Cần giúp Cần hỗ trợ tìm loại van cân bằng tự động hoặc có xuất xứ Châu Âu tốt chọ Dự Án

ThuChinh

Thành Viên [LV 1]
Em đang làm thiết kế hệ Chiller, yêu cầu có van cân bằng cả tự động và cơ, vậy bác nào tư vấn giúp em thương hiệu van cân bằng nào tốt và có xuất xứ Châu Âu nhé. Ưu tiên Italy. Em thấy nhiều người nói Van cân bằng Caleffi Italy được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam đúng không ạ? Không biết bên nào là nhà phân phối đại diện các bác nhỉ?
 
Em đang làm thiết kế hệ Chiller, yêu cầu có van cân bằng cả tự động và cơ, vậy bác nào tư vấn giúp em thương hiệu van cân bằng nào tốt và có xuất xứ Châu Âu nhé. Ưu tiên Italy. Em thấy nhiều người nói Van cân bằng Flamco Netherlands được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam đúng không ạ? Không biết bên nào là nhà phân phối đại diện các bác nhỉ?

Hi Bác, chắc bác đã có ai đó giới thiệu van cân bằng Flamco Netherlands rồi ạ? Đúng là van cân bằng của Flamco Hà Lan và thiết bị HVAC và Thủy lực của Flamco Hà Lan thì hàng đầu thế giới rồi, được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam. Đây là đại diện Flamco Netherlands tại Việt Nam đây bác nhé - Van cân bằng ở đây nhé: https://pgtech.com.vn/van-can-bang-9067#page=1.
Ngoài ra bác có thể xem thông tin tin tại đây cho rõ nhé: https://pgtech.com.vn/tin-tuc-9062/van-nexus-flamco-va-thiet-bi-hvac-hang-dau-the-gioi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hi Bác, chắc bác đã có ai đó giới thiệu van cân bằng Caleffi Italy rồi ạ? Đúng là van cân bằng của Caleffi Italy và thiết bị HVAC và Thủy lực của Caleffi Italy thì hàng đầu thế giới rồi, được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam. Đây là đại diện Caleffi tại Việt Nam đây bác nhé - Van cân bằng ở đây nhé: https://pgtech.com.vn/van-can-bang-9067#page=1.
Ngoài ra bác có thể xem thông tin tin tại đây cho rõ nhé: https://pgtech.com.vn/tin-tuc-9062/van-caleffi-va-thiet-bi-hvac-hang-dau-the-gioi
ok bác. Mình đã được nghe qua về dòng van này và đang cần tư vấn cụ thể. Bác cho xin số liên hệ nhé :)
 
Bác có thể chia sẻ Tài liệu Phân biệt 2 loại Van cân bằng cơ (chỉnh tay Manual) với Van cân bằng tự động (Dynamic or Automatic) trên 2 Phương diện: Nguyên lý hoạt động, Trường hợp áp dụng và Cách lựa chọn được không ạ. Mình ( và khá nhiều anh em) vẫn chưa thật hiểu thấu đáo về Vấn đề này. Mong được bạn chỉ bảo. Xin cảm ơn a.
 
Bác có thể chia sẻ Tài liệu Phân biệt 2 loại Van cân bằng cơ (chỉnh tay Manual) với Van cân bằng tự động (Dynamic or Automatic) trên 2 Phương diện: Nguyên lý hoạt động, Trường hợp áp dụng và Cách lựa chọn được không ạ. Mình ( và khá nhiều anh em) vẫn chưa thật hiểu thấu đáo về Vấn đề này. Mong được bạn chỉ bảo. Xin cảm ơn a.
Rất đơn giản thế này bác nhé nhé: Van cân bằng cơ, là ta lắp con van cân bằng đó trên hệ thống đường ống (dĩ nhiên là khi thiết kế thì phải biết giá trị lưu lượng tại con van đó ở mức đầu ra là bao nhiêu rồi, từ đó chúng ta lấy máy căn chỉnh cân bằng áp (https://pgtech.com.vn/tin-tuc-9062/...h-van-can-bang-cho-du-an-tai-nuoc-ban-myanmar ) - để căn chỉnh đo và vặn núm điều chỉnh mức áp suất theo giá trị thiết kế của van, dùng máy để đo ở hai cổng áp suất để có thể thiết lập được chính xác giá trị lưu lượng của hệ thống. Van cân bằng cơ tham khảo tại đây: https://pgtech.com.vn/tin-tuc-9062/van-can-bang-co-lua-chon-van-can-bang-co-sao-cho-phu-hop-nhat

Van cân bằng tự động, là khi thiết kế, bác tính toán giá trị lưu lượng qua mỗi con van ở mỗi vị trí khác nhau, sau đó gửi tới nhà phân phối để nhà phân phối như PGTech làm việc với nhà sản xuất Caleffi Italy để hộ tính toán ra một mã code, mã code này tương ứng với VD con van đó giá trị lưu lượng là bao nhiêu m3/h để sản xuất Catridge đúng bằng giá chị đó và về chỉ việc lắp vào hệ thống, vị trí đã thiết kế mà không cần phải đi căn chỉnh manual (bằng tay) như van cân bằng cơ. Dĩ nhiên giá trị van cân bằng tự động sẽ rất chính xác do được tính toán chuẩn theo thiết kế và fix giá trị lưu lượng tại nhà máy. Tham khảo thông tin về van cân bằng tự động tại đây bác nhé: https://pgtech.com.vn/tin-tuc-9062/...can-bang-tu-dong-va-nhung-loi-ich-khi-su-dung

Hy vọng rằng giải thích ngắn gọn trên giúp bác hiểu được về sự khác biệt giữa van cân bằng cơ và tự động trong hệ thống Chiller/Boiler.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn bác đã quan tâm giải thích. Mình muốn hỏi thêm chút: Vậy khi nói về 1 Van cân bằng thì những Thông số nào sẽ là Thông số Đặc thù của nó (như Lưu lượng đi qua và Tổn thất áp qua Van) và khi muốn đặt hàng 1 Van cân bằng thì lấy Thông số nào để gửi (số liệu) yêu cầu cho Nhà phân phối như bên Bác. Luôn tiện xin Bác cho vài đường đặc tính công tác minh họa Lưu lượng - Chênh áp của 2 loại Van cơ và Tự động để so sánh được không ạ? Xin cảm ơn bác
 
Cảm ơn bác đã quan tâm giải thích. Mình muốn hỏi thêm chút: Vậy khi nói về 1 Van cân bằng thì những Thông số nào sẽ là Thông số Đặc thù của nó (như Lưu lượng đi qua và Tổn thất áp qua Van) và khi muốn đặt hàng 1 Van cân bằng thì lấy Thông số nào để gửi (số liệu) yêu cầu cho Nhà phân phối như bên Bác. Luôn tiện xin Bác cho vài đường đặc tính công tác minh họa Lưu lượng - Chênh áp của 2 loại Van cơ và Tự động để so sánh được không ạ? Xin cảm ơn bác

Giá trị lưu lượng qua van và cả tổn thất áp suất qua van nữa nhé.
Nếu là van cân bằng cơ, thì nhà sx đã đánh dấu các mức vị trí số 1, 2, 3, 4...tương ứng với giá trị lưu lượng của mỗi Size từ DN15 tới DN300 như trong Catalog ở đây, bạn chỉ cần làm theo là cài đặt đc giá trị lưu lượng: https://pgtech.com.vn/van-can-bang-9067#page=1

Còn về van cân bằng tự động, bạn đưa ra được giá trị lưu lượng qua mỗi van, tại mỗi vị trí, PGTech sẽ tính toán cùng với nhà sản xuất để có được mức chênh áp tối ưu,tiết kiệm nhất cho bạn, bạn nên căn cứ vào mức giá trị lưu lượng trong bảng, chứ không nên chỉ chú trọng vào cỡ van. Catalog để tham khảo đây nhé: https://pgtech.com.vn/van-can-bang-dong-9114#page=1

Hy vọng bạn có thể hiểu hơn từ giải thích trên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Bạn đã hướng dẫn.
Mình xin hỏi thêm 1 chút về ý nghĩa Van cân bằng
Với nguyên lý cân chỉnh của Van cơ, thì nó chỉ có thể giúp đo và cân chỉnh chính xác được Lưu lượng trong quan hệ tương đối giữa các nhánh Phụ tải Terminal unit TU với nhau, nhưng (chỉ ở tại một) Chế độ làm việc Danh định của toàn bộ Hệ thống (khi các Phụ tải nhánh TU đều mở Full và Bơm nước chạy với Lưu lượng Danh định). Còn ở các Chế độ Phụ tải khác Danh định (khi có 1 vài Phụ tải giảm đi) thì Van cơ này sẽ không đảm bảo tự động ổn đinh được Lưu lượng các nhánh tải.
Còn với Van Tự động thì Bác có thể giải thích hay gửi Tài liệu kỹ thuật nào chi tiết hơn 1 chút để mình có thể hiểu được nó hoạt động tự động thế nào, có phải chăng nó giống như là 1 Van ổn định Lưu lượng khi Chênh áp qua nó thay đổi không, và phạm vi ổn định Lưu lượng như thế nào... Với nguyên lý làm việc của Van cân bằng tự động thì khi (nó) cùng làm việc với 1 Van điều khiển (Motorised Valve) loại Modulating vô cấp thì nó có làm vô hiệu hóa cơ chế làm việc của nhau hay không?
Một điều nữa là việc Thiết kế Van cân bằng phối hợp với Hệ thống dùng Bơm Biến tần (tự ổn định chệnh áp Hệ thống) như thế nào ạ?
Em là dân nghiệp dư nên có vài thắc mắc thô thiển. Xin Bác vui lòng chỉ bảo.
 
Cảm ơn Bạn đã hướng dẫn.
Mình xin hỏi thêm 1 chút về ý nghĩa Van cân bằng
Với nguyên lý cân chỉnh của Van cơ, thì nó chỉ có thể giúp đo và cân chỉnh chính xác được Lưu lượng trong quan hệ tương đối giữa các nhánh Phụ tải Terminal unit TU với nhau, nhưng (chỉ ở tại một) Chế độ làm việc Danh định của toàn bộ Hệ thống (khi các Phụ tải nhánh TU đều mở Full và Bơm nước chạy với Lưu lượng Danh định). Còn ở các Chế độ Phụ tải khác Danh định (khi có 1 vài Phụ tải giảm đi) thì Van cơ này sẽ không đảm bảo tự động ổn đinh được Lưu lượng các nhánh tải.
Còn với Van Tự động thì Bác có thể giải thích hay gửi Tài liệu kỹ thuật nào chi tiết hơn 1 chút để mình có thể hiểu được nó hoạt động tự động thế nào, có phải chăng nó giống như là 1 Van ổn định Lưu lượng khi Chênh áp qua nó thay đổi không, và phạm vi ổn định Lưu lượng như thế nào... Với nguyên lý làm việc của Van cân bằng tự động thì khi (nó) cùng làm việc với 1 Van điều khiển (Motorised Valve) loại Modulating vô cấp thì nó có làm vô hiệu hóa cơ chế làm việc của nhau hay không?
Một điều nữa là việc Thiết kế Van cân bằng phối hợp với Hệ thống dùng Bơm Biến tần (tự ổn định chệnh áp Hệ thống) như thế nào ạ?
Em là dân nghiệp dư nên có vài thắc mắc thô thiển. Xin Bác vui lòng chỉ bảo.
Đúng là van cân bằng cơ thì không cân bằng chuẩn xác như van cân bằng tự động rồi, bạn vào đường link này, xem phần so sánh giữa van cân bằng cơ và tự động (Mô hình chỉ ra sự khác biệt): https://pgtech.com.vn/tin-tuc-9062/van-can-bang-tam-quan-trong-cua-van-can-bang

Van cân bằng tự động nó có cơ chế để điều tiết dòng lưu lượng, tự động điều chỉnh dòng lưu lượng nếu áp suất phía trước van có tăng cao, đảm bảo rằng tốc độ dòng chảy lớn hơn không xảy ra, có cơ chế đóng một số chi tiết, vì vậy mà áp suất qua van được điều chỉnh trở nên tương ứng hiệu quả nhất, giúp duy trì tốc độ dòng chảy mong muốn trong các đường dẫn cụ thể. Làm việc với van điều khiển thì giải pháp sẽ hoàn toàn Ok mà không vô hiệu hóa cơ chế làm việc nhé. Còn nói về chênh áp thì hệ thống sẽ tốt hơn nếu bạn thiết kế được van cân bằng chênh áp để nó phát huy tính hiệu quả hơn của hệ thống. Hãy tham khảo miêu tả về van cân bằng chênh áp tại đây nhé: https://pgtech.com.vn/tin-tuc-9062/...p-van-dieu-khien-chenh-lech-ap-suat-luu-luong
Nếu bác có gì còn chưa rõ, xin cứ trao đổi nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình dốt nên nhờ Bác giảng giãi chi tiết hơn 1 chut:
1- Phối hợp với Van ĐK Motorised 2 ngả: Nếu trong khi giảm tải Van ĐK bóp nhỏ lại mà Van CB tự đông lại mở lớn ra nên Lưu lượng chung của nhánh sẽ vẫn không đổi. Như vậy là có phải chăng nó đã vô hiệu hóa Van ĐK.
2- Phối hợp với Bơm nước lạnh biến tần: Bơm Biến tần đã có Công năng ổn định Chênh áp phân phối theo trục phân phối SR Supply Return. Trong Trường hợp này thì có cần dùng Van CB tự động nữa hay không?
Mong được Bác giải đáp giùm ạ?
 
Chào các anh em!
Mình là Giang bên công ty ống gió Kaiyo Việt Nam tại Hà Nội. Công ty mình chuyên sản xuất và cung cấp hệ thống ống gió, van gió, cửa gió các loại cho các dự án HVAC.
Anh em nào cần mua ống gió vui lòng liên hệ với mình nhé. Bên mình cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, chứng nhận kèm theo để anh em là việc với chủ đầu tư hoặc phụ vụ thẩm định, nghiệm thu dự án: CO, CQ, Catalogue, kiểm định van phòng cháy...
Thông tin liên hệ: Mr. Giang: 0913824261 (Zalo, sms, call) hoặc E-mail: [email protected]
Cảm ơn các anh em đã quan tâm đến thông tin này.
Rất hi vọng được hợp tác với các anh em!
 
Chào các anh em!
Mình là Giang bên công ty ống gió Kaiyo Việt Nam tại Hà Nội. Công ty mình chuyên sản xuất và cung cấp hệ thống ống gió, van gió, cửa gió các loại cho các dự án HVAC.
Anh em nào cần mua ống gió vui lòng liên hệ với mình nhé. Bên mình cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, chứng nhận kèm theo để anh em là việc với chủ đầu tư hoặc phụ vụ thẩm định, nghiệm thu dự án: CO, CQ, Catalogue, kiểm định van phòng cháy...
Thông tin liên hệ: Mr. Giang: 0913824261 (Zalo, sms, call) hoặc E-mail: [email protected]
Cảm ơn các anh em đã quan tâm đến thông tin này.
Rất hi vọng được hợp tác với các anh em!
Bác bên ống gió thì dùng động cơ van gió bên em nhé, luôn sẵn sàng phục vụ bác: https://pgtech.com.vn/dong-co-dieu-chinh-9070#page=1
 
Back
Bên trên