Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí được sử dụng để chữa cháy các khu vực trung tâm điều khiển điện, tự động, viễn thông hoặc các khu vực mà hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt, bột không phù hợp. Khí CO2, N2, Ar… là khí trơ, và các khí này chữa cháy chủ yếu theo phương pháp ngăn cách hoặc giảm nồng độ ôxi trong môi trường cháy để dập tắt đám cháy. Khối lượng khí chữa cháy trên một đơn vị thể tích lớn, áp suất nén khí cao (120 ÷ 240 Bar) và các khí này có thể gây nguy hiểm cho con người (CO2 gây ngạt; N2, Argen làm loãng nồng độ oxy dẫn đến hạn chế khả năng hô hấp của con người).
Cùng với khí Halon, FM200, Novec, NAF-S-125 chữa cháy theo phương pháp kìm hãm phản ứng cháy. Chúng can thiệp trực tiếp vào chuỗi phản ứng hóa học, bẻ gãy không cho phản ứng cháy xảy ra. Khối lượng khí chữa cháy trên một đơn vị thể tích ít hơn rất nhiều so với hệ thống chữa cháy tự động sử dụng khí CO2, N2… áp suất nén khí thấp vào khoảng 25 ÷ 42 Bar. Đặc biệt là khí NAF-S-125 không gây nguy hiểm cho con người, thân thiện với môi trường. Có thể chữa cháy ở cả nhiệt độ phòng dưới 0oC, thấp nhất là ở - 35ºC trong khi những khí khác không có khả năng, và chỉ chữa cháy hiệu quả ở nhiệt độ phòng từ 0oC trở lên.
Đặt biệt khí NAF S 125 có nguyên lý chữa cháy giống như FM200 và NOVEC 1230 là làm giảm nhiệt độ đám cháy dưới ngưỡng nhiệt độ cháy nên rất an toàn cho con người và môi trường so với CO2 và N2. Và khối lượng khí dùng cho cùng một đơn vị thể tích của NAF S 125 ít hơn 20% so với FM200 và ít hơn 38% so với NOVEC 1230 nên tiết kiệm được khá nhiều chi phí đầu tư mà vẫn an toàn và hiệu quả.
Hệ thống NAF-S-125 được thiết kế cho các ứng dụng để dập tắt các loại đám cháy loại A, B và loại C.
- Nhóm đám cháy loại A: Chất cháy rắn bề mặt cháy liên quan đến vật liệu dễ cháy thông thường như gỗ, vải, giấy, cao su,và chất cháy là nhựa.
- Nhóm đám cháy loại B: Đám cháy có liên quan đến các thiết bị điện, máy móc yêu cầu độ chính xác cao.
- Nhóm đám cháy loại C: Đám cháy liên quan đến chất lỏng dễ cháy, khí, dầu, mỡ, hắc ín, cơ sở sơn dầu, sơn mài.
Thông số kỹ thuật của khí NAF-S-125
NAF-S-125 là một chất khí không màu, hầu như không mùi, hóa lỏng. Tỷ lệ phần trăm nhỏ của phụ gia (0,15% tính theo trọng lượng) cho sản phẩm có mùi giống như cam quýt nhẹ để cảnh báo người sử dụng trong trường hợp rò rỉ khí.
Tính chất vật lý NAF-S-125 là rất tương tự như Halon 1301, khi NAF-S-125 có nhiệt độ sôi - 48,5°C và áp suất hơi ở 20°C là 13,5 bar tuyệt đối.
Thuộc tính vật lý NAF S 125
Trọng lượng phân tử: 120,02
Điểm sôi ở 760 mm Hg, °C: - 48,5
Nhiệt độ tới hạn, °C: 66,0
Áp suất tới hạn, kPa: 3,395
Khối lượng riêng tới hạn, kg/m³: 571
Áp suất hơi ở 20°C, bar tuyệt đối: 13,5
Điểm đông đặc °C: - 102,8
Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu chất lượng của NAF-S-125 được liệt kê trong Bảng I và II theo yêu cầu chất lượng tối thiểu quy định tại Tiêu chuẩn NFPA 2001 cho HFC 125.
Bảng I. Thông số kỹ thuật NAF-S-125
Thành phần%: HFC 125, Dung sai: 99,85, Trọng lượng: ± 0,1
Thành phần%: Isopropenyl–1methyl cyclohexene, Dung sai: 0,15, Trọng lượng: ± 0,05
Bảng II. Yêu cầu chất lượng NAF-S-125
Độ tinh khiết chất khí, tối thiểu: 99,0
Độ chua, ppm (tương đương trọng lượng HCl), tối đa: 3.0
Hàm lượng nước,% tính theo trọng lượng tối đa: 0,001
Không ổn định dư lượng, gram/100 mL tối đa: 0,05
Cơ chế hoạt động của NAF-S-125
NAF-S-125 được lưu trữ dưới dạng hơi khí. Khi kích hoạt hệ thống dòng khí sẽ thoát qua hệ thống đường ống tới đầu phun. Sự lan tỏa nhanh của NAF-S-125 trong khu vực bảo vệ giúp nó tiếp tục tới được những đám cháy ở vị trí khó tiếp cận. Khí NAF-S-125 không dẫn điện nên chủ yếu dùng để dập tắt các đám cháy ở các thiết bị điện, trạm biến áp, phòng máy tính, tạm bưu chính viễn thông, khu vực đặt máy phát điện, phòng thí nghiệm, viện bảo tàng, phòng văn thư lưu trữ, kho bạc… và có hiệu quả chữa cháy cao do sau khi chữa cháy thì NAF-S-125 sẽ thoát ra ngoài mà không để lại dấu vết gì, không làm hỏng các thiết bị điện, máy móc vật dụng điện trong vùng cháy, công viêc thu dọn sau khi chữa cháy vì thế không đáng kể. Nên sử dụng khí NAF-S-125 rất hiệu quả và hợp lý.
Đặc biệt khí NAF-S-125 khi được sử dụng để chữa cháy ở nhiệt độ dưới 0oC vẫn đạt hiệu quả (điều mà các chất chữa cháy khác không làm được).
Nguồn: http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/khoa-hoc-va-cong-nghe/giai pháp chữa cháy khí mới NAF S 125
(Phạm Minh Tuấn)
[email protected]
090.8586.534
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:(Phạm Minh Tuấn)
[email protected]
090.8586.534
> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC:
1. HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ CHUYÊN DÙNG CHO DATACENTER, SERVER ROOM, TECHNOLOGY ROOM
2. GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ NHẤT CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU
3. GIẢI PHÁP LÀM MÁT HIỆU QUẢ VÀ TỐI ƯU NHẤT CHO PHÒNG SERVER
4. CÁC TÍNH NĂNG CHUNG VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐI ĐẦU CỦA STULZ
5. CYBERAIR 3, DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI NHIỀU CẢI TIẾN CỦA STULZ
6. CYBERROW, GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG HIỆU QUẢ VỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG THỔI MỚI
> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT:
1. GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ
2. TẠI SAO CẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN
3. CHỌN THIẾT CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO ĐƯỜNG TÍN HIỆU
4. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 1000 (SYSTEM 1000) - KIM THU SÉT PHÓNG ĐIỆN SỚM SI I-SERIES
> HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ:
1. TỔNG QUAN VÀ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG FM200
2. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ NAF S 125
3. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ SẠCH NOVEC1230
> HỆ THỐNG LƯU ĐIỆN UPS:
1. GIẢI PHÁP LƯU ĐIỆN LIÊN TỤC CHO CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Chỉnh sửa lần cuối: