Cần giúp Ống hút bơm

pccc.tranvan

Thành Viên [LV 7]
Như tiêu đê mn ai có tài liệu kỹ thuật nào nói về size lớn nhất của ống hut của bom cho minh xin. Ps máy bị lôi dấu ae thong cam
 
E cũng đọc nhiều tài liệu và tchuan về bơm nhưng e thấy chỉ có quy định về vận tốc trong ống hút từ đó tìm ra đường kính ống thôi. Nếu lưu lượng lớn thì dkinh càng lớn. E từng có dự án ống hút là dn300
 
Khi thiết kế bể âm bác tách ống hút cho từng bơm ra, hút dc hay không bác dựa vào NPSH của bơm là sẽ biết được hút được không. nếu lưu lượng lớn thường NPSH sẽ nhỏ và hút được nông thôi.
 
Về hút âm thì mình được biết là theo NSPA 20 nó không cho phép đặt bể nước thấp hơn bơm. Trong trưởng hợp này thì phải dùng bơm loại vertical turbine. Theo mình bạn nên tham khảo đề xuất của các nhà sản xuất bơm. Mỗi một model họ sẽ có đường kính ống hút đề xuất tương ứng.
 
Theo mình nghĩ khi nhắc tới ống hút bơm nên chú ý tới 2 thông số này:
-NPSHa : Cột áp hút bơm hiện có ( cột áp hút mình thiết kết ) phụ thuộc vào D, V, Q, vị trí đặt bơm, bể hở hay kín...
-NPSHr: Cột áp hút bơm từ nhà sản xuất
So sánh 2 thông số này: NPSHa > NPSHr : bơm hoạt động ok nhé !
Còn tính toán như thế nào bác search là nó ra 1 nùi thôi !
Tks !
 
Theo mình nghĩ khi nhắc tới ống hút bơm nên chú ý tới 2 thông số này:
-NPSHa : Cột áp hút bơm hiện có ( cột áp hút mình thiết kết ) phụ thuộc vào D, V, Q, vị trí đặt bơm, bể hở hay kín...
-NPSHr: Cột áp hút bơm từ nhà sản xuất
So sánh 2 thông số này: NPSHa > NPSHr : bơm hoạt động ok nhé !
Còn tính toán như thế nào bác search là nó ra 1 nùi thôi !
Tks !
Tính toán thì ok rồi bạn. NPSHa ok ( ống hút DN200 ko đủ luu lượng nên tăng lên DN250) DN250 ko hút dc luôn.
 