Cần giúp Tính toán bơm tăng áp chữa cháy

máy bơm

Thành Viên [LV 1]
moi người cho mình hỏi. Dự án của mình hệ thống sprinkler và chữa cháy cuộn vòi Đi chung đường ống. Bơm tăng áp đặt trên mái tầng 41. Set áp lực gọi bơm là 4kg/cm2 .mà theo mình đọc khi tính toán cột áp bơm thì tính theo sprinkler là phun xa 4 m. Còn với cuộn vòi là phun xa 20 m(theo tiêu chuẩn). Như vậy áp lực ở cuộn vòi mình sợ k đủ. Mọi người giải thích giúp với. Mình cảm ơn
 
Gởi tới bạn vài ý kiến của mình.
-Khi mình thuyết minh trong pccc thì cột áp ra đầu lăng là 6m,cộng thêm cuộn vòi 20 mét.
Mà công trình của bạn tới 41 tầng mà cột áp bơm có 40 mét???.Cái này không biết bạn tính kiểu gì.
 
Gởi tới bạn vài ý kiến của mình.
-Khi mình thuyết minh trong pccc thì cột áp ra đầu lăng là 6m,cộng thêm cuộn vòi 20 mét.
Mà công trình của bạn tới 41 tầng mà cột áp bơm có 40 mét???.Cái này không biết bạn tính kiểu gì.
Áp đầu lăng 6m<=>0.6bar bạn xem lại quá nhỏ. Cuộn vòi trong tiêu chuẩn có hướng dẫn tính nhưng không đến 20m (tổn thất) ko phải chiều dài. 41 tầng đạt ở tầng mái nên tầng bất lợi nhất là tầng cao nhất đó bạn. Càng xuống càng được lợi.
 
Back
Bên trên