PDA

View Full Version : Tìm Hiểu Revit MEP 2008 Kỳ I


daongochungbk
13-06-2008, 09:04 PM
Xin chào các bạn!

Mình đang nghiên cứu Revit MEP 2008, nói chung là chưa đến đâu cả, nhưng hôm nay mình xin "Show" cái "chưa đến đâu" của mình ra để chúng ta cùng nhau tham khảo, cùng nhau góp ý và học hỏi nhau.

Để tạo ra một hệ thống cơ khí với Revit MEP thì tương tự như bất kỳ dự án thiết kế nào, nó tương đối đơn giản và trực quan (so với ABS). Trong bài học này, bạn vẽ sơ đồ một hệ thống bằng việc đầu tiên tạo ra những Zone (khu vực) và sau đó thực hiện phân tích năng lượng trên không gian của tòa nhà để xác định phụ tải nhiệt và năng suất lạnh. Để xem nó đơn giản và trực quan đến đâu xin mời các bạn đọc chuỗi bài viết sau đây...
Xin chào các bạn!

Mình đang nghiên cứu Revit MEP 2008, nói chung là chưa đến đâu cả, nhưng hôm nay mình xin "Show" cái "chưa đến đâu" của mình ra để chung ta cùng nhau tham khảo, cùng nhau góp ý và học hỏi nhau. Tài liệu có cấu trúc như sau:

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/0.bmp

Trước hết bạn Downlaod file thực hành ở cuối bài về và kích vào để cài đựt nhé.
Hôm nay minh sẽ trình bày phần I:

Chương 1
Vẽ Sơ Đồ Một Hệ Thông Cơ Khí

Tạo ra một hệ thống cơ khí với Revit MEP thì tương tự như bất kỳ dự án thiết kế nào. Trong bài học này, bạn vẽ sơ đồ một hệ thống bằng việc đầu tiên tạo ra những Zone (khu vực) và sau đó thực hiện phân tích năng lượng trên không gian của tòa nhà để xác định phụ tải nhiệt và năng suất lạnh.
Bài 1: Tạo ra các Zone
Trong bài tập này, bạn tạo ra những Zones (khu vực) cho những phòng trên tầng thứ nhất và thứ hai. Những Zones cho phép bạn phân tích và kiểm soát phụ tải nhiệt và năng suất lạnh của không gian tốt hơn hơn. Đầu tiên, bạn tạo ra những khung nhìn riêng biệt, ở đó chung ta làm việc với những Zone. Sau khi bạn tạo ra những khung nhìn này, bạn tạo ra một tham số dự án dùng chung, và sau đó bạn sử dụng tham số này để gán cho mỗi zone tới một phòng. Sau đó trong quá trình thiết kế, bạn chuyển quay trở lại những khung nhìn để xác minh thông tin zone.

Dataset:

ü Kích vào menu File -- Open
ü Trong ô bên trái hộp thoại Open, kích vào biểu tượng Training Files
ü Mở file m Zone.rvt trong thư mục: Metric à mechanical
http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/1(2).bmp

Tạo Ra Một Khung Nhìn Sơ Đồ Sàn Nhà Mới
1. Trong Project Browser, mở rộng Views (Discipline) à Mechanical à HVAC à Floor Plans, kích phải chuột nên khung nhìn có tên "2-Mech", và kích Duplicate View à Duplicate (bản sao). Một khung nhìn mới có tên "Copy of 2-Mech" được tạo ra và trở thành tích cực (làm việc hiện thời)
http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/1+.bmp
2. Trong Project Browser, kích phải chuột nên "Copy ò 2-Mech", và kích Rename (hoặc chọn nó rồi nhấn F2)
3. Nhập tên cho nó là "2-Mech Zone" vào mục Name, và kích OK

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/2.bmp
Tạo Ra Một Tham Số Hình Dạng
4. Kích vào menu Settings à Project Parameters.
5. Trên hộp thoại Project Parameters, kích vào Add.6. Trên hộp thoại Parameters Properties, chọn Shared parameter cho Parameter Type, và kích vào Select. Khi được nhắc nhở để lựa chọn một file tham số hình dáng, kích Yes.
http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/3.bmp

7. Trên hộp thọa Edit Shared Parameters, kích Create.
8. Trên hộp thoại Save As, nhập Office cho File name, dẫn đến thư mục của bạn chọn, và kích Save. File tham số hình dạng được ghi lại ở dạng file text (bạn có thể mở bằng Notepad để xem)

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/4.bmp

9. Trên hộp thoại Edit Shared Parameters: dưới mục Groups, kích New, và đặt tên cho "New Parameter Group" là Rooms vào mục Name, kích OK. Chú ý rằng nhóm Rooms mới được chọn cho Parameter group.

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/5.bmp

10.Ở dưới Parameters, kích New, và nhập Zone cho Name trong hộp thoại Parameter Properties, kích OK ba lần.

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/6.bmp
11.Trên hộp thoại Parameter Properties: ở dưới Categories, chọn Rooms, và kích OK ba lần. Kế tiếp, bạn copy nhưng nhãn phòng (room tags) từ Level 2 của bản vẽ sơ đồ kiến trúc sang Level 2 của bản vẽ sơ đồ cơ khí HVAC. Điều đó cho phép bạn dễ dàng xác định những phòng khi chỉ định những Zone.

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/7.bmp
Copy Room Tags
12.Trên hộp thoại Project Browser, mở rộng Views (Discipline) à Architectural à New Construction à Floor Plans, kích kép vào "Level 2".
13.Đặt con trỏ bên ngoài của tòa nhà ở góc dưới trái, kích + giữ + kéo chuột tới góc trên phải để vễ một "hộp chọn", hộp này bao hết toàn bộ sơ đồ sàn nhà "Level 2". Chú ya rằng tất cả các phần tử được chọn đề được tô sáng (highlight).

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/8.bmp
14.Trên Option Bar, kích vào iconhttp://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/9.bmp để lọc các phần tử đã được chọn.
http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/10.bmp
15.Trên hộp thoại Filter, kích Check None, và sau đó chọn "Room Tags", và kích OK. Tất cả các nhãn phòng (room tags) của "Level 2" đều đã được chọn. Nhớ rằng khi vẽ một "hộp chọn" hoặc sử dụng Cross-picking (kéo từ phải qua trái) tất cả phần tử hiển thị trong nó đều được chọn. Trong trường hợp này, chỉ cá thiết bị cơ khí (HVAC) được chọn bởi vì "luật" (discipline) hiển thị đã được chỉ định là Mechanical.

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/11.JPG
16.Nhấn CTRL+C để copy những phần tử đãlựa chọn.
17.Trên hộp thoại Project Browser: dưới Mechanical, kích kép vào "2-Mech Zone" để kích hoạt nó hiển thị.

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/12.JPG
18.Kích Edit à Paste Aligned à Current View. Tất cả nhãn của các phòng chủa "Level 2" đã được paste vào trong khung nhìn hiện hành "2-Mech Zone".
http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/13.JPG
Mẹo Nhỏ: Chú ý rằng bằng cách chọn "Paste Aligned", tất cả các "room tags" tự đọng được sắp thẳng "aligned" dựa trên sự sắp đặt nguyên thủy bên bản gốc. Nếu bạn chọn Paste (Ctrl+V), có thể bạn cần phải sắp đặt lại bằng tay.
Gán các Zone cho các phòng của Level 2
19.Trên khung hiển thị "2-Mech Zone", chọn "thành phần phòng - room component" "Office 6", và kích icon http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/14.bmp(Properties).http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/15.JPG
Mẹo Nhỏ: Bạn có thể dễ dàng chỉ định "room component" bằng cách rà con chuột bên trong phòng để xuất hiện 2 đường chéo, rồi kích lên đường chéo đó. Chú ý rằng "room tags" không phải là "room component" mà nó chỉ là một chú giải (xen hình-cùng là “Office 6”).
http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/16.JPG
20.Trên hộp thoại Element Properties: ở dưới Other, nhập "Zone 1" cho Zone, và kích OK. Bạn đã gán "Zone 1" cho "Office 6".

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/17.JPG
21.Gán các Zone cho các phòng còn lại của "Level 2" theo bảng dưới đây:

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/18.JPG
Mẹo Nhỏ: Để gán cùng một Zone cho nhiều "room component" thì bạn chọn "room component" đầu tiên sau đó "nhân+giữ" Ctrl, và chọn các "room component" còn lại. Sau đó, sử dụng hộp thoại Element Properties để gán Zone. Để bỏ lựa chọn, nhấn Shift và chọn "room component" muốn bỏ.
Gán các Zone cho các phòng của Level 1
22.Sử dụng các phương pháp vừa mới học bên trên, làm theo:
§ Tạo một khung nhìn cơ khí HVAC mới dựa trên "1-Mech" và đặt tên là "1-Mech Zone"
§ Copy "room tags" từ sơ đồ sàn bản vẽ kiến trúc của "Level 1" sang "1-Mech Zone"
23.Trong khung nhìn "1-Mech Zone", gán các Zone cho các phòng theo bảng sau:

http://hvacr.vn/home/images/stories/img_old/2008_03/19.JPG
24.Nếu bạn muốn Save công việc của bạn, kích menu File à Save.
25.Trong hộp thoại Save As, nhập "Zones Training" cho File name, dẫn đến thư mục mà bạn chọn, kích Save.
Chú Ý: Sau khi kết thúc mỗi bài tập bạn có thể chọn Save công việc của bạn. Tuy nhiên, khuyến cáo rằng bạn luôn luôn bắt đầu mỗi bài tập bằng việc mở tập dữ liệu mà Autodesk cung cấp. Tập dữ liệu này bao gồm công việc từ bài tập trước đây bà bảo đảm một buổi huấn luyện không ghép nối.
Trong bài tập này bạn đã tạo ra những khung nhìn mới bằng việc "tạo bản sao" và đổi tên những khung nhìn đã có. Sau đó bạn sao chép những nhãn phòng vào trong những khung nhìn mới, và tạo ra một tham số dự án dùng chung. Sử dụng tham số dự án này, bạn gán những Zone tới những phòng của "Level1" và "Level 2". Trong bài tập tiếp theo, bạn sẽ gán "màu sơ đồ" (Color Scheme ) cho những Zone mới được gán bên trên để chuẩn bị cho việc trình bày hệ thống ống dẫn khí VAV.

Nhưng giờ phải tạm nghỉ thôi, mệt quá, còn phải thi mới đau chứ. Chúc các bạn tìm được nhiều điều thú vị qua bài viết này. Cổ vũ nhiệt tình để mình có cảm hứng viết tiếp nghe. (chèn ảnh lên trang này lâu qua, mà mình không nối mạng ra quán chết tiền các đồng chí ạ-đề nghị các admi cải thiện chất lượng Upload nhé)
Đóng góp ý kiến xin gửi về Email: daongochungbk@hvarc.vn
Các bạn có để Download nội dung ở đây:
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_06/Revit_MEP_2008_I.rar

Jac.dMolay
27-10-2009, 03:05 PM
anh ơi, cho em hỏi. Em làm y hệt như anh sao cái Project Browser của em lại không có phần Architectural. Em dùng Revit MEP 2009

daongochungbk
28-10-2009, 09:07 AM
Gởi file để anh test.