Bổ sung hình ảnh về cooling pad - theo bài viết của anh Herot

acmv

Thành Viên [LV 0]
Đây là chi tiết của một tấm cooling pad
cooling_pad_illus_1198653973.jpg

Hinhcoolingpad.jpg

Đây là ứng dụng cho nhà trồng rau sạch
barrelfilter_1198654250.jpg

Đây là một kiểu thông gió ứng dụng cooling pad
chuong_ga1.jpg

Đây là công trình nhà máy may Scavi ở Bảo Lộc :
SCAVI_20Bao_20Loc_20__20HT_20Cooling_20Pag_201.jpg

SCAVI_20Bao_20Loc_20__20HT_20Cooling_20Pag_202.jpg

cooling_pad_2003_208.jpg

Tổng lưu lượng qua tấm cooling pad này là 300.000 m3/h
Tổng công suất điện của bơm nước và quạt chỉ có 25Kw.
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: Bổ sung hình ảnh về cooling pad - theo bài viết của anh Herot

Bác ACMV có thể cung cấp cách tính toán để lựa chọn các tấm Cooling Pad cho các không gian này, ví dụ mình cần những thông số đầu vào thế nào, tính toán để chọn ra lưu lượng bao nhiêu cho phù hợp. Cách thông gió kiểu này rất thích hợp cho các nhà xưởng sản xuất không cần yêu cầu khắt khe về điều hòa.
Cám ơn bác nhiều.
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: Bổ sung hình ảnh về cooling pad - theo bài viết của anh Herot

Sử dụng ĐHKK dạng này chĩ phù hợp cho nhà xưởng không gian hở thôi, gặp môi trường nóng mà ẩm cao là pó tay thôi. Với lại ở trong môi trường này sẽ dễ dàng bị bệnh về hô hấp lắm, tiết kiệm năng lượng & chi phí đầu tư thấp nhưng không khuyến khích dùng.
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: Bổ sung hình ảnh về cooling pad - theo bài viết của anh Herot

Chào các bạn:
Cách tính cooling pad như sau:
Trước hết ta phải hiểu được rằng Cooling pad hoạt động dựa trên sự chuyển pha của nước. có nghĩa là sử dụng nhiệt ẩn hóa hơi của của nước ~ 2500kJ/kg nước( hóa hơi)
vậy ta muốn tính tải để chọn cooling pad thì ta phải tính tải nhiệt trong không gian cần điều hòa Q(kW or kJ/s). sau đó lấy Q/2500=L (kg/s nước cần bay hơi). Để tính lưu lượng gió ta cần lấy thời tiết khắc nghiệt nhất: ở đây thời tiết khắc nghiệt nhất không phải là nhiệt độ bầu khô cao mà là tại thời điểm đó độ ẩm tương đối cao nhất. sau đó dùng đồ thị không khí ẩm di chuyển đẵng Entanpi trạng thái này, đến trạng thái cần thiết kế. Lúc này ta có được deta d(g ẩm) dung ẩm ( tức là lượng nước ( g nước) có thể bay hơi trong 1 m3 không khí)
vậy lưu lượng gió là: L*1000/D=V (m3kk/s)
 
Chào mọi người.Bên mình thiết kế và thi công hệ thống DHKK AHU,FCU cho phòng sạch,bệnh viện,nhà máy dược phẩm ,nhà xưởng…anh chị em nào có công trình thì cho mình tham gia với nhé.
PHONE : 0978-187-839
Email: [email protected] or [email protected]
Skype : nguyendac.long
 
Back
Bên trên