Điều hòa cassette bị đóng đá đầu hồi

nguyencan

Thành Viên [LV 0]
Các bác giúp e với. E đang sửa 1 may diều hòa âm tràn samsung e kiểm tra dàn lạnh có hiện tượng phun tuyết em ngĩ là thiếu ga, khi kiểm tra cục nóng có hiện tượng đóng đá đầu hồi áp xuất ga 35 psi e đã nạp thêm ga nhưng khong thấy áp ga tăng lên sau đó còn bị đóng đá nhiều hơn. E mới vào nghề mong các bác chỉ giáo
 
- Thường hiện tượng bám tuyết trên dàn lạnh, nếu bám tuyết hay đóng đá ở đường ống hồi thì khả năng không phải thiếu gas. Như ở trên nếu đóng đá cả đầu hồi nữa thì khả năng có thể do quạt dàn lạnh quá yếu, dàn lạnh quá bẩn.
- Áp 35psi thì quá thấp, bạn thử kiểm tra áp suất ngưng tụ xem. Theo mình nghĩ nạp gas không lên (khi máy nén đang chạy) thì có 2 khả năng. Thứ nhất hệ thống không kín, thứ hai có thể đường ống bị nghẹt ở vị trí đường ống hồi về máy nén.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bước sửa chữa cái này:
1 Vệ sinh dàn lạnh.
2 Chạy máy , kẹp dòng, kiểm tra lại áp suất hồi. Nạp ga bổ sung nếu thiếu. (Kiểm tra đường ống tìm bằng được chỗ hở).
3.
 
- Thường hiện tượng bám tuyết trên dàn lạnh, nếu không bám tuyết hay đóng đá ở đường ống hồi thì khả năng không phải thiếu gas. Như ở trên nếu đóng đá cả đầu hồi nữa thì khả năng có thể do quạt dàn lạnh quá yếu, dàn lạnh quá bẩn.
- Áp 35psi thì quá thấp, bạn thử kiểm tra áp suất ngưng tụ xem. Theo mình nghĩ nạp gas không lên (khi máy nén đang chạy) thì có 2 khả năng. Thứ nhất hệ thống không kín, thứ hai có thể đường ống bị nghẹt ở vị trí đường ống hồi về máy nén.
Câu trả lời của bạn rất hay mình đồng ý kiến với bạn .
Bạn gnuh109 có thể cho mình xin sdt được không vì mình cũng hay gặp nhiều sự cố khi đi bảo trì hệ thống lạnh .Nếu được nhờ bạn tư vấn giúp mình .
 
Ở trên mình đánh bị nhầm, thực ra nếu bám tuyết hay đóng đá ở đường ống hồi thì khả năng không phải thiếu gas. Chỉ thiếu gas khi bám tuyết ở ống gas đi (ống nhỏ), ống gas hồi không có hiện tượng gì cũng không đọng sương, dàn lạnh chỉ bám tuyết một phần.
 
Các bác giúp e với. E đang sửa 1 may diều hòa âm tràn samsung e kiểm tra dàn lạnh có hiện tượng phun tuyết em ngĩ là thiếu ga, khi kiểm tra cục nóng có hiện tượng đóng đá đầu hồi áp xuất ga 35 psi e đã nạp thêm ga nhưng khong thấy áp ga tăng lên sau đó còn bị đóng đá nhiều hơn. E mới vào nghề mong các bác chỉ giáo
cach 1.ban len kiem tra dan lanh co bi bui ban nhieu k. cach 2:ban kiem tra quat dan lanh co bi hong ,yeu ,bui ban bam nhieu vao canh k.cach 3:ban kiem tra ong co bi mop k.
 
Chào các anh hiện tại em cũng bị 1 con tương tự áp hút đo được 50 bị bám tuyết đường hồi em có chăm thêm gas mà hk thấy áp lên các anh cho e xin ý kiến với
 