Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.
binhjuki
Hoạt động cuối:
12 Tháng bảy 2019
Tham gia ngày:
5 Tháng mười 2009
Bài viết:
83
Đã được thích:
18
Điểm thành tích:
18

Người theo dõi 1

Chia sẻ trang này

binhjuki

Thành Viên [LV 1]

binhjuki được nhìn thấy lần cuối:
12 Tháng bảy 2019
    1. ducbkvn19
      ducbkvn19
    2. binhjuki
      binhjuki
      Mấy bác cho em hỏi về vấn đề chữa cháy, hiện em đang có hệ thống sprinkler với 3 bơm là bơm điện, bơm diesel, và bơm jockey, mọi chuyện không đơn giản khi em đã vận hạnh bơm điện và bơm diesel cài đặt chế độ cut in là tự động, được tắt bằng tay, còn bơm jockey thì cut in la 5.5kg/cm2 và cut out 7kg/cm2, 3 cái role và một đồng hồ đo áp suất được gắn trên header 150A. đoạn ống của em rất ngắn, khi vận hành ở chế độ tự động cho bơm jockey thì khi lên 7kg/cm2 thì nó tuột áp, cứ như thế nó chạy hoài, em đã cho test hệ thống kín k có rò rĩ, nhưng nó chạy la tụt áp, đường ống gắn role áp suất và đồng hồ có gắn hai valve một chiều ngược hướng có khoan lỗ nhỏ trên cánh van, cái này là chỗ bán nói để tránh áp giả, nhưng khi vận hành bơm thì hiện tượng tụt áp cứ xảy ra và nhà bán giải thích là hệ thống đường ống ngắn không ổn định, em k hiểu nên mạo muội xin tham khảo mấy sư huynh trùm về mảng này, giải thích dùm em về hiện tượng này, nếu ai đã gặp hiện tượng này
    3. ngohungplaza
      ngohungplaza
      bạn cho mình hỏi đuôi pdf thì dùng chương trình nào để xem
  • Đang tải...
  • Đang tải...