View Full Version : [Hỏi] Hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao


leantan
13-11-2008, 11:51 PM
Tôi không biết post vô box này có đúng hay không, nếu sai thì nhờ Mod move giùm nhé.

Vấn đề tôi muốn hỏi là tôi có phòng chứa thiết bị IT kích thước 7x8m chia thành 4 zone, tôi muốn khi nhiệt độ tại một zone bất kỳ tăng lên đến một ngưỡng nào đó (do mình thiết lập) thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS đến người quản trị. Yêu cầu giải pháp đơn giản, tiết kiệm chi phí (Emerson có đưa ra giải pháp nhưng mà mắc quá, hơn 11000$ :S ).

Anh em nào có kinh nghiệm trong vụ thì giúp đỡ giùm nhé.

Cuongvb
15-11-2008, 12:53 AM
Công trình của bác cũng đơn giản thôi, nêu muốn dùng đồ rẻ tiền thì sử dụng 01 tủ trung tâm báo cháy (tủ này có chức năng báo khói, nhiệt độ, điều khiển hệ điều hoà không khí) và cảnh báo ra chuông, đèn. Cả hệ thống này chừng hơn 20 triệu thôi.

lngochai
15-11-2008, 01:41 AM
Bạn nên dùng hệ thống báo cháy tự động có địa chỉ. Gồm tủ trung tâm và các detector, nút nhấn, chuông. Thông số cài đặt bạn set tại trung tâm này. Khi các detector tại các địa chỉ nhận tín hiệu cháy sẽ thông báo bằng đèn, chuông hoặc thông báo đến điện thoại của người quản trị đã đăng kí.
Giá khoảng trên 50tr. 20tr không đủ đâu, 4zone lận mà.

leantan
15-11-2008, 05:00 AM
Hệ thống chữa chay thì có rồi, là hệ thống PYROGEN do Siêu Thanh cung cấp, nhưng mà bên Siêu Thanh nói là nó không có chức năng gửi tin nhắn SMS :unsure: Tui cũng bó tay luôn, vì mình không am hiểu trong lĩnh vực này.

trinhkhai79
19-11-2008, 04:28 AM
Minh da thiet ke mot he thong tuong tu nhu vay dang van hanh rat tot tai mot trung tam DC. Gia thiet bi kem he thong canh bao SMS va he thong sensor theo như cấu hình của bạn có thể vào tầm khoảng 3000USD -5000USD.
Cau hinh de nghi nhu sau:

- Nhiet do cao
- Nhiet do thap
- Nhiet do qua cao
- Nhiet do qua thap
- Toc do gia tang nhiet do cao
- Toc do gia tang nhiet do thap

Bao chinh xac tung zone va dieu gi dang xay ra o tung zone.
Canh bao den duoc 04 nhom nguoi dung, moi nhom 5 nguoi.(Cach nhan khac nhau tuy moi nhom)

Thiet bi duoc lua chon la Netbotz 420 cua hang APC.

yore
20-11-2008, 12:51 AM
Hệ thống công ty tôi đã từng thực hiện tại DC của 1 ngân hàng tại Saigon centre. Với giá thành hợp lý. Nếu các bạn có nhu cầu có thể để lại số đt hoặc gởi mail đến địa chỉ info@longgia.vn[/email]. Y sẽ liên lạc để làm việc với bạn.

Thks