Cần giúp tiêu chuẩn thiết kế hệ thống sprinkler

rongcon186

Thành Viên [LV 0]
chào mọi người. Em đang làm thiết kế 1 nhà xưởng giai đoạn 3, 2 giai đoạn trước hệ thống chữa cháy sử dụng hệ tủ. Nhà máy mới bên tổng thầu cần biết lí do vì sao lại sử dụng hệ thống tủ mà không là hệ thống đầu phun sprinkler và sử dụng hệ thống sprinkler khi nào. Em có tìm hiểu trong các TCVN nhưng không nói rõ lắm. Mọi người có biết tài liệu nào nói rõ về vấn đề này không thì cho em xin với.
 
Bạn kiểm tra xem các đầu mục thông tin, ví dụ như sau:
1- Kích thước nhà xưởng? Chiều cao nhà xưởng? Khối tích của nhà xưởng?
2- Công năng của nhà xưởng sau khi đưa vào sử dụng?
3- Sản phẩm sản xuất ra? hoặc SP được bảo quản?
4- Dạng kết cấu xây dựng nhà xưởng? Số tầng xây dựng?
5- Kiến trúc nhà xưởng có trần hay không? vật liệu sử dụng cho trần?
6- Trong trường hợp là nhà kho => kiểm tra cách thức chứa hàng? Bằng kho kệ? hay chất đống?
......
Sau khi xác định được các thông tin chi tiết bạn tham chiếu TCVN 3890:2009 để định hướng thiết kế và phản hồi với tổng thầu
 