Chào cả nhà,
Mình đang gặp sự cố về nguyên nhân nước đỏ trong lò hơi. Cả nhà ai có kinh nghiệm chia sẻ với mình vấn đề này.
Cảm ơn moị người.
 
Có rất nhiều câu hỏi từ các nhà máy tại các khu công nghiệp dù đã có giải pháp xử lý nước chuyên nghiệp nhưng sau một vài năm thì có hiện tượng nước cấp vào lò hơi, lệ thống lạnh bị màu đỏ, vàng và không đạt chất lượng gây cáu cặn, ăn mòn đường ống, lò hơi...
Mình xin góp một vài ý kiến. Với các khu công nghiệp đường ống thường làm bắng sắt nên rất dễ bị oxi hóa, hệ thống lọc đã lâu không thay...
Cách xử lý, cần đo các mẫu nước để theo dõi thường xuyên.
kiểm tra nguồn nước cấp vào xem vấn đề mầm bệnh nằm ở đâu.
- Nếu nước từ bể lắng đã đạt tiêu chuẩn thì kiểm tra lại vật liệu lọc thô > vật liệu khử Fe, Mn> vật liệu làm mềm, thay thế các vật liệu khi cần thiết.
- Sục rửa đường ống thường xuyên xử dụng hóa chất chống ăn mòn rỉ sét
- tẩy rửa lò hơi, tháp cao tải, hệ thống lạnh định kì
Mong sẽ giải quyết được các vấn đề cho các bạn
Trân trọng!
- [email protected]
- 09409903996
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chất lượng nước lò hơi là rất quan trọng, bạn phải có hệ thống xử lý nước cấp lò hơi và bơm hóa chất vào lò hơi.
Bên mình thì chuyên sản xuất, lắp đặt hệ thống lò hơi, nếu bạn cần tư vấn gì thì liên hệ với mình nhá:0908.600.507
Đây là hệ thống bên mình, bạn có thế xem qua.
Trân trọng!
 
Theo mình nghĩ có một vài nguyên nhân như sau:
1: Do lo hơi lâu ngày gỉ sét bên trong hình thành nhiều.
2: Do tình trạng nước cấp thay đổi làm cho lo hơi bị ăn mòn mạnh hơn:
- Do nồng độ oxi hòa ban trong nước tăng
- Do hàm lượng các ion Cl-, SO4 2- tăng quá làm phá vỡ lớp bảo vệ bề mặt kim loại đẩy nhanh quá trình ăn mòn (thường thì 2 chỉ tiêu này người ta rất ít quan tâm nhưng nếu 2 chỉ tiêu quá cao thì vấn đề ăn mòn hệ thống sẽ xảy ra rất mạnh kể cả khi bạn dùng hóa chất)
- Bạn nên kiểm tra lò hơi thường xuyên hoặc có điều kiện nên kiểm tra tình trạng nước trước khi vào nôi hơi định kỳ để nhanh chóng phát hiện các vấn đề.
 
Chào cả nhà,
Mình đang gặp sự cố về nguyên nhân nước đỏ trong lò hơi. Cả nhà ai có kinh nghiệm chia sẻ với mình vấn đề này.
Cảm ơn moị người.
Chào bạn,
Bên mình cung cấp thiết bị xử lý nước cứng cho lò hơi không dùng hoá chất, sẽ xử lý triệt để vấn đề của bạn.
Nếu quan tâm, vui lòng liên hệ 0942777117
 
Chào các anh! Xin được giới thiệu về công nghệ xử lý cáu cặn trong hệ thống đường ống, nồi hơi, tháp giải nhiệt .... ( nước đỏ, nước chứa nhiều sắt Fe2+ Fe3+ )

ScaleTech - Xử lý cáu cặn bằng công nghệ điện từ trường của Hoa Kỳ.
- Tẩy rửa cáu cặn, rêu tảo, vi sinh vật cho nồi hơi, máy nén khí, tháp giải nhiệt, máy ép nhựa, hệ thống đường ống,...
- Hoàn toàn không dùng hóa chất, không làm ô nhiễm môi trường, không gây ăn mòn thiết bị
- Đầu tư 1 lần, không phải hoàn nguyên, linh kiện nhập từ Mỹ và Đức, bảo hành dài hạn
- Lắp đặt nhanh chóng, không làm gián đoạn hoạt động của nhà máy
- Chứng chỉ Quatest; Phát sóng trên Đài Truyền hình Quân đội (QPVN)
Liên hệ: Hotline: 091.849.1189. Website: xulycaucan247.com
 
Back
Bên trên