Có cần sử dụng hóa chất cho lò hơi và tháp giải nhiệt không ?

caoan191

Thành Viên [LV 0]
Chào các bạn, việc sử dụng hóa chất mình đã thấy nhiều chủ để, nhưng đa số mục đích quảng cáo bán hàng mà không thật sự theo hướng tích cực để cùng tìm hiểu thông tin sao cho chính xác và khoa học. Rất mong các bạn có những câu hỏi và câu trả lời hữu ích để giúp mọi người tham khảo.
 
Mình cũng thấy giống như bạn. Đa số là quảng cáo chứ không thấy ai đi sâu vào hết. Nói that mình thấy một số công ty có hệ thong xử lý nước tốt họ không sử dung hóa chất mình cũng thấy có vấn đề gì đâu. Nên cũng không biết đường nào mà lần.
 
Người ta đưa ra một sản phẩm thì chắc chắn là nó có hữu dụng bạn à. tuy ít hay nhiều. Nếu nó được thị trường chấp nhận thì nó là ok
 
Tất nhiên là có vì quy trình khi bảo trì khá tốn kém lại ảnh hưởng tới sản xuất nữa.. Bạn nhìn thì sao biết được là nó hoạt động bình thường hay không? trừ khi bạn trực tiếp vận hành.
• Qua quá trình sử dụng và bảo dưỡng lò hơi chúng tôi hiểu được những trăn trở của những công ty trên địa bàn khi sử dụng lò hơi. Sự khó khăn khi chọn lựa hóa chất một cách khoa học và thiếu một đội ngũ chuyên nghiệp đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu như kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lò hơi và tháp giải nhiệt.
• Hệ thống hoạt động không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả, tiến độ sản xuất. Với mong muốn loại bỏ hoàn toàn những sự cố bất ngờ không đáng có của khách hàng, chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Chúng tôi hy vọng được là những người bảo vệ tận tụy đáng tin cậy cho sự ổn định của quý công ty.
• Hóa chất vượt trội được sản xuất 100% tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ để quý công ty dùng trong một tháng nếu sản phẩm không đạt chuẩn chúng tôi sẽ không thu bất kì một khoản phí nào.
Ngoài Chất lượng sản phẩm tốt nhất, Chúng tôi còn có những chính sách cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng cụ thể như sau:
1. Tư vấn kỹ thuật vận hành, loại bỏ sự cố khi vận hành lò, phân tích nước - free.
2. Tư vấn kiểm tra khi có sự cố tức thời. – free.
3. Xử lý ống nhiệt định kì hoặc khi có yêu cầu - free.
4. Mọi hoạt động kiểm tra kỹ thuật nếu quý khách có yêu cầu liên quan tới lò hơi - free.
• Nếu quý công ty tin tưởng, chúng tôi xin gửi một đội kỹ thuật tới tiến hành kiểm tra thiết bị miễn phí cho quý vị.
Với đội kĩ thuật nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm chúng tôi tin tưởng sự hợp tác lâu dài trong sự hài lòng của quý khách.
Mọi nhu cầu xin liên hệ:
CTY TNHH MTV TM-KT-DV CƯỜNG TÍN PHÁT
590, Tây Lạc , An Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai.
Đt: 0937 67 70 76 Gặp Anh Phú Fax 0613.889.468
Email: [email protected]
 
Hóa chất cho lò hơi là vô cùng quan trọng bạn ạ, không có nó thì sẽ rất dễ bị ăn mòn và đóng cáu cặn, giảm hiệu suất truyền nhiệt và gây nguy hại cho lò hơi.
Bên mình chuyên sản xuất lò hơi và lò hơi nào cũng đều phải sử dụng hóa chất hết.
Đây là hình ảnh hệ thống bên mình, anh em xem qua nhá.
Chào trân trọng!
 
Trong quá trình sử dụng hệ thống tháp giải nhiệt nếu cần xử lý vấn đề về cáu cặn, rong tảo thì anh gọi em nhé!
Làm sạch cáu cặn, rong tảo trong hệ thống giải nhiệt bằng nước tuần hoàn hở (Thiết bị trao đổi nhiệt, tháp giải nhiệt và hệ thống van, đường ống) - hệ thống điều hòa Chile, máy công nghệ, chức năng:
- Loại bỏ cặn đã bám trong hệ thống.
- Chống tái tạo lại cặn.
- Diệt rêu, tảo trên tháp và trong nước tuần hoàn.
- Không phải xả bỏ nước (khi chưa dung hóa chất)
- Không cần xử lý nước đầu vào.
- Không cần sử dụng hóa chất (ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị).
- Không còn phải dừng hệ thống để bảo trì định kỳ.
- Tiết kiệm nhân công vận hành.
- Không lo lắng đến kỳ bảo trì chưa, không lo lắng hệ thống cặn bám thế nào rồi.
- Tiết kiệm điện
- Tăng tuổi thọ thiết bị trao đổi nhiệt. 1. link catalog


http://www.mee-vietnam.com/Water Treatment.pdf

2 Thông tin tham khảo thêm, em gửi anh link video dự án: https://www.youtube.com/channel/UClp711bken8vekEJvRjXuog

nếu xác định được với chi phí đầu tư phù hợp, bên em sẽ có thể đặt thiết bị trước chạy thử khoảng 30-45 ngày, đảm bảo chứng minh sự hoàn hảo của thiết bị.

Liên hệ: 0988 35 7768

Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác của anh!
 
Việc vận hành các hệ thống cooling tower, boiler... thì không ít thì nhiều cũng vẫn cần sử dụng hóa chất hoặc các biện pháp xử lý nước:
Các vấn đề mình thấy ở nồi hơi:
- Ăn mòn: vấn đề này do 2 nguyên nhân
+ Các anion ăn mòn như Cl-, SO4 2-,...
+ Oxi hòa tan trong nước.
vấn đề ăn mòn thực sự rất khó để kiểm soát nếu không sử dụng thiết bị hoặc hóa chất vidu: oxi hòa tan trong nước thì nước nào cũng có trong môi trường nhiệt độ cao thiết bị rất nhanh bị gỉ sét.
- Cáu cặn: vấn đề này thì không nhất thiết phải sử dụng hóa chất nếu nước của bạn có chất lượng tốt và bạn có phương pháp xả đáy khoa học.
Vấn đề của cooling tower thì mình thấy vấn đề khó khăn là rong rêu cho các hệ hở. Và vấn đề ăn mòn trong hệ kín. Nhưng vấn đề này bắt buộc phải có phương pháp xử lý.
Tuy nhiên mình thấy hầu hết công ty hiện tại xử lý nước nhưng không nắm bắt chuyên sâu. Và thực sự thì hóa chất không có tội hóa chất chỉ tốt khi bạn biết và sử dụng đúng cách cũng giống như việc bạn uống thuốc chữa bệnh thôi. Cũng cần phải khám bệnh ( phân tích nước, phân tích nguyên nhân), và tiếp theo là bốc thuốc ( thì cần phải có dược sĩ).
Thanks
 
Việc vận hành các hệ thống cooling tower, boiler... thì không ít thì nhiều cũng vẫn cần sử dụng hóa chất hoặc các biện pháp xử lý nước:
Các vấn đề mình thấy ở nồi hơi:
- Ăn mòn: vấn đề này do 2 nguyên nhân
+ Các anion ăn mòn như Cl-, SO4 2-,...
+ Oxi hòa tan trong nước.
vấn đề ăn mòn thực sự rất khó để kiểm soát nếu không sử dụng thiết bị hoặc hóa chất vidu: oxi hòa tan trong nước thì nước nào cũng có trong môi trường nhiệt độ cao thiết bị rất nhanh bị gỉ sét.
- Cáu cặn: vấn đề này thì không nhất thiết phải sử dụng hóa chất nếu nước của bạn có chất lượng tốt và bạn có phương pháp xả đáy khoa học.
Vấn đề của cooling tower thì mình thấy vấn đề khó khăn là rong rêu cho các hệ hở. Và vấn đề ăn mòn trong hệ kín. Nhưng vấn đề này bắt buộc phải có phương pháp xử lý.
Tuy nhiên mình thấy hầu hết công ty hiện tại xử lý nước nhưng không nắm bắt chuyên sâu. Và thực sự thì hóa chất không có tội hóa chất chỉ tốt khi bạn biết và sử dụng đúng cách cũng giống như việc bạn uống thuốc chữa bệnh thôi. Cũng cần phải khám bệnh ( phân tích nước, phân tích nguyên nhân), và tiếp theo là bốc thuốc ( thì cần phải có dược sĩ).
Thanks

Em đọc thấy anh nói vấn đề xử lý nguồn nước cấp đầu vào cho hệ thống boiler , cooling tower là vấn đề cần nghiên cứu và đưa ra giải pháp, nguồn nước tùy từng khu vực tự nhiên, tính chất rất khác nhau, do đó xác định được các thành phần trong nước , trong từng trường hợp để quyết định phương án phù hợp. Bên em dùng Công nghệ điện từ trường phức hợp ( UHC Việt Nam - ScaleTech) để xử lý cáu cặn mảng bám , một công nghệ sống chung với lũ, nhưng vẫn tính toán công suất model điều khiển và moden chấp hành phù hợp, để xử lý được hiệu quả nhất từng nguồn nước.
 
Qua đây mình cũng đưa ra 1 số vấn đề để mọi người thảo luận
Các vấn đề của cooling
- Hóa học nước
- Hệ thống tháp giải nhiệt
- Tính toán tháp giải nhiệt
- Tiền vệ sinh và Thụ động hóa bề mặt
- Ăn mòn và Kiểm soát
- Cáu cặn và kiểm soát
- Vi sinh và kiểm soát
- Chỉ tiêu Cooling và Hệ thống hiển thị
- Xử lý hệ thống kín
- Hệ thống một chiều
Dạng của cặn
·Độ hòa tan bão hòa
·Tiềm năng đóng cặn phụ thuộc vào:
•Nhiệt độ
•pH
•Nồng độ các Ion
•Tốc độ cô đặc
•Sự xáo trộn
Các vật liệu rắn thêm vào
Kiểm soát thì có 2 loại
- Cơ khí:
- Hóa học
 
Chào các bạn, việc sử dụng hóa chất mình đã thấy nhiều chủ để, nhưng đa số mục đích quảng cáo bán hàng mà không thật sự theo hướng tích cực để cùng tìm hiểu thông tin sao cho chính xác và khoa học. Rất mong các bạn có những câu hỏi và câu trả lời hữu ích để giúp mọi người tham khảo.

Có cách xử lý triệt để vấn để cáu cặn của chiller, lò hơi,... mà ko dùng hóa chất, không phải bảo dưỡng condenser chiller định kỳ 1 năm/lần. Anh tham khảo link sử dụng bộ trao đổi nhiệt Hisaka anh nhé.
https://hvacr.vn/diendan/threads/bo...u-ly-nuoc-cung-cong-nghiep.80290/#post-150020
 