Dân Dụng Áp suất nạp gas, các loại gas lạnh (R22, R410A, R404A, R134A, ...)

Do tập tành về máy lạnh ! Các A cho mình hỏi ,mình có 1 máy lạnh inverter hiệu Daikin 1HP ,trên thân máy ghi 5.9 A cho điện 100v,
do máy của e chuyển sang điện điện 220v , và khi nạp gas 410 mới e đo được I=3A và PSI =130 như vậy là ổn chưa ạ , gas e cho vào 850gr ,vì trên cục nóng nhà sản xuất ghi 750gr thôi vậy có ổn k , đường ống đồng của e từ indoor tới outdoor là 10 mét.Nhờ các A tư vấn giúp! Tks all!
Theo minh la tạm được vi bạn lùa gió cũng thoát một số những ống dài thì nạp 150psi (minh học thầy thi toàn thực hành không có li thuyên niếu sai sót các bạn chỉnh sửa giúp mình
 
Anh em ai có kinh nghiệm thì cùng chia sẻ với mọi người nhé, áp suất nạp gas chuẩn còn thùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, với ĐH inverter thì còn là nhiệt độ cài đặt, . . . Áp suất nạp ở đây là áp suất đầu hút hay còn gọi là áp suất bay hơi.
- Gas R22: Áp suất gas khi nạp đúng là 60 - 78psi (4.5 - 5.5bar), áp suất tĩnh 140psi (1 bar), nạp ở thể hơi và thể lỏng đều được.
- Gas R410A: Áp suất gas khi nạp đúng là 110 - 130psi (7.8 - 9.3bar) với máy ĐH 9000 - 12000 Btu/h, 140 - 160psi (10 - 11.4bar) với máy ĐH 24000 Btu/h trở lên, áp suất tĩnh 250psi, nạp ở thể lỏng.
- Gas R134A: Áp suất nạp gas đúng là 21 - 35psi (1.5 - 2.5bar), nạp ở thể lỏng.
- Gas R404A: Loại này mình thấy một số trang web nói là nạp từ 206-213 psi (14,5 - 15 bar). Trên thực tế mình đo máy sấy khí dùng gas R404A, 5.5kW áp suất đầu hút đo được 90 - 100psi (6.4 - 7.1bar) (Dòng 8.5 - 9.5A). Nạp ở thể lỏng.

Hầu hết các loại gas hỗn hợp, môi chất không đồng sôi như R410A, R134A, R404A đều nạp ở thể lỏng, nếu gas bị rò rì thì phải xả hết, hút chân không mới nạp lại.
Anh em ai có ý kiến đóng góp nhé.
Bác cho E hỏi cái áp nạp đấy là áp suất tĩnh hay áp suất làm việc vậy?
 
Áp suất nạp đấy Bác!
Bác chưa hiểu ý E rồi, Hiện tại cái máy nén của E ý, khi đang chạy thì áp ở đường hút giảm hơn so với khi không chạy. Bình thường khoảng 0.65-0.7 Mpa nhưng khi chạy nhiệt độ dàn lạnh 10 độ thì áp ở đường hút giảm xuống còn 0.35 mpa. Gaz E dùng là Gaz 404A. Nên E muốn biết cái áp nạp gaz bác đưa ra cho gaz 404A kia là khi máy làm việc hay ko làm việc?
 
Bác chưa hiểu ý E rồi, Hiện tại cái máy nén của E ý, khi đang chạy thì áp ở đường hút giảm hơn so với khi không chạy. Bình thường khoảng 0.65-0.7 Mpa nhưng khi chạy nhiệt độ dàn lạnh 10 độ thì áp ở đường hút giảm xuống còn 0.35 mpa. Gaz E dùng là Gaz 404A. Nên E muốn biết cái áp nạp gaz bác đưa ra cho gaz 404A kia là khi máy làm việc hay ko làm việc?

Áp đó là khi máy sấy khí có tải. Nếu chạy không tải thì khoảng tầm 75psi thôi.
 
Áp đó là khi máy sấy khí có tải. Nếu chạy không tải thì khoảng tầm 75psi thôi.
Lạ nhỉ máy lạnh công nghiệp bên E khi chạy có tải thì áp ở đầu hút nó giảm xuống nên chả biết căn cứ vào đâu để biết thiếu hay đủ gaz. Mà máy chạy 3 pha nên ko biết đo dòng có biết đc đủ gaz hay thiếu gaz ko?
 
Áp giảm xuống là do có vanbypass tiết lưu giữa đầu đẩy và đầu hút. Chạy có tải đây ý là block nén chạy hay ở dàn lạnh có thực phẩm cần làm lạnh ?
Máy mình 5.5kW cũng 3P.
 
Anh em ai có kinh nghiệm thì cùng chia sẻ với mọi người nhé, áp suất nạp gas chuẩn còn thùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, với ĐH inverter thì còn là nhiệt độ cài đặt, . . . Áp suất nạp ở đây là áp suất đầu hút hay còn gọi là áp suất bay hơi.
- Gas R22: Áp suất gas khi nạp đúng là 60 - 78psi (4.5 - 5.5bar), áp suất tĩnh 140psi (1 bar), nạp ở thể hơi và thể lỏng đều được.
- Gas R410A: Áp suất gas khi nạp đúng là 110 - 130psi (7.8 - 9.3bar) với máy ĐH 9000 - 12000 Btu/h, 140 - 160psi (10 - 11.4bar) với máy ĐH 24000 Btu/h trở lên, áp suất tĩnh 250psi, nạp ở thể lỏng.
- Gas R134A: Áp suất nạp gas đúng là 21 - 35psi (1.5 - 2.5bar), nạp ở thể lỏng.
- Gas R404A: Loại này mình thấy một số trang web nói là nạp từ 206-213 psi (14,5 - 15 bar). Trên thực tế mình đo máy sấy khí dùng gas R404A, 5.5kW áp suất đầu hút đo được 90 - 100psi (6.4 - 7.1bar) (Dòng 8.5 - 9.5A). Nạp ở thể lỏng.

Hầu hết các loại gas hỗn hợp, môi chất không đồng sôi như R410A, R134A, R404A đều nạp ở thể lỏng, nếu gas bị rò rì thì phải xả hết, hút chân không mới nạp lại.
Anh em ai có ý kiến đóng góp nhé.
R134a không phải là gas hỗn hợp nha bạn, và không bặt buộc phải nạp thể lỏng
bạn vui lòng xem thêm thông tin http://maylanhbienhoa.vn/tin-tuc/loai-gas-nao-phai-nap-long-27.html
 
Anh em ai có kinh nghiệm thì cùng chia sẻ với mọi người nhé, áp suất nạp gas chuẩn còn thùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, với ĐH inverter thì còn là nhiệt độ cài đặt, . . . Áp suất nạp ở đây là áp suất đầu hút hay còn gọi là áp suất bay hơi.
- Gas R22: Áp suất gas khi nạp đúng là 60 - 78psi (4.5 - 5.5bar), áp suất tĩnh 140psi (1 bar), nạp ở thể hơi và thể lỏng đều được.
- Gas R410A: Áp suất gas khi nạp đúng là 110 - 130psi (7.8 - 9.3bar) với máy ĐH 9000 - 12000 Btu/h, 140 - 160psi (10 - 11.4bar) với máy ĐH 24000 Btu/h trở lên, áp suất tĩnh 250psi, nạp ở thể lỏng.
- Gas R134A: Áp suất nạp gas đúng là 21 - 35psi (1.5 - 2.5bar).
- Gas R404A: Loại này mình thấy một số trang web nói là nạp từ 206-213 psi (14,5 - 15 bar). Trên thực tế mình đo máy sấy khí dùng gas R404A, 5.5kW áp suất đầu hút đo được 90 - 100psi (6.4 - 7.1bar) (Dòng 8.5 - 9.5A). Nạp ở thể lỏng.

Hầu hết các loại gas hỗn hợp, môi chất không đồng sôi như R410A, R134A, R404A đều nạp ở thể lỏng, nếu gas bị rò rì thì phải xả hết, hút chân không mới nạp lại.
Anh em ai có ý kiến đóng góp nhé.

Bạn ơi mình nạp gas lạnh R410a MÀ KHÔNG xả hết gas cũ thì có ảnh hưởng gì đến hệ thống lạnh ko?
 
Ko sao hết, bạn ko xả hết gas cũ và hút chân ko thì tỷ lệ gas r410a ko đạt như thiết kế thôi, hiệu suất máy có giảm phần nào, ví dụ nó chỉ đạt 95% thôi, mức độ đó ko đáng kể,nên bạn cứ yên tâm
 
Cho em hỏi em có 1 máy lạnh bị xì hết gas do bị trộm cắt ống nhưng phát hiện kịp , bây giờ thì em muốn hút chân không và nạp gas lại ( R22 ) .Em muốn hỏi khi mình hút chân không thì mình sẽ mở 2 van đẩy và hút hay là đóng kín 2 van đó , và nếu mở 2 van đó khi hút có bị hện tượng nhớt trong block máy lạnh bị hút vào luôn hay không ?
 