@xxxbryanxxx chuẩn luôn, anh cũng định viết n thấy khó diễn dải nên thôi, cậu là dân thi công ah! vì cái này không phải ai cũng biết đâu.Theo ý kiến của mình thì có các nguyên nhân sau :
- Dễ chỉnh sửa vị trí sprinkler khi thi công. Nếu lắp đặt theo cách của bạn {[Trường hợp số 2] Dùng 01 tee ở ống chính + 1 co xuống} thì làm sao điều chỉnh được vị trí sprinkler vào vị trí center của tấm trần nếu tấm trần bị lắp lệch vị trí so với thiết kế. "Tham khảo hỉnh vẽ đính kèm"View attachment 21766
[ Bạn có thể điều chỉnh được, nhưng phải cắt ống chính rồi mở thêm 1 Tee ở ống chính; và ít ai làm điều đó vì như thế chắc nát bấy cái ống chính, lại tốn công cắt hàn].
- Dễ vệ sinh bảo trì : như anh @tranhuytuong có nói rồi.
- ngoài ra còn 1 ý mà mọi người hay nói: Đó là trong ống chính đôi khi sẽ còn ba vớ, các mảnh sắt trong ống mà khi lắp đặt ống còn sót lại. Nên nếu mình ko lắp cái U lên thì có thể mấy cái ba vớ này sẽ có cơ hội làm nghẹt đầu sprinkler.
Kinh nghiệm có hạn nên chỉ biết vài điều, không biết có đúng không nữa. Có gì cùng thảo luận nha.