View Full Version : Thảo luận Bệ quán tính cho bơm nước Chiller, Cấp thoát nước
nhtinh
16-01-2010, 10:19 AM
Chào các bạn mình đang lập dự toán (Bill of Quantity). Mình đang cần tính toán bệ quán tính cho bơm nước cấp (Gross weight: 116kg), demension pump: WxLxH = 300x256x1068 (mm). các bạn tư vấn cho mình cách tính toán khối lượng (sắt, bê tông) còn phần chọn lò xo thì mình có Catalogue rồi. ( càng chi tiết càng tốt nhé). Thanks.... so much!
do quan
16-01-2010, 12:44 PM
bơm của bạn cũng chưa to lắm.
theo như mình đã thi công, thì bệ quán tính càng nặng càng tốt rồi. chỉ vì v/đ giá thành nên cần tính tối thiểu. mình đã thấy có nơi vì phòng máy chật nên bệ chỉ rộng hơn đế bơm chút, nhưng có nơi phòng máy rộng, họ làm cái bệ to gấp 2-3 lần đế bơm. vậy nên bạn có thể tính toán một cách tương đối, miễn bệ phải nặng ít nhất bằng bơm, và kết cấu vững chắc để khi chạy không bị vỡ ra, tức là bê tông cũng phải có cốt sắt và dày chừng 10 cm.
thân
trinhkhai79
17-01-2010, 07:40 PM
Hi, bạn
Kết cấu móng của một hệ bơm nước (không phải bơm hoá chất) sẽ có cấu trúc như sau:
- Gá đỡ động cơ gắn trên thân mô tơ, có thể kèm level kit (canh chỉnh cao thấp)
- Gá đỡ đầu bơm gắn trên thân đầu bơm, có thể kèm level kit (canh chỉnh cao thấp)
- Lớp lót (thường bằng bê tông có chịu nén giản cao hoặc dạng hộc bê tông có kết cấu đổ bột epoxy vào trong - với bơm lớn). - base plate
- Lớp móng (bê tông gốc cốt thép) - concrete foundation
Kích thước điển hình> Thông thường với bơm ly tâm kích thước điển hình được lấy là góc tam giác với đỉnh là tâm của đầu trục bơm mở ra 30 độ mỗi bên hình thành nên tam giác đều 60o. Chốt bắt của vị trí lớp lót và kết nối lớp móng phải nằm bên trong tam giác này. Nhờ vậy các xung lực sẽ nén trực tiếp xuống móng thay vì lệch ra làm vỡ chốt.
Lớp lót điển hình có chiều dày vào khoảng 2-4 cm không bao gồm khung bao lớp lót.
Lớp chốt (đinh chốt) có phần ren tiện phải ăn xuống móng sâu khoảng 2- 4cm. và phần đỉnh cón nhô ra khoảng 0.6cm - 1.3cm kể từ đỉnh nút tán. Phần thân chốt (không có ren) có chiều dài khoảng 10 lần đường kính. Phần gờ giữ thân chốt xây vào bê tông phải gá thêm vật liệu (nếu cần thiết).
==> Một số thiết bị bơm có sẵn cấu trúc lớp lót (base plate) do vậy chỉ cần fill vật liệu bê tông polyme, epoxy vào trong lớp base plate (lót)
Trọng lượng lớp móng: lớp móng phai co trong luong it nhat bang 5 lan trong luong cua thiet bi ma no chiu nhu theo khuyến cáo của học viện kỹ thuật thuỷ lực (http://www.pumps.org/) - đây là học viện đưa ra các tiêu chuẩn ANSI ve thuỷ lực.
Kết cấu của lớp lót:
- Dạng đơn giản cho bơm nhỏ : chỉ là lớp bê tông hoặc vật liệu có khả năng chịu co giãn rung động. (Có thể là một miếng cao su dày).
- Dạng phức tạp cho bơm lớn: lớp bọc ngoài là lớp bê tông dạng như khay nước đặt trên lớp móng. Thêm Một khối bê tông rỗng ruột dạng hình nêm sẽ được đặt vào khay này, trên khôi hình nêm sẽ có vị trí để nạp epoxy lót kèm vít cân cao độ.
Kết cấu nêm có thể khá đa dạng (nhiều nêm khác nhau, - tam giác, hình thang ...).
Khi đổ epoxy vào người ta sẽ cân chỉnh thăng bằng trước khi epoxy khô cứng lại.
Quan trọng: lớp lót nếu bằng bê tông polyme thì không dùng loại cứng mà phải chọn loại chịu được các ứng suất co giãn, nén. Để đảm bảo tính pháp lý lúc nghiệm thu cần phải lấy mẫu của bê tôn (mau lưu và mẫu thử) để đảm bảo lỗi kỹ thuật vỡ móng không phải do móng mà do bơm chẳng hạn ... tránh các tranh cãi.
Neu sử dụng lớp lót quá rắn, chấn động sẽ làm rung gá đỡ của đầu bơm và trục bơm cũng như động cơ dẫn đến có thể hỏng cả (do bị lệch trục ở tốc độ cao) chứ không phải chỉ làm hỏng móng.
Một số hãng có sản xuất riêng base plate di kèm theo foundation cho bơm :http://www.polyshield.com/ Lớp màu đỏ bọc trên là kiêm luôn base plate.
nguyenledung
18-01-2010, 06:58 AM
Chào các bạn mình đang lập dự toán (Bill of Quantity). Mình đang cần tính toán bệ quán tính cho bơm nước cấp (Gross weight: 116kg), demension pump: WxLxH = 300x256x1068 (mm). các bạn tư vấn cho mình cách tính toán khối lượng (sắt, bê tông) còn phần chọn lò xo thì mình có Catalogue rồi. ( càng chi tiết càng tốt nhé). Thanks.... so much!
Giới thiệu bạn trang web sau: http://www.mason-ind.com/masonind/home/index.cfm
Nó rất chuẩn tắc trong các vấn đề bạn nêu! Mason có hướng dẫn rất rõ ràng và chính xác! Chúc bạn được như ý!
nhtinh
18-01-2010, 02:08 PM
Thanks, trang web bạn cho rất hữu ích đối với mình. Rất vui.
nhtinh
18-01-2010, 02:16 PM
Hi, bạn
Kết cấu móng của một hệ bơm nước (không phải bơm hoá chất) sẽ có cấu trúc như sau:
- Gá đỡ động cơ gắn trên thân mô tơ, có thể kèm level kit (canh chỉnh cao thấp)
- Gá đỡ đầu bơm gắn trên thân đầu bơm, có thể kèm level kit (canh chỉnh cao thấp)
- Lớp lót (thường bằng bê tông có chịu nén giản cao hoặc dạng hộc bê tông có kết cấu đổ bột epoxy vào trong - với bơm lớn). - base plate
- Lớp móng (bê tông gốc cốt thép) - concrete foundation
Kích thước điển hình> Thông thường với bơm ly tâm kích thước điển hình được lấy là góc tam giác với đỉnh là tâm của đầu trục bơm mở ra 30 độ mỗi bên hình thành nên tam giác đều 60o. Chốt bắt của vị trí lớp lót và kết nối lớp móng phải nằm bên trong tam giác này. Nhờ vậy các xung lực sẽ nén trực tiếp xuống móng thay vì lệch ra làm vỡ chốt.
Lớp lót điển hình có chiều dày vào khoảng 2-4 cm không bao gồm khung bao lớp lót.
Lớp chốt (đinh chốt) có phần ren tiện phải ăn xuống móng sâu khoảng 2- 4cm. và phần đỉnh cón nhô ra khoảng 0.6cm - 1.3cm kể từ đỉnh nút tán. Phần thân chốt (không có ren) có chiều dài khoảng 10 lần đường kính. Phần gờ giữ thân chốt xây vào bê tông phải gá thêm vật liệu (nếu cần thiết).
==> Một số thiết bị bơm có sẵn cấu trúc lớp lót (base plate) do vậy chỉ cần fill vật liệu bê tông polyme, epoxy vào trong lớp base plate (lót)
Trọng lượng lớp móng: lớp móng phai co trong luong it nhat bang 5 lan trong luong cua thiet bi ma no chiu nhu theo khuyến cáo của học viện kỹ thuật thuỷ lực (http://www.pumps.org/) - đây là học viện đưa ra các tiêu chuẩn ANSI ve thuỷ lực.
Kết cấu của lớp lót:
- Dạng đơn giản cho bơm nhỏ : chỉ là lớp bê tông hoặc vật liệu có khả năng chịu co giãn rung động. (Có thể là một miếng cao su dày).
- Dạng phức tạp cho bơm lớn: lớp bọc ngoài là lớp bê tông dạng như khay nước đặt trên lớp móng. Thêm Một khối bê tông rỗng ruột dạng hình nêm sẽ được đặt vào khay này, trên khôi hình nêm sẽ có vị trí để nạp epoxy lót kèm vít cân cao độ.
Kết cấu nêm có thể khá đa dạng (nhiều nêm khác nhau, - tam giác, hình thang ...).
Khi đổ epoxy vào người ta sẽ cân chỉnh thăng bằng trước khi epoxy khô cứng lại.
Quan trọng: lớp lót nếu bằng bê tông polyme thì không dùng loại cứng mà phải chọn loại chịu được các ứng suất co giãn, nén. Để đảm bảo tính pháp lý lúc nghiệm thu cần phải lấy mẫu của bê tôn (mau lưu và mẫu thử) để đảm bảo lỗi kỹ thuật vỡ móng không phải do móng mà do bơm chẳng hạn ... tránh các tranh cãi.
Neu sử dụng lớp lót quá rắn, chấn động sẽ làm rung gá đỡ của đầu bơm và trục bơm cũng như động cơ dẫn đến có thể hỏng cả (do bị lệch trục ở tốc độ cao) chứ không phải chỉ làm hỏng móng.
Một số hãng có sản xuất riêng base plate di kèm theo foundation cho bơm :http://www.polyshield.com/ Lớp màu đỏ bọc trên là kiêm luôn base plate.
Thank, qua bài viết của bạn có thể thấy bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi. Cảm ơn bài trả lời của bạn. Mình sẽ cố gắn tìm hiểu thêm. Thanks trinhkhai79 so much,
nhtinh
18-01-2010, 02:19 PM
bơm của bạn cũng chưa to lắm.
theo như mình đã thi công, thì bệ quán tính càng nặng càng tốt rồi. chỉ vì v/đ giá thành nên cần tính tối thiểu. mình đã thấy có nơi vì phòng máy chật nên bệ chỉ rộng hơn đế bơm chút, nhưng có nơi phòng máy rộng, họ làm cái bệ to gấp 2-3 lần đế bơm. vậy nên bạn có thể tính toán một cách tương đối, miễn bệ phải nặng ít nhất bằng bơm, và kết cấu vững chắc để khi chạy không bị vỡ ra, tức là bê tông cũng phải có cốt sắt và dày chừng 10 cm.
thân
Cảm ơn bài trả lời của bạn. Chúc bạn một tuần vui vẻ.
minhvudhnl3lt
05-05-2010, 08:51 PM
Mình cũng có ý kiến như sau: thông thường chọn bệ quán tính gấp 1,5 lần trọng lượng của bơm. 4 đầu gắn 04 lò xo chống rung. mộ số công trình mình thi công thấy bên tư vấn yêu cầu như vậy và bơm vẫn hoạt động ổn định.
vBulletin® v3.8.4, Bản Quyền ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.