Các bác cho e hỏi chút là có quy định nào về vị trí lắp đặt của màng ngăn cháy hay không ạ. Nếu không có thì mình thường đặt ở vị trí nào?
 
Theo QC 06 :"
nếu không thể bốc các
tường ngăn cháy thì cho phép thay thếtường ngăn cháy bằng thiết bịtạo màn nước Drencher bốtrí thành 2
dải cách nhau 0,5 m và với cường độphun không nhỏhơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính
chung cho cả2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 1 giờ.
Các bác cho e hỏi chút là có quy định nào về vị trí lắp đặt của màng ngăn cháy hay không ạ. Nếu không có thì mình thường đặt ở vị trí nào?
Theo QC06 như sau:"
nếu không thể bố trí được các tường ngăn cháy thì cho phép thay thếtường ngăn cháy bằng thiết bịtạo màn nước Drencher bốtrí thành 2 dải cách nhau 0,5 m và với cường độphun không nhỏhơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính
chung cho cả2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 1 giờ. "

Như vậy có thể hiểu khi diện tích quá một khoang cháy thì phải bố trí Drencher. và Từ khoang cháy này sang khoang cháy khác.
 
Theo QC 06 :"
nếu không thể bốc các
tường ngăn cháy thì cho phép thay thếtường ngăn cháy bằng thiết bịtạo màn nước Drencher bốtrí thành 2
dải cách nhau 0,5 m và với cường độphun không nhỏhơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính
chung cho cả2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 1 giờ.

Theo QC06 như sau:"
nếu không thể bố trí được các tường ngăn cháy thì cho phép thay thếtường ngăn cháy bằng thiết bịtạo màn nước Drencher bốtrí thành 2 dải cách nhau 0,5 m và với cường độphun không nhỏhơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính
chung cho cả2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 1 giờ. "

Như vậy có thể hiểu khi diện tích quá một khoang cháy thì phải bố trí Drencher. và Từ khoang cháy này sang khoang cháy khác.
đúng rồi bạn ơi, màn nước này tác dụng thay cho tường ngăn cháy giữa các khoang cháy.
 
Các bác cho e hỏi tại vị trí các cầu thang bộ có phải lắp đặt hệ thống màng ngăn cháy hay không ạ
 