Hi bạn, bài toán bạn đưa ra chưa thật sự rõ và đủ thông tin để được giải đáp. Nên mình có đính kèm tài liệu: 2017 ASHRAE Handbook—Fundamentals (Chapter 21) như được nhắc ở bình luận trước. Chương 21 hướng dẫn thiết kế đường ống gió, có cả cách chọn vận tốc qua các thành phần và tính toán tổn...
Hi Bạn, trước tiên muốn tính toán bạn phải có thông số lưu lượng quạt hút trước. Sau đến đó tính đến kích thước louvre lấy gió và thải gió. Vận tốc qua louvre bạn có thể tham khảo trong bảng bên dưới. Sau cùng là tính toán cột áp quạt sao cho đảm bảo là okay.
Có nhiều yếu tố khác liên quan, chi...
A chưa em, em nghiên cứu kĩ phụ lục D QC06:2022 nhe cộng với các Chú thích trong phụ lục D được bổ sung thay đổi cho phương án "Thông gió tự nhiên khi có cháy" 1:2023. Em có thể tham chiếu mục D.3(f) và D.8 sẽ hữu dụng cho dự án của em nha. Anh nghĩ cứ bám và làm đúng theo QC/TC xin ý kiến rồi...
Hi anh, Cảm ơn anh đã trả lời.
Hi em @Mr. Quang em chủ Topic, em là người đặt câu hỏi, em đã có nghiêm cứu tìm hiểu thêm những người đã tham gia trả lời cho em đã đúng hay sai hay thỏa mãn để em hiểu và làm đúng chưa? Mời em tham gia.
Hi anh, Tks anh đã cập nhât.
Do đề bài bạn này đưa ra chưa rõ ràng cộng với việc không biết bạn đang tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn nước ngoài BS hay QCVN nên em không bàn đến phương án xã áp và những con số hay lập luận tính toán lưu lượng cho quạt.
Nhưng sau khi đọc qua BS5588 anh đang...
Hi anh. Chắc cộng đồng, những người quan tâm đến topic này đã đọc và lựa chọn cho mình câu trả lời phù hợp cho mình. Tks anh đã dành thời gian chia sẽ.
Vâng thưa anh vấn đề anh nêu trên em xin phép trả lời như sau:
Nhưng em xin phép bỏ qua những vấn đề không liên quan cộng với những ý chung quan điểm sau đây đến câu hỏi bạn sinh viên đề cập ở trên để tránh đi quá sâu và không có hồi kết:
1. "Và Chân lý của Tự nhiên và Tạo hóa, thì nó vẫn...
Nói đúng hơn thì không khí sau khi qua coil lạnh là điểm hòa trộn giữa quá trình làm lạnh trên điểm đọng sương và làm lạnh dưới điểm đọng sương.
- Việc nói không khí ẩm qua coil lạnh không đạt được độ ẩm tương đối 100% là chưa chính xác. Vì nếu khi không đạt đến độ ẩm tương đối 100% thì sẽ...
Cái mình đang nói là cuốn này: https://static1.squarespace.com/static/6320b844c3820725e4d5688f/t/6372af076022e56f815dc7f5/1668460297956/ASHRAE+62.1-2022+%281%29.pdf
ASHRAE là tiêu chuẩn Mỹ rất hữu dụng sau này đi làm, bạn có thể nghiên cứu thêm. Nó rất rộng, cuốn ở link trên chỉ là một phần nhỏ xíu.
Do mình chưa có kinh nghiệm xin phép qua các dự án sử dụng theo phương pháp thông gió tự nhiên khi có cháy và phương pháp thông gió thoát khói theo cơ chế tự nhiên cho nên mình cũng đang hỏi các anh chị trả lời ở trên. Tuy nhiên theo mình đọc hiểu trong QCVN06 thì không thấy bắt buộc phải dùng...
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.