Công Nghiệp Cho em hỏi về BTU meter.

Ðề: Trả lời: Cho em hỏi về BTU meter.

Hi All,
Bên mình chuyên cung cấp BTU meter.
Thực ra BTU meter đúng là bao gồm 1 Flow meter+2 sensor nhiệt độ nhưng nó có điểm khác như sau:
1. BTU meter đã dc tích hợp phần mếm tính năng lượng theo công thức Q=G*C*(Tr-Ts) rồi và đã dc nhà sản xuất kiểm định và chuẩn hoá nên mình mới dùng tính tiền cho khách hàng dc vì nó chính xác.
2. Flow meter+2 sensor nhiệt độ bạn phải dùng controller để tính và số liệu bạn tính sẽ ko chính xác và ko ai chứng minh dc số liệu bạn tính có OK hay ko nên ko thể dùng để tính tiền cho khách hàng mà chỉ để thống kê năng lượng coi chơi thôi.
Trên thị trường thế giới hiện có 2 hãng sản xuất BTU meter có uy tính nhất là Sontex của thuỵ sỹ và Landis & Gyr của Đức (có thể dùng tính tiền)
Các bạn có thể vào link này download tài liệu http://www.dkatech.net/en/prodetail-96-127-BTU+meter+SS440.html
hoặc http://www.dkatech.net/en/prodetail-146-127-BTU+meter+UH50.html
Có gì chưa rõ cứ vào web www.dkatech.net
Cái chính là giá thành khá cao nên việc áp dụng nhiều người còn ngập ngừng đấy! Landis & Gyr được Siemens mua lại nên coi như là của Siemens thì giá thành đắt trên trời. 1 bộ đo này dùng cho FCU giá thành đắt hơn FCU + van khiển cỡ 1.5 lần, coi như đầu tư 2,5 máy lạnh. Vì thế chủ đầu tư nghe thì cũng ham lắm nhưng xem giá thì chạy trốn cả!
 
BTU meter Sontex của thuỵ sỹ và Landis & Gyr của Đức (có thể dùng tính tiền) có chất lượng tốt và độ tin cậy cao. BTU của 2 hãng này có thể đáp ứng được hầu hết các loại kích cỡ ống. Hiện nay trên thị trường BTU meter Sontex của thuỵ sỹ và Landis & Gyr của Đức do siemens cung cấp có chất lượng tốt nhưng giá cả lại rất cạnh tranh nên các bạn có thể yên tâm. hiện mình được biết đại lí cung cấp chính thức sản phẩm này là công ty Đăng Khoa ( các bạn có thể tham khảo trên trang BTU.com.vn )
 
Re: Trả lời: Cho em hỏi về BTU meter.

NSE2008 viết:


Nếu trường hợp mà người ta dùng cái BTU meter cho từng căn hộ trong một tòa nhà thì mình chỉ cần mỗi cái flowmeter cho từng căn hộ thôi phải không? Còn cái 2 cái cảm biến nhiệt độ Ts và Tr đã được gắn trên đường ống chính rồi nhẩy.
làm như vậy không được. Nếu gắn  chung cảm biến thì đâu có biết chỗ nào xài nhiều đâu. Để công bằng và chính xác thì nên để ở mỗi căn hộ một Flowmeter và 2 cảm biến nhiệt độ.
 
Re: Ðề: Trả lời: Cho em hỏi về BTU meter.

Cái chính là giá thành khá cao nên việc áp dụng nhiều người còn ngập ngừng đấy! Landis & Gyr được Siemens mua lại nên coi như là của Siemens thì giá thành đắt trên trời. 1 bộ đo này dùng cho FCU giá thành đắt hơn FCU + van khiển cỡ 1.5 lần, coi như đầu tư 2,5 máy lạnh. Vì thế chủ đầu tư nghe thì cũng ham lắm nhưng xem giá thì chạy trốn cả!

ai cũng nghĩ hàng của siemens cao nhưng thiệt sự theo như mình thấy hàng siemens chất lượng rất tốt và giá cũng tương đối tốt, còn BTU của hãng Landis & Gyr thì khỏi chê luôn. chất lượng hàng đầu, nó mới chỉ được siemens mua một phần nhỏ thôi chứ thiệt sự nó vẫn là 1 công ty tồn tại độc lập
 
Ngày nay, việc xây dựng các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và các căn hộ cao cấp có sử dụng chiller là giải pháp tốt nhất cho hệ thống nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.


Làm sao để ta có thể nhận biết được hệ thống có sử dụng chiller là tiết kiệm, là tối ưu? Làm sao ta có thể tính toán lượng điện năng lạnh mà mỗi căn hộ cho thuê, cao ốc vaăn phòng hay một khu thương mại đã sử dụng? Làm sao để thu hút khách hàng thuê mặt bằng trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay?Giải pháp mà chúng tôi đưa ra ở đây là BTU meter. BTU meter được sử dụng nhằm mục đích:
1.Đem lại sự công bằng và hài lòng cho khách hàng
BTU meter là thiết bị chuyên dùng để đo đếm năng lượng lạnh đã được sử dụng từ khá lâu ở nhiều nước trên thế giới bởi nó đem lại sự công bằng và hài lòng cho khách hàng. Nhờ BTU meter khách hàng chỉ phải trả chi phí cho phần năng lượng mà họ đã sử dụng, nó đảm bảo cho sự công bằng trong việc sử dụng năng lượng lạnh.

Ví dụ về lợi ích mà BTU meter mang lại (áp dụng cho VP cho thuê, Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp cho thuê (năng lượng dành cho đều hòa chiếm trên 50% tổng năng lượng sử dụng):
Phương án tính toán cổ điển:
Khách thuê trả tiền thuê hàng tháng bao gồm tiền điều hòa=>dùng điều hòa nhiều hay ít thì hàng tháng cũng phải trả chi phí như nhau=> người dùng điều hòa nhiều trả tiền ít, người dùng điều hòa ít thì trả tiền nhiều=>thiếu công bằng và rõ ràng=>khách thuê sẽ tìm đến những nơi có hệ thống đo đếm công bằng và hiện đại hơn=>chủ đầu tư sẽ mất dần khách hàng=>doanh thu của chủ đầu tư sẽ giảm.
Phương án hiện đại, công bằng với BTU meter
Khách thuê trả chỉ trả tiền điều hòa hàng tháng theo BTU meter=>dùng điều hòa nhiều sẽ trả nhiều, dùng điều hòa ít sẽ trả ít, thậm chí BTU meter còn có thể tính tiền điều hòa theo giờ cao điểm và thấp điểm giống nhu tính tiền điện =>tạo sự công bằng và rõ ràng=>khách thuê sẽ cảm thấy hài lòng và hợp lý với những chi phí phải trả hàng tháng=>chủ đầu tư sẽ có nhiều khách hàng=>doanh thu của chủ đầu tư sẽ tăng.
2.Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống
Ngoài ra, ta cũng có thể tính toán được công suất cần thiết cung cấp cho hệ thống là bao nhiêu? Từ đó ta có thể đưa ra phương án vận hành tốt nhất đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt và tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó BTU meter cũng cung cấp thông tin về lưu lượng, nhiệt độ nước cấp và nước hồi qua tải giúp người vận hành xác định được tình trạng cũng như tuổi thọ của thiết bị nhằm có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hợp lý nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị.
3.Tiện dụng
Với BTU meter, việc ghi hóa đơn hàng tháng sẽ đơn giản hơn bởi BTU đã tích hợp việc cài đặt lịch trình tính toán hàng tháng, người sử dụng chỉ cần đến ghi số lượng điện năng tiêu thụ mà không cần quan tâm tới lượng tiêu thụ các tháng trước đó. Bên cạnh đó, với chức năng thống kê năng lượng lạnh đã sử dụng hàng tháng cho phép việc lập biểu đồ sử dụng năng lượng dẽ dàng hơn và việc đưa ra các giải pháp tiết kiệm sẽ thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn.
Công ty chúng tôi (DKA) là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam sản phẩm BTU meter của hãng Landis & Gyr (L+G) xuất xứ từ Germany, Sontex xuất xứ Thụy Sỹ. Với phương châm mang đến sự công bằng cho khách thuê và góp phần tăng doanh số khách thuê cho chủ đầu tư, BTU mà công ty chúng tôi cung cấp đáp ứng được các tính năng sau:
1.Thiết bị đo đếm chính xác, tuổi thọ lâu bền, thân thiện khi lắp đặt và sử dụng
2.Thương hiệu uy tín, giá cả hợp lý (hiện nay tại Việtnam chưa có đơn vị kiểm định BTU meter nên việc chọn thương hiệu có uy tính trên thế giới là điều rất cần được quan tâm).
3.Có giải pháp đo đếm tổng thể (đo đếm, thống kê, in bill hàng tháng. . .)
 
GIẢI PHÁP ĐO ĐẾM NĂNG LƯỢNG LẠNH CÔNG BẰNG, HỢP LÝ CHO CAO ỐC VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI . . .

Ngày nay, việc xây dựng các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và các căn hộ cao cấp có sử dụng chiller là giải pháp tốt nhất cho hệ thống nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Làm sao để ta có thể nhận biết được hệ thống có sử dụng chiller là tiết kiệm, là tối ưu? Làm sao ta có thể tính toán lượng điện năng lạnh mà mỗi căn hộ cho thuê, cao ốc vaăn phòng hay một khu thương mại đã sử dụng? Làm sao để thu hút khách hàng thuê mặt bằng trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay?Giải pháp mà chúng tôi đưa ra ở đây là BTU meter. BTU meter được sử dụng nhằm mục đích:

1. Đem lại sự công bằng và hài lòng cho khách hàng

BTU meter là thiết bị chuyên dùng để đo đếm năng lượng lạnh đã được sử dụng từ khá lâu ở nhiều nước trên thế giới bởi nó đem lại sự công bằng và hài lòng cho khách hàng. Nhờ BTU meter khách hàng chỉ phải trả chi phí cho phần năng lượng mà họ đã sử dụng, nó đảm bảo cho sự công bằng trong việc sử dụng năng lượng lạnh.

Ví dụ về lợi ích mà BTU meter mang lại (áp dụng cho VP cho thuê, Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp cho thuê (năng lượng dành cho đều hòa chiếm trên 50% tổng năng lượng sử dụng):

Phương án tính toán cổ điển:

Khách thuê trả tiền thuê hàng tháng bao gồm tiền điều hòa=>dùng điều hòa nhiều hay ít thì hàng tháng cũng phải trả chi phí như nhau=> người dùng điều hòa nhiều trả tiền ít, người dùng điều hòa ít thì trả tiền nhiều=>thiếu công bằng và rõ ràng=>khách thuê sẽ tìm đến những nơi có hệ thống đo đếm công bằng và hiện đại hơn=>chủ đầu tư sẽ mất dần khách hàng=>doanh thu của chủ đầu tư sẽ giảm.

Phương án hiện đại, công bằng với BTU meter

Khách thuê trả chỉ trả tiền điều hòa hàng tháng theo BTU meter=>dùng điều hòa nhiều sẽ trả nhiều, dùng điều hòa ít sẽ trả ít, thậm chí BTU meter còn có thể tính tiền điều hòa theo giờ cao điểm và thấp điểm giống nhu tính tiền điện =>tạo sự công bằng và rõ ràng=>khách thuê sẽ cảm thấy hài lòng và hợp lý với những chi phí phải trả hàng tháng=>chủ đầu tư sẽ có nhiều khách hàng=>doanh thu của chủ đầu tư sẽ tăng.

2. Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống

Ngoài ra, ta cũng có thể tính toán được công suất cần thiết cung cấp cho hệ thống là bao nhiêu? Từ đó ta có thể đưa ra phương án vận hành tốt nhất đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt và tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó BTU meter cũng cung cấp thông tin về lưu lượng, nhiệt độ nước cấp và nước hồi qua tải giúp người vận hành xác định được tình trạng cũng như tuổi thọ của thiết bị nhằm có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hợp lý nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị.

3. Tiện dụng

Với BTU meter, việc ghi hóa đơn hàng tháng sẽ đơn giản hơn bởi BTU đã tích hợp việc cài đặt lịch trình tính toán hàng tháng, người sử dụng chỉ cần đến ghi số lượng điện năng tiêu thụ mà không cần quan tâm tới lượng tiêu thụ các tháng trước đó. Bên cạnh đó, với chức năng thống kê năng lượng lạnh đã sử dụng hàng tháng cho phép việc lập biểu đồ sử dụng năng lượng dẽ dàng hơn và việc đưa ra các giải pháp tiết kiệm sẽ thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn.

Công ty chúng tôi là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam sản phẩm BTU meter của hãng Landis & Gyr (L+G) xuất xứ từ Germany, Sontex xuất xứ Thụy Sỹ. Với phương châm mang đến sự công bằng cho khách thuê và góp phần tăng doanh số khách thuê cho chủ đầu tư, BTU mà công ty chúng tôi cung cấp đáp ứng được các tính năng sau:

1. Thiết bị đo đếm chính xác, tuổi thọ lâu bền, thân thiện khi lắp đặt và sử dụng

2. Thương hiệu uy tín, giá cả hợp lý (hiện nay tại Việtnam chưa có đơn vị kiểm định BTU meter nên việc chọn thương hiệu có uy tính trên thế giới là điều rất cần được quan tâm).

3. Có giải pháp đo đếm tổng thể (đo đếm, thống kê, in bill hàng tháng. . .)

Để được tư vấn kỹ hơn về hệ thống và thiết bị các bạn vui lòng gọi vào số máy 0917.414.265 – 01669 122 392 để được hỗ trợ.
 
BTU Meter - BTU Meters

Đồng hồ đo công suất lạnh BTU Meter, dùng đo năng lượng nước lạnh - nước nóng

Hệ thống BMS System dùng để đo đếm, ghi lại giá trị, in ra bill hằng tháng

CTy TNHH KT & TM Năng Lượng Xanh GEE
Green Energy Engineering Trading Company
GEE HVAC & Building Control Solutions

www.gee.com.vn
Email: [email protected]

Nhà cung cấp hệ thống quản lý tòa nhà BMS - Quản lý năng lượng EMS Elnet - Năng Lượng Mặt Trời - Điện Mặt Trời

BTU METER QALCOSONIC-1.png
BTU METER QALCOSONIC-1.png
 
Mọi người cho mình hỏi muốn mua BTU DN100 & DN150 trọn bộ bao gồm thân và có màn hình hiển thị, giao tiếp qua cổng M-BUS tại miền Bắc thì liên hệ ai vậy ạ
Mình tên Ý 0934.087.863
 
Chào các Bạn,


Bộ BTU nào có chứng nhận MID là đạt chuẩn đo đếm của quốc tế

Hãng Axioma Lithania-EU đã có đầy đủ M15 (MID-15) hay M16 (MID-16)

DN từ 15mm đến 150mm

Các chuẩn truyền thông M-Bus, Modbus RTU, Bacnet MSTP- Radio không dây

Mọi nhu cầu xin liên hệ,

CTY Năng Lượng Xanh 0903 878447 Ms Kim

email: [email protected] cc [email protected]

www.gee.com.vn


BTU HINH 09-2017.jpeg
 
ọi người cho mình hỏi muốn mua BTU DN100 & DN150 trọn bộ bao gồm thân và có màn hình hiển thị, giao tiếp qua cổng M-BUS tại miền Bắc thì liên hệ ai vậy ạ
 
BTU Meter-DN15-DN100 SHARKY 775 Công Nghệ Siêu Âm

BTU meter-DN15-DN100 SHARKY 775 công nghệ siêu âm- Diehl Metering là BTU meter sử dụng công nghệ sóng siêu âm (Ultrasonic). BTU meter Sharky 775 được phát triển để đo năng lượng lạnh cho các căn hộ, các khu chung cư, văn phòng cho thuê, khách sạn. Tích hợp bậc cao qua M-bus, RS485, Bacnet để quản lý và tính tiền sử dụng năng lượng lạnh
Nhà sản xuất: Diehl metering (Diehl group)
Xuất xứ: Germany
Tính năng nổi bật:
  • Phê duyệt MID trong Class 2 với phạm vi (qi: qp) lên đến 1: 250 (tùy thuộc trên DN), tiêu chuẩn 1: 100
  • Phạm vi từ DN 15 qp 0,6 m³ / h lên đến DN 100 qp 100 m³ / h
  • Tiêu thụ điện năng thấp cho phép tuổi thọ pin dài (lên đến 16 năm)
  • Tùy chọn tích hợp radio
  • Phiên bản Modular, M-Bus, RS232, RS485, ngõ ra Analog 4-20mA, xung đầu ra và đầu vào
BTU meter-DN15-DN100 SHARKY 775 công nghệ siêu âm – Diehl Metering được phát triển để đo năng lượng lạnh cho các căn hộ, các khu chung cư, văn phòng cho thuê, khách sạn…. BTU meter này được thiết kế để cài đặt một cách đơn giản, và có phạm vi nhiệt độ từ +5 … +105(cold water) / +1 … +150 (hot water) và được lập trình với dòng lưu lượng danh nghĩa từ qp 0,6 m³ / h đến 100 m³ / h.
Hàng có sẵn.
Để được tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
➢ Hỗ trợ tư vấn: 0165.899.2920 (Ms Nga)
 

Đính kèm

  • 25ab0d00b4e555bb0cf4.jpg
    25ab0d00b4e555bb0cf4.jpg
    68.6 KB · Xem: 79
Back
Bên trên