Mạch điều khiển thang tời - Help help!

K43IHERE

HVACR Staff
Mình đang có một chút khó khăn về mạch điều khiển, cụ thể là mạch điều khiển một cái thang tời dùng để chuyển đồ từ mặt đất lên trên mái, phần cơ khí và điện động lực coi như đã ok, tuy nhiên để điều khiển nó thì gần như nằm ngoài khả năng của mình, hic hic, hỏi chuyện này ai cũng nói là dễ nhưng lại chẳng có thời gian để làm cụ thể, mà với mình nó cứ như mớ bòng bong.
Đánh liều về \"nhà mình\" hỏi anh em, mong anh em bớt chút thời gian chỉ bảo cho mình một mạch điều khiển đáp ứng được yêu cầu (và rẻ nhé) - có báo giá và địa chỉ tiến hành công việc tiếp theo thì càng tốt, hi hi hi.
Cảm ơn cả nhà nha!
Thân!
K43IHERE.
 
Trả lời: Mạch điều khiển thang tời - Help help!

Bác nói rõ hơn yêu cầu của hệ thống thì mới thiết kế được chứ, giờ bác trả lời một số câu hỏi của em nha sau đó tính tiếp.

- Động cơ mấy pha?
- Thang ghé mấy tầng?
- NÚt điều khiển đặt ở từng tầng hay chỉ dưới đất?
- Có các contact hành trình bảo vệ đóng chắc cửa không?
- Có chế độ bảo vệ NẶNG quá tải trọng không?
- Phát hiện tầng dùng cảm biến quang, từ hay contact?
 
Trả lời: Mạch điều khiển thang tời - Help help!

Hì hì, mình trả lời từng câu một nha:

- Động cơ mấy pha?
+ Động cơ 3 pha.

- Thang ghé mấy tầng?
+ Chỉ một tầng, từ sàn lên mái

- NÚt điều khiển đặt ở từng tầng hay chỉ dưới đất?
+ Đặt ở cả trên mái lẫn dưới sàn

- Có các contact hành trình bảo vệ đóng chắc cửa không?
+ Có
- Có chế độ bảo vệ NẶNG quá tải trọng không?
+ Không cần vì khối lượng hàng là cố định, và nhỏ hơn tải trọng cho phép.

- Phát hiện tầng dùng cảm biến quang, từ hay contact?
+ Dùng contact.

Thank!
 
Trả lời: Mạch điều khiển thang tời - Help help!

Hi K43IHERE
Bác mở lại mail liên lạc của BQT đi địa chỉ mail của em là nick chat luôn đó. Chat cho tiện, em đã thiết kế mạch điều khiển cho bác rồi.
 
Trả lời: Mạch điều khiển thang tời - Help help!

mình làm ở công trường vừa và nhỏ thì thấy họ chỉ dùng tời chuyển hàng nhìn cũng đơn giản thôi!
1. Sử dụng động cơ 3 pha!
2. nút điều khiển chỉ có 2 nút (lên - xuống)
3. điều khiển theo vị trí lên xuống theo từng tầng không cần cảm biến cho mỗi tầng ( có
2 sensor ở 2 vị trí thấp nhất và cao nhất để ngừng vị trí giới hạn chu trình )

nói chung hệ thống điện điều khiển cho thang chuyển hàng cũng đơn giản chỉ cần 2 contactor
đảo chiều động cơ,1 MCCB/3P/500A là đủ.
các bác đừng nghĩ thang máy chuyển hàng giống thang máy chuyển nguời nên ko cần cảm biến vị
trí tại từng tầng để khai báo địa chỉ( rắc rối nhất là cái này khi thiết kế mạch dùng relay)
 
Trả lời: Mạch điều khiển thang tời - Help help!

Thank \"nguyendinhan_GS\"!
\"Một con khỉ có thể chết đói trước nải chuối chín vàng nếu mẹ nó ko ăn mà\"
Khi chưa được CANON chỉ giáo mình ngơ ngác lắm, nhưng giờ thì ok rồi!
Thank all!
 
Back
Bên trên