Bác cho hỏi về hiện tượng búa nước: Mỗi khi bơm nước ngưng chạy thì trong hệ thống có tiếng kêu rất lớn. Bơm cấp nước từ tầng hầm lên tầng mái có độ cao 100m, trong hệ thống đã lắp một WATER HAMMER ARRESTER (WHA), một van bướm 1 chiều. Có phải do WHA không hoạt động tốt hay trong hệ thống còn thiếu thiết bị?

khvac
03-09-2008, 04:28 PM
Sao lại là van bướm 1 chiều? thực ra hiện tượng này cũng bình thường thôi mà. Nhưng em phải kiểm tra xem tiếng kêu từ đâu. nếu như do nước dội ngược về thì ko sao. Lắp thêm van 1 chiều là đc. Tuy nhiên hãy kiểm tra hệ thống xem có khớp nối mềm không. và có hệ thống van điện từ không. nếu có thì kiểm tra xem có hoạt động tốt không. Có thể khi lắp đặt khớp nối mềm đã bị bó cứng rồi. Đầu tiên hãy kiểm tra xem kêu ở đâu ?

ME86TĐ
03-09-2008, 05:13 PM
Em đã kiểm tra kỹ rồi, không thể xác định được tiếng kêu xuất phát từ đâu. Ở tất cả các tầng đều nghe tiếng kêu xuất phát từ trục ống kỹ thuật, rất lớn và vang. Trong hệ thống cấp nước có gắn van điện từ hả bác khvac? hệ thống của em thì không gắn rồi (em có kem theo cái sơ đồ nguyên lý của hệ thống chỗ em). Khớp nối mềm hoạt động vẫn tốt. http://hvacr.vn/diendan/_oldforum/files/he_thong_cap_nuoc_so_do_ngly.pdf

khvac
04-09-2008, 09:25 AM
Trường hợp của em có khả năng là do khi bơm ngừng chạy, nước bị dội ngược trở lại, do trục kỹ thuật rất cao ( khoảng 100m nên cột áp dội về cộng theo trọng lượng nước quá lớn) nên sẽ gây tiếng vang lớn rồi. Trường hợp này là do 1 trong 2 van 1 chiều của em bị hở. Ở đây có mấy trục kỹ thuật cấp nước lên như thế ? Khi bơm nước lên mái thì nước có chảy mạnh không ? đã kiểm tra xem có đủ lưu lượng nước lên theo thiết kế không ? Em hãy kiểm tra các điểm đó nhé. nếu vẫn không khắc phục được thì phải lắp thêm 1 van 1 chiều tại trục kỹ thuật.

DKTD_BKHCM
11-09-2008, 10:08 AM
bác nói cũng đúng nhưng quan trọng nhất vẫn là cái water hammer arrister mà thôi chứ cái check valve thì ko ảnh hưởng gì nhiều lắm.nó chỉ ngăn cản dòng nước chạy ngược lại vì lúc này khi bơm ngừng chạy thì cột nước sẽ bị dội ngược lại ngay đầu bơm có thể ảnh hưởng đến dộ bền của bơm.
http://hvacr.vn/home/images/fbfiles/files/Water_Hammer_L_Type_ALF__ALT.pdf

Katatonia
12-09-2008, 11:23 AM
kiểm tra theo phương pháp loại trừ xem sao, từng cái một, chứ để dội như thế nát bơm luôn :P

dungkd
22-09-2008, 01:47 PM
Theo suy nghĩ của mình bạn nên xem lại 1 số vấn đề như sau:
1/ WHA của bạn còn hoạt động tốt hay không. VD: bầu giảm va đập (thường bằng cao su), có bị rách hay xì hết hơi không. Nếu chưa rách mà bị xì hơi thì bơm nạp thêm vào. Có khả năng phải xem lại tk có đáp ứng được nhu cầu thưc tế hay là không, vị trí lắp đặt có phù hợp không.v.v.
2/ Check Valve bạn đang sd có phải loại chống búa nước không? (Weha check valve).
3/ bạn nên bố trí thêm 1 tank bù áp (Vessel Tank), cái này phải tính toán lại hệ thống thì mới có thể thiết kế được.
trên đây là 1 vài ngu kiến của mình hi hì hì .....!

hvacrvn
22-09-2008, 02:12 PM
dungkd viết:
Theo suy nghĩ của mình bạn nên xem lại 1 số vấn đề như sau:
1/ WHA của bạn còn hoạt động tốt hay không. VD: bầu giảm va đập (thường bằng cao su), có bị rách hay xì hết hơi không. Nếu chưa rách mà bị xì hơi thì bơm nạp thêm vào. Có khả năng phải xem lại tk có đáp ứng được nhu cầu thưc tế hay là không, vị trí lắp đặt có phù hợp không.v.v.
2/ Check Valve bạn đang sd có phải loại chống búa nước không? (Weha check valve).
3/ bạn nên bố trí thêm 1 tank bù áp (Vessel Tank), cái này phải tính toán lại hệ thống thì mới có thể thiết kế được.
trên đây là 1 vài ngu kiến của mình hi hì hì .....!

Bổ sung:
4/ Thử xả air hết ra xem sao.

Katatonia
22-09-2008, 02:49 PM
thêm van một chiều trên đường nước lên, trục đứng, giảm va đập thuỷ lực, khoẻ re,
một van chịu không nổi đâu

ME86TĐ
01-10-2008, 04:20 AM
Mình đã kiểm tra hệ thống. Van chặn hiện đang sử dụng không phải là loại SILEN Check Van, nhưng theo catalogue của Bác DKTD_BKHCM, có lẽ hệ thống của mình cần phải gắn thêm cái Hammer Arester trên trục nằm ngang và thay cái check van. Bác DKTD_BKHCM có biết ở TP HCM chỗ nào bán Water Hammer không? giá khoảng bao nhiêu?

DKTD_BKHCM
10-10-2008, 06:08 AM
nếu mà bạn mua hàng giá rẽ thì mua của thằng đài loan. nhưng mình ko đảm bảo chất lượng của nó về sau này nó chỉ bảo hành cho bạn 1 năm giá 450 USD.
nếu mua hàng tốt thì giá rất cao 1500USD.( cái này bên mình ít dùng lắm mắc quá)

CTY CP TOAN GIA PHAT
21-01-2009, 10:51 PM
Công ty Cổ Phần Tòan Gia Phát hiện đang cung cấp van chống va đập (búa nước), cầu chì cho fire damper, van nước, van điều khiển, lò xo chống rung, bộ cảm biến, bộ bypass, động cơ cho cửa gió ... Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật và báo giá sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÒAN GIA PHÁT
Địa chỉ: 189 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Điện Thoại: (08)5.4043.173 - (08)5.4043.174 Fax: (08)3.8221.481
Email: info@toangiaphat.com http://hvacr.vn/diendan/_oldforum/images/BN.jpg

tgp
04-02-2009, 12:40 AM
Nếu muốn mua Water hammer Arrester ( WHA) , các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau đây.

Công ty CP TOÀN GIA PHÁT
189 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1
H/p: 08. 540 43 173
Hoặc H/p: 0909 60 65 68

Thanks

tommy_mc_crasher
12-02-2009, 11:50 AM
Mình thường gắn thêm solenoid trên đầu đẩy, phía trên của van 1 chiều ( chọn van 2 cánh thay vì van 1 cánh sẽ giảm tiếng ồn do búa nước). Solenoid có tác dụng khi ngừng bơm thì sẽ mở để 1 lượng nước do búa nước có thể hồi về tank.

tommy_mc_crasher
12-02-2009, 11:57 AM
mà tiếng ồn có thể ko do cột nước mà do va đập mạnh của van 1 chiều khi đóng đột ngột, từ đó vang lên trên :D
Trước đây khi làm nhà cao tầng mình vẫn dùng WHA ở cuối mỗi header của public restroom, ránh rung header và làm \"sốc nước\" khi sử dụng cùng lúc.

cuongvietbk
01-04-2009, 12:53 AM
Hi.
Về WHA. Mình có góp ý như sau.
Nếu bạn mua WHA của Đài Loan. Nhìn thì đẹp mắt, lắp đặt có thể sẽ thuận tiện nhưng chất lượng chống va đập thuỷ lực ( Chống ồn ) thì rất kém do túi khí bên trong chỉ chứa thể tích khí rất ít do vậy không thể đạt hiệu quả chống ồn với các đường ống lớn và dài được.
Công ty Mình có bán loại của Hàn Quốc, có thiết kế chuẩn của WHA, giá cả khá hợp lý .
Vui lòng email cho mình hoặc gọi phone
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG / Hp.0909 60 65 68
Trân trọng