View Full Version : HÚT GIÓ THẢI TOILET KHÁCH SẠN
Xin chào các anh và các bạn trong diễn đàn.
Em đang triển khai bản vẽ thi công cho 1 khách sạn 12 tầng và đang gặp phải vấn đề rất nan giải đối với hệ thống hút gió thải toilet. Lý do các phòng KS k có trần giả, chỉ có khu vực toilet và hành lang là có trần giả, nhưng diện tích các khu vực này rất hạn chế, sau khi họp các hạng mục điện, lạnh, nước,... thì kết luận cuối cùng đưa ra là không đủ không gian để đi ống gió thải toilet. Nhiều PA giải quyết đã được đưa ra, trong đó có PA đặt quạt hút gió thải gắn trần rồi thổi lên không gian trần giả.
Các anh và các bạn trong diễn đàn có nhiều kinh nghiệm xin góp ý cho em về PA này với.
Trân trọng cảm ơn.
alone160162
01-07-2009, 03:44 PM
Bạn thử nghĩ đến giải pháp dùng quạt hút trần nhỏ cho mỗi toilet nối ống gió mềm dẫn vào hộp gen nước (đứng)đủ lớn để thóat lên sân thượng, trên nóc đó có đặt 1 quạt hút thải lớn có khả thi được k?
likextq
01-07-2009, 10:18 PM
Theo mình thì không thể thổi lên trên trân giả được. Gió thải toilet ẩm và có mùi. Bạn nên dùng quạt hút gắn trần và đi ổng mềm thải vào hộp gen. Và dùng giải pháp như alone160162 đã đưa ra. Chúc bạn thành công.
alone160162 viết:
Bạn thử nghĩ đến giải pháp dùng quạt hút trần nhỏ cho mỗi toilet nối ống gió mềm dẫn vào hộp gen nước (đứng)đủ lớn để thóat lên sân thượng, trên nóc đó có đặt 1 quạt hút thải lớn có khả thi được k?Cảm ơn anh alone160162.Nhưng KS thì có rất nhiều WC, mỗi phòng 1 WC mà. 1 tầng trong công trình của em có từ 7-9 WC. Có những WC ở rất xa gain nước (khoảng 20m). Hơn nữa lên đến tầng 12 là tầng dành cho hồ bơi và khu massage nên gain nước bị sàn tầng 12 bít (k thông lên sân thượng).
quangsp
02-07-2009, 05:11 AM
chao tat ca cac Pac
Cty minh chuyen thi cong he thong ME va lanh cong nghiep
Pac nao co nhu cau thi alo minh ah
0989684533
likextq viết:
Theo mình thì không thể thổi lên trên trân giả được. Gió thải toilet ẩm và có mùi. Bạn nên dùng quạt hút gắn trần và đi ổng mềm thải vào hộp gen. Và dùng giải pháp như alone160162 đã đưa ra. Chúc bạn thành công. Cảm ơn likextq. Về hơi ẩm thì đáng sợ chứ mùi thì k vấn đề gì vì toilet KS thì rất là sạch sẽ. Mà em cũng đã từng gặp công trình thải gió toilet lên không gian trần giả rùi (cao ốc VP) nên khi bí mới nghĩ đến PA này, nhưng vẫn sợ sợ. Nếu gặp sự cố gì nó lôi đầu mình ra thì nguy. Vậy nên rất cần sự tư vấn của các anh và các bạn.
Sao pác ko dùng quạt hút lắp trần or giấu trần rồi nối ống gió mềm khoảng D100mm để thoát ra ngoài vách mỗi toilet. Dường ống mềm D100mm rất nhỏ sao lại ko có không gian lắp hả pác. Hay chủ đầu tư ko cho đục vách thoát gió thải toilet?
Con vụ thổi thẳng lên trần toilet là làm ẩu rồi, thổi lên đó rồi khí nó đi đâu!!!! http://hvacr.vn/diendan_old_attached/images/thietbi1309BPT_HAFT_N.jpg
AREX viết:
Sao pác ko dùng quạt hút lắp trần or giấu trần rồi nối ống gió mềm khoảng D100mm để thoát ra ngoài vách mỗi toilet. Dường ống mềm D100mm rất nhỏ sao lại ko có không gian lắp hả pác. Hay chủ đầu tư ko cho đục vách thoát gió thải toilet?
Con vụ thổi thẳng lên trần toilet là làm ẩu rồi, thổi lên đó rồi khí nó đi đâu!!!! http://hvacr.vn/diendan_old_attached/images/thietbi1309BPT_HAFT_N.jpgCảm ơn AREX. Các vách toilet đều tiếp giáp với không gian phòng hoặc hành lang rồi, làm sao thổi ra ngoài vách toilet được. Còn thổi ra ngoài mỗi tầng cũng k được vì tiếp giáp với các công trình khác.
XYZ viết:
AREX viết:
Sao pác ko dùng quạt hút lắp trần or giấu trần rồi nối ống gió mềm khoảng D100mm để thoát ra ngoài vách mỗi toilet. Dường ống mềm D100mm rất nhỏ sao lại ko có không gian lắp hả pác. Hay chủ đầu tư ko cho đục vách thoát gió thải toilet?
Con vụ thổi thẳng lên trần toilet là làm ẩu rồi, thổi lên đó rồi khí nó đi đâu!!!! http://hvacr.vn/diendan_old_attached/images/thietbi1309BPT_HAFT_N.jpgCảm ơn AREX. Các vách toilet đều tiếp giáp với không gian phòng hoặc hành lang rồi, làm sao thổi ra ngoài vách toilet được. Còn thổi ra ngoài mỗi tầng cũng k được vì tiếp giáp với các công trình khác.
Bác XYZ đưa lên đây bản vẽ mặt bằng điển hình để mọi người hướng dẫn cho cụ thể nào!
Cảm ơn anh Vũ.
Gửi mọi người xem qua mặt bằng tầng điển hình. Đây là bản vẽ thiết kế ĐHKK. Toàn bộ ống gió thải toilet màu vàng giờ phải bỏ hết. Hướng thổi gió thải ra khoảng thông tầng k cho phép vì ảnh hưởng đến kiến trúc. Xung quanh tiếp giáp với các công trình khác. Trừ gain chính gần thang máy, các gain khác không lên tới mái. Đến tầng 12 bị chặn lại bởi khu matxa và hồ bơi.
http://upload.hvacr.vn/IMG_INFO_1917-np7 (http://upload.hvacr.vn/FILE_1917-np7)
http://upload.hvacr.vn/IMG_INFO_1918-mzk (http://upload.hvacr.vn/FILE_1918-mzk)
bintran
04-07-2009, 04:01 AM
Haizz! thoi qua 1 ben ko duoc, thoi len tren cung ko xong chi con 2 cach:
1. thoi xuong duoi tang ham day ra ngoai
2. dung thiet bi loc khong khi trong toilet luon :d cai nay thi chua thay ai lam bao gio.
khong gian va bo tri kien truc that la kho chiu.
Nh0cCl0ud
04-07-2009, 04:27 AM
bạn có thể up file Acad 2004 cho mình đươc ko?Thanks
bintran viết:
Haizz! thoi qua 1 ben ko duoc, thoi len tren cung ko xong chi con 2 cach:
1. thoi xuong duoi tang ham day ra ngoai
2. dung thiet bi loc khong khi trong toilet luon :d cai nay thi chua thay ai lam bao gio.
khong gian va bo tri kien truc that la kho chiu.Cảm ơn bintran đã góp ý. Đúng là công trình này rất khó chịu. Nó được xây dựng trên mảnh đất hình chứ T (như bản vẽ) ở khu trung tâm TP Nha Trang, xung quanh nó các công trình khách sạn cao tầng khác đã được XD từ lâu rồi. Mỗi chuyện thông gió tầng hầm cũng đủ đau đầu với cái gió thải và ống khói MPĐ rồi nên đưa xuống tầng hầm là k thể.
Nh0cCl0ud viết:
bạn có thể up file Acad 2004 cho mình đươc ko?Thanks
File ở bên dưới nè bạn:
http://upload.hvacr.vn/IMG_INFO_1924-nqo (http://upload.hvacr.vn/FILE_1924-nqo)
http://upload.hvacr.vn/IMG_INFO_1925-1lo (http://upload.hvacr.vn/FILE_1925-1lo)
likextq
04-07-2009, 02:08 PM
Ui! đâu đầu lang sang cả tui rồi. Hừ, nói chung không có các nào khả thi hết.Khác sạn này tận dụng tối đa không gian để make up đây. Xử lý ngay tại toilet thì cần thay bộ lọc sau một thời gian, gỡ ra gỡ vào chắc laphong hỏng tuốt. Theo mình thì dùng quạt hút gắn trần, đi ống mềm d100 thổi thẳng ra laphong. Sau đó trổ cửa trên laphong thông vào gen điện. Trên mái nhà lắp một quạt hút cao áp cho gen này. Coi như thông thoáng hết. Ý tưởng thế các bác thấy thế nào. Giúp XYZ vụ này đi.
thuclee
05-07-2009, 01:05 AM
Ngu ý.
Gắn mỗi toilet ceiling exhaust air grille. phía trên ceiling lắp 1 quat gắn tường lắp ngay hố gen nước( hoặc ko cần lắp thì quạt thì lắp 1 miệng grille ở đây). ( Phương án này phải dùng quạt rất êm vì ồn rất khó chịu.)
Hơi sẽ theo gen nước đi lên. Bị bít ở tầng 12 thì đục (đục lỗ xuyên sàn trong hộp gen)
Hoặc phương án của bạn gì... lắp quạt trần hut len ceiling. đục lỗ hộp gen nước.
Phía trên nóc hộp gen nếu gắn được 1 quả cầu hút nhiệt thì hết ý. :woohoo: ( tránh hơi bị dội ngược vào các phòng khác)
(Đục lỗ xuyên sàn trong hộp gen nuớc tầng 12 là việc hết sức bình thường. Không lẽ hộp gen nằm trong hồ bơi?):angry:
hộp gen là 1 ống khói đấy. cứ cái gì thông là hơi nó đi tuốt.:kiss:
B)
likextq viết:
Ui! đâu đầu lang sang cả tui rồi. Hừ, nói chung không có các nào khả thi hết.Khác sạn này tận dụng tối đa không gian để make up đây. Xử lý ngay tại toilet thì cần thay bộ lọc sau một thời gian, gỡ ra gỡ vào chắc laphong hỏng tuốt. Theo mình thì dùng quạt hút gắn trần, đi ống mềm d100 thổi thẳng ra laphong. Sau đó trổ cửa trên laphong thông vào gen điện. Trên mái nhà lắp một quạt hút cao áp cho gen này. Coi như thông thoáng hết. Ý tưởng thế các bác thấy thế nào. Giúp XYZ vụ này đi.
Cảm ơn likextq nhiều nhé. Xem ra đến thời điểm này thì đây là PA khả thi nhất.
thuclee viết:
Ngu ý.
Gắn mỗi toilet ceiling exhaust air grille. phía trên ceiling lắp 1 quat gắn tường lắp ngay hố gen nước( hoặc ko cần lắp thì quạt thì lắp 1 miệng grille ở đây). ( Phương án này phải dùng quạt rất êm vì ồn rất khó chịu.)
Hơi sẽ theo gen nước đi lên. Bị bít ở tầng 12 thì đục (đục lỗ xuyên sàn trong hộp gen)
K đục được bạn ơi. Mời bạn xem bản vẽ tầng 12 nha.
http://upload.hvacr.vn/IMG_INFO_1926-pcx (http://upload.hvacr.vn/FILE_1926-pcx)
Hoặc phương án của bạn gì... lắp quạt trần hut len ceiling. đục lỗ hộp gen nước.
Phía trên nóc hộp gen nếu gắn được 1 quả cầu hút nhiệt thì hết ý. :woohoo: ( tránh hơi bị dội ngược vào các phòng khác)
(Đục lỗ xuyên sàn trong hộp gen nuớc tầng 12 là việc hết sức bình thường. Không lẽ hộp gen nằm trong hồ bơi?):angry:
hộp gen là 1 ống khói đấy. cứ cái gì thông là hơi nó đi tuốt.:kiss:
B)
xungfen
05-07-2009, 04:23 AM
mình thấy bạn tính lưu lượng cho mỗi toilet là 150cmh, theo mình bạn có thể bớt xuống một tí vì hệ số sử dụng cho toilet ks o cao, bạn có thể chọn quạt ly tâm như hình của các bác úp lên độ ồn thấp, lưu lượng cái nhỏ nhất khoảng 96cmh~25l/s,nối vào ống mềm dn100, đi vào ống góp ở hành lang khoảng 150x150mm, mình nghĩ là ok, không biết là hành lang còn dt khoảng bao nhiêu và cao độ bao nhiêu, chút góp ý :)
Cảm ơn xungfen và mọi người đã giúp đỡ.
K biết bên thiết kế M&E họ có "binh" k chứ sao XYZ thấy cái quạt hút khói bếp lớn quá. Họ thiết kế quạt 7000 cmh @ 450 Pa x 2 cái. Với lưu lượng và cột áp cao thế này thì độ ồn lớn khủng khiếp, chắc cỡ tiếng ồn máy bay chứ chẳng chơi. Bây giờ sửa thiết kế thì k được mà làm theo thiết kế thì k biết phải làm thế nào cho ổn. Mọi người xem hình vẽ (file đính kèm). Âu cũng là chút kinh nghiệm cho các bác bên thiết kế. Thiết kế làm sao cho bọn thi công tụi em còn có đường mà làm. Hic hic :( :( :(
http://upload.hvacr.vn/IMG_INFO_1930-72k (http://upload.hvacr.vn/FILE_1930-72k)
alone160162
07-07-2009, 08:24 PM
Gửi bạn XYZ: Theo tớ thấy với chụp hút đôi cho 2 quạt có kích thước khỏang 4.5m x 2.2m x H=1.8m thì bbộ đôi 2 quạt hút lưu lượng 7000 CMH là hợp lý đấy, bạn có thể tham khảo các tài liệu tính tóan thông gió công nghiệp. Còn về cột áp quạt phải tới 450 Pa là để vượt qua trở kháng tòan bộ đường ống gió, ở đây chủ yếu là của bộ vỉ chặn dầu mỡ trong chụp hút. Có thể nhà thiết kế chưa có thông số cụ thể của chụp hút nên chọn hơi dư cho an tòan. Với thông số quạt thế này có lẽ phải dùng quạt tốc độ trung bình hoặc thâm chí là cao nếu muốn có kích thước nhỏ cho lọt không gian trần. Qụat lọai hướng trục với thông số này sẽ khá ồn nên đã phải thiết kế khoang tiêu âm cho nó rồi, có khi cẩn thận bạn còn nên làm tiêu âm thêm bên trong ống gió nữa là đằng khác. Nếu có chỗ đặt quạt ở cuối đầu ra của đường ống gió và giá thành cho phép, bạn nên đề nghị chuyển sang dùng quạt ly tâm có thể hợp lý hơn. Có mấy ý chủ quan để bạn thử tham khảo nhé. Thân chào bạn
alone160162 viết:
Gửi bạn XYZ: Theo tớ thấy với chụp hút đôi cho 2 quạt có kích thước khỏang 4.5m x 2.2m x H=1.8m thì bbộ đôi 2 quạt hút lưu lượng 7000 CMH là hợp lý đấy, bạn có thể tham khảo các tài liệu tính tóan thông gió công nghiệp. Còn về cột áp quạt phải tới 450 Pa là để vượt qua trở kháng tòan bộ đường ống gió, ở đây chủ yếu là của bộ vỉ chặn dầu mỡ trong chụp hút. Có thể nhà thiết kế chưa có thông số cụ thể của chụp hút nên chọn hơi dư cho an tòan. Với thông số quạt thế này có lẽ phải dùng quạt tốc độ trung bình hoặc thâm chí là cao nếu muốn có kích thước nhỏ cho lọt không gian trần. Qụat lọai hướng trục với thông số này sẽ khá ồn nên đã phải thiết kế khoang tiêu âm cho nó rồi, có khi cẩn thận bạn còn nên làm tiêu âm thêm bên trong ống gió nữa là đằng khác. Nếu có chỗ đặt quạt ở cuối đầu ra của đường ống gió và giá thành cho phép, bạn nên đề nghị chuyển sang dùng quạt ly tâm có thể hợp lý hơn. Có mấy ý chủ quan để bạn thử tham khảo nhé. Thân chào bạn
Cảm ơn anh alone160162. Em sẽ chú ý đến nhưng ý kiến của anh. Nhưng quạt hút khói bếp này chỉ có thể dùng loại BIFURCATED FAN thôi. Mà loại này lại là loại hướng trục. với thông số như bên thiết kế đưa ra thì độ ồn @ 1m là 97dB, kích thước khổng lồ luôn (hình dưới)
http://chiase.anhso.net/as/09/07/07/unti875975.jpg
Nếu có thể thì bạn nên sử dụng quạt ly tâm, vì sau này sẽ dễ dàng bảo trì so với bifurcated, còn việc tiêu âm ống gió thì bạn nên coi lại, vì chắc gì lưới tách dầu tại hood làm việc hiệu quả 100% và hậu quả là dầu bám lại trên tiêu âm --> cháy. Chắc các bạn chưa thấy được lớp dầu bám trên ống hút khói này, mình đã từng có dịp tiếp xúc, lớp dầu đóng dầy khoảng 1 phân !!!!!!:ohmy: :ohmy: . Khi dầu bám lại sẽ dễ dẫn tới cháy bên trong ống gió khi nấu các món chiên xào. Còn vận tốc ở trường hợp này là khá lớn, trong các tiêu chuẩn mà Y có dịp đọc qua (mà ko nhớ có chính xác ko!!) thì vận tốc ở mức ~ 12-14m/s (ko chắc chắn lắm, các bạn có thể tìm các tài liệu! :) )
Vài ý góp vui cho diễn đàn
Toankvn
24-07-2009, 12:38 PM
XYZ viết:
alone160162 viết:
Cảm ơn anh alone160162. Em sẽ chú ý đến nhưng ý kiến của anh. Nhưng quạt hút khói bếp này chỉ có thể dùng loại BIFURCATED FAN thôi. Mà loại này lại là loại hướng trục. với thông số như bên thiết kế đưa ra thì độ ồn @ 1m là 97dB, kích thước khổng lồ luôn (hình dưới)
http://chiase.anhso.net/as/09/07/07/unti875975.jpg
Hi XYZ,
Quạt Hướng Trục mà bạn attached là loại bình thường D800 thì ko thể nói "khổng lồ" vì size quạt này hiện nay lên đến D2000.
Quạt hút khói bếp mà bạn đang xử dụng thuộc dạng hi pressure (lưu lượng thấp, cột áp cao) nên độ ồn sẽ lớn.
Độ ồn bạn nêu là 97 dBA @ 1m là sound Power, trong phần mềm selection Kruger bạn nên đọc dòng thứ 3 là Lpi vì đây là Sound Pressure đo và nghe được thực tế ngòai công trường chú ko phải Sound Power đc tính từ Sound Pressure.
Trường hợp của bạn độ ồn quạt khoảng 75-80 dBA @ 1m.
Ngòai P/A xử dụng Axial - Bifurcated ban nen cân nhắc chọn ly tâm (loại có Belt, Pulley, bearing nằm ngòai luồn gió) vì độ ồn thấp hơn và vụ service cũng khỏe hơn sau này và tất nhiên giá thành đắt hơn. Nếu chọn Kruger bạn co thể tham khảo Model BSB-U hay FSA-U.
Công trình bạn thì mình thấy có đường ống gió đi lên mái nên nếu được move mấy ông quạt này lên trên mái là OK nhất.
Thế nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.