    Cần giúp QC 06:2020/BXD

    QC04 và QC06 đã ban hành chính thức rồi
  2. B

    Cần giúp QC 06:2020/BXD

    cái này bạn tham khảo thêm QC04 chỉ cần bố trí dầu phun ở cửa đi.
  3. B

    Xin hỏi về hệ thống PCCC

    TCVN yêu cầu test 1,5 áp lực lam việc còn theo NFPA là tối da 14bar trong 2 tiếng.
  4. B

    Phòng cháy chữa cháy cho phòng Quạt hút, thải gió tầng hầm

    Quạt hút phải là quạt ly tâm, được ngăn bằng vách ngăn loại 1
  5. B

    chào anh, rất vui dược biết anh

    chào anh, rất vui dược biết anh
  6. B

    Cần giúp Chợ , trung tâm thương mại thuộc nhóm nguy cơ cháy nào?

    chợ và tttm nguy cơ cháy là giống nhau trung bình nhóm 3 nhé
  7. B

    Công Nghiệp hút khói hành lang

    1. thang thường khi có cháy vẫn xuống tầng 1 và mở ra cho người thoát ra mà, nên cửa nào cũng mở, số cửa mở bằng số thang máy, chứ mở ra lại đóng vào sao được. 2. Thương hành lang quá dài nên chia làm 2 trục hút khói độc lập, như vậy đảm bảo hơn. ít tổn thất hơn.
  8. B

    Thảo luận Có cần tăng áp sảnh thang và cả buồng thang bộ?

    Gửi Bluster 1. Trường hợp với thang N3 chỉ cần tăng áp buồng đệm theo qui định. 2. Trường hợp công trình không bố trí được thang N1 ( bắt buộc với nhà đa năng ), thi phải có công văn xin chuyển đổi thang từ thang N1 thành thang N3. Và giờ thang N3 phải tăng áp cả buồng đệm và buồng thang bằng 2...
  9. B

    Thảo luận Xin chỉ giáo HT hút khói tầng hầm

    5.11 Trong các ga ra dạng kín cần lắp đặt các thiết bị để đo nồng độ khí CO và các đầu báo tín hiệu kiểm tra khí CO tương ứng đặt trong phòng có nhân viên trực suốt ngày đêm. ( QC08) Nếu nồng độ CO < 25ppm thì quạt không chạy, nếu nồng độ 25<x<50ppm quạt chạy tốc độ 1, nếu nồng độ >50ppm...
  10. B

    Cần giúp Vị trí đặt Drencher

    không cần vì đã có cửa chống cháy hoặc khoang đệm rồi bạn
  11. B

    Cần giúp Vị trí đặt Drencher

    Theo QC 06 :" nếu không thể bốc các tường ngăn cháy thì cho phép thay thếtường ngăn cháy bằng thiết bịtạo màn nước Drencher bốtrí thành 2 dải cách nhau 0,5 m và với cường độphun không nhỏhơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính chung cho cả2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít...
  12. B

    Cần giúp Tính toán hệ thống sprinkler cho Trung tâm thuơng mại

    bạn lưu ý nếu có rạp chiếu phim sẽ khác nhé
  13. B

    Thảo luận Phân vùng tăng áp cầu thang, hút khói hành lang.

    1. minh dang nói trường hợp thang N1 2. 1 quạt cấp cho 3 buồng vẫn được thẩm.
  14. B

    Thảo luận Phân vùng tăng áp cầu thang, hút khói hành lang.

    1. trường hợp nếu tòa nhà không có thang N1, phải chuyển đổi thang N1 sang thang N3 thì yêu cầu phải có 2 quạt có chức năng như nhau để tăng áp ( 1 quạt chính và 1 quạt dự phòng ) và dảm bảo luôn có 3 nguồn điện cung cấp cho 2 quạt này. 2. Hiện nay , đa số các dự án đã được thẩm, chỉ cần 1 quạt...
  15. B

    Phương án xử lý cho Bơm cấp nước sinh hoạt

    Bạn xem phương án sử dụng cả van phao cơ lẫn van phao điện. Khi bể nào dầy van phao cơ sẽ khóa không cho nước vào, các bể kia vẫn có lệnh bơm nước lên.