View Full Version : ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh
hyvong
14-12-2009, 09:16 AM
Xin chào các anh chị! Cho em hỏi 1Hp lạnh bằng bao nhiêu kW lạnh? Vấn đề này em còn đang tranh cãi với mấy anh em cùng chỗ làm! Em xin cám ơn!
buonvideptrai
14-12-2009, 03:30 PM
1 HP=746 W,1kW=3413Btu/h.........
ko chuyển từ công suất lạnh qua công suất điện dc.(mình hiểu vậy ko bit đúng hem)
muốn tính công suất điện thì từ công suất lạnh tra câtlogue ra công suất điện
alone88
14-12-2009, 03:34 PM
Xin chào các anh chị! Cho em hỏi 1Hp lạnh bằng bao nhiêu kW lạnh? Vấn đề này em còn đang tranh cãi với mấy anh em cùng chỗ làm! Em xin cám ơn!
Không biết tranh cãi những gì vậy ta . cái này đơn giản mà cãi nhau làm chi
cho mất đoàn kết . Chắc toàn ngoại đạo nên mới hỏi chứ gì . cái này seach trên google cho nhanh mà cũng chính xác rồi . Thôi nhưng mà nói thế này cho đỡ cãi nhau nha :
1BTU/hr = 0.293 w
1Hp = 2570 BTU/h (suy ra từ 9000btu/h= 3.5hp)
đến đây ta nhìn ra rồi nha
1 HP = 2570/0.293 w lạnh đó .
do quan
14-12-2009, 08:21 PM
trời ơi, các bác tính vậy thì chết người ta à, sao mà số liệu lạ vậy.
máy đhkk 9000 btu của national, chạy dòng có 3,7 a, tính ra chưa tới 1 kw, tương đương 1 hp. nhưng máy midea đời mới loại 9000 btu ăn dòng tới 5 a đó, vậy là hơn 1 hp.
từ đó cho thấy việc quy đổi chỉ áp dụng cho từng hãng s/x chứ không áp dụng chung đâu. các bác làm ơn coi lại nhi
Chào các bạn. thật ra không ai sử dụng đơn vị Hp lạnh đâu bạn ơi.Hp là đn vị chỉ công suất điện do đó hok ai đổi trực tiếp từ Hp sang Kw lạnh hết, do nó còn phụ thuộc vào hệ số tiết kiệm năng lượng COP.
Công suất điện = Công suất lạnh/ COP
Mà tùy mỗi nhà sản suất thì COP sẽ khác nhau thường dao động từ 3-4. thường hệ số COP của mấy hãng của thằng nhật cao gần bằng 4, còn hàng Hồ Cẩm Đào thì nhỏ =)).
Vài ý kiến của mình.
hppavilion
15-12-2009, 09:51 AM
theo T được biết ( không phải dân HVAC )
Các bạn đang hiểu nhằm giữa các khái nhiêm về kW và BTU/h và Hp
_ kW có thể biểu thị cho năng lượng làm lạnh ( Cooling capacity ); năng lượng làm nóng ( Heating capacity ). Và tương ứng với 2 khai niệm trên ta có đơn vị BTU/h ( BTU to heat on pound ò water one degree Fahrenheit ).
thì có lẽ 1kW làm nóng lạnh = 3410 BTU/h.
_ Và kW thể hiện năng lượng, công suất điện năng = công suất lạnh/cop ( như bác gì đã nói ấy ).
_ Còn kW và Hp thì vẫn là 2 đại lượng qui đổi.
Cò gì các bạn chỉ T, theo T được hiểu là thế.
Thank
haiduong
15-12-2009, 03:59 PM
Khong co don vi Hp (ngua) lanh dau ban oi! Nguoi ta chi de cap den ngua dien ma thoi!
Cong suat dien: 1 Hp = 0.764 kW
Cung khong doi duoc tu ngua dien sang kW lanh vi khong cung he!
Muon biet may bao nhieu ngua dap ung duoc cong suat lanh tinh toan yeu cau phai biet duoc: dieu kien van hanh may nen, phan mem tinh chon may cua hang.
Hai_Duoc
15-12-2009, 11:02 PM
xin chào các bác!
- Thấy các bác tranh luận sôi nổi quá em cũng xin được góp một chút ý kiến thế này.
- Khi nói tới máy lạnh 1Hp thì người ta nghĩ ngay tới công xuất điện của máy.
1Hp = 0,756 Kw thì phải
và 1Hp mà máy bác tranh cải ở đây chính là công nén l gì gì đó mà các bác học trong môn kĩ thuật lạnh cơ sở đó.
còn cái mà các bác thấy là 9000 Btu/h xin thưa với các bác đây chính là Qo
còn muốn biết chính xác 1 hp(công suất điện) ra bao nhiêu kw(năng suất nhiệt) thì các bác cần xác định rõ điều kiện làm việc mà tìm tk, to,....để tìm được hệ số làm lạnh và thế là ra hết thôi.
nói vậy thôi chứ hơi đâu đổi chi cho mệt. sinh viên nghèo quạt máy còn không dám sài nữa huống chi là máy lạnh.
thôi cũng tới giờ giới nghiêm rùi! chúc các bác ngủ ngon
hyvong
17-12-2009, 11:06 AM
Chào các bạn! Mình thấy trên bản vẽ thiết kế dàn nóng để 26Hp, mình mới hỏi sếp cho kỹ đây là công suất điện hay công suất lạnh, sếp mình bảo đó là công suất lạnh. Mình mới chuyển đổi ra kW để chạy phần mềm tính tải. Theo chỉ dẫn của mấy anh trong công ty thì 1kW=3414Btu/h, 1Hp=9000Btu/h, suy ra 1Hp=2,6kW, chạy phần mềm xong mình thấy giống với phương án chủ đầu tư đề ra. Nhưng mà điều đáng bàn luận ở đây chính là: 1Hp không bằng 9000Btu/h, 1Hp=2560Btu/h mới đúng. Như vậy 1Hp=9000Btu/h là ở đâu ra, tại sao ở dàn nóng lại có trường hợp như vậy? Mong các anh chị em có kinh nghiệm chỉ giúp!
1Btu/h=0,293.10^-3kW
1Hp=0,746kW
suy ra 1Hp=2560Btu/h.
nguyendinhan_GS
17-12-2009, 11:37 AM
Chào các bạn. thật ra không ai sử dụng đơn vị Hp lạnh đâu bạn ơi.Hp là đn vị chỉ công suất điện do đó hok ai đổi trực tiếp từ Hp sang Kw lạnh hết, do nó còn phụ thuộc vào hệ số tiết kiệm năng lượng COP.
Công suất điện = Công suất lạnh/ COP
Mà tùy mỗi nhà sản suất thì COP sẽ khác nhau thường dao động từ 3-4. thường hệ số COP của mấy hãng của thằng nhật cao gần bằng 4, còn hàng Hồ Cẩm Đào thì nhỏ =)).
Vài ý kiến của mình.
bác này nói đúng rồi đó.
COP là hệ số công suất lạnh và công suất điện
thông thường người ta hay nói công suất Kw hay HP,đây là công suất điện của máy nén quy theo công suất lạnh của máy lạnh
theo kinh nghiệm thì người ta hay quy ra như thế này : 9000 BTU = 1HP
công suất lạnh sang từ công suất điện
theo tính kĩ thuật của thiết bị người ta qui định như sau :
công suất lạnh của máy lạnh là : BTU/h, Kcal/h
công suất điện của máy lạnh ( máy nén ) : HP,Kw
haiduong
17-12-2009, 02:44 PM
Ban Hyvong cho minh hoi: he thong tren ban thiet ke dung may bao nhieu Hp vay? Co phai chon may nen 25-26 hp khong?
Chào các bạn! Mình thấy trên bản vẽ thiết kế dàn nóng để 26Hp, mình mới hỏi sếp cho kỹ đây là công suất điện hay công suất lạnh, sếp mình bảo đó là công suất lạnh. Mình mới chuyển đổi ra kW để chạy phần mềm tính tải. Theo chỉ dẫn của mấy anh trong công ty thì 1kW=3414Btu/h, 1Hp=9000Btu/h, suy ra 1Hp=2,6kW, chạy phần mềm xong mình thấy giống với phương án chủ đầu tư đề ra. Nhưng mà điều đáng bàn luận ở đây chính là: 1Hp không bằng 9000Btu/h, 1Hp=2560Btu/h mới đúng. Như vậy 1Hp=9000Btu/h là ở đâu ra, tại sao ở dàn nóng lại có trường hợp như vậy? Mong các anh chị em có kinh nghiệm chỉ giúp!
1Btu/h=0,293.10^-3kW
1Hp=0,746kW
suy ra 1Hp=2560Btu/h.
Chào bạn. Sếp của bạn nói 26hP là công suất lạnh là sai rồi, kêu ổng đọc sách ĐHKK kỹ lại đi. Bạn đã nhầm lẫn rồi 1Hp=2560 Btu/h đúng nó là công suất điện của thiết bị. Còn 1Hp = 9000 Btu/h là 1Hp điện khoảng 9000 Btu/h là công suất lạnh (Mitsubishi 1Hp=9600Btu/h như mình đã nói ở trên tuỳ mỗi hãng). Bạn nên phân biệt rõ công suất lạnh và điện nha.
Bạn nên Training ông sếp lại nha =))=))
Chúc bạn thành công.
baochungbk
18-12-2009, 05:04 PM
Thông thường hay nói con máy này 1 ngựa, hay cái chiller này 1,000 Tấn. Đấy là thói quen, và khi họ nói thế thì mình tự hiểu thôi, tức là 9000Btu/h và 12,000 MBtu/h.
Trước mình đi phỏng vấn, lúc mới ra trường, bị một bác trong Nam hỏi là máy điều hoà 1Hp là bao nhiêu Btu/h, mình trả lời là 2570Btu/h, nhưng may mà ko bị trượt.
Lại còn cái MBtu/h nữa chứ. Trước tra catalog của anh Trane thấy gi MBtu/h cứ nghĩ M là tiền tố mega mới chết, nhưng nhìn vào catalog thì đoán là M=1,000 và dùng số này, nhưng ko hiểu tại sao nó lại ghi là M, hỏi các bác khác cũng chịu. Sau này có anh Google thì mới biết là M là số La Mã biểu thị là 1,000. Mịa thằng đế quốc Mỹ chơi đểu anh em.
sangnguyen16787
18-12-2009, 05:08 PM
công suất lạnh: 1Hp = 9000 BTU/h = 2,64 kW.
công suất điện = công suất lạnh / (2,4 đến 2,7).
vậy thôi.:-t
hp của cs lạnh khác với hp của cs điện nha.
Hai_Duoc
20-12-2009, 11:12 AM
ha ha!
thấy mấy anh em tranh cải sôi nổi thế này thi vui quá!
thực ra trong lý thuyết cũng như trong thực tế không hề tồn tài cái tên Hp công suất lạnh đâu máy bạn à.
trước hết các bạn cần hiểu rõ Hp là gì?
Hp là viết tắt của House power nó là một đơn vị của công suất (công suất tiêu thụ điện, hay công suất phát ra của động cơ...) nó biểu thị độ lớn của công.
còn Btu/s, Kcal/h, kw... đây là đơn vị đo năng suất nhiệt nó biểu thì độ lớn của nhiệt lượng.
tuy nhiên trong thực tế các bác không hề sử dụng thuật ngữ năng suất nhiệt mà thay vào đó là thuật ngữ công suất nhiệt nên mới có sự nhầm lẫn như ở trên. là một hp điện bằng bao nhiêu Hp lạnh đấy.
còn nếu muốn đổi 1Hp công suất điện ra bao nhiêu năng suất nhiệt thì mình đã viết ở trên
và theo một số bạn thì sử dụng hệ số cop do nhà sản suất máy đưa ra thì cũng được vì nó chính là hệ làm lạnh khi đã kể đến tổn thất thực tế thôi
trên đây là đôi lời góp ý có gi mong các bạn bổ xung thêm!
thuclee
21-12-2009, 06:47 AM
ha ha!
thấy mấy anh em tranh cải sôi nổi thế này thi vui quá!
thực ra trong lý thuyết cũng như trong thực tế không hề tồn tài cái tên Hp công suất lạnh đâu máy bạn à.
trước hết các bạn cần hiểu rõ Hp là gì?
Hp là viết tắt của House power nó là một đơn vị của công suất (công suất tiêu thụ điện, hay công suất phát ra của động cơ...) nó biểu thị độ lớn của công.
còn Btu/s, Kcal/h, kw... đây là đơn vị đo năng suất nhiệt nó biểu thì độ lớn của nhiệt lượng.
tuy nhiên trong thực tế các bác không hề sử dụng thuật ngữ năng suất nhiệt mà thay vào đó là thuật ngữ công suất nhiệt nên mới có sự nhầm lẫn như ở trên. là một hp điện bằng bao nhiêu Hp lạnh đấy.
còn nếu muốn đổi 1Hp công suất điện ra bao nhiêu năng suất nhiệt thì mình đã viết ở trên
và theo một số bạn thì sử dụng hệ số cop do nhà sản suất máy đưa ra thì cũng được vì nó chính là hệ làm lạnh khi đã kể đến tổn thất thực tế thôi
trên đây là đôi lời góp ý có gi mong các bạn bổ xung thêm!
Tôi cứ nghĩ HP là viết tắc của Hewlett-Packard chứ . Còn Hp = House power thì mới được biết.
nguyendinhan_GS
21-12-2009, 01:35 PM
Tôi cứ nghĩ HP là viết tắc của Hewlett-Packard chứ . Còn Hp = House power thì mới được biết.
để kết thúc vần đề còn tranh cãi về đơn vị HP và BTU thì mình sẽ đính chính lại như sau.
HP ( Horse Power ) 750w.đơn vị này thường qui định cho công suất điện tiêu thụ tương ứng với công suất của máy nén.
BTU (British Thermal Unit) đơn vị công suất lạnh theo tiêu chuẩn anh.
BTU là đơn vị công suất lạnh sinh ra ở dàn lạnh (Cooling coil)
trong quá trình chuyển đổi từ công suất điện của máy nén và công suất dàn lạnh là hoàn toàn khác nhau hệ só này gọi là COP (coefficient of performance for the refrigerator)
do quan
23-12-2009, 10:14 PM
ha ha!
thấy mấy anh em tranh cải sôi nổi thế này thi vui quá!
thực ra trong lý thuyết cũng như trong thực tế không hề tồn tài cái tên Hp công suất lạnh đâu máy bạn à.
trước hết các bạn cần hiểu rõ Hp là gì?
Hp là viết tắt của House power nó là một đơn vị của công suất (công suất tiêu thụ điện, hay công suất phát ra của động cơ...) nó biểu thị độ lớn của công.
còn Btu/s, Kcal/h, kw... đây là đơn vị đo năng suất nhiệt nó biểu thì độ lớn của nhiệt lượng.
tuy nhiên trong thực tế các bác không hề sử dụng thuật ngữ năng suất nhiệt mà thay vào đó là thuật ngữ công suất nhiệt nên mới có sự nhầm lẫn như ở trên. là một hp điện bằng bao nhiêu Hp lạnh đấy.
còn nếu muốn đổi 1Hp công suất điện ra bao nhiêu năng suất nhiệt thì mình đã viết ở trên
và theo một số bạn thì sử dụng hệ số cop do nhà sản suất máy đưa ra thì cũng được vì nó chính là hệ làm lạnh khi đã kể đến tổn thất thực tế thôi
trên đây là đôi lời góp ý có gi mong các bạn bổ xung thêm!
bác ơi, hp là 1 ngựa, định nghĩa là công sinh ra trong 1 đơn vị thời gian, vậy nên khoa học gọi là công suất mà
do quan
23-12-2009, 10:18 PM
để kết thúc vần đề còn tranh cãi về đơn vị HP và BTU thì mình sẽ đính chính lại như sau.
HP ( Horse Power ) 750w.đơn vị này thường qui định cho công suất điện tiêu thụ tương ứng với công suất của máy nén.
BTU (British Thermal Unit) đơn vị công suất lạnh theo tiêu chuẩn anh.
BTU là đơn vị công suất lạnh sinh ra ở dàn lạnh (Cooling coil)
trong quá trình chuyển đổi từ công suất điện của máy nén và công suất dàn lạnh là hoàn toàn khác nhau hệ só này gọi là COP (coefficient of performance for the refrigerator)
chào các bác
tôi nhớ là btu định nghĩa rằng : thể tích làm lạnh được trong 1 đơn vị thời gian
nhưng không nhớ rõ, bác nào nhớ up lại cho ae nhé
Herot
23-12-2009, 11:24 PM
Chào các bạn! Mình thấy trên bản vẽ thiết kế dàn nóng để 26Hp, mình mới hỏi sếp cho kỹ đây là công suất điện hay công suất lạnh, sếp mình bảo đó là công suất lạnh. Mình mới chuyển đổi ra kW để chạy phần mềm tính tải. Theo chỉ dẫn của mấy anh trong công ty thì 1kW=3414Btu/h, 1Hp=9000Btu/h, suy ra 1Hp=2,6kW, chạy phần mềm xong mình thấy giống với phương án chủ đầu tư đề ra. Nhưng mà điều đáng bàn luận ở đây chính là: 1Hp không bằng 9000Btu/h, 1Hp=2560Btu/h mới đúng. Như vậy 1Hp=9000Btu/h là ở đâu ra, tại sao ở dàn nóng lại có trường hợp như vậy? Mong các anh chị em có kinh nghiệm chỉ giúp!
1Btu/h=0,293.10^-3kW
1Hp=0,746kW
suy ra 1Hp=2560Btu/h.
Chào bạn,
Đây là kiến thức và thắc mắc cơ bản, nếu bạn là kỹ sư HVAC thì bắt buộc phải nắm rõ vấn đề này ( nếu ko người ta cười chết), còn nếu bạn là KS Điện thì có thể thông cảm đuợc.
Nhiều người đã trao đổi và giải thích rất kỹ lưỡng nhưng có thể bạn còn chưa rõ nếu không đọc kỹ, bạn xem các phần tóm tắt của Herot về món này bằng mấy hình sau đây để tổng kết lại cho dễ nhé:
do quan
24-12-2009, 09:20 PM
về đơn vị hp, theo tôi nhớ lịch sử của nó bắt đầu khi người ta nghiên cứu v/đ công. đơn vị của công vẫn là jun, và áp dụng trong nhiều lĩnh vực như cơ học, nhiệt động học ... sau thì có liên quan đến điện động, khi tính sức máy.
còn công suất, nghĩa là công sinh ra trong 1 đơn vị thời gian, bởi vậy định nghĩa 1 hp là 1 sức ngựa (dịch từ tiếng anh như trên đã dẫn), và nghĩa nguyên thủy theo tôi nhớ nếu không nhầm là : kéo 1 vật nặng 1 tấn đi 1 km. về sau người ta có nhiều cách tính ra lượng công tương đương, gọi là đương lượng công, và áp dụng cho nhiều lĩnh vực mới có liên quan tiêu hao hay sinh ra năng lượng.
đó là lịch sử của đơn vị hp, bác nào biết rõ hơn kể thêm cho ae nhé
liemnguyen
27-12-2009, 11:37 PM
Bác Herot ơi! Sao diễn đàn mình không tổ chức dạy thiết kế lạnh đi bác. Sẽ tốt hơn bác ah. Bài giảng đơn giản nhưng thực tế. Như vậy khi học xong mọi người điều tự tin với kiến thức chuyên ngành của mình, cũng như để nâng tầm của diễn đàn lên. Em thấy những thắc mắc của các bạn là 1 lỗ hỏng lớn trong công tác đào tạo ở các trường đại học bây giờ đó. Nếu cái đà như thế này ngành lạnh ở Việt Nam mãi mãi không lớn lên được
haiduong
28-12-2009, 09:52 AM
Bác Herot ơi! Sao diễn đàn mình không tổ chức dạy thiết kế lạnh đi bác. Sẽ tốt hơn bác ah. Bài giảng đơn giản nhưng thực tế. Như vậy khi học xong mọi người điều tự tin với kiến thức chuyên ngành của mình, cũng như để nâng tầm của diễn đàn lên. Em thấy những thắc mắc của các bạn là 1 lỗ hỏng lớn trong công tác đào tạo ở các trường đại học bây giờ đó. Nếu cái đà như thế này ngành lạnh ở Việt Nam mãi mãi không lớn lên được
Minh rat tan thanh y kien cua liemnguyen, minh thay viec ap dung kien thuc dao tao o cac truong DH, Cao Dang vao thuc te thiet ke chua duoc tot. Buoc ap dung vao thuc te thiet la quan trong nhat, can phai cai thien!
Herot cho y kien nhe?
elvis_nguyen
31-12-2009, 04:12 PM
Không biết tranh cãi những gì vậy ta . cái này đơn giản mà cãi nhau làm chi
cho mất đoàn kết . Chắc toàn ngoại đạo nên mới hỏi chứ gì . cái này seach trên google cho nhanh mà cũng chính xác rồi . Thôi nhưng mà nói thế này cho đỡ cãi nhau nha :
1BTU/hr = 0.293 w
1Hp = 2570 BTU/h (suy ra từ 9000btu/h= 3.5hp)
đến đây ta nhìn ra rồi nha
1 HP = 2570/0.293 w lạnh đó .
9000 BTU/h = 3,5HP ~O)làm phát cho tỉnh
Ong Elvis_nguyen oi! ong hoc o dau cai doi dong vi nhiet lanh tu HP ra Btu/h vay? ai bao 3,5HP = 9000Btu/h, sai bet ve xem lai sach di
1HP = 9600Btu/h (day la cong thuc doi cua ben Nhiet Lanh chung toi)
do quan
01-01-2010, 09:17 PM
Ong Elvis_nguyen oi! ong hoc o dau cai doi dong vi nhiet lanh tu HP ra Btu/h vay? ai bao 3,5HP = 9000Btu/h, sai bet ve xem lai sach di
1HP = 9600Btu/h (day la cong thuc doi cua ben Nhiet Lanh chung toi)
bạn thân mếu
công thức này chỉ là tương đối có tính thực hành thôi, vì hiện nay với các máy ra sau này thì sai biệt rất lớn rôi. bạn tra thử về máy midea coi nhi.
tốt nhất là không nên có sự quy đổi giữa 2 cái không có cơ sở tính đổi.
theo mình hiểu, ví dụ quy đổi nhiệt độ từ hệ c sang f thì đúng, vì nó cùng dùng 1 cơ sở là nhiệt, chỉ khác cách đo. nhưng quy đổi công suất máy sang năng suất lạnh thì chỉ là 1 sự tương đối của dân thợ, để tính nhanh và lắp nhanh thôi, chứ về khoa học cơ bản thì không có giá trị và không thể chấp nhận. chỉ riêng các hệ máy khác nhau thì cái công thức tính đổi kia đã sai rồi, chưa kể các đời máy cũ, mới khác nhau, rổi máy tốt máy kém ... thì đều không áp dụng được cách quy đổi trên. vậy nên nếu gọi là thiết kế và thi công điện lạnh mà lại dùng cách quy đổi này, e rằng khách hàng có kiến thức sẽ có con mắt nhìn mình khác đi đấy. các bạn cần xem lại cách nghĩ khi định quy đổi kiểu như trên.
Herot
04-01-2010, 10:07 AM
Bác Herot ơi! Sao diễn đàn mình không tổ chức dạy thiết kế lạnh đi bác. Sẽ tốt hơn bác ah. Bài giảng đơn giản nhưng thực tế. Như vậy khi học xong mọi người điều tự tin với kiến thức chuyên ngành của mình, cũng như để nâng tầm của diễn đàn lên. Em thấy những thắc mắc của các bạn là 1 lỗ hỏng lớn trong công tác đào tạo ở các trường đại học bây giờ đó. Nếu cái đà như thế này ngành lạnh ở Việt Nam mãi mãi không lớn lên được
Hi các bác,
Cám ơn LiemNguyen đã cho ý kiến nhé, đây là ý tưởng rất hay nhằm mục đích để phát triển diễn đàn của mình lên nhiều. Tuy nhiên Herot cần có sự đồng tâm hợp lực của nhiều anh em khác nhau cùng xây dựng các bài viết tổng hợp kiến thức này (chứ nói bài giảng nghe ghê gớm lắm vì mình ko phải thầy giáo trong trường hehhe).
Vậy Herot mong muốn là ai biết về mảng nào thì sẽ viết bài với các số thứ tự tiếp theo trong từng chủ đề nhé, định hướng các bài viết hướng dẫn về kiến thức tổng quan, kiến thức chọn Bơm, Quạt sao cho hợp lý nhất về tính kỹ thuật và tính kinh tế. Cách tính toán thiết kế ống dẫn các loại, lựa chọn máy và phương án thiết kế.
Hi vọng anh em góp ý thêm.
do quan
04-01-2010, 09:37 PM
bác herot có ý tưởng hay đấy, nhưng thực hiện thế nào cho nhanh và hợp lý đây.
theo ý riêng, tôi nghĩ các bác nên làm 1 mục riêng, chuyên về dạy thiết kế, mở rộng thêm sang thi công, bảo trì, sửa chữa nữa. trên đó tổ chức tài liệu theo dạng có 1 giáo trình chuẩn, và ae có bài viết bổ sung thêm đăng song hành về các chủ đề tùy thích. như vậy vừa dễ mở rộng, vừa đảm bảo thống nhất tài liệu từ đầu. làm thế có thể lâu, nhưng forum tồn tại lâu dài, lo gì không xong phải khg các bác.
elvis_nguyen
05-01-2010, 02:45 PM
Ong Elvis_nguyen oi! ong hoc o dau cai doi dong vi nhiet lanh tu HP ra Btu/h vay? ai bao 3,5HP = 9000Btu/h, sai bet ve xem lai sach di
1HP = 9600Btu/h (day la cong thuc doi cua ben Nhiet Lanh chung toi)
Chú đọc kỹ lại đi rồi nói tiếp nha
Đừng nhìn gà hoá cuốc rồi đánh giá bậy bạ người khác
elvis_nguyen
05-01-2010, 02:49 PM
bạn thân mếu
công thức này chỉ là tương đối có tính thực hành thôi, vì hiện nay với các máy ra sau này thì sai biệt rất lớn rôi. bạn tra thử về máy midea coi nhi.
tốt nhất là không nên có sự quy đổi giữa 2 cái không có cơ sở tính đổi.
theo mình hiểu, ví dụ quy đổi nhiệt độ từ hệ c sang f thì đúng, vì nó cùng dùng 1 cơ sở là nhiệt, chỉ khác cách đo. nhưng quy đổi công suất máy sang năng suất lạnh thì chỉ là 1 sự tương đối của dân thợ, để tính nhanh và lắp nhanh thôi, chứ về khoa học cơ bản thì không có giá trị và không thể chấp nhận. chỉ riêng các hệ máy khác nhau thì cái công thức tính đổi kia đã sai rồi, chưa kể các đời máy cũ, mới khác nhau, rổi máy tốt máy kém ... thì đều không áp dụng được cách quy đổi trên. vậy nên nếu gọi là thiết kế và thi công điện lạnh mà lại dùng cách quy đổi này, e rằng khách hàng có kiến thức sẽ có con mắt nhìn mình khác đi đấy. các bạn cần xem lại cách nghĩ khi định quy đổi kiểu như trên.
1HP = 9600Btu/h Chỉ có giá trị đổi tương đối thôi bạn ơi, đúng theo lời bác herot nói.Ok
K43IHERE
09-01-2010, 03:29 PM
HỌC và HÀNH là hai mảng không thể tách rời, mà ta thấy rõ ràng là sv của ta đang phải HỌC CHAY -> làm sao mà thiết kế tốt ngay được, hơn nữa việc thiết kế, thi công, bảo hành bảo trì có những đặc thù riêng nên không thể gộp hết vào 1 được. Tuy nhiên theo mình, các kiến thức kiểu như đổi đơn vị thì trước khi hỏi tùm lum cần phải xem lại sách vở kỹ lưỡng, bởi hiện nay không thiếu gì các loại tài liệu nói về vấn đề CƠ SỞ này.
Nếu có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ!
Thank!
K43IHERE.
quydac712
23-02-2010, 03:48 PM
1hp = 9600 btu/h
Btu/h = kW x 3412
kcal/h = KW x 860
Muốn tính đc cs điện thì phải dựa vào chỉ số COP. Chỉ số này đối với mỗi máy là khác nhau nên tính toán cần dựa vào Cataloge của hãng đó
do quan
24-02-2010, 08:33 PM
1hp = 9600 btu/h
Btu/h = kW x 3412
kcal/h = KW x 860
Muốn tính đc cs điện thì phải dựa vào chỉ số COP. Chỉ số này đối với mỗi máy là khác nhau nên tính toán cần dựa vào Cataloge của hãng đó
số liệu của bác chưa cặp nhật rồi.
em vừa ngắm 2 đời máy midea, loại 9000 btu, nhưng một đời có dòng định mức 4,5 a, 2 chiều, chiều nóng 4,4 a. một đời midea khác mới hơn có dòng định mức 5 a. vậy luận ra là nó khác với số liệu của bác đấy.
dung06n2bkpro
25-02-2010, 12:38 AM
1hp = 9600 btu/h
Btu/h = kW x 3412
kcal/h = KW x 860
Muốn tính đc cs điện thì phải dựa vào chỉ số COP. Chỉ số này đối với mỗi máy là khác nhau nên tính toán cần dựa vào Cataloge của hãng đóq
Theo cuốn sách ''Kỷ thuật điện lạnh '' tác giả: Nguyễn Văn Tài
Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM 2006 như sau:
1 Btu/h=0,2931 W=3,93/10000 hp
1 Kcal=3,968 Btu
1hp=746W
quydac712
02-03-2010, 09:03 AM
số liệu của bác chưa cặp nhật rồi.
em vừa ngắm 2 đời máy midea, loại 9000 btu, nhưng một đời có dòng định mức 4,5 a, 2 chiều, chiều nóng 4,4 a. một đời midea khác mới hơn có dòng định mức 5 a. vậy luận ra là nó khác với số liệu của bác đấy.
Đây là kW lạnh còn đổi nó ra kW điện thì dựa vào COP
KHONGMINH
02-03-2010, 11:32 AM
Mình cũng đưa ra ý kiến tham gia
1KW = 3414 Btu/h
_Tính năng suất lạnh (KW) = Btu/h : 3414
_Tính Công suất điện (KW)= Năng suất lạnh (KW) : COP
Bạn nào muốn hiểu và nhớ lâu thì cứ đem may catalog cua các hãng ra ngồi tính sẽ hiểu kỹ hơn.
quydac712
06-03-2010, 05:37 PM
Chào bạn. Sếp của bạn nói 26hP là công suất lạnh là sai rồi, kêu ổng đọc sách ĐHKK kỹ lại đi. Bạn đã nhầm lẫn rồi 1Hp=2560 Btu/h đúng nó là công suất điện của thiết bị. Còn 1Hp = 9000 Btu/h là 1Hp điện khoảng 9000 Btu/h là công suất lạnh (Mitsubishi 1Hp=9600Btu/h như mình đã nói ở trên tuỳ mỗi hãng). Bạn nên phân biệt rõ công suất lạnh và điện nha.
Bạn nên Training ông sếp lại nha =))=))
Chúc bạn thành công.
thằng này ko phải dân lạnh phát biểu lung tung.
Đéo biết ji hết mà nói. học lại đi. =))
quydac712
09-03-2010, 03:22 PM
thiết kế hệ thống như chú thì công ty chẳng bao giờ có việc làm đâu. Chú cần xem lại sách vở đừng vội trách sếp người ta.
nguyendinhan_GS
10-03-2010, 01:18 PM
thằng này ko phải dân lạnh phát biểu lung tung.
Đéo biết ji hết mà nói. học lại đi. =))
thiết kế hệ thống như chú thì công ty chẳng bao giờ có việc làm đâu. Chú cần xem lại sách vở đừng vội trách sếp người ta.
Đề nghị các bác đừng nóng tính quá.[-X
Vấn đề mà chủ topic đưa ra cũng khá là hay và thực tế.
Những ai chưa nắm được kiến thức cơ bản về HVAC thì thường hay nhầm lẫn cách qui đổi ra công suất giữa công suất điện và công suất lạnh.
Chỉ có dân lạnh mới biết chính xác thôi,bàn cãi vấn đề này ko hết ngày chỉ lòng vòng 1HP <--> ? BTU và ngược lại.
"Năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi mà nó chuyển tự dạng này sang dạng khác"
học câu này rồi mà bjo nhiều người cứ lý thuyết chuyên đơn vị vô tội vạ.
do quan
10-03-2010, 09:08 PM
cũng gióng như đổi 1 con bò ra mấy cái giường
smallbee78
11-03-2010, 01:23 PM
Đề nghị các bác đừng nóng tính quá.[-X
Vấn đề mà chủ topic đưa ra cũng khá là hay và thực tế.
Những ai chưa nắm được kiến thức cơ bản về HVAC thì thường hay nhầm lẫn cách qui đổi ra công suất giữa công suất điện và công suất lạnh.
Chỉ có dân lạnh mới biết chính xác thôi,bàn cãi vấn đề này ko hết ngày chỉ lòng vòng 1HP <--> ? BTU và ngược lại.
"Năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi mà nó chuyển tự dạng này sang dạng khác"
học câu này rồi mà bjo nhiều người cứ lý thuyết chuyên đơn vị vô tội vạ.
Bác này nói đúng, không nên nóng nảy chê bai nhau. Đây là diễn đàn để anh em thảo luận. hai bác k9d, quydac712 không nên nói những lời ... nó mất hay. Các tiêu chuẩn, sách vở đều chỉ nhắc đến 1HP=0.746.kw. Đây không phải là công suất lạnh, cs lạnh quy đổi theo COP mà bác nào đó đã nhắc. Tuy nhiên anh em chúng ta rất khó chịu khi không biết COP là cái gì nếu không phải chuyên nghành hay chưa nghe tới, thậm chí kêu mấy người lắp máy lạnh đến nó cũng nói lắp máy 1ngựa hay ngựa rưỡi mà mình chưa biết làm mình khó chịu. Tôi nói với anh em một kinh nghiệm : tất cả các công ty thiết kế của Nhật đều lấy 1HP = 2.8kw (kw lạnh). điều này anh em sẽ dễ hiểu khi nhìn vào thông số máy điều hòa ở nhà mình. VD trên máy ghi công suất CAPACITY COOLING = 2.64kW, bên dưới ghi công suất theo Btu = 9000 Btu/h. và ở dưới ghi INPUT COOLING = 0.736 kw(đây là kw điện)Ý nghĩa của chỉ số COP trong thông số kỹ thuật của máy điều hoà không khí. Ở đây ta có thể tính ra COP = 2.64/0.736 = 3.587(COP là cái gì thì có giả thích phía dưới)
I. COP là gì
- Cop là chỉ số đánh giá hiệu quả năng lượng trong quá trình sử dụng máy điều hòa không khí.
- Chỉ số Cop được tính trong điều kiện làm việc 100 % tải.
- COP = Công suất tải lạnh (kW) / Công suất tiêu thụ điện (kW)
Nếu chúng ta nói máy này có chỉ số COP là 4.1, điều này có nghĩa là máy này cần tiêu thụ 1 kW điện để tạo ra 4.1 kW lạnh.
Chúng ta có một ví dụ cụ thể như sau:
Ta nói máy điều hòa không khí 1 Hp (2.8 kW - công suất lạnh) có COP 3.0, điều này có nghĩa như sau:
Công suất tiêu thụ điện của máy lạnh = 2.8 kW / 3.0 = 0.93 kW
PS : Tôi chỉ cần anh em nhớ một điều đơn giản là 1HP = 2.8 kW lạnh là được rùi và đừng cãi nhau nữa:)
laocan
18-03-2010, 03:23 PM
Công suất tiêu thụ điện năng của máy lạnh đâu chỉ có tính cho riêng cái máy nén, còn quạt dàn nóng và dàn lạnh thì tính vào đâu?
Tớ thì chỉ hiểu là đối với máy lạnh có máy nén 1HP thì công suất lạnh khoảng 9000Btu.
haudl
12-04-2010, 02:59 PM
Các bạn dùng phần mềm Convert 123 của hãng Pipeflow. www.pipeflow.co.uk. Tui thường dùng nó để đổi đơn vị (nhiều quá nhớ hổng nổi nên chơi phần mềm thôi)
combui_viahe
12-04-2010, 03:23 PM
mấy cái bác này nhầm lẫn nặng giữa công suất lạnh và công suất điện rồi
le thanh phong
20-04-2010, 09:08 AM
trong ky thuat dien lanh thi khong ai goi cong suat lanh la HP ca. HP la ma luc (suc con ngua) va don vi nay duoc dung the hien cong suat nhan duoc tu truc may (dong co) hay goi la cong suat dinh muc (bo qua tat ca cac ton that). con cong suat dien la cong suat nhan duoc tai coc tiep dien cua dong co.
phu luc cua bac truoc cung ro roi. trong may lanh thuong dung btu/h, kcal/h, kw va day la cong suat nhiet hay noi cach khac la kha nang nhan nhiet trong mot don vi thi gian.
con bac tren danh gia cong suat lanh dua vao (A) la khong hop ly vi:
- toc do quat quay co binh thuong khong (tu dien, xung, DC hay AC, chat luong dan bay hoi, .....)
- su dung block gi? môn hay inverter va co "độ" hay chua, tu dien cua block co con dung dien dung do khong, tiet dien day nguon co dung khong, và .....
Mr.VO
31-05-2010, 04:18 PM
Công suất lạnh
1 ton lạnh RT (US) = 12000 Btu/h = 3.517kW.
1 ton lạnh RT (Japan) = 13175 Btu/h = 3.86kW
Công suất điện:
1Hp = 0,7457kW.
Nếu gọi chính xác phải gọi là máy lạnh 9000 btu/h, 12000 btu/h, 18000 btu/h chứ không nên gọi là 1Hp hay 1.5Hp hay 2Hp. Nếu tỉ lệ ra thì sẽ sai vì 9000/1 ko thể bằng 12000/1.5...
Hai công suất này hoàn toàn khác nhau.
Thường thì các hãng sx khác nhau sẽ có thông số kỹ thuật khác nhau.
Vd: máy lạnh 1Hp ~ 9000 Btu/h = 2,637 kW lạnh
máy lạnh 1.5Hp ~ 12000 Btu/h = 3.517kW = 1RT
máy lạnh 2HP ~ 18000 Btu/h
Công suất điện tiêu thụ của mỗi máy khác hãng là khác nhau.
Vd: máy 1Hp ~ 9000 Btu/h = 2,637 kW lạnh của LG có dòng điện hoạt động là 4.6A nên điện năng tiêu thụ là 1020W (=220x4.6) nhưng máy 9000 Btu/h của Samsung có dòng 5A nên điện năng tiêu thụ là 1100W (=220x5)
Qua ví dụ trên cho ta thấy cùng loại máy 9000 Btu/h mà ta thường gọi là 1Hp (cách gọi cho dễ nghe chứ làm sao mà quy đổi như vậy được) của mỗi hãng khác nhau sẽ tiêu tốn nguồn điện khác nhau. Nếu các bạn là dân trong ngành thì đừng nên gọi máy 1 Hp hay 2 Hp nhé, dễ gây nhầm lẫn lắm.
Bây giờ hết lẫn lỗn giữa công suất lạnh và công suất điện rồi chứ? Ai bảo gọi máy 9000 Btu/h là 1Hp làm chi? đến khi dùng thấy tốn điện đến 1kW trong khi theo công suất điện thì 1Hp chỉ tốn 0,7457kW thôi.
Con số 1Hp = 0,7457kW có lẽ đúng với máy inverter 9000 Btu/h hơn ấy nhỉ =P~
Còn hệ số COP như mấy bác đã nói là nằm trong khoảng 2.4 đến 3.0 hay hơn là tùy thuộc vào mỗi máy. Tui sản xuất ra một máy lạnh có công suất lạnh là 12000 Btu/h = 3.517kW lạnh, tui cho chạy máy một khoảng tgian rồi đo dòng điện hoạt động bằng CT đo dòng và có kết quả là 6.0A nên điện năng tiêu thụ là 1350W. Tui lấy hiệu số công suất 3.717kW lạnh / 1.350kW điện = 2.753 (đây là hs COP) và hệ số này của mỗi hãng sx sẽ khác nhau. Vì vậy các bạn sẽ ko tính được lượng điện tiêu thụ của máy trừ khi xem catalog hay trực tiếp đo dòng. Chưa kể nếu dùng máy với thời gian dài thì đỡ tốn điện hơn cho nên ta không thể tính ra điện năng tiêu thụ chính xác hoàn toàn được.
PS : Tui là kỹ sư Cơ khí tự động nhưng đang làm trong lĩnh vực M&E.
dung80
01-09-2010, 09:03 PM
Công suất lạnh
1 ton lạnh RT (US) = 12000 Btu/h = 3.517kW.
1 ton lạnh RT (Japan) = 13175 Btu/h = 3.86kW
Công suất điện:
1Hp = 0,7457kW.
Nếu gọi chính xác phải gọi là máy lạnh 9000 btu/h, 12000 btu/h, 18000 btu/h chứ không nên gọi là 1Hp hay 1.5Hp hay 2Hp. Nếu tỉ lệ ra thì sẽ sai vì 9000/1 ko thể bằng 12000/1.5...
Hai công suất này hoàn toàn khác nhau.
Thường thì các hãng sx khác nhau sẽ có thông số kỹ thuật khác nhau.
Vd: máy lạnh 1Hp ~ 9000 Btu/h = 2,637 kW lạnh
máy lạnh 1.5Hp ~ 12000 Btu/h = 3.517kW = 1RT
máy lạnh 2HP ~ 18000 Btu/h
Công suất điện tiêu thụ của mỗi máy khác hãng là khác nhau.
Vd: máy 1Hp ~ 9000 Btu/h = 2,637 kW lạnh của LG có dòng điện hoạt động là 4.6A nên điện năng tiêu thụ là 1020W (=220x4.6) nhưng máy 9000 Btu/h của Samsung có dòng 5A nên điện năng tiêu thụ là 1100W (=220x5)
Qua ví dụ trên cho ta thấy cùng loại máy 9000 Btu/h mà ta thường gọi là 1Hp (cách gọi cho dễ nghe chứ làm sao mà quy đổi như vậy được) của mỗi hãng khác nhau sẽ tiêu tốn nguồn điện khác nhau. Nếu các bạn là dân trong ngành thì đừng nên gọi máy 1 Hp hay 2 Hp nhé, dễ gây nhầm lẫn lắm.
Bây giờ hết lẫn lỗn giữa công suất lạnh và công suất điện rồi chứ? Ai bảo gọi máy 9000 Btu/h là 1Hp làm chi? đến khi dùng thấy tốn điện đến 1kW trong khi theo công suất điện thì 1Hp chỉ tốn 0,7457kW thôi.
Con số 1Hp = 0,7457kW có lẽ đúng với máy inverter 9000 Btu/h hơn ấy nhỉ =P~
Còn hệ số COP như mấy bác đã nói là nằm trong khoảng 2.4 đến 3.0 hay hơn là tùy thuộc vào mỗi máy. Tui sản xuất ra một máy lạnh có công suất lạnh là 12000 Btu/h = 3.517kW lạnh, tui cho chạy máy một khoảng tgian rồi đo dòng điện hoạt động bằng CT đo dòng và có kết quả là 6.0A nên điện năng tiêu thụ là 1350W. Tui lấy hiệu số công suất 3.717kW lạnh / 1.350kW điện = 2.753 (đây là hs COP) và hệ số này của mỗi hãng sx sẽ khác nhau. Vì vậy các bạn sẽ ko tính được lượng điện tiêu thụ của máy trừ khi xem catalog hay trực tiếp đo dòng. Chưa kể nếu dùng máy với thời gian dài thì đỡ tốn điện hơn cho nên ta không thể tính ra điện năng tiêu thụ chính xác hoàn toàn được.
PS : Tui là kỹ sư Cơ khí tự động nhưng đang làm trong lĩnh vực M&E.
Bạn đúng là kỹ sư cơ khí có khác. Bạn đang nhầm giữa đơn vị HP lạnh và HP điện đấy. 1 HP lạnh = 2,8 kW.
KATSFC
17-09-2010, 04:39 PM
Bạn đúng là kỹ sư cơ khí có khác. Bạn đang nhầm giữa đơn vị HP lạnh và HP điện đấy. 1 HP lạnh = 2,8 kW.
Hihi! Cuối cùng không đi đâu về đâu cả! Các bác admin ở đâu rôi? Đứng ra chốt lại vấn đề và close topic này lại đi chứ! Ai cũng giành phần đúng thì ai sai để mà còn biết mà sửa sai chứ! Nhưng theo cá nhân tôi quy đổi theo hệ số COP thông thường là 3,4-> 3,5 là hình như đúng nhất rồi đó! Thân chào
justinbo123
18-09-2010, 09:31 AM
;;) em ko phải dân chuyên ngành lạnh nhưng vấn đề đổi HP ra KW lạnh thì em xin góp tí xíu gọi là nhé :) 1HP = 0.7457 KW; 1W = 1J/s = 3,4118 Btu/h; 1 Tấn lạnh = 12000 Btu/h =3,5169KW =3023,76 Kcal/h :-" xong các bác muốn đổi gì ra gì thì cứ đổi nhé dữ liệu em là chính xác lắm đây còn bác nào bảo em sai hay là bác học thì cứ :-?? xem như 4 năm học gọi là..........:-@keke thực ra giữa chiller và VRF hay VRV có khác nhau chút xíu thôi theo hệ gas thường hay 410A thì cứ bặp 9000Btu/h ~ 1HP, cò chiller thì là 12000Btu/h~1HP cứ thế mà tính ra thôi hehe
trongmanh.1984
14-01-2011, 10:53 AM
hi các bác.
Đồng chí KHONG MINH đã trả lời trọn vẹn vấn đề rồi đấy.
Thấy mấy bác có vẻ nóng tính wa là không được đâu nha.:-h
sonluu.Southern-vn
27-03-2011, 04:51 PM
Chào các bạn. thật ra không ai sử dụng đơn vị Hp lạnh đâu bạn ơi.Hp là đn vị chỉ công suất điện do đó hok ai đổi trực tiếp từ Hp sang Kw lạnh hết, do nó còn phụ thuộc vào hệ số tiết kiệm năng lượng COP.
Công suất điện = Công suất lạnh/ COP
Mà tùy mỗi nhà sản suất thì COP sẽ khác nhau thường dao động từ 3-4. thường hệ số COP của mấy hãng của thằng nhật cao gần bằng 4, còn hàng Hồ Cẩm Đào thì nhỏ =)).
Vài ý kiến của mình.
Cái này em rất đồng ý với bác.
HP (nôm na sức ngựa ;) ) nó là :-@công suất điện của máy nén hay nói cách khác thì nó là công suất lạnh /hệ số tiết kiêm điện năng của từng hãng máy (COP)
Tamnguyenobayashi
01-04-2011, 11:20 AM
Chao cac bac. Cac bac cho em hoi chut la em thay cac bac quy doi tu cong suat lanh ra cong suat dien vay cong suat dien o day la cong suat dien cho may dieu hoa dung 1 pha hay 3 pha??? Em cung ko phai dan nganh lanh nen ko ro van de nay lam???
nguyenrau2007
15-04-2011, 11:43 AM
Dear all
Chủ thread đưa title này làm mọi người nhầm lẫn và gây tranh cãi đến nỗi gần cháy cả server. Đúng ra là nên đặt title "đổi công suất lạnh ra công suất điện" cho dễ. Tôi xin góp vài ý sau :
- Công thức đổi từ công suất lạnh ra công suất điện : công suất lạnh = COP x công suất điện. Trong đó :
* COP là hệ số công suất, giá trị phụ thuộc vào từng nhà sản xuất cho từng loại máy cũng như nhiệt độ cần làm lạnh. Độ lạnh càng sâu thì COP càng thấp, khi COP = 1 thì công suất lạnh = công suất điện
* Công suất lạnh : thường dùng là kcal/h ; Btu/h ; tấn lạnh ; kw or vẫn có đôi khi là HP
* Công suất điện : thường dùng là kw ; HP
- Chúng ta không thể đổi "HP lạnh ra kw lạnh" khi chưa biết rõ Nhà sx ghi trên thiết bị là công suất gì : điện hay lạnh ?
- Nếu nhà sx ghi cụ thể công suất lạnh là xxxHP thì ta dễ dàng quy đổi ra công suất lạnh xxxkw qua công thức phổ thông bình thường mà không cần dùng Hệ số COP
- Nếu nhà sx không ghi cụ thể, ta sẽ dùng ampe kẹp để đo tính công suất điện, sau đó quy ra công suất lạnh (kw) qua hệ số COP nêu trên
Regrads
bluster
23-04-2011, 12:05 AM
Cô mình rất thích nói từ "ngựa" "ngựa". Mình bảo nghe nó quê quá, ko sang trọng. Nhưng cô lý giải chẳng nhé nói 100.000 BTU/h thì nó dài dòng. nói mấy ngựa mấy ngựa cho ngắn. Nhưng trong sách kỹ thuật làm gì có HP lạnh. Chẳng qua là lấy công suất điện HP rồi nhân với COP mà thôi
dangchienbk1
23-04-2011, 10:39 AM
Chắc cô giáo thích hình ảnh những con ngựa.nghe lãng mạn nhỉ
bluster
23-04-2011, 10:52 AM
=)) Em nghĩ ngựa đâu có ngắn anh nhỉ? Mà như thế là ko đúng trong kỹ thuật. Em còn bảo cô không giải thích là ngựa gì thì bọn em sao biết đc. Có thể hiều là ngựa điện thì sao. Cô bảo đang học ĐHKK thì chỉ có ngựa lạnh thôi :))
Hao Fang
29-04-2011, 01:53 AM
hi hi, đề tài này sôi nổi quá
ngày xưa mình cũng nhầm lẫn hoài à, mà làm riết cũng quen ^^! :-"
haogia08
04-05-2011, 09:15 AM
Chào bạn. Sếp của bạn nói 26hP là công suất lạnh là sai rồi, kêu ổng đọc sách ĐHKK kỹ lại đi. Bạn đã nhầm lẫn rồi 1Hp=2560 Btu/h đúng nó là công suất điện của thiết bị. Còn 1Hp = 9000 Btu/h là 1Hp điện khoảng 9000 Btu/h là công suất lạnh (Mitsubishi 1Hp=9600Btu/h như mình đã nói ở trên tuỳ mỗi hãng). Bạn nên phân biệt rõ công suất lạnh và điện nha.
Bạn nên Training ông sếp lại nha =))=))
Chúc bạn thành công.
haha cho minh cười với... điện-lạnh lẫn lộn, để chuyen ngành tôi làm viẹc kekekk=))=))=))=))=))
ramborock
29-06-2011, 11:55 AM
mình thì không phải dân điện lạnh nhưng mình nghĩ đơn giãn thế này, công suất điện là những bộ phận tiêu thụ điện như motor, boad mach, ... còn công suất lạnh thì phụ thuộc vào cấu tạo dàn lạnh, mỗi hãng sản xuất dàn lạnh khác nhau thì cho dù phần công suất điện bằng nhau thì công suất lạnh cũng đã khác nhau rồi. Phần lý thuyết là cái cơ bản để biết cách quy đổi, học cái gốc là công thức chứ không cứng nhắc, khi ra thực tế, thi công loại máy lạnh của hãng nào thì lấy thông số của hãng đó để quy đổi hoặc tính toán.
Cũng có những tiêu chuẩn đưa ra như 1HP = 2,8kw (theo Nhật), nhưng cái này là tiêu chuẩn chung cho khí hậu hay thông số điện ở Nhật. Mình có chút ý kiến thui
phuongnam1990
30-06-2011, 06:14 PM
Theo mình nghĩ trong tính toán thông thường
- 1 Ton lạnh = 12000BTU/h = 3,5 KW
- 1HP = 0,74 kw điện = 2,34 kw lạnh
Còn trên thực tế thì phải biết hệ số COP KW lạnh = KW điện x COP
MOng mấy bác chỉ thêm
An Nguyen
01-07-2011, 02:10 AM
cho mình góp chút ý kiến
w lạnh = btu x 0.293
tùy theo hãng sx,co hãng lấy 1hp=9550 btu/h,có hãng lấy 9000
nói chung theo kinh nghiệm mình đi làm thì 1hp= 2.8kw la ok,a e thấy sao?
triennd
02-07-2011, 10:09 AM
chan cho may ban qua. ban anlone 88 noi dung roi do. con ve dien thi 1hp= 0.75kw. do la sap si
Manhcuong862015
07-07-2011, 07:11 AM
Em cứ nghĩ các bác không nhầm lấn.Hóa ra cũng nhiều người giống em trước đây!
bee.hvac
07-07-2011, 09:30 PM
Để đổi từ công suất điện ra công suất lạnh cần hiểu rỏ vấn đề sau:
1. HP là gì?
HP: Horse Power.
Là năng lượng sinh ra do con ngựa kéo đi trong 1 khoảng thời gian.
Theo qui định thì 1HP = 0.75 kW.
2. Khi máy lạnh chạy tiêu tốn điện năng ở chổ nào?
- Do máy nén chạy sinh ra công.
- Do quạt gió dàn lạnh và dàn nóng (thông số này thường không kể trong tiêu tốn điện năng.
3. Để xác định được hiệu năng của máy lạnh, các hiệp hội (ví dụ ASHEA) đưa ra Hệ số COP: Coefficient OF Power Hệ số này tính như sau: COP= Công suất lạnh sinh ra / công suất điện tiêu thụ = kW/kW.
4. Theo kinh nghiệm đối với dạng máy lạnh chạy gas làm lạnh trực tiếp (máy 1 cục, 2 cục) thì Hệ số COP= 2.7 (có nghĩa rằng rằng, khi tiêu tốn 1 kW năng lượng điện ta có được 2.7 kW năng lượng nhiệt).
5. Đối máy lạnh dạng VRV hay VRF thì hệ số COP = 3.8
6. Đối với hệ thống chiller thì hệ số COP = 4.8 - 6 (theo từng dạng máy nén dùng trong Chiller trục víc, xoắn ốc, li tâm..vv, vào điều kiện nhiệt độ nước và nhiệt độ môi trường)
Kết Luận: không thể nó 1 Hp là bằng bao nhiêu kW lạnh được nếu bạn chưa xác định được bạn dùng hệ thống làm lạnh dạng gì. điều kiện môi trường sử dụng ra sao (nếu tại môi trường có nhiệt độ trung bình ngoài trời mát ví dụ nước Châu Âu thì hệ Số COP có thể lên đến 3.5 đối với dạng làm lạnh trực tiếp, COP có thể lên = 6 nếu dùng Chiller)
dungha1508
05-08-2011, 01:22 PM
chào các bác. em đang định xây cái xưởng làm đá cây. xin các bác chỉ dùm cho mấy chiêu:
- nếu muốn sản xuất một ngày 10 tấn nước đá ( 2 lượt * 100 cây * 50kg) / 24h thì em phải chon máy lạnh có công suất là bao nhiêu?
- mấy bác tư vấn luôn hộ em đia chỉ cung cấp máy móc với.
- nếu có tài liệu gì liên quan cho em xin it. ngày trước có học máy lạnh nhưng chỉ học đên phần khai thác và sửa chữa những sự cố thường gặp chứ chưa học đến phànn thiết kế.
mong các bác chỉ đẫn dùm. em xin đa tạ !!
kimnamphamspkt
12-08-2011, 02:48 AM
Nguyên văn bởi k9d
Chào các bạn. thật ra không ai sử dụng đơn vị Hp lạnh đâu bạn ơi.Hp là đn vị chỉ công suất điện do đó hok ai đổi trực tiếp từ Hp sang Kw lạnh hết, do nó còn phụ thuộc vào hệ số tiết kiệm năng lượng COP.
Công suất điện = Công suất lạnh/ COP
Mà tùy mỗi nhà sản suất thì COP sẽ khác nhau thường dao động từ 3-4. thường hệ số COP của mấy hãng của thằng nhật cao gần bằng 4, còn hàng Hồ Cẩm Đào thì nhỏ .
Vài ý kiến của mình.
Bác k9d hoan toan dung :).
hhnhmln
27-03-2012, 01:56 PM
- Mình không phải là dân điện lạnh cũng đang tìm hiểu xíu về món này mong các bạn giúp đỡ.
- Đọc chủ đề này mình thấy tuy là một câu hỏi nhỏ mà lại được trả lời theo quá nhiều kiểu nên dẫn tới hơi bị loãng xíu và kết luận không thấy bác admin nói rõ ràng em xin theo chủ topic xin hỏi lại một vài vấn đề sau rất mong nhận được câu trả lời đúng trọng tâm.
1) Trong công suất lạnh ngoài những đơn vị là Btu/h, Ton, Kcal, có dùng những đơn vị là : HP (lạnh), Kw (lạnh) không ?
2) Nếu có đơn vị là HP(lạnh), Kw(lạnh) thì mối quan hệ quy đổi giữa các đơn vị này như thế nào và so với đơn vị Btu,Ton.
3) Chủ topic cũng chỉ mún hỏi về mối quan hệ trong đơn vị lạnh không yêu cầu đổi ra mối quan hệ về điện liên qua đến (Cop). các câu hỏi của mình cũng chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa các đơn vị nhiệt lạnh. Rất mong nhận được câu trả lời chính xác xát với nội dung câu hỏi. Xin cám ơn.
vudinhcuong2611
27-03-2012, 08:04 PM
sao nhieu nguoi ko biet ma laj thich noi bay wa ta.1hp khoang 9000BTU
chuc_55hk_xd
27-03-2012, 11:05 PM
*Cong suat
1w=3,412BTU/h
1kw=3412BTU/h
1kw=860kcal/h
1BTU/h=0.2931 W
1HP=0.7457kW
1RT=3,516KW=12000BTU/h
LANH
1kw=0.2843 ton sof
refrigeration
*CONG SUAT NHIET
1KW=0.1019HP( Lò hơi)
1KW= 14.22EDR(Hơi)
= 22.72 EDR(Nước)
=3412 BTU/h
1 HP=9.809 kW
(=33475BTU)
1EDR(Bức xạ trực tiếp tương đương)
Hơi = 70.34 W
Nước =43.97 w
.....................
Hy vọng giúp được bạn
như em biết thì đây là công suât nhiệt nên 1 HP o đây là HP lo hơi ..tưc là mã lực lò hơi...nen 1HP không bằng 0.7457 KW mà 1HP (lò hơi)=9.809KW=33475BTU/h
.......có gì không đúng xin chỉ bảo...
trantrunghieu
22-05-2012, 09:42 PM
Chào chú Đỗ Quân.
cháu thấy chú nên nghiên cứu thêm về chỉ số COP của các nhà sản suất. và máy Media CSL 9,000Btu/h chạy dòng 5A thì liệu có phải là máy 9,000 Btu/h đúng không hay là máy "12 ..." mặc áo máy 9. nếu đó là sự thật thì khiếp Media quá!
user1706
31-05-2012, 01:14 AM
oh, cám ơn nhiều, đang quan tâm vấn đề này đây:)
nguyenhongchau
03-08-2012, 04:30 PM
Công suất lạnh được sử dụng rộng rãi nhất là BTu/h, Kcal/h, KW và ton.. Hiện nay chưa có tài liệu hay giáo trình nào tính công suất lạnh bằng HP. Tuy nhiên đối với các tài liệu của hãng DAIKIN thì người ta sử dụng công suất có cả HP. ví dụ như trong catalogue VRVIII họ sử dụng các công suất là HP cả dàn nóng và dàn lạnh.
Nếu các bạn có catalogue VRVIII tại trang 26 loại dàn nóng 12, 14, 16 HP và xem trang 34 đặc tính kỹ thuật của các dàn này thì thấy công suất lạnh của các dàn như sau:
12 HP: 115.000 BTu/h
14 HP: 137.000 BTu/h
16 HP: 155.000 BTu/h
Nếu chia số BTu/h cho HP ở trên ta thấy có kết quả là
9583,333333 9785,714286 103437,5
Như vậy để nói rằng bản thân DAIKIN có một quy ước riêng của họ về công suất lạnh tính bằng HP và hệ số chuyển đổi không là số cố định mà nằm ở khoảng các số ở trên.
Một số bạn khi thiết kế chọn công suất bằng HP thì vô hình chung là chọn hệ máy điều hòa của DAIKIN cho công trình dấy.
Chúc các bạn khỏe có bất cứ điều gì liên quan đến điện lạnh cần thảo luận gủi đến Email: nguyenhongchauvcc@gamil.com.
tienbeo
03-08-2012, 05:47 PM
gui anh/em bảng phụ lục chuyển đổi một số đơn vị đo lường. ( đo công suất và dòng nhiệt)
W kW kcal/h BTU/h (US)RT HP
W 1 0.001 0.86 3.41 0.000284
kW 1000 1 860 3410 0.2844 1.341
kcal/h 1.163 0.001163 1 3.97 0.000331
BTU/h 0.293 0.000293 0.252 1 0.000833
(US)RT 3516 3.516 3024 12000 1
HP 745.7 0.7457 - - - 1
đây là bảng phụ lục trong sách " cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí" của thầy Trung.
Nhìn vào bảng đó mọi nguời sẽ thấy từ HP không đổi được ra kcal/h, BTU/h, RT.
Nhưng trong thực tế mọi nguời thường hiều ngầm 1HP ~9000Btu/h or 9600Btu/h.
Đó chỉ là các giá trị tương ứng để quy đổi cho nhanh.
Duong Ke Oai
26-10-2012, 02:03 PM
Không thể qui đổi công suất điện ra công suất lạnh kiểu đó được. Công suất điện là tiêu thủ điện của máy lạnh, còn công suất lạnh là khả năng làm lạnh của máy đó.
Ví dụ
- máy lạnh 1HP của panasonic tạo ra công suất lạnh là 9,200Btu/h = 2.638KW,
- Máy lạnh Media 1HP tạo ra công suất lạnh là 8,500 Btu/h
Vậy việc chuyển đổi giữa công suất lạnh và công suất điện trên thị trường chỉ có tích tương đối thôi các bạn ạ. Máy lạnh 1HP tương đương (9000BTU/h)
Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Thiên Nghị
544/36 Lạc Long quân p5, q11
0989052899
www.thiennghiree.com.vn
mail: thiennghiree@mail.com
chieutay
21-11-2012, 09:44 AM
Xin chào các anh chị! Cho em hỏi 1Hp lạnh bằng bao nhiêu kW lạnh? Vấn đề này em còn đang tranh cãi với mấy anh em cùng chỗ làm! Em xin cám ơn!
1hp = 0.75 kW
điện đi với điện, lạnh đi với lạnh nhe.
elvis_nguyen
22-12-2012, 08:59 PM
ChÚc mỪng nĂm mỚi!
ThẾ lÀ quẢ ĐỊa cẦu thÂn yÊu vẪn cÒn bÊn ta ..hih
duocdtvt
05-04-2013, 02:52 PM
Thiết bị đo theo dõi áp suất, quá trình gia nhiệt, làm lạnh của hệ thống điều hòa không khí Testo 570
4695
Hãng sx: Testo - Đức
Thiết bị đo theo dõi quá trình gia nhiệt, làm lạnh của hệ thống lạnh, tính toán hiệu suất của hệ thống điều hòa với 2 đầu đo áp suất và 3 đầu đo nhiệt độ loại NTC, phân tích dữ liệu thông qua phần mềm kết nối với máy tính, bộ nhớ lưu trữ 10.000 kết quả đo, cho phép tính toán COP
Dải đo áp suất: -1 bar đến 50 bar
Sai số: ±0.5%
Quá áp: 52 bar
Dải đo áp suất chân không: -1 đến 0 bar
Sai số: ±1%
Đo nhiệt độ: : -50 đến 150°C
Sai số: ±0.5°C
Độ phân giải: 0.01 bar; 0.1°C ; 1 mbar
Các thông số của môi chất lạnh được lưu trong máy gồm:
"R12, R22, R123, R134a, R227, R290, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R410A, R411A, R413A,R414B, R416A, R417A,
R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R600, R600a, R718 (H2O), R744 (only in the permitted measurement range up to 50 bar), R1234yf"
Hiển thị đơn vị đo áp suât: kPa/MPa/bar/psi
nhiệt độ: °C / °F / K ; dòng điện: A
áp suất chân không: hPa / mbar/ Torr / inH2O / Micron / inHg / Pa
Nguồn hoạt đông: 4x pin AAA
Cung cấp bao gồm:
Máy chính, pin và sách HDSD
Phụ kiện:
2x Kẹp đo nhiêt độ:
Dải đo: -40 to +125°C ; ±1°C
Vali đựng máy và phụ kiện
Phần mềm phân tích
Tùy chọn:
Đầu đo nhiệt độ môi trường loại NTC
Dải đo: -50 to +125 °C ; ±0.2°C
Kẹp đo dòng diện tiêu thụ
Dải đo: 0 to 20/200 A
http://www.youtube.com/watch?v=SomBaJnrO78