View Full Version : Đường ống thoát phân của bồn xí lại nối chung với đường ống thoát nước của lavabo, thoát sàn.:(
Các chuyên gia cấp thoát nước xem giùm cái bản vẽ đính kèm rồi vui lòng chỉ giáo cho em với. Xin đa tạ. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/pdf1.pdf
ptkien1978
01-08-2008, 04:11 PM
đấu chung cũng được, với điều kiện bể chứa phải xử lý cưỡng bức. Có nghía là không cần lên men trong bể.
lehieu
01-08-2008, 04:25 PM
trước khí đấu vào với ống thải nặng cần có thêm 1 xiphong chặn mùi cho thoát sàn
Sư huynh có thể nói rõ hơn được không.
Liệu cái hỗn hợp nước thải hố xí và nước thải lavabo có chứa nước xà bông
rửa tay có cho phân trong nó sau đó lên men và lắng cặn được không.
nói chung em còn mù mờ lắm.
à, sư huynh pk1978 còn nhớ cái vụ Trap Primer hôm bữa em hỏi không.
Em gởi kèm thêm file 2.pdf để huynh xem. Cái đường từ Trap primer nó nối với THoát sàn đấy huynh à.
Cảm ơn huynh nghen. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/2.pdf
lehieu
02-08-2008, 09:45 PM
theo anh thì khi đấu chung như vậy không có vấn đề gì
cái xiphong đó dùng để chặn mùi
Còn theo em hê đấu trung đó có cả nước xà phòng, còn với anh nó còn có cả nước thải của khu nấu ăn có nghĩa là nó còn lẫn cả mỡ nữa cơ đấy, theo em thì sử lý thế nào đây
Em lấy nick to to không biết em có làm tại nhà máy TOTO không
nếu em làm tại nhà máy ToTo thi kiểm tra lại bản vẽ hệ thống nước thải của nhà máy ToTo do Cty Cơ Điện Kinden thiết kế thì rõ ngay
lehieu
02-08-2008, 09:47 PM
Cái quan trọng nhất thì em không đưa nên đó là cái bể phốt của em?
Em đưa cả hệ thống nên đi thì sẽ dễ phân tích hơn
ptkien1978
04-08-2008, 10:38 AM
Sao Hiếu lại nói là đấu chung sẽ không có vấn đề gì ? Hiếu giải thích xem có ổn không nào. Hãy mạnh dạn giải thích đi, chỗ nào sai tớ sửa cho. ok.
lehieu
04-08-2008, 01:13 PM
Theo bạn thì mọi người gọi là Hê thống sử lý nước thải hay là cái máy sử lý nước thải
Ta có thể gọi là máy điều hoà và có cả hệ thống điều hoà không khí.
Ở đây bản vẽ đưa ra là bản vẽ chỉ của thiết bị hứng nước thải và hệ thống ống dẫn nước thải. hệ thống dẫn nước thải này sẽ đưa nước thải tập trung về bể sử lý (Bể sử lý ta hay gọi là bể phốt có rất nhiều kiểu bể phốt: bể 3 ngăn, 4 ngăn, 5,.6 chẳng hạn
bể phốt có ngăn lắng, ngăn lọc suôi, lọc ngược )
Mình không biết bể phốt cho các hình vẽ đưa ra đây là ntn?
theo mình thi đây là hê thống sư lý nước thải cho khu căn hộ thì phải
hệ thống này gồm có hệ thống thông hơi, hệ thống nước thải nhẹ, hê thống nước thải nặng, hê thống nước thải của khu bếp.
khi mà hệ thống đấu chung như vậy. Điều đầu tiên là ta phải sử lý mùi sộc ngược lại đã ( đúng không hả Anh Ptkiên)
Tiếp đến phần bể phốt
Nếu dùng bể lắng phân huỷ bằng vi sinh là không hợp lý ( sẽ làm chết hết vi sinh)
Ta dùng bể lắng ngược dùng hoá chất phá kêt tủa tạo màng ngắn nước sau đó lọc đưa sang khoang chứa.
Anh Ptkien co cách khác xin chỉ giáo.
ptkien1978
04-08-2008, 04:08 PM
Mr Hieu is very good, he he. nhung ma cung chi gan chinh xac thoi. Muon biet gan chinh xac o cho nao. bạn Lê Hiếu béo có thể vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý cưỡng bức này và post lên đi. tớ sẽ góp ý cho.
Nhưng tớ phải biểu dương Hiếu rồi đó, gần thành pro rồi. ok. ha ha ha. gần ngon rồi đó. Đúng là bạn tớ có khác.
Đầu tiên em rất cảm ơn hai sư huynh lehieu và ptkien1978.
Anh lehieu nói đúng, hệ thống này gồm có hệ đường ống (thoát nước thải + thóat phân), thoát nước nhà bếp, thông hơi. Các đường ống này sau đó dẫn ra một cái mương chung rồi đi đâu nữa thì em không có bản vẽ. Cũng như em không có bản vẽ bể phốt nên không gởi lên cho các anh xem được.
Em thắc mắc là do thấy đường ống đấu nối không đấu riêng hệ nứoc thải nhẹ và nặng theo cách thông thường. Giờ các huynh chỉ giáo em cũng tạm ổn rồi.
em không làm ở TOTO đâu bác lehieu à. À mà bác có cái bản vẽ gì đó của nhà máy toto thì mail cho em với hoặc là vẽ sơ sơ cái nguyên lý bể xử lý nứoc thải kiểu này dùm em với. Hay là có tài liệu gì đó giới thiệu cho em cũng được.
Em cảm ơn nhé.
lehieu
05-08-2008, 09:33 AM
Cái này em xin Anh tư vấn PtKiên ( anh ta la Toilet master ) với 8 năm lặn ngụp trong khu toilet, bản vẽ cũng như hình ảnh về toilet anh ý có nhiều lắm
yeuemlamgi_deroidaukho_qn
05-08-2008, 12:52 PM
Anh nao biết về : Bồn lọc áp lực, binh lọc cát, bộ lọc UV.Chi em với .... Em moi gặp công trình nó yêu cầu xữ lý nước nghiêm ngặt lắm. Lám sao để tính công suất của các thiết bị trên cho phù hợp???????:S :S :S :S :S :S
yeuemlamgi_deroidaukho_qn
05-08-2008, 12:52 PM
Anh nao biết về : Bồn lọc áp lực, binh lọc cát, bộ lọc UV.Chi em với .... Em moi gặp công trình nó yêu cầu xữ lý nước nghiêm ngặt lắm. Lám sao để tính công suất của các thiết bị trên cho phù hợp???????:S :S :S :S :S :S
yeuemlamgi_deroidaukho_qn
05-08-2008, 12:52 PM
Anh nao biết về : Bồn lọc áp lực, binh lọc cát, bộ lọc UV.Chi em với .... Em moi gặp công trình nó yêu cầu xữ lý nước nghiêm ngặt lắm. Lám sao để tính công suất của các thiết bị trên cho phù hợp???????:S :S :S :S :S :S
ptkien1978
05-08-2008, 01:58 PM
May quá anh không biết. ha ha.
Sao sư huynh, có tài liệu về về cấp thoát nước sinh hoạt không share cho em với.
ptkien1978
05-08-2008, 03:02 PM
May quá anh không có. ha ha
lehieu
06-08-2008, 08:36 AM
Thôi ông Tư vấn Ptkiên ơi có thì cho em
Thế thì nhưng gì ông viết ra chỉ là tào lao hả?
ptkien1978
06-08-2008, 08:39 AM
Sách vở từ trong đầu mà ra chứ đâu.
Với lại toàn bộ những tài liệu plumbing cần thiết đều có trong phần download cả, thì post lên làm gì nữa hả bạn béo.
emmanuel
06-08-2008, 09:58 AM
Ac ạc, vào đây thấy 2 bác ptkien1978 và lehieu tranh luận nhau nhiều ghê. Thôi theo em thì thế này, các bác có tài liệu hay kinh nghiệm gì thì cứ post lên, ACE ở ngoài sẽ nhận xét là khách quan nhất hehe:laugh:
Ah bác ptkien, cái công trình kia của bác thế nào, có lấy máy DaiKin không. Em nghỉ ốm 1 tuần liền, giờ mới đi làm. Cần máy thì pm em nha.
hvacrvn
06-08-2008, 11:08 AM
Nói chung ko nên đấu chung như thế vì mùi lắm.
Ý mình như sau:
1. Khi hệ thống xử lý nước thải là STP thì được combine 2 ống black and grey.
2. Trong bản vẽ này có điểm chưa đúng là không có đường ống charge vào các floor drain.
3. Mỗi WC có 1 floor drain không phải là ý hay.
Mong các bác cho nhận xét thêm
MEConsultant
06-09-2008, 01:07 PM
Các bạn tham khảo tài liệu đính kèm sau để có khái niệm về vấn đề này nhé. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/Wastewater.pdf
nghphong
06-09-2008, 02:22 PM
Nhiều nơi vẫn thiết kế và thi công như vậy. Với điều kiện mỗi lavabo, floor drain,..vv phải gắn kèm con thỏ ( bẫy nước) mới ngăn mùi được. Nếu ko thì hơi bị khó chịu đấy.
Thân chào.
MEConsultant
06-09-2008, 02:30 PM
nghphong viết:
Nhiều nơi vẫn thiết kế và thi công như vậy. Với điều kiện mỗi lavabo, floor drain,..vv phải gắn kèm con thỏ ( bẫy nước) mới ngăn mùi được. Nếu ko thì hơi bị khó chịu đấy.
Thân chào.
Không nhất thiết mỗi lavabo ... phải lắp Trap mà chỉ cần lắp trap trước khi đấu vào ống thoát phân (thường là floor drain), các thiết bị thoát nước sinh hoạt như lavabo ... đấu vào đầu vào của trap này.
MEConsultant viết:
Không nhất thiết mỗi lavabo ... phải lắp Trap mà chỉ cần lắp trap trước khi đấu vào ống thoát phân (thường là floor drain), các thiết bị thoát nước sinh hoạt như lavabo ... đấu vào đầu vào của trap này.
Theo đúng tiêu chuẩn AS, BS thì ngay sau mỗi outlet của các sanitary ware yêu cầu phải có trap cho dù ống drain đó nối vào black hay grey pipe. chỉ có ống thoát nước từ lav, bathtub mới được nối vào floor drain.
MEConsultant
09-09-2008, 11:01 PM
moon viết:
MEConsultant viết:
Không nhất thiết mỗi lavabo ... phải lắp Trap mà chỉ cần lắp trap trước khi đấu vào ống thoát phân (thường là floor drain), các thiết bị thoát nước sinh hoạt như lavabo ... đấu vào đầu vào của trap này.
Theo đúng tiêu chuẩn AS, BS thì ngay sau mỗi outlet của các sanitary ware yêu cầu phải có trap cho dù ống drain đó nối vào black hay grey pipe. chỉ có ống thoát nước từ lav, bathtub mới được nối vào floor drain.
Đã đề cập đến tiêu chuẩn cụ thể thì phải nói rõ như thế này:
Ví dụ tiêu chuẩn AS/NZS 3500 2.2-1996, điều 11.3.3 Untrapped fixtures: "Fixtures that are permitted to discharge through a floor waste gully in accordance with Table 4.4 (là cái bảng tôi gửi trong file đính kèm) may be untrapped except in the case of drinking fountains and basins"
Có nghĩa là vẫn cho phép không có trap miễn là tuân thủ đúng quy định
http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/AS_NZS_3500_Typical_Connection_of_Waste_to_a_Floor _Waste_Gully.doc
phonglht
10-09-2008, 02:14 PM
Cái này cũng nên lưu ý, ngoài việc ngăn mùi hôi còn vấn đề về vệ sinh an tòan thực phẩm nữa. Đấu ống phân vào bồn rửa chén coi chừng \"đau bụng\" đó.:P
Nếu được dùng hệ ống thoát 4 ống (2 ống thoát, 2 ống thông hơi) là an tòan nhất... nhưng ... tốn tiền.:(
fallingstar20052002
27-11-2008, 11:49 PM
các pác cho hỏi thăm chút? vậy trong hệ thống thoát nước nhà cao tầng có hệ thông giảm áp ko?
ptkien1978
28-11-2008, 04:02 AM
Trong nhà cao tầng, hệ thống cấp nước thì sẽ có giảm áp, hệ thống thoát nước thì không có giảm áp. Done.
:dry: :dry: :dry:
MEConsultant
28-11-2008, 12:37 PM
ptkien1978 viết:
Trong nhà cao tầng, hệ thống cấp nước thì sẽ có giảm áp, hệ thống thoát nước thì không có giảm áp. Done.
:dry: :dry: :dry:
Hệ thống thoát nước vẫn có thể giảm áp bằng cách OFFSET
hugo0907
04-12-2008, 12:29 AM
Xin chao ca nha.De tai nay hay nhi
Theo minh viec nuoc thai tu WC(black water) và từ lavabo, thoát sàn..(grey water) chung một đường nước không có bất cứ vấn đề gì xảy ra trên đường ống nếu chúng ta đã có phương pháp xử lý mùi hồi ngược đúng cách.
Vậy vấn đề chỉ còn lại là ở chổ bể tự hoại( bể phốt)!!!:)
Vấn đề này xin xem ở phần BỂ TỰ HOẠI đã được thảo luận ở mục trước.
Sau đây là thông tin thêm về bể tự hoại cho anh e tham khảo.
Miễn chúng ta đảm bảo xây dựng và thiết kế đúng theo quy chuẩn bể tự hoại thì việc thải chung hay riêng không còn là vấn đề cho chúng ta nữa.
Chúc mọi người vui. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/Thiet_ke_XD_be_tu_hoai.pdf
tommy_mc_crasher
12-02-2009, 12:11 PM
Các bác có thể ghé www.tylerpipe.com để xem thử cách chạy riser cho 1 bathroom. Tyler còn làm cả 1 fitting cho dễ déign nữa. VN ko thấy kiểu này. nhưng nếu bác nào định dùng Trap-Primer thì nhớ là nó có Vaccum Breaker cho nước trứoc khi vào trap nhé.
Theo mình thì nên phân biệt Sewage Waste và Grease Waste, ko nên gom chung vì Grease Waste rất dễ gây nghẹt ống. Cả Ducting cho nhà bếp cũng thế, cần có slope và nước nóng để \"tưới\" trong ống nữa. Bác nào kỹ thì cho luôn nước nóg vào Trash-chute của chung cư luôn.
tommy_mc_crasher
12-02-2009, 12:26 PM
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-02/TYLER_PIPE.pdf
haibentre
20-11-2010, 03:09 PM
neu noi nhu a lehieu thi cug ko dung? he thong thoat nuoc can ho la tu bon xi no phai qua ham cau de giu phan trong ham roi nuoc trong ham cau no moi thoat vao he thong thoat nuoc chung cua can ho. con o cac cong trinh lon thi nó phan ra rat ro rang gôm cac truc ong thoat nhu sau:soil pipe, waste pipe, kit pipe, drain pipe va vent pipe. cac ong se duoc thoat xuong cac be xu ly nuoc o duoi tang ham cua cong trinh nhu be lang m, be tu hoai, be dieu hoa roi sau do moi qua be khu trung clo ,tiep den la be chua nuoc sau khi xu ly,be nay co gan he thong bom chim de bom nuoc day vao he thong thoat nuoc chung cua thanh pho.
bluster
21-11-2010, 10:51 PM
Thiết kế thông thường cho nhà cao tầng thì thường không sử dụng hệ thống thoát nước thải chung nước đen và nước xám. Nên sử dụng hệ thống thoát nước riêng.
qui_nguyentv
07-12-2010, 08:53 AM
Các chuyên gia cấp thoát nước xem giùm cái bản vẽ đính kèm rồi vui lòng chỉ giáo cho em với. Xin đa tạ. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/pdf1.pdf
không phải đâu bạn à,đường thoát nước chậu và sàn đi riêng bằng đường ống 50,còn đường ống thoát bồn cầu đi bằng đường 100,hai đường này riêng biệt,
piping79
09-12-2010, 09:46 AM
Nói chung là nếu không gian cho phép thì không nên đấu chung hai đường ống thoát nước bẩn sinh hoạt và nước phân.
Có nhiều cách xử lý để có thể đấu nối chung nhưng sẽ tốn kém hơn nếu bạn tk riêng.