View attachment 9973View attachment 9974
Thiết bị chữa cháy sử dụng công nghệ mới là một hỗn hợp chữa cháy có hiệu năng lớn, được phần lớn các nước sử dụng, nhưng tại Việt Nam lại chưa dùng phổ biến. Hỗn hợp này là một chất xúc tác sol khí, có khả năng tự dập tắt lửa và đặc biệt là không làm hư hại các thiết bị khác, không ảnh hưởng con người và môi trường .
Ban đầu đây là một hóa chất ở thể rắn, chứa trong bình không có áp suất. Khi được kích hoạt bằng nhiệt hoặc điện sẽ tạo ra một sol khí có khả năng dập lửa. Sol khí này có chứa các hạt có kích thước micron ở dạng lơ lửng, trong một hỗn hợp gồm các khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Kali.
Sau khi kích hoạt, các chất sol khí nói trên sẽ nhanh chóng xâm nhập vào vùng cần được bảo vệ, tấn công vào ngọn lửa cả về đặc tính hóa học lẫn lý học và ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong vòng vài giây.
Có thể dùng độc lập hoặc kích hoạt bằng trung tâm chữa cháy qua cảm biến khói và nhiệt.
Cơ cấu ngọn lửa : Ngọn lửa hình thành bởi các phản ứng chuỗi thông qua "các chất mang chuỗi" O, H và OH. Hỗn hợp Sol khí tạo ra các gốc kali (K) và cho phép xâm nhập vào phản ứng chuỗi của ngọn lửa. Các gốc K tấn công vào chuỗi O, H và OH, loại bỏ chúng ra khỏi phản ứng chuỗi ngọn lửa trong khi hoàn toàn không làm cạn kiệt oxy trong không khí. Do đó ngọn lửa sẽ được dập tắt theo phương pháp hóa học.
View attachment 9975
Cơ cấu ngọn lửa Khi Sol Khí được thoát ra Phản ứng hóa học dập tắt đám cháy
- Bước 1: Ngọn lửa hình thành bởi các chuỗi thông qua các chất mang chuỗi O,H và OH
- Bước 2: Sol khí tạo ra các gốc kali (K) và cho phép xâm nhập vào phản ứng chuỗi của ngọn lửa.
- Bước 3: Các gốc K tấn công vào chuỗi O,H và OH, loại bỏ chúng ra khỏi phản ứng chuỗi ngọn lửa trong khi hoàn toàn không làm cạn kiệt oxy.
Do cơ cấu ngọn lửa như trên nên bầu không khí sau khi hỗn hợp này phun ra khỏi bình chứa vẫn được bảo đảm, không gây hại cho sức khỏe. Đồ vật sau khi dập lửa cũng không bị hư hỏng như sử dụng nước ,CO2 , hay bình bột…
Ứng Dụng
Tùy theo từng trường hợp mà sử dụng các sản phẩm chữa cháy phù hợp. Ở những nơi không có đồ quý, không chứa giấy tờ, hồ sơ, đám cháy khó lây lan thành diện rộng có thể sử dụng đồng thời cả nước và bình cứu hỏa. Ở những nơi quan trọng như lưu trữ hồ sơ, phòng chứa máy vi tính, trạm biến áp, nơi để bình gas, trong các tàu chở hàng trọng lượng lớn, khu chế xuất, các xí nghiệp may, các kho quân trang vũ khí đạn dược, các kho xăng dầu, xe cộ, cả những nơi không thể dùng phương pháp chữa cháy thông thường ...nên việc sử dụng Sol khí là giải pháp tốt nhất. Sol khí có nhiều loại thể tích, từ 1.6 m3 đến 105 m3 dễ dàng cho sự lựa chọn. Giá của sản phẩm này cũng tuỳ thuộc kích thước sản phẩm. Hóa chất trong bình để được trong vòng 10 năm nên không phải thay hay nạp lại khí như bình cứu hỏa truyền thống.
Đối với các loại máy móc, để tránh sự cố cháy, nên lắp đặt một bình trong chính chỗ dễ gây cháy. Nếu chẳng may sự cố cháy xảy ra, nó sẽ tự động kích hoạt, bao trùm ngọn lửa, vì thế sẽ giảm đáng kể hư hỏng cho máy. Thời gian khắc phục sẽ nhanh, không làm ảnh hưởng đến con người.
Đây là sản phẩm chữa cháy rất ưu việt sử dụng trong ngành viễn thông, ngành điện và trên phương tiện giao thông .
Không cần đường ống, bình không nén áp suất, không ảnh hưởng đồ vật con người môi trường, và đặc biệt 10 năm không cần bảo trì, nạp sạc định kỳ.
Một số hình ảnh lắp đặt trên ô tô và phòng sever 20m2,80m3
View attachment 9976View attachment 9978
Click để xem
http://www.mediafire.com/watch/sap0siokbc215m7/ExStream_A.wmv
http://www.mediafire.com/watch/66edxjivlwi5qt3/Afetech_movie.wmv
LH: Tài,
[email protected], 0977424612 để dược tư vấn thêm
chào Bác,
Nếu như chữa cháy trong phòng data center, phòng IT, Server... mà bác dùng Sol không khả thi lắm. ( vì nó vẫn còn tác nhân gây ảnh hưởng đến thiết bị cần bảo vệ chính trong những phòng này)
Mình nghĩ bác nên dùng FM200 or Novec.
Để mình giới thiệu chung về hệ thống cho bác tham khảo.
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.1.Tổng quan
Hệ thống FM-200 là hệ thống chữa cháy bằng khí sạch, không dẫn điện, không phá hủy tầng ozone, không nguy hiểm cho người sử dụng; được sử dụng thay thế cho các hệ thống chữa cháy bằng Halon, CO2.
FM-200 được sử dụng để bảo vệ các khu vực đặt thiết bị điện tử viễn thông, nơi nghiêm cấm sử dụng các tác nhân dẫn điện, nơi có yêu cầu cao về vấn đề vệ sinh và an toàn của người sử dụng như là:
§Trung tâm dữ liệu (Data Center)
§Các thiết bị điều khiển, thiết bị truyền thông, thiết bị công nghiệp...
§Khu vực lưu trữ chất cháy nổ.
Hệ thống FM-200 được thiết kế phù hợp với các loại vật liệu sau:
§Loại A: Gỗ hoặc các loại vật liệu cen-lu-lô.
§Loại B: Các chất lỏng dễ cháy.
§Loại C: Các loại thiết bị điện.
Hệ thống FM-200 không được để những nơi có chứa những chất sau:
§Pyrotechnic.
§Reactive metals - sodium, potassium, magnesium, titanium, uranium và plutonium.
§Metal hydrides.
1.1.2. Tác nhân chữa cháy
FM-200 (1,1,1,2,3,3,3 - heptafluoropropane) là một hợp chất của cacbon, fluo và hydro (CF3CHFCF3). FM-200 là loại chất khí không màu, không mùi và không dẫn điện.
FM-200 dập tắt đám cháy bằng sự kết hợp của các nguyên lý hóa học, vật lý mà không tác động trực tiếp đến oxy. Điều này cho phép con người có thể quan sát, thở và rời nơi có cháy một cách an toàn.
1.1.3. Nồng độ độc
FM-200 được đánh giá là khá nhạy cảm với các bệnh tim mạch (theo US EPA). Tuy nhiên, FM-200 được chấp nhận sử dụng trong một giới hạn (theo EPA's SNAP)
1.1.4. Khả năng phân hủy
Ở nhiệt độ 700°C, FM-200 sẽ tạo ra axit halogen (HF). Tuy nhiên, lượng chất phân hủy tạo thành rất nhỏ.
1.1.5. Tính vệ sinh
FM-200 sạch, không để lại chất thải, do đó loại trừ được chi phí vệ sinh sau khi dập tắt đám cháy và tiết kiệm thời gian khắc phục hậu quả. FM-200 không ảnh hưởng đến sắt, nhôm, đồng và các loại vật liệu khác như nhựa, cao su hay các hợp chất trong ngành điện.
1.1.6. Nguyên lý hoạt động
Khi xảy ra hiện tượng cháy, các đầu dò khói sẽ phát hiện và gửi tín hiệu cảnh báo về tủ, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái báo động bằng chuông báo cháy. Tuy nhiên, để ngăn ngừa tình trạng báo giả dẫn đến việc tự động xả khí trong khi thực sự không có cháy, hệ thống chỉ tự động xả khí khi cả 2 zone của khu vực bảo vệ đều báo cháy (lúc này hệ thống báo động bằng đèn chớp & còi)
Khi cả 2 zone đều báo cháy, hệ thống đã sẵn sàng để xả khí tự động. Tuy nhiên trước khi xả khí tự động, hệ thống sẽ trì hoãn (delay) trong vòng 60 giây để người quản lý có thể xử lý. Người quản lý có thể sử dụng nút tạm dừng (HOLD) để giữ chế độ báo động, sau đó quan sát khu vực báo động và:
§ Nếu xác định thật sự có cháy: nhả nút HOLD để hệ thống xả khí tự động.
§ Nếu xác nhận không có cháy hoặc đám cháy có thể xử lý được mà không cần xả khí, người điều khiển sẽ bấm nút hủy xả khí (ABORT) để ngắt tình trạng báo động. Hệ thống sẽ trở về trạng thái ban đầu.
Trong trường hợp cần chữa cháy khẩn cấp, người quản lý có thể bấm nút
EXTINGUISHANT RELEASE trên tủ trung tâm để xả khí ngay.
Nếu cần thiết, người quản lý hệ thống có thể vào khu vực cháy ngay khi đang xả khí vì FM-200 không gây nguy hại cho con người (trừ các trường hợp có tiền sử bệnh tim mạch, nên hạn chế ở trong khu vực lúc xả khí).
Khí FM200 xả vào khu vực cần được duy trì trong vòng 10 phút để đảm bảo hiệu quả chữa cháy.