Hi các anh em!
Trong hệ thống thoát nước thải, nước mưa trục đứng tòa nhà. Mình thường hay thử xì bằng cách bịt all các đầu ống ở nhánh, rồi đổ đầy nước ở trục ống đứng. Nhưng TVGS lại yêu cầu bơm nước vào. Xin hỏi các ae có tiêu chuẩn nào về việc thử xì cho ống thoát nước tự nhiên cho mình xin với, thanks ae!:-?
ngocandlvn@gmail.com
lehieu
19-10-2010, 12:42 PM
Hêj thống thoát nước thường PVC có thể bằng bê tông đúc (ngày xưa bằng ống sành màu da lươn). Ống này thường không chịu áp vì ta để chảy theo trọng lực hay lực hút của trái đât cái mà Newton phát hiên ra khi ngồi dưới gốc cây táo
Để thử kín đường ống nay ta hay dùng phương pháp là bơm hoặc đổ đầy nước vào trong ống ( sau khi bịt kín các đường thoát chính) ta bỏ một miếng bột biển nổi trên phần ống cao nhât cần quan sát. Sau khoảng 1 tiếng nếu mực nước xuống có nghĩa là có rò nước tại 1 điểm nối nào đó.
Tiếp sau đó ta tháo đầu bịt đường ống chính để kiểm tra tốc độ thoát nước ngưng thường thi ta quan sát thấy nước rút đều là được, còn mà nước thoát không liên tục có nghĩa là một số đoạn có độ dốc không tôt hoặc hệ thống thoát khí không tôt.
Đây là một số kinh nghiêm mình thường kiểm tra kín đương ống thoát nước. Không biết ái có ý kiến khác thì nên tiếng
mr.hunglh
19-10-2010, 03:40 PM
Theo em, nếu TVGS đã yêu cầu bơm nước vào >> thì hỏi thẳng họ thôi!
"" anh cần bao nhiêu? "" :)
Nói vậy thôi, chứ nếu TVGS mà yêu cầu bơm nước vào, thì đề nghị gửi thư yêu cầu test theo tiêu chuẩn, và bản thân tự tìm hiểu về TCXD về yêu cầu hệ thống thoát nước! Rồi mang ra mà ốp vào mặt họ thôi ae!
Ps: các hệ cấp nước thì em được biết là yêu cầu 10kg, còn thoát nước chắc nhỏ hơn!
ngocandlvn
19-10-2010, 04:34 PM
Thoát nước tự nhiên, bình thường mình vẫn làm theo cách của lehieu. Nhưng TVGS yêu cầu phải bơm nén lên 4kg/cm2 (trục đứng khoảng 15m). Cái kiểu này phải làm theo mr.hunglh cho rồi.
lehieu
19-10-2010, 08:05 PM
Nếu là yêu cầu của tư vấn theo minh ta làm như thế này
1 ta xem lại yêu cầu kỹ thuật của công trình cho hạng mục thoát nước ( thường được thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nào
2 Ta hỏi thẳng tư vấn giám sát thường thử kín cho hệ này ở áp suất bao nhiêu mục này có nêu ra ở tiêu chuẩn số bao nhiêu ( đó cũng là một cách trao rồi kiến thức). nhưng nhớ là phải hỏi thật khéo để tư vấn nói ra sô tiêu chuẩn
đấy là cách của mình không biết ACE có ý kiến khác thì nên tiếng
exlife86
20-10-2010, 10:14 AM
Các bạn tham khảo các tiêu chuẩn sau nhé:
Qui chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình do bộ Xây dựng ban hành năm 1999 qui định như sau:
7.11 Thử và kiểm tra đường ống và cống thoát nước
7.11.1 Hệ thống đường ống thoát nước và thông hơi phải được thử bằng thủy lực hoặc khí nén. Cơ quan thẩm quyền có thể yêu cầu mở bất kỳ các cửa thông tắc nào để xác minh khí nén thử đã đến được mọi điểm trong toàn hệ thống và tiến hành thử lần cuối sau khi các thiết bị vệ sinh đã được lắp đặt và đổ đầy nước trong xi phông.
7.11.2 Thử thủy lực -Từng phần hay toàn bộ hệ thống thoát nước và thông hơi được thử thủy lực như sau: Tất cả các cửa thông tắc, cửa xả của hệ thống (trừ cửa mở cao nhất) được đóng kín, đổ đầy nước vào hệ thống cho đến điểm tràn. Nếu thử từng đoạn, áp lực nước tại các đoạn thử phải đạt 3000mm trong thời gian ít nhất là 15 phút. Sau thời gian thử mà tất cả các điểm nối không bị rò rỉ nước là đạt yêu cầu.
7.11.3 Thử khí -Thử khí nén hệ thống thoát nước bằng cách bơm khí nén vào một cửa thông tắc thích hợp nào đó và đóng tất cả các cửa thông tắc và cửa xả khác cho đến áp suất tiêu chuẩn đồng nhất 0.35 kg/cm2 (34.5 kPa) hoặc đủ đủ cân bằng với cột thủy ngân 250mm. Nếu áp suất giữ ổn định mà không phải bổ sung thêm khí nén trong thời gian ít nhất là 15 phút, thì đạt yêu cầu.
7.11.4 Thử (kiểm tra) cống thoát nước bên trong công trình - Các tuyến cống bên trong công trình được thử bằng cách nút kín điểm cuối nơi nối với đường cống thoát nước công cộng hoặc hệ thống xử lý nước thải cục bộ và đổ đầy nước từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất hoặc nén khí với áp lực thấp tương đương, hay bằng các cách thử khác do cơ quan có thẩm quyền đề ra.
Tiêu chuẩn Singapore Code of Practice for Sewerage and Sanitary Work:
2.1.11 Testing of Water-tightness of Sewers (Addendum No.1-Feb 2001)
(a) All sewers below 600 mm in diameter before being surrounded and covered shall be
tested by filling with water. The pressure shall be measured from the highest point of
the pipeline under test and shall be 1.5 metre head of water. Pipelines should not be
accepted until they have withstood the required pressure for 30 minutes without a
loss in excess of 1.5 litres for 100 m for each 300 mm in diameter.
(b) Sewers of 600 mm and above in diameter need not be hydraulically tested. They
shall be inspected by CCTV inspection or for man-entry sewers, manual inspection
shall be carried out.
Tiêu chuẩn Anh BS EN 12056-2-2000:
NG.3 Testing
NG.3.1 Air test
NOTE Normally this test is carried out to confirm that all pipes and fittings are airtight. It should be completed in
one operation but for large multi-storey systems testing in sections may be necessary.
NG.3.1.1 Preparation
The water seals of sanitary appliances should be fully charged and test plugs or bags inserted into
the open ends of the pipework to be tested. To ensure that there is a satisfactory air seal at the base
of the stack, or at the lowest plug or bag in the stack if only a section of the pipework is to be tested,
a small quantity of water sufficient to cover the plug or bag can be allowed to enter the system.
One of the remaining test plugs should be fitted with a tee piece, with a cock on each branch, and
one branch being connected by means of a flexible tube to a manometer. Alternatively, a flexible tube
from a tee piece fitted with cocks on its other two branches can be passed through the water seal of
a sanitary appliance. Any water trapped in this tube should be removed and then a manometer can
be connected to one of the branches.
NG.3.1.2 Application
Air is pumped into the system through the other branch of the tee piece until a pressure equal to
38 mm water gauge is obtained. The air inlet cock is then closed and pressure in the system should
remain constant for a period of not less than 3 min.
NG.3.1.3 Leak location
NOTE Defects revealed by an air test may be located by the methods given in NG.3.1.3.1, NG.3.1.3.2 and
NG.3.1.3.3.
NG.3.1.3.1 Smoke
A smoke producing machine may be used which will introduce smoke under any pressure into the
defective pipework. Leakage may be observed as the smoke escapes. Smoke cartridges containing
special chemicals should be used with caution, taking care that the ignited cartridge is not in direct
contact with the pipework and that the products of combustion do not have a harmful effect upon the
materials used for the discharge pipe system.
Smoke testing of plastics pipework should be avoided due to naphtha having a detrimental effect,
particularly on ABS, PVC-U and MUPVC. Rubber jointing components can also be adversely
affected.
NG.3.1.3.2 Soap solution
With the pipework subject to an internal pressure using the smoke machine method as described in
NG.3.1.3.1, a soap solution can be applied to the pipes and joints. Leakage can be detected by the
formation of bubbles.
NG.3.1.3.3 Water test
There is no justification for a water test to be applied to the whole of the plumbing system. The part of
the system mainly at risk is that below the lowest sanitary appliance, and this may be tested by
inserting a test plug in the lower end of the pipe and filling the pipe with water up to the flood level of
the lowest sanitary appliance, provided that the static head does not exceed 6 m.
Mong các bạn đóng góp thêm.
exlife86
20-10-2010, 10:50 AM
Còn đây là qui định của International Plumbing Code 2006:
312.2 Drainage and vent water test. A water test shall be applied to the drainage system either in its entirety or in sections. If applied to the entire system, all openings in the piping shall be tightly closed, except the highest opening, and the system shall be filled with water to the point of overflow. If the system is tested in sections, each opening shall be tightly plugged except the highest openings of the section under test, and each section shall be filled with water, but no section shall be tested with less than a 10-foot (3048 mm) head of water. In testing successive sections, at least the upper 10 feet (3048 mm) of the next preceding section shall be tested so that no joint or pipe in the building, except the uppemost 10 feet (3048 mm) of the system, shall have been submitted to a test of less than a 10-foot (3048 mm) head of water. This pressure shall be held for at least 15 minutes. The system shall then be tight at all points.
312.3 Drainage and vent air test. An air test shall be made by forcing air into the system until there is a uniform gauge pressure of 5 psi (34.5 kPa) or sufficient to balance a 10-inch (254mm) column of mercury. This pressure shall be held for a test period of at least 15 minutes. Any adjustments to the test pressure required because of changes in ambient temperature or the seating of gaskets shall be made prior to the beginning of the test period.
312.4 Drainage and vent final test. The final test of the completed drainage and vent system shall be visual and insufficient detail to determine compliance with the provisions of this code except that the plumbing shall be subjected to a smoke test where necessary for cause. Where the smoke test is utilized, it shall be made by filling all traps with water and then introducing into the entire system a pungent, thick smoke produced by one or more smoke machines. When the smoke appears at stack openings on the roof, the stack openings shall be closed and a pressure equivalent to a 1-inch water column (248.8 Pa) shall be held for a test period of not less than 15 minutes.
vov_hoang
20-10-2010, 11:19 AM
@ exlife86: Em up lên rùi cho cái link Standard này để ae download về thì quá tốt đó. :D
exlife86
20-10-2010, 11:43 AM
Qui chuẩn Việt nam về Hệ thống cấp thoát nước trong nhà thì mình chỉ có sách thôi không có bản mềm.
Còn đây là tiêu chuẩn Anh, Singapore và tiêu chuẩn quốc tế. (Không biết có vi phạm bản quyền của ai không?)
vov_hoang
20-10-2010, 12:43 PM
@ exlife86: Thanks pác đã share. Nếu cơ quan đó biết được thì pác vi phạm bản quyền, nhưng chắc là ko sao, vì nó ở nước ngoài, xa lém :D Nên để ae copy trong một thời gian ngắn xong rùi xoá cũng được. :D
PS: Tui bị dính chưởng một lần về chuyện bản quyền thông tin dự án của bci oài, nó xin tui xóa những dự án tui post bên ssc vì hợp đồng ko cho phép bên thứ 3 biết. @-)
huynh295
17-11-2010, 02:14 PM
Hi các anh !
Có anh nào biết về tiêu chuẩn dành cho cấp thoát nước hồi bơi cho em xin với, làm cái hồ bơi mà mấy ông chủ dầu tư đòi test ống 7kgf/cm2 (ống Upvc bình minh 6PN) em kg test được. Tcvn hay Tc nước ngoài cũng được để em tham khảo. em đang cần hơi gấp mong các anh giúp đỡ. Thanks
do quan
18-11-2010, 09:20 PM
họ đòi 7 thì cứ làm 7.
chắc bạn không có máy nén áp à
sonor1981
19-11-2010, 01:25 PM
Bạn nên liên hệ với nhà Supplier của mình, vì họ làm trong lĩnh vực này lâu năm họ rất rành và có đầy đủ tư liệu cũng như kinh nghiệm để tư vấn cho bạn.
piping79
09-12-2010, 10:37 AM
Cứ test 7kg vô tư thôi. Ống Bình Minh là ngon rồi!
METECH
18-12-2010, 10:23 PM
Cứ test 7kg vô tư thôi. Ống Bình Minh là ngon rồi!
Trời ống thoát nước mà test gì ghê thế...tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư thôi bạn àh. với ống thoát thì không cần phải test ap đâu vì nước tụt xuống rồi đi ra ngoài chứ đâu có chứa nước trong ống đâu --> Chúng ta chỉ cần filling test thôi bạn. Tức là bịt một đầu thoát bằng một mặt bích có thể tháo được sau đó đổ đầy nước vào đường ống cần test đo trạng thái lúc đầu và trạng thái sau khi test ( 24 h) rồi yêu cầu tư vấn giám sát ký vào biên bản test ---> vậy là perfect rồi bạn ạh...Tiêu chuẩn châu âu đó
Minh thay cac bac tranh luan tren cha dung teo nao ? Minh lam tu van giam sat Coteba cua Phap va Delta (USA) cua My. Cac bac noi tren deu sai tuot. Muon thu kin duong thoat nuoc thi biet ap suat lam viec cua ong la bao nhieu ? thi ta thu kin gap doi ap suat lam viec trong 1 gio ? neu ap suat tut ko qua 5% la ok ? con ko thi la ong ro ri ? thao ra lam lai ?
Bạn làm tư vấn cho các công ty nổi tiếng vậy bạn trả lời đi ống thoát áp lực làm việc bao nhiêu để test ??????? có ai quy định áp lực ống thoát nước ở các nhà cao tầng không ? theo tôi biết chỉ ở máy bay và tàu thủy thì có dạng ống thoát làm việc trong môi trường âm để hút sạch thôi, còn các công trình khác thì chỉ dựa vào chênh lệch độ cao thôi, chứ chưa ai đưa ra áp lực làm việc cho ống thoát .
Còn áp suất mà chủ đàu tư kiêu bên bạn thử tới 7kg/cm2 thì chỉ là thử bền thôi với ấp suất thử bền hư vậy cho ống PVC, nếu ống cấp thì ok hứ ống thoát thì hơi cao đó !
exlife86
10-01-2011, 03:57 PM
Hi các anh !
Có anh nào biết về tiêu chuẩn dành cho cấp thoát nước hồi bơi cho em xin với, làm cái hồ bơi mà mấy ông chủ dầu tư đòi test ống 7kgf/cm2 (ống Upvc bình minh 6PN) em kg test được. Tcvn hay Tc nước ngoài cũng được để em tham khảo. em đang cần hơi gấp mong các anh giúp đỡ. Thanks
Hệ thống cấp thoát nước hồ bơi cơ bản là hệ thống tuần hoàn nước. Bơm hút nước trong hồ đưa qua hệ thống lọc cát, khử trùng rồi phun trở lại hồ. Bạn cần biết trở lực của thiết bị lọc, trở lực đường ống, đầu hút nước, đầu phun nước ... từ đó chọn cột áp bơm rồi tính ra áp suất làm việc của hệ thống. Áp suất thử lấy bằng 1.5~2 lần áp suất làm việc là OK.
NamGiao_M&E
14-01-2011, 11:38 AM
Minh thay cac bac tranh luan tren cha dung teo nao ? Minh lam tu van giam sat Coteba cua Phap va Delta (USA) cua My. Cac bac noi tren deu sai tuot. Muon thu kin duong thoat nuoc thi biet ap suat lam viec cua ong la bao nhieu ? thi ta thu kin gap doi ap suat lam viec trong 1 gio ? neu ap suat tut ko qua 5% la ok ? con ko thi la ong ro ri ? thao ra lam lai ?
Đầu tiên phải gõ đúng tiếng Việt có dấu đã đồng nghiệp ạ, rồi phán gì hãy phán...:-B:-B:-B
Làm tư vấn giám sát Delta mà phán về thử kín ống thế kia thì nhà thầu không cười cho thối mũi mới là lạ *-:)*-:)*-:)
hieuctn49
25-01-2011, 12:16 PM
Minh thay cac bac tranh luan tren cha dung teo nao ? Minh lam tu van giam sat Coteba cua Phap va Delta (USA) cua My. Cac bac noi tren deu sai tuot. Muon thu kin duong thoat nuoc thi biet ap suat lam viec cua ong la bao nhieu ? thi ta thu kin gap doi ap suat lam viec trong 1 gio ? neu ap suat tut ko qua 5% la ok ? con ko thi la ong ro ri ? thao ra lam lai ?
Cái ông này chẳng hiểu về hệ thống thoát nước gì cả. Thế mà làm TVGS. Ông thử tính áp suất làm việc của ống thoát nước giúp tôi cái.
hotmit
28-11-2011, 05:54 PM
Các bác ơi, mấy ống nước thải của khu vệ sinh thì xài ống PN6, PN8 hay PN9 là hợp lý vậy các bác? Bên tư vấn họ đòi em test thũy tĩnh hệ thống thoát nước thải với độ cao 1000mm --> Như vậy là đưa đầu của ống góp lên cao hơn 1m rồi bơm nước vào và thư hay sao vậy?