View Full Version : Hỏi về tủ điều khiển bơm chữa cháy?
nambmt
18-11-2009, 10:09 PM
Em đang thiết kế hệ thống PCCC cho nhà máy cơ khí. hệ thống chữa cháy của nhà máy là hệ thống cấp nước ngoài nhà và trong nhà. Em sử dụng 03 bao gồm 1 bơm điện, 1 bơm Diesel, 1 bơm điện bù áp. Thông thường 3 bơm này sẽ dùng chung 1 tủ điều khiển bơm, nhưng chủ đầu tư yêu cầu tách riêng ra mỗi bơm 1 tủ. Hiện tại em không biết cấu của tủ điều khiển bơm bao gồm những bộ phận gì? (ví dụ: bộ sạc bình tự động, nguồn điện cung cấp cho tủ, cách khởi động bơm từ tủ,....) và tủ điều khiển bơm điện khác gì so với tủ điều khiển bơm Diesel. Em nhờ các bác giúp đỡ em với vì bị chủ đầu tư dập quá trời luôn.
Yêu cầu các bơm của em là: KHởi động tự động và bằng tay. Đèn báo trạng thái hoạt động của các bơm.
^:)^
do quan
19-11-2009, 12:44 AM
em oi, sao mà vất vả thế
tủ điện và tủ diezen khác nhau quá chứ
máy diezen nó tự động đề khi có tín hiệu nên tủ có hệ thống accu đề nổ
bơm điện thì chỉ tự đóng điện khi có tín hiệu báo cháy thôi
còn bơm bù áp thì chạy theo tín hiệu áp suất thiếu cần bù
vậy 3 con này là 3 chế độ, cứ theo thế mà thiết kế.
thân
nguyenledung
20-11-2009, 02:01 PM
Em đang thiết kế hệ thống PCCC cho nhà máy cơ khí. hệ thống chữa cháy của nhà máy là hệ thống cấp nước ngoài nhà và trong nhà. Em sử dụng 03 bao gồm 1 bơm điện, 1 bơm Diesel, 1 bơm điện bù áp. Thông thường 3 bơm này sẽ dùng chung 1 tủ điều khiển bơm, nhưng chủ đầu tư yêu cầu tách riêng ra mỗi bơm 1 tủ. Hiện tại em không biết cấu của tủ điều khiển bơm bao gồm những bộ phận gì? (ví dụ: bộ sạc bình tự động, nguồn điện cung cấp cho tủ, cách khởi động bơm từ tủ,....) và tủ điều khiển bơm điện khác gì so với tủ điều khiển bơm Diesel. Em nhờ các bác giúp đỡ em với vì bị chủ đầu tư dập quá trời luôn.
Yêu cầu các bơm của em là: KHởi động tự động và bằng tay. Đèn báo trạng thái hoạt động của các bơm.
^:)^
Vấn đề bạn hỏi có lẽ cũng là vấn đề chung của các kỹ sư khác thôi. Khi thiết kế cần phải hiểu bạn đang thiết kế cái gì hay sát thực hơn là đang làm gì!
Trước hết phải hiểu hệ bơm chữa cháy như thế nào:
- Bơm bù áp: Là bơm dùng để duy trì áp lực đường ống, hoạt động bằng điện 3 pha 400VAC/50Hz. Như thế để bơm bù áp chạy thì bạn phải thiết kế mạch khởi động cho motor bơm bù áp. Nó có thể là khởi động trực tiếp (DOL), khởi động sao tam giác (Y/D) tùy theo công suất. Các khởi động điện tử thường không được khuyến khích dùng trong hệ bơm chữa cháy vì thiết bị điện tử hay gặp lỗi bất thường.
- Bơm điện: Khi thực sự có cháy, nhu cầu nước dùng rất nhiều, bơm điện sẽ chạy trong trường hợp này. Do đó, khi thiết kế bơm này, người ta thường chọn bơm có lưu lượng và cột áp rất lớn nên công suất bơm này cũng lớn theo. Mạch khởi động của bơm này thường là loại Y/D.
- Bơm diesel: Nếu bạn dùng theo các chuẩn NFPA thì có bơm diesel. Còn nếu chọn theo chuẩn BS thì sẽ là bơm điện. Bơm Diesel thực chất là một bơm nước có đầu kéo là động cơ diesel. Để kích hoạt động cơ diesel chạy thì phải có một tiếp điểm khởi động! Thường tiếp điểm này là một công tắc áp lực. Bạn không cần phải cấp điện cho bơm Diesel vì nó hoạt động do bình dầu trữ trong của bơm. Bơm diesel cũng có một bảng điều khiển riêng và nguồn nuôi chính là các ắc quy nên bạn phải cấp một nguồn điện để nuôi các ắc quy này.
Như thế, việc bạn cần làm là làm một panel có chức năng sau:
- Khởi động được bơm bù áp
- Khởi động được bơm điện
- Khởi động được bơm diesel
Ngoài ra, nếu cần thì panel có thể kiểm tra trạng thái công tắc áp lực, trạng thái đầy hay thấp của bồn đầu diesel,... Cái này thì tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư,...
Một số vấn đề trao đổi cùng bạn! Chúc bạn thành công nhé!
nambmt
21-11-2009, 05:11 PM
Cảm ơn các bác nhiều nhé. Các ý kiến của các bác đều rất bổ ích em đọc mà cũng hiểu được phần nào.
nguyendinhan_GS
25-11-2009, 11:51 AM
Vấn đề bạn hỏi có lẽ cũng là vấn đề chung của các kỹ sư khác thôi. Khi thiết kế cần phải hiểu bạn đang thiết kế cái gì hay sát thực hơn là đang làm gì!
Trước hết phải hiểu hệ bơm chữa cháy như thế nào:
- Bơm bù áp: Là bơm dùng để duy trì áp lực đường ống, hoạt động bằng điện 3 pha 400VAC/50Hz. Như thế để bơm bù áp chạy thì bạn phải thiết kế mạch khởi động cho motor bơm bù áp. Nó có thể là khởi động trực tiếp (DOL), khởi động sao tam giác (Y/D) tùy theo công suất. Các khởi động điện tử thường không được khuyến khích dùng trong hệ bơm chữa cháy vì thiết bị điện tử hay gặp lỗi bất thường.
- Bơm điện: Khi thực sự có cháy, nhu cầu nước dùng rất nhiều, bơm điện sẽ chạy trong trường hợp này. Do đó, khi thiết kế bơm này, người ta thường chọn bơm có lưu lượng và cột áp rất lớn nên công suất bơm này cũng lớn theo. Mạch khởi động của bơm này thường là loại Y/D.
- Bơm diesel: Nếu bạn dùng theo các chuẩn NFPA thì có bơm diesel. Còn nếu chọn theo chuẩn BS thì sẽ là bơm điện. Bơm Diesel thực chất là một bơm nước có đầu kéo là động cơ diesel. Để kích hoạt động cơ diesel chạy thì phải có một tiếp điểm khởi động! Thường tiếp điểm này là một công tắc áp lực. Bạn không cần phải cấp điện cho bơm Diesel vì nó hoạt động do bình dầu trữ trong của bơm. Bơm diesel cũng có một bảng điều khiển riêng và nguồn nuôi chính là các ắc quy nên bạn phải cấp một nguồn điện để nuôi các ắc quy này.
Như thế, việc bạn cần làm là làm một panel có chức năng sau:
- Khởi động được bơm bù áp
- Khởi động được bơm điện
- Khởi động được bơm diesel
Ngoài ra, nếu cần thì panel có thể kiểm tra trạng thái công tắc áp lực, trạng thái đầy hay thấp của bồn đầu diesel,... Cái này thì tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư,...
Một số vấn đề trao đổi cùng bạn! Chúc bạn thành công nhé!
@nguyenledung.
mình bổ sung thêm vào ý kiến của bác về bơm diesel.
nhu cầu lắp đặt bơm diesel cho công trình thì nó phải phụ thuộc vào tính chất nguy hiểm của công trình chứ không phải là chủ đầu tư muốn hay không.
nếu mà trong công trình có máy phát điện dự phòng ( stand by) thì bơm diesel là ko cần thiết.
còn khi mà trong công trình ko sử dụng máy phát điện dự phòng thì phải tính tới trường hợp bơm diesel cho hệ thống PCCC.
Tueduong
25-11-2009, 05:26 PM
Em đang thiết kế hệ thống PCCC cho nhà máy cơ khí. hệ thống chữa cháy của nhà máy là hệ thống cấp nước ngoài nhà và trong nhà. Em sử dụng 03 bao gồm 1 bơm điện, 1 bơm Diesel, 1 bơm điện bù áp. Thông thường 3 bơm này sẽ dùng chung 1 tủ điều khiển bơm, nhưng chủ đầu tư yêu cầu tách riêng ra mỗi bơm 1 tủ. Hiện tại em không biết cấu của tủ điều khiển bơm bao gồm những bộ phận gì? (ví dụ: bộ sạc bình tự động, nguồn điện cung cấp cho tủ, cách khởi động bơm từ tủ,....) và tủ điều khiển bơm điện khác gì so với tủ điều khiển bơm Diesel. Em nhờ các bác giúp đỡ em với vì bị chủ đầu tư dập quá trời luôn.
Yêu cầu các bơm của em là: KHởi động tự động và bằng tay. Đèn báo trạng thái hoạt động của các bơm.
^:)^
em oi, sao mà vất vả thế
tủ điện và tủ diezen khác nhau quá chứ
máy diezen nó tự động đề khi có tín hiệu nên tủ có hệ thống accu đề nổ
bơm điện thì chỉ tự đóng điện khi có tín hiệu báo cháy thôi
còn bơm bù áp thì chạy theo tín hiệu áp suất thiếu cần bù
vậy 3 con này là 3 chế độ, cứ theo thế mà thiết kế.
thân
Chào bạn vấn đề của bạn cũng dễ hiểu thôi
Trong một hệ thống fire pump nếu có máy phát thì người ta sẽ thiết kế bỏ qua Diesel fire pump nhưng ngược lại thì phải có để dự phòng khi mất điện nhưng vẫn đề này có hai mặt nếu bạn đang thiết kế cho Building là khác và nhà máy công nghiệp khác nha, vì còn tính đến độ ồn của Diesel F P .
- Tủ điều khiển có hai loại thiết kế theo tiêu chuẩn cao như NFPA 20 , UL, FM kiểm định và chứng nhạn của thế giưới nó khác và thiết kế theo TCVN nó khác nha.
- Nếu bạn cần catalogue cho bơm và tủ điều khiển mình có thể cung cấp cho bạn vì mình là nhà cung cấp bơm pccc của tập đoàn Pentair Water Pump Group của Mỹ có rất nhiều tiêu chuẩn và mình cũng trực tiếp làm việc với bên tư vẫn thiết kế rất nhiều nên mình nói ở đây ko hết đc ,
Nếu bạn thực sự cần những tài liệu để giúp cho việc thiết kế bơm pccc thì liên hệ với mình.
Duong Van Tue
-----------------------------------------------
Ha Noi Rep Office
KTN Fluid Handling Technology Co.,Ltd
R 308, 149 Truong Chinh Str, Thanh Xuan District
Ha Noi City, Viet nam
Tel: (84.4). 3868 9801/02 - Fax: (84.4) 3868 9803
Cell phone: (84).(0)90 7474 622
Email: hanoiservices@ktn.com.vn
duongtuectm@gmail.com
Home page: www.ktn.com.vn
thanhtrg
23-02-2010, 02:31 PM
xin chào diễn đàn
Về tủ điều khiển bơm chữa cháy, tôi thấy ý kiến của bạn nguyenledung khá hay . Để thực hiện ý tưởng đó, theo tôi cần chú ý các điểm sau :
- Tính toán mạch động lực cấp nguồn cho bơm điện bao gồm : cáp điện, aptomat, contactor, rơle nhiệt (đối với bơm công suất lớn dùng sơ đồ khởi động Y/D, bơm bù áp thường khởi động trực tiếp DOL vì công suất nhỏ)
- Thiết kế mạch điều khiển : Thông thường, cần dùng 2 bơm (1 bơm chính và 1 dự phòng) để cấp nước chữa cháy, do vậy cần thiết kế mạch điều khiển có khả năng tự khởi động bơm dự phòng trong trường hợp bơm chính bị sự cố (khi có cháy, bơm chính bắt đầu làm việc trong khi bơm dự phòng nghỉ chơi) . Ngoài ra, cần lưu ý bơm bù áp chỉ khởi động trong trường hợp bơm chính/bơm dự phòng làm việc đồng thời tiếp điểm của rơle áp lực tác động .
- Việc thiết kế tủ điều khiển riêng đối với mỗi bơm là không cần thiết mà nên đấu chung trong một tủ để thuận tiện cho việc đấu nối, kiểm tra và điều khiển, ngoài ra, để đảm bảo an toàn và tính cơ động cần thiết kế mạch điều khiển xa song song với hệ thống mạch điều khiển tại chỗ với 2 chế độ bằng tay và tự động (dùng khoá chuyển mạch)
phuchl
02-03-2010, 11:54 AM
Hi bạn.
Mình có vài ý kiến về hệ thống PCCC như sau:
Phương án của chủ đầu tư yêu cầu là 3 tủ điều khiển riên biệt như bạn nói là không hợp lý. vì toàn bộ hệ thống là làm việc liên hoàn với nhau, kiểm soát chéo với nhau. vì vậy thông thường người ta thiết kế chỉ tích hợp vào 1 tủ duy nhất để đáp ứng các mục đích trên.
Thân chào!
codiensaigon.com
22-03-2011, 08:24 PM
Bên công ty mình cũng làm tủ điều khiển bơm chữa cháy. Rất vui được làm quen các bạn :D đang bận quá chưa thảo luận cùng các bạn ngay được :D reply vài dòng đặt cục gạch hihi.
Thân!
binh.nq
02-05-2011, 09:09 AM
Hi!
mình gốp vài ý kiến về tủ điều khiển bơm chữa cháy.
dùng ba tủ điều khiển riêng là hoàn toàn hợp lý.
các bác tính toán cao siêu quá.nghĩ đơn giản thôi!
1.jokey pump:bơm bù áp: ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar.thì bơm jokey pump cut in 8 bar cut out 10 bar.bơm tự động start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống.thiết kế mạch điện đơn giản.
2.AC pump.pump tự start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống nếu như áp hệ thống giảm xuống 6 bar(ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar).có nghĩa là nước trong hệ thống bị mất.ta ngừng pump bằng tay tại tủ điều khiển.trứơc khi ngừng áp hệ thống phải lớn hơn 6 bar. nguồn cung cấp cho pump 400v 3 pha.
3.diesel pump.tự động start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống nếu như áp hệ thống giảm xuống 4 bar(ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar).
tại sao phải dủng thêm diesel pump.nguyên tắt chửa cháy khu vực nào cháy phải cô lập nguồn điện.trước khi phun nước.
diesel pump:tự động start và start tại tủ điều khiển or tại động cơ.ngứng tại tại tủ điều khiển or tại động cơ.trứơc khi ngừng áp hệ thống phải lớn hơn 4 bar.
haonv86
11-05-2011, 01:02 PM
em muốn xin các bác bản vẽ sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển bơm pccc có bù áp được không ạ anh em nào có cho em xin 1 bản nhé em cám ơn nhiều
email: haonv86@gmail.com.vn
nhacphii
22-09-2011, 10:47 AM
em muốn xin các bác bản vẽ sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển bơm pccc có bù áp được không ạ anh em nào có cho em xin 1 bản nhé em cám ơn nhiều
email: haonv86@gmail.com.vn
mình củng muốn xin 1 ban vẽ sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển bơm như trên để đối chiếu với hệ thống đang có anh em nào có cho mình xin cám ơn rất nhiều
email nguyen_phat_80@yahoo.com
nguyenledung
10-12-2011, 09:36 AM
Vậy xin hỏi khi nào bơm diesel ngừng vậy bạn.
You này chưa biết PCCC là gì nên hỏi vậy! Nói chung là bơm này chỉ thử 3 phút rồi tắt thôi! Chứ nó đã chạy rồi thì ta đi chốn thôi! He he!
yeuvoban
28-02-2012, 02:16 PM
Các bác cho em hỏi có tiêu chuẩn nào NFPA hay BS (TCVN thì không có) quy định việc có khóa chéo bơm chính khi bơm dự phòng hoạt động không. Giả dụ bơm chính không khởi động được, hoặc chạy không lên nước thì bơm dự phòng sẽ tự khởi động. Vậy khi đó bơm chính sẽ bị khóa chéo phải dừng hay vẫn tiếp tục chạy. Nếu không khóa chéo thì có lúc 2 bơm thậm chí 3 bơm(cả bơm bù) đều chạy à. Vậy khi tính tiết diện dây cấp vào tủ phải tính cho cả 3 bơm hoạt động à(em toàn thấy tính cho 1 bơm chính). Mong các bác trao đổi thêm!
dylan20147
06-03-2012, 03:19 PM
Chào các Anh!
Các Anh giúp em với, số là thế này, em đang thi công hệ báo cháy, gặp vấn đề với nhà cung cấp thiết bị, hiện giờ em đã nhập về đủ các đầu báo nhiệt và báo cháy của hãng Cooper, nhưng Tủ báo cháy trung tâm gặp tí vấn đề. Em muốn hỏi các Anh thế này:
Em có thể kết nối các đầu báo, nút nhấn khẩn Cooper (địa chỉ) với tủ báo cháy trung tâm của hãng khác không (hochiki, horing, siemens...) được không?
- Nếu được các Anh nào có biết hay đã từng làm thì truyền kinh nghiệm cho em với.
- Nếu không, Anh nào biết nhà cung cấp Cooper (trừ Mỹ Phương) tại miền Nam giúp em với.
Chân thành cảm ơn!
dylan20147
06-03-2012, 03:30 PM
Chào các Anh!
Các Anh giúp em với, số là thế này, em đang thi công hệ báo cháy, gặp vấn đề với nhà cung cấp thiết bị, hiện giờ em đã nhập về đủ các đầu báo nhiệt và báo cháy của hãng Cooper, nhưng Tủ báo cháy trung tâm gặp tí vấn đề. Em muốn hỏi các Anh thế này:
Em có thể kết nối các đầu báo, nút nhấn khẩn Cooper (địa chỉ) với tủ báo cháy trung tâm của hãng khác không (hochiki, horing, siemens...) được không?
- Nếu được các Anh nào có biết hay đã từng làm thì truyền kinh nghiệm cho em với.
- Nếu không, Anh nào biết nhà cung cấp Cooper (trừ Mỹ Phương) tại miền Nam giúp em với.
Chân thành cảm ơn!
nhomuihoasua
06-03-2012, 04:35 PM
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
phong22tan
07-03-2012, 03:55 PM
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
haom&e
24-03-2012, 10:09 AM
qua thời gian nghiên cứu mình đã làm xong tủ bạn nào càn thì pm mình gửi mạch cho>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<
hvac-me
24-03-2012, 11:08 AM
Hi Mr Hao,
Bạn gửi cho mình xin với nhé.
Email: honghacr@gmail.com
Cám ơn bạn đã chia sẻ,
Best Regards,
PUMP-EBARA
09-04-2012, 09:59 AM
Bên Em chuyên chup cấp máy bơm EBARA nên Sir nào có thông tin gì Cho Em cơ hội để chào giá nhé!!!
Thanks
AnhKhoajp
13-04-2012, 12:08 AM
Hi!
mình gốp vài ý kiến về tủ điều khiển bơm chữa cháy.
dùng ba tủ điều khiển riêng là hoàn toàn hợp lý.
các bác tính toán cao siêu quá.nghĩ đơn giản thôi!
1.jokey pump:bơm bù áp: ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar.thì bơm jokey pump cut in 8 bar cut out 10 bar.bơm tự động start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống.thiết kế mạch điện đơn giản.
2.AC pump.pump tự start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống nếu như áp hệ thống giảm xuống 6 bar(ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar).có nghĩa là nước trong hệ thống bị mất.ta ngừng pump bằng tay tại tủ điều khiển.trứơc khi ngừng áp hệ thống phải lớn hơn 6 bar. nguồn cung cấp cho pump 400v 3 pha.
3.diesel pump.tự động start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống nếu như áp hệ thống giảm xuống 4 bar(ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar).
tại sao phải dủng thêm diesel pump.nguyên tắt chửa cháy khu vực nào cháy phải cô lập nguồn điện.trước khi phun nước.
diesel pump:tự động start và start tại tủ điều khiển or tại động cơ.ngứng tại tại tủ điều khiển or tại động cơ.trứơc khi ngừng áp hệ thống phải lớn hơn 4 bar.
tất nhiên là dùng chung hay riêng đều thiết lập áp lực riêng cho từng bơm rồi!
nhưng theo e nghĩ thế này:
- Hệ thống PCCC là hệ thống quan trọng và ưu tiên nên thường bắt buộc để chế độ Auto nên việc chia ra các tủ khác nhau ko mang nhiều mục đích sử dụng
- Về các bơm chung 1 tủ điện thì dẽ dàng giám sát chéo nhau,nên ko có chuyện 3 bơm chạy cùng 1 lúc.(VD có sự cố áp xuống 0kg thì khi đó ko thể để bơm bù bơm đến 10 bả đc.nếu để 3 bơm Auto 3 bơm sec chạy cùng lúc vì ko có giới hạn bơm này chạy bơm kia dừng)
- nếu muốn có thể lắp thêm rất nhiều Panel mở rộng chỉ bao gồm đèn và nút nhấn điểu khiển ở rất nhiều nơi hoạt động song song với tủ bơm chính.như thế vưà tiết kiệm vừa đảm bảo yêu cầu kĩ thuật!
PUMP-EBARA
13-04-2012, 10:48 AM
http://3.bp.blogspot.com/-_JG2WcVkvVY/T2viNYQvr4I/AAAAAAAAAGY/msAsa7yk-Ik/s1600/non-submersible+pump+-+pressure+booster+pumps+-.jpg
tamqn
13-04-2012, 11:28 AM
Hi Anh,
Anh đang thiết kế hệ thống PCCC nhà máy vậy Anh cho cáp chống cháy Tai Sin bên em tham gia với nhé.
Em Tâm Sales Excutive Công ty điện Lim Kim Hai
SĐT: 0906 403 279
Email: vantam@limkimhai.com
xukatmdt
13-04-2012, 11:49 AM
Giá 2.899.000VNĐ
Hãy bắt đầu cuộc sống thông minh hòan tòan mới mẻ với Galaxy Y cho những bạn trẻ năng động luôn muốn tự do kết nối vô hạn. Điện thoại samsung (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html) Galaxy Y S5360 (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html) - một chiếc điện thoại thông minh Android (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html) với những ứng dụng thú vị, khả năng tải dữ liệu nhanh hơn, kết nối Wifi "chuẩn" hơn trên một giao diện gần gũi và dễ sử dụng hơn. Truy cập các ứng dụng web và internet di động chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ. Những tính năng thông minh đều được tích hợp trong Galaxy Y (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html) như màn hình 3 inch và bàn phím QWERTY ảo nhưng Galaxy Y (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html) vẫn giữ được vẻ gọn gàng trong thiết kế. Hãy bước vào cuộc sống thông minh mới cho một cuộc sống tốt hơn.
Đặt mua :điện thoại cảm ứng giá rẻ samsung galaxy y s5360 (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html)
chủ đề:
điện thoại cảm ứng (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html)
điện thoại giá rẻ (http://anhvumobile.vn/sanpham-tuanlevangsamsung-819/Samsung-Galaxy-Y-S5360.html)
anhvumobile.vn (http://anhvumobile.vn) - giá online luôn luôn rẻ
Tueduong
04-05-2012, 03:13 PM
tất nhiên là dùng chung hay riêng đều thiết lập áp lực riêng cho từng bơm rồi!
nhưng theo e nghĩ thế này:
- Hệ thống PCCC là hệ thống quan trọng và ưu tiên nên thường bắt buộc để chế độ Auto nên việc chia ra các tủ khác nhau ko mang nhiều mục đích sử dụng
- Về các bơm chung 1 tủ điện thì dẽ dàng giám sát chéo nhau,nên ko có chuyện 3 bơm chạy cùng 1 lúc.(VD có sự cố áp xuống 0kg thì khi đó ko thể để bơm bù bơm đến 10 bả đc.nếu để 3 bơm Auto 3 bơm sec chạy cùng lúc vì ko có giới hạn bơm này chạy bơm kia dừng)
- nếu muốn có thể lắp thêm rất nhiều Panel mở rộng chỉ bao gồm đèn và nút nhấn điểu khiển ở rất nhiều nơi hoạt động song song với tủ bơm chính.như thế vưà tiết kiệm vừa đảm bảo yêu cầu kĩ thuật!
Tôi thấy AnhKhoaJP nói chưa thực đúng và chính xac.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng bơm với các tiêu chuẩn thiết kế khác nhau, trên phương diện thiết kế thì một hệ thống chữa cháy bao gôm : VD: bao gồm Electric fire pump; Diesel fire pump; Jockey pump
Ba bơm này sẽ hoạt động theo yêu cầu áp lực cài đặt trên đường ống do tư vấn thiết kế đưa ra.
Riêng bơm chữa cháy thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN thì thường làm một tủ điều khiển cho ba bơm nhưng với bơm chữa cháy cho các công trình lớn như Building, cao ốc văn phòng , chung cư cao cấp, nhà máy điện, trạm 500kv... thì cầnd thiết kế theo tiêu chuẩn QT đó là NFPA 20 và đực hai tổ chức kiểm định và chứng nhận cuối cùng cho hệ thống đó là UL and FM
thì không bao giờ cho phép thiết kế một tủ điều khiển cho ba bơm cả, nhưng đặc biệt một điều là họ thiết kế riêng biệt ba tủ đk cho ba bơm nhưng áp lực cài đặt rát tốt và trong tủ này có hệ thống giam sát BMS về trung tâm,
Tôi thấy hệ thống bơm thiết kế theo tiêu chuẩn này khá hay và an toàn cho các công trình cần đến nó, tuy giá thành có cao nhưng so với bao hành bảo trì cho hệ thống này là rất ít, hệ thống hoạt động ổn định không như mấy ông cung cấp bơm và tủ của châu á hoặc việt nam đang còn kém chất lượng lám, mới làm xong đã hỏng rồi.
3033
3034
Tôi chỉ có chia sẻ thế thôi.