máy nén( áp suất bay hơi), làm tăng năng suát lạnh=> tăng hiệu quả làm lạnh
co ai o do ko
co the nc dn ko
kluan.hvac
15-12-2011, 03:55 PM
chào bạn. điều hòa thì do nhiều nguyên nhân
thiếu gas cũng có. Đó là do khi thiếu gas thì sau khi qua tiết lưu lượng gas ít nên áp suất thấp rất thấp trong khi quạt của điều hòa chỉ thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ dương 5 độ C. Bám đá ở dàn lạnh thì nhiệt độ tại dàn phải dưới 0 độ C
Ngoài ra có nguyên nhân khác nữa là quạt dàn lạnh yếu, dàn lạnh bẩn, tiết lưu mở lớn gây ngập lỏng........
nguyen trong thanh
15-02-2012, 03:02 PM
e nghi la do quat o dan lanh ko hoat dong hoac hoat dong kem