Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.
Cộng Đồng Cơ Điện Lạnh Việt Nam - HVACR Vietnam Community
Thg 10
30
Đăng bởi bluster vào 30 Tháng chín 2020 lúc 09:42
8 Bình luận
Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người gặp phải trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống Điều hòa không khí.
Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?
Có nhiều người cho rằng có thể là 2 Pa/m, 3Pa/m hoặc giá trị khác mà thiếu đi các cơ sở chính xác cho các dữ liệu này.
Chúng ta hãy đi vào phân tích vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới tổn thất áp suất trong ống gió mềm?
Có thể liệt kê các yếu tố chính đó như sau:
- Lưu lượng gió.
- Đường kính trong của ống gió mềm.
- Độ nhám vật liệu bề mặt bên trong ống.
- Độ nén hay dãn của ống gió mềm: Tổn thất có thể tăng lên 4 lần nếu như ống gió mềm bị nén 30%.![[IMG]](https://www.qualitybuilt.com/wp-content/uploads/2018/03/duct14text.png)
- Độ uốn cong của ống gió mềm.
Cách tính toán tổn thất áp suất ống gió mềm:
Tra bảng, dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất:
Tài liệu tham khảo:
https://airductcouncil.org/ADC_Free/ADC_Green_Book_5th.pdf
Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?
Có nhiều người cho rằng có thể là 2 Pa/m, 3Pa/m hoặc giá trị khác mà thiếu đi các cơ sở chính xác cho các dữ liệu này.
Chúng ta hãy đi vào phân tích vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới tổn thất áp suất trong ống gió mềm?
Có thể liệt kê các yếu tố chính đó như sau:
- Lưu lượng gió.
- Đường kính trong của ống gió mềm.
- Độ nhám vật liệu bề mặt bên trong ống.
- Độ nén hay dãn của ống gió mềm: Tổn thất có thể tăng lên 4 lần nếu như ống gió mềm bị nén 30%.
![[IMG]](https://www.qualitybuilt.com/wp-content/uploads/2018/03/duct14text.png)
- Độ uốn cong của ống gió mềm.
Cách tính toán tổn thất áp suất ống gió mềm:
Tra bảng, dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất:
Tài liệu tham khảo:
https://airductcouncil.org/ADC_Free/ADC_Green_Book_5th.pdf
Thg 10
04
Đăng bởi bluster vào 4 Tháng chín 2020 lúc 13:22
4 Bình luận
Hi all,
Hiện nay theo thông tin mình được biết, Cục CS PCCC và CHCN đang muốn lấy ý kiến của các kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực PCCC về dự thảo TCVN 7336:2020 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng nước - Yêu cầu thiết kế.
Link:http://canhsatpccc.gov.vn/Portals/0/VBPL/Tieuchuan_PCCC/Du thao TCVN 7336 ngay 15.6.20.rar
Rất mong anh em tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công hệ thống PCCC xem và cho ý kiến góp ý sao cho phù hợp với thực tiễn cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và của thế giới.
Việc này liên quan mật thiết đến công việc của anh em nên mọi ý kiến của anh em đều rất đáng quý.
Cách góp ý:
- Soạn văn bản góp ý (lưu ý để trống phần Kính gừi: ...), sau đó đóng dấu tên công ty, chữ ký người góp ý và gửi bản scan vào email quang.1989@gmail.com
- Mình sẽ tổng hợp lại và chuyển cho người phụ trách tham gia thực hiện TCVN...
Hiện nay theo thông tin mình được biết, Cục CS PCCC và CHCN đang muốn lấy ý kiến của các kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực PCCC về dự thảo TCVN 7336:2020 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng nước - Yêu cầu thiết kế.
Link:http://canhsatpccc.gov.vn/Portals/0/VBPL/Tieuchuan_PCCC/Du thao TCVN 7336 ngay 15.6.20.rar
Rất mong anh em tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công hệ thống PCCC xem và cho ý kiến góp ý sao cho phù hợp với thực tiễn cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và của thế giới.
Việc này liên quan mật thiết đến công việc của anh em nên mọi ý kiến của anh em đều rất đáng quý.
Cách góp ý:
- Soạn văn bản góp ý (lưu ý để trống phần Kính gừi: ...), sau đó đóng dấu tên công ty, chữ ký người góp ý và gửi bản scan vào email quang.1989@gmail.com
- Mình sẽ tổng hợp lại và chuyển cho người phụ trách tham gia thực hiện TCVN...
Thg 6
30
Đăng bởi bluster vào 30 Tháng sáu 2020 lúc 13:10
4 Bình luận
Sóng hài là một dạng nhiễu không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lưới điện và cần được chú ý tới khi tổng các dòng điện hài cao hơn mức độ giới hạn cho phép. Dòng điện hài là dòng điện có tần số là bội của tần số cơ bản.
![[IMG]](https://dtech.vn/upload/image/giai%20phap/thanh-phan-co-ban-va-cac-song-hai.png)
Sóng hài xuất hiệt khi sử dụng những tải không tuyến tính (biến tần, bộ chuyển điện thế, UPS,…) có tác dụng rất xấu đến những thiết bị, máy móc như:
- Sóng hài làm cho cáp bị quá nhiệt, phá hỏng cách điện.
- Giảm tuổi thọ động cơ, gây ra quá nhiệt động cơ, gây tiếng ồn lớn khi vận hành.
- Quá tải CB, quá nhiệt và gây cháy nổ máy biến áp (trong khi lượng điện sử dụng vẫn nhỏ hơn định mức).
- Máy cắt, Aptomat, cầu chì có thể bị tác động mà không rõ nguyên nhân.
- Sóng hài gây tác hại nghiêm trọng đến tụ bù do phá hỏng chất điện môi, tụ bị phồng, giảm tuổi thọ tụ bù, thậm chí gây nổ tụ bù bất thường.
- Gây nhiễu ảnh hưởng đến các thiết bị viễn thông, hệ...
![[IMG]](https://dtech.vn/upload/image/giai%20phap/thanh-phan-co-ban-va-cac-song-hai.png)
Sóng hài xuất hiệt khi sử dụng những tải không tuyến tính (biến tần, bộ chuyển điện thế, UPS,…) có tác dụng rất xấu đến những thiết bị, máy móc như:
- Sóng hài làm cho cáp bị quá nhiệt, phá hỏng cách điện.
- Giảm tuổi thọ động cơ, gây ra quá nhiệt động cơ, gây tiếng ồn lớn khi vận hành.
- Quá tải CB, quá nhiệt và gây cháy nổ máy biến áp (trong khi lượng điện sử dụng vẫn nhỏ hơn định mức).
- Máy cắt, Aptomat, cầu chì có thể bị tác động mà không rõ nguyên nhân.
- Sóng hài gây tác hại nghiêm trọng đến tụ bù do phá hỏng chất điện môi, tụ bị phồng, giảm tuổi thọ tụ bù, thậm chí gây nổ tụ bù bất thường.
- Gây nhiễu ảnh hưởng đến các thiết bị viễn thông, hệ...
Tháng 5
21
Đăng bởi bluster vào 21 Tháng năm 2020 lúc 10:19
2 Bình luận
LƯU Ý VỀ HỆ SỐ COSø TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN
Như chúng ta đều biết, hệ số Cosø (hệ số công suất) thể hiện cho thành phần công suất phản kháng (kWAR) và công suất hiệu dụng (kW) tồn tại trong công suất điện cấp từ một nguồn điện tới.
Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = U.I.cos ϕ
Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = √3.U.I.cos ϕ
Hệ số cosø của các mạch điện thông dụng có thể xem ở hình dưới (theo tài liệu Hướng dẫn thiết kế hệ thống Điện của Schneider)
![[IMG]](https://lh3.googleusercontent.com/UUqhT7GDBcfgGw33BgT1MfIYxiWMgpMFwCUZqt0ptYWPhmwzkks47FUXQr6uKxdPbCqfx1HefnMXK75G8okymdi4Rqe7X9FGmOYqTwjDkvjGXgnv8JkRdO6jCfblYYNZCjkIGNc)
Với các thiết bị điều hòa không khí có sử dụng biến tần như hệ thống VRV, thì hệ số cosø thường lớn hơn 0.9.
Với bình nóng lạnh chạy điện, bếp điện thì hệ số cosø bằng 1.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tác giả nhận thấy có rất nhiều thiết kế điện hiện nay người thiết kế coi toàn bộ các loại tải điện đều có hệ số cosø là 0.8....
Như chúng ta đều biết, hệ số Cosø (hệ số công suất) thể hiện cho thành phần công suất phản kháng (kWAR) và công suất hiệu dụng (kW) tồn tại trong công suất điện cấp từ một nguồn điện tới.
Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = U.I.cos ϕ
Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = √3.U.I.cos ϕ
Hệ số cosø của các mạch điện thông dụng có thể xem ở hình dưới (theo tài liệu Hướng dẫn thiết kế hệ thống Điện của Schneider)
Với các thiết bị điều hòa không khí có sử dụng biến tần như hệ thống VRV, thì hệ số cosø thường lớn hơn 0.9.
Với bình nóng lạnh chạy điện, bếp điện thì hệ số cosø bằng 1.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tác giả nhận thấy có rất nhiều thiết kế điện hiện nay người thiết kế coi toàn bộ các loại tải điện đều có hệ số cosø là 0.8....
Tháng 5
04
Đăng bởi bluster vào 4 Tháng năm 2020 lúc 15:26
11 Bình luận
Chia sẻ kỹ thuật về thiết kế hệ thống Chiller - Cách lựa chọn van điều khiển trong hệ thống Chiller
Van điều khiển được sử dụng để duy trì, thay đổi nhiệt độ của phòng bằng cách thay đổi lưu lượng nước lạnh qua dàn lạnh. Van có thể là loại on/off (hai vị trí) hoặc là modulating (tuyến tính). Van cũng có thể được phân loại thành van 2 ngả và van 3 ngả. Hoặc nếu phân loại theo cấu tạo cơ học thì chúng ta có van điều khiển van bi, van bướm, van cổng..vv Trong bài viết này, tác giả sẽ chỉ đề cập tới van điều khiển 2 ngả.
Để hệ thống chiller làm việc hiệu quả thì van điều khiển cần được lựa chọn một cách chính xác. Van điều khiển nếu lựa chọn sai thì không chỉ ảnh hưởng đến việc điều khiển dàn lạnh mà còn gây ra hiện tượng ở mức độ rộng hơn cho cả hệ thống đó là hiện tượng “Delta T thấp”.
Đường đặc tính biểu thj quan hệ dàn lạnh và van điều khiển xem ở hình minh hoạ phía dưới.
Để van điều khiển công suất lạnh của dàn lạnh hiệu quả thì đường đặc tính của van cần ngược lại với...
Van điều khiển được sử dụng để duy trì, thay đổi nhiệt độ của phòng bằng cách thay đổi lưu lượng nước lạnh qua dàn lạnh. Van có thể là loại on/off (hai vị trí) hoặc là modulating (tuyến tính). Van cũng có thể được phân loại thành van 2 ngả và van 3 ngả. Hoặc nếu phân loại theo cấu tạo cơ học thì chúng ta có van điều khiển van bi, van bướm, van cổng..vv Trong bài viết này, tác giả sẽ chỉ đề cập tới van điều khiển 2 ngả.
Để hệ thống chiller làm việc hiệu quả thì van điều khiển cần được lựa chọn một cách chính xác. Van điều khiển nếu lựa chọn sai thì không chỉ ảnh hưởng đến việc điều khiển dàn lạnh mà còn gây ra hiện tượng ở mức độ rộng hơn cho cả hệ thống đó là hiện tượng “Delta T thấp”.
Đường đặc tính biểu thj quan hệ dàn lạnh và van điều khiển xem ở hình minh hoạ phía dưới.
Để van điều khiển công suất lạnh của dàn lạnh hiệu quả thì đường đặc tính của van cần ngược lại với...
Thg 6
04
Đăng bởi longnhuamh vào 4 Tháng sáu 2019 lúc 17:16
10 Bình luận
Xử lý nước cấp hiệu quả là một phần thiết yếu của bất kỳ hệ thống lò hơi nào, đặc biệt là khi lò hơi được sử dụng trong sản xuất điện.
Chế biến nước cấp thông thường gây ra ăn mòn và làm suy yếu các vật liệu kim loại. Ngoài ra, các hóa chất khác được sử dụng có thể gây giãn nở trong hệ thống, làm nghẹt dòng nước và tăng áp lực.
Trong trường hợp phát điện, một mối quan tâm lớn và duy nhất khác là hiệu quả và tuổi thọ của các cánh tuabin. Trong quá trình phát điện, nồi hơi tạo ra hơi nước làm quay tuabin máy phát, nhưng nếu hơi này chứa tạp chất hoặc độ cứng từ nước cấp nồi hơi, nó có thể gây ra sự ăn mòn và cặn trên các cánh quạt.
Để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất lâu dài của hệ thống phát điện của bạn, chúng tôi đăng bài này để tìm hiểu cách thức các hệ thống xử lý nước cấp nồi hơi thường hoạt động và gọi ra các khu vực có thể gây rắc rối cho hệ thống đường ống kim loại.
Cách xử lý nước cấp nồi hơi
Sơ đồ trên cho thấy một hệ thống xử lý nước cấp lò hơi. Màu đỏ cho biết đường ống,...
Chế biến nước cấp thông thường gây ra ăn mòn và làm suy yếu các vật liệu kim loại. Ngoài ra, các hóa chất khác được sử dụng có thể gây giãn nở trong hệ thống, làm nghẹt dòng nước và tăng áp lực.
Trong trường hợp phát điện, một mối quan tâm lớn và duy nhất khác là hiệu quả và tuổi thọ của các cánh tuabin. Trong quá trình phát điện, nồi hơi tạo ra hơi nước làm quay tuabin máy phát, nhưng nếu hơi này chứa tạp chất hoặc độ cứng từ nước cấp nồi hơi, nó có thể gây ra sự ăn mòn và cặn trên các cánh quạt.
Để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất lâu dài của hệ thống phát điện của bạn, chúng tôi đăng bài này để tìm hiểu cách thức các hệ thống xử lý nước cấp nồi hơi thường hoạt động và gọi ra các khu vực có thể gây rắc rối cho hệ thống đường ống kim loại.
Cách xử lý nước cấp nồi hơi
Sơ đồ trên cho thấy một hệ thống xử lý nước cấp lò hơi. Màu đỏ cho biết đường ống,...
Trang 1 của 12 trang
XenPorta
© Jason Axelrod from 8WAYRUN.COM