PDA

View Full Version : AHU và FCU



tynyboss
07-01-2009, 10:33 AM
em phân vân về AHU và FCU khi em học thì nge nói FCU là dàn lạnh sữ dụng nước làm chất trung gian (chiller) khi em đi làm thì lại nge mấy anh làm lâu năm nói là FCU là dàn trao đỗi không khí có môi chất lạnh chạy bên trong còn AHU trao đỗi không khí với nước là chất trung gian (chiller) em thấy khó hĩu wa cần các anh chỉ bảo thêm

xungfen
07-01-2009, 10:40 AM
ahu bự hơn fcu cùng dùng nước hết, còn chi tiết từng loại bác tham khảo sách đhkk trong đó chi tiết hơn.

còn loại giống fcu mà dùng môi chất gas gọi là concel type

Name
07-01-2009, 10:57 AM
Tham khảo Air conditioning Heating & Refrigeration Dictionary ( Tim Zurick) thì

Fan coil: a heating and/or cooling unit consisting a finned-tube coil and fan in a package
Air handler: air moving and/or mixing unit, may include blower, filters, dampers, etc...

Nhưng nếu air handler cũng có coil thì gọi là gì?
Còn nếu có coil mà cũng có filter cũng có damper... thì có gọi là air handler không.
Câu trả lời là : đi làm khắc biết, vì con mèo cũng có bốn chân, con chó cũng có 4 chân, con gà có cánh con vịt cũng biết bay, sao không gọi chó là mèo gọi vịt là gà...
Sao lúc thì outdoor unit lúc condensing unit...
Chuyện ngôn ngữ ấy mà! Xét cho cùng thì ngôn ngữ là thói quen. O.K la.

red85_bk
07-01-2009, 11:20 AM
Anh Name có quyển từ điển đó hả? A có thể send lên cho anh em tham khảo được ko? :laugh:
All for HVACRVN PRO! :P

ncd1979
07-01-2009, 11:12 PM
Chào các bạn,
Theo mình biết về mặt cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động FCU và AHU đều như nhau nếu không xét về kích thước. Có thể phân biệt FCU và AHU bằng cách:
- FCU thường được dùng trong những nơi mang tính chất cục bộ ( sử dụng trong văn phòng, hành lang nhỏ...)
- AHU thường được sử dụng ở những khu vực rộng lớn mang tính chất công cộng ( sử dụng trong sảnh lớn, xưởng sản xuất ...)
Ngoài ra FCU còn có loại dùng gaz hoặc dùng nước lạnh từ chiller còn AHU theo mình biết chỉ dùng nước chiller.
Còn một loại nữa là PAU. Vậy PAU khác AHU như thế nào?
Chỉ có một điểm khác đặc trưng nhất giữa PAU và AHU là PAU không có phần gió hồi!
Trên đây là sự hiểu biết thô thiển của mình, xin mời anh em đóng góp thêm để cùng học hỏi!

Chúc một ngày tốt lành!:cheer:

Name
07-01-2009, 11:15 PM
Anh có bản hard copy thôi.
Không có thời gian để scan cho chú.
Vả lại anh nghĩ thỉnh thoảng chú mới dùng, để kiếm chữ viết báo cáo thôi. Nên quan tâm đến công việc hàng ngày chú à.Nếu chú gọi đó là FCU hay AHU thì cũng chẳng thằng nào bắt bẻ, quan trọng là lưu lượng nước phải đúng, lưu lượng gió phải đạt và nước ngưng đừng bị tắc.
Những chuyện liên quan đến câu chữ là để dành cho các đại nhân chuyên mài chuột hay nắn nót.
Hãy thực tế như phụ nữ, hài lòng một ông chồng vô tích sự, lo lắng cho con, chất đầy tủ quần áo và để dành tiền tiêu khi lạm phát phi mã :)

ncd1979
07-01-2009, 11:20 PM
Chào các bạn,
Theo mình biết về mặt cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động FCU và AHU đều như nhau nếu không xét về kích thước. Có thể phân biệt FCU và AHU bằng cách:
- FCU thường được dùng trong những nơi mang tính chất cục bộ ( sử dụng trong văn phòng, hành lang nhỏ...)
- AHU thường được sử dụng ở những khu vực rộng lớn mang tính chất công cộng ( sử dụng trong sảnh lớn, xưởng sản xuất ...)
Ngoài ra FCU còn có loại dùng gaz hoặc dùng nước lạnh từ chiller còn AHU theo mình biết chỉ dùng nước chiller.
Còn một loại nữa là PAU. Vậy PAU khác AHU như thế nào?
Chỉ có một điểm khác đặc trưng nhất giữa PAU và AHU là PAU không có phần gió hồi!
Trên đây là sự hiểu biết thô thiển của mình, xin mời anh em đóng góp thêm để cùng học hỏi!

Chúc một ngày tốt lành!:cheer:

tynyboss
07-01-2009, 11:52 PM
kô có đầu hồi vậy thermosta lấy tín hiệu nhiệt độ ỡ đâu thông thường đặt ỡ thùng hồi nếu ko có thùng hồi thì đặt trong phòng cần DHKK chăng

ncd1979
08-01-2009, 12:06 AM
Chào bạn tynyboss,

PAU (Primary Airhanding Unit) là máy làm lạnh sơ bộ cung cấp gió tươi(lạnh) cho: FCU hay cho khu vực văn phòng, xưởng... cần không khí trời để tạo sự thoải mái tiện nghi cho người sử dụng. Do chỉ làm lạnh sơ bộ nên nhiệt độ gió cấp giảm so với nhiệt độ khí ngoài trời không nhiều nên PAU thường chỉ cấp gió tươi lạnh sơ bộ cho FCU :dry:
Cảm biến nhiệt độ (thermostat) thường đặt trong ống gió cấp (loại duct temperature)

tynyboss
08-01-2009, 12:14 AM
vậy cái đó (PAU) giống loại keruilay trên thị trường chỉ cấp gió mát chứ kô làm lạnh hã bác gió tươi đc hút vào keruilay giãi nhiệt nhờ 1 màng (nước và lưới lọc) sau đó thổi vào ống gió có nhiệt độ khoãng 26~27 độ

ncd1979
08-01-2009, 01:25 AM
Chào tynyboss,
Nói chung mục đích sau cùng thi loại keruilai bạn nói với PAU cũng tương đương, nhưng PAU thì dùng môi chất trao đổi nhiệt là nước do chiller cung cấp và cung cấp gió tươi lạnh sơ bộ có tính chất rộng hơn. Còn loại keruilai bạn nói thì là dạng cục bộ stand alone tự cung tự cấp cho khu vực vừa và nhỏ :P
Quy trình của PAU như sau: Gió trời (tươi hay fresh air) -> lọc ( thô và tinh) -> coil lạnh (nước chiller ~7 độ) -> cấp cho khu vực cần gió tươi lạnh (gió tươi lạnh \'sạch\' 100% :laugh: )

nguyenledung
08-01-2009, 11:52 AM
Vấn đề các bạn tranh luận hình như được định nghĩa chỉ tương đối thôi. Về hình thước thì FCU là một dàn trao đổi nhiệt có tần thổi gió ngắn (nhỏ hơn 20 mét). Thường cột áp quạt của FCU nhỏ hơn 200Pa nên đường ống dẫn gió của FCU thường rất ngắn. Ngoài ra, do FCU thường dùng làm lạnh cho văn phòng nên rất quan trong về độ ồn. Độ ồn của FCU là nhỏ nên cột áp quạt không thể lớn hơn được. Còn về phần trao đổi nhiệt thì FCU có thể dùng các môi chất dẫn lạnh như gas freon HCFC, Nước pha rượu (glycol) hay là nước làm lạnh (chilled).
PAU và FCU hình thức là hoàn toàn giống nhau. Đây là những dàn giải nhiệt lớn có tầm thổi gió lớn (thường lớn hơn 20 mét). Do tầm gió thổi xa như thế nên cột áp quạt thường lớn từ 300Pa trở lên. Do vậy chúng rất ồn và nếu áp dụng cho văn phòng phải thiết kế bộ cách âm và hút âm. Dàn trao đổi nhiệt của PAU và FCU cũng có thể dùng các loại môi chất lạnh cơ bản như trên.
Vậy thì PAU và AHU khác nhau như thế nào? Cái tên tiếng Anh PAU - Primary Airhanding Unit và AHU - Air Handling Unit nói lên tất cả. PAU thường dùng để cấp khí tươi cho hệ thống các dàn AHU và FCU hay cho các phòng chức năng. Ở các công trình mà việc lấy gió tươi khó khăn, người ta phải dùng một quạt gió tập chung để lấy gió tươi. Khi tươi lấy từ ngoài trời thường rất nóng. Để giàm nhiệt độ khí tươi xuống, người ta dùng PAU để giảm nhiệt độ gió tươi (đây cũng chính là lý do cho ta biết PAU phải có cột áp lớn). AHU là dàn làm lạnh lớn. Một mình AHU có thể cung cấp khí lạnh cho nhiều phòng khác nhau hay cho một phòng rất lớn hay cho một phòng chức năng ở rất xa.
Vậy PAU, AHU, FCU xét về mặt nào đó đều là các tải tiêu thụ năng lượng lạnh. Tuy theo chức năng và nhiệm vụ mà người ta gọi chúng với những cái tên như trên!

atinh
08-01-2009, 02:05 PM
Tên gọi thì bạn dịch sát nghĩa tiếng anh thì đc rùi, nhưng quan trọng là chức năng của mỗi cái là gì
FCU: dùng cho không gian nhỏ. xử lí gió tại phòng
AHU: là FCU được gắn thêm lọc, bộ hoà trộn. dùng phân phối gió cho không gian lớn. FCU cục bộ thì AHU có thể hiểu là xử lí gió trung tâm rùi thổi vào phòng.
PAU: là bộ xử lí không khí sơ bộ khí tươi trước khi cấp cho FCU
Bạn biết chức năng của từng loại thì chuyện tên gọi không quan trọng nữa
thân ái

tynyboss
09-01-2009, 12:02 AM
cãm ơn atinh và bạn nguyenledung bây h thì mình hiểu rồi AHU và FCU là để trao đổi nhiệt còn PAU là dùng để sử lý sô bộ gió tươi trước khi cấp cho dàn trao đổi nhiệt còn tên gọi AHU và FCU cũng không quan trọng vì cả 2 đều có thể dùng trong hệ chiller chỉ khác về khoãng cách trao đồi nhiệt