Bài viết này tiếp nối nội dung bài viết: "LỌC KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - PHẦN 1 & 2 & 3 & 4" trong thư mục Catalog trên diễn đàn "HVACR.VN". Quý đọc giả quan tâm và muốn hiểu thêm thì nên tìm đọc Phần 1 & 2 & 3 & 4 này; để qua đó chuỗi thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Quý đọc giả được liền mạch cũng như logic hơn.
14. Thách thức độ ẩm:
- Bộ lọc tự làm sạch và bộ lọc xung lượng ban đầu được phát triển để hoạt động trong môi trường xa mạc hay Bắc Cực, nơi chúng cần ngăn các xung sinh ra từ hạt cát hoặc tuyết và băng,
- Thông thường tập trung vào các bộ lọc tự làm sạch hoặc bộ lọc xung lượng là hoàn toàn vào khả năng giải phóng các hạt thô,
- Khả năng này là quan trọng nhưng hầu hết các cài đặt ngày hôm nay có vấn đề lớn hơn để xử lý độ ẩm và sương mù thay đổi hàng ngày. Một số hạt là hút ẩm và phản ứng với độ ẩm. Muối là một trong các hạt truyền thống khó khăn nhất do khả năng thay đổi đáng kể về kích thước mà còn chuyển đổi từ rắn sang trạng thái lỏng,
- Vật liệu bề mặt lọc là tốt để làm sạch xung lượng nhưng độ sâu của vật liệu lọc là tối ưu để xử lý hạt dễ thấm trong môi trường ẩm ướt,
- Camfil Farr R & D làm việc chăm chỉ để tìm một sản phẩm đáp ứng cả hai nhu cầu này.
* Chú thích:
+ Một hạt muối sẽ mở rộng và làm tăng kích thước của nó lên 5 - 6 lần do sự thay đổi độ ẩm.
15. Hệ thống Pulse Jet:
Hình 38 Hình minh họa
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 38:
+ Tenkay (vertical cartrige): Tenkay (loại cartrige luồng dọc)
+ CamPulse (crossflow type): CamPulse (loại luồng ngang)
15.1 Hệ thống lọc CamPulse - Lưu lượng khí ngang:
Hình 39 Hình minh họa
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 39:
+ Air entrance: Không khí vào,
+ Clean air outlet: Không khí sạch ra ngoài,
+ Dust removal: Loại thải bỏ bụi.
15.2 Nguyên tắc hệ thống lọc Tenkay:
Hình 40 Sơ đồ nguyên lý hệ thống lọc Tenkay
* Chú thích một số thứ tự ở hình 40:
1. Uncleaned Air: Khí chưa được làm sạch,
2. Clean Air to Turbine: Không khí sạch đến tuabin,
3. Clean Air Pulse: Làm sạch lọc bằng xung lực,
4. Blow Pipe: Ống thổi gió,
5. Air Valve: Van khí,
6. Solenoid: Van solenoid,
7. Air Manifold: Ống góp không khí,
8. Control Box: Hộp điều khiển,
9. Filter Cartridge: Bộ lọc Cartridge,
10. Dust: Bụi.
16. Hệ thống tự làm sạch 2 tầng:
- Ứng dụng:
+ Sa mạc, những nơi có nồng độ bụi cao,
+ Trong trường hợp hiệu suất cao là cần thiết,
+ Cho những ứng dụng giúp bảo vệ tốt hơn sự thâm nhập của muối so với hệ thống tự làm sạch 1 tầng.
- Tầng 1: Tenkay HE lọc cartridge tự làm sạch, F9
- Tầng 2: Cam GT E10, lớp lọc E10
Hình 41 Hình minh họa hệ thống tự làm sạch 2 tầng
17. Các giải pháp:
- Hệ thống năng lực Camfil Farr đã mở rộng dòng sản phẩm CamPulse với hai sản phẩm mới cho môi trường bụi bẩn: CamPulse GTC và GTD,
- Cả hai đều có vật liệu sợi không xả mới với tính chất độc đáo, đem lại cho các bộ lọc hiệu quả cao trong toàn bộ cuộc đời của nó,
- Các vật liệu sợi tổng hợp là mạnh mẽ - bền vững và cung cấp khả năng giữ bụi cao. Kết hợp với khoảng cách rộng lớn hơn của HemiPleat™ cấp bằng sáng chế thiết kế CamPulse cung cấp chủ sở hữu và vận hành tuabin có hiệu quả lọc cao hơn và chi phí sở hữu thấp hơn.
Hình 42 Hình minh họa
18. Hemipleat:
- Patented Hemi-Pleat™ - nghệ thuật trong công nghệ nếp gấp là chìa khóa để thực hiện tốt hơn trong hoạt động và bảo trì cho các lọc cartridges làm sạch bằng xung,
- Hạt tổng hợp giữ nếp gấp thông thoáng hơn và khoảng cách rộng lớn hơn trong việc thiết kế HEMIPLEAT™ cho phép vật liệu lọc lớn hơn và giải phóng bụi hiệu quả hơn trong quá trình làm sạch xung đạt được một tổn thất áp suất thấp hơn và do đó tuổi thọ cao hơn.
Hình 43 Hình minh họa
- Những lợi ích chính:
+ Tổn thất áp suất thấp hơn thông qua khoảng cách gấp nếp mở => cải thiện hiệu quả làm sạch và sẽ giảm chi phí năng lượng thông qua tiết kiệm nhiên liệu và tăng sản lượng điện năng,
+ Vật liệu lọc nhiều hơn có giá trị cho lọc, giúp cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của lọc sẽ lâu hơn,
+ Các hạt tách biệt, không phải vật liệu lọc nếp gấp, tiếp xúc với các lồng bên trong => bảo vệ vật liệu lọc từ thiệt hại do ma sát,
Hình 44 Hình minh họa
+ Cấu trúc mở bên ngoài với chốt định vị helicord,
+ Gấp nếp mở so với ngành công nghiệp vật liệu lọc gấp nếp chặt (kín) điển hình,
+ Không có chuỗi keo chặn.
Hình 45 Hình minh họa
19. CamPulse Hemipleat GTC mới:
- Những lợi ích chính:
+ CamPulse GTC: Các sợi tổng hợp không thấm nước cung cấp trở kháng thấp để duy trì luồng không khí – giảm tổn thất áp suất trong suốt thời gian lọc,
+ Một sự kết hợp tối ưu giữa bề mặt và độ sâu của vật liệu lọc được thiết kế để xử lý hạt hút ẩm trong môi trường độ ẩm cao và nhiệt đới ẩm ướt.
- Chứng nhận theo EN779: 2012 F9 và ASHRAE 52,2 MERV 16.
Hình 46 Hình minh họa lọc CamPulse Hemipleat GTC mới
20. CamPulse Hemipleat GTD mới:
- Những lợi ích chính:
+ CamPulse GTD: Một lớp sợi nano trên bề mặt tổng hợp cho phép đáng kể hỗ trợ thu bụi ở bề mặt vật liệu lọc giúp nâng cao giải phóng bụi khi phát một xung (để giũ bụi). Vật liệu lọc ở bề mặt này là lý tưởng cho môi trường xa mạc và khô hạn.
- Chứng nhận theo EN779: 2012 F9 và ASHRAE 52,2 MERV 16. Test Passed Aramco.
Hình 46 Hình minh họa lọc CamPulse Hemipleat GTD mới
NỘI DUNG BÀI VIẾT NÀY SẼ CÒN TIẾP TỤC Ở PHẦN 6 VÀ CŨNG LÀ PHẦN CUỐI CỦA CHỦ ĐỀ NÀY, QUÝ ĐỌC GIẢ QUAN TÂM, CHÚ Ý ĐÓN ĐỌC.
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
14. Thách thức độ ẩm:
- Bộ lọc tự làm sạch và bộ lọc xung lượng ban đầu được phát triển để hoạt động trong môi trường xa mạc hay Bắc Cực, nơi chúng cần ngăn các xung sinh ra từ hạt cát hoặc tuyết và băng,
- Thông thường tập trung vào các bộ lọc tự làm sạch hoặc bộ lọc xung lượng là hoàn toàn vào khả năng giải phóng các hạt thô,
- Khả năng này là quan trọng nhưng hầu hết các cài đặt ngày hôm nay có vấn đề lớn hơn để xử lý độ ẩm và sương mù thay đổi hàng ngày. Một số hạt là hút ẩm và phản ứng với độ ẩm. Muối là một trong các hạt truyền thống khó khăn nhất do khả năng thay đổi đáng kể về kích thước mà còn chuyển đổi từ rắn sang trạng thái lỏng,
- Vật liệu bề mặt lọc là tốt để làm sạch xung lượng nhưng độ sâu của vật liệu lọc là tối ưu để xử lý hạt dễ thấm trong môi trường ẩm ướt,
- Camfil Farr R & D làm việc chăm chỉ để tìm một sản phẩm đáp ứng cả hai nhu cầu này.
* Chú thích:
+ Một hạt muối sẽ mở rộng và làm tăng kích thước của nó lên 5 - 6 lần do sự thay đổi độ ẩm.
15. Hệ thống Pulse Jet:
Hình 38 Hình minh họa
+ Tenkay (vertical cartrige): Tenkay (loại cartrige luồng dọc)
+ CamPulse (crossflow type): CamPulse (loại luồng ngang)
15.1 Hệ thống lọc CamPulse - Lưu lượng khí ngang:
Hình 39 Hình minh họa
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 39:
+ Air entrance: Không khí vào,
+ Clean air outlet: Không khí sạch ra ngoài,
+ Dust removal: Loại thải bỏ bụi.
15.2 Nguyên tắc hệ thống lọc Tenkay:
Hình 40 Sơ đồ nguyên lý hệ thống lọc Tenkay
* Chú thích một số thứ tự ở hình 40:
1. Uncleaned Air: Khí chưa được làm sạch,
2. Clean Air to Turbine: Không khí sạch đến tuabin,
3. Clean Air Pulse: Làm sạch lọc bằng xung lực,
4. Blow Pipe: Ống thổi gió,
5. Air Valve: Van khí,
6. Solenoid: Van solenoid,
7. Air Manifold: Ống góp không khí,
8. Control Box: Hộp điều khiển,
9. Filter Cartridge: Bộ lọc Cartridge,
10. Dust: Bụi.
16. Hệ thống tự làm sạch 2 tầng:
- Ứng dụng:
+ Sa mạc, những nơi có nồng độ bụi cao,
+ Trong trường hợp hiệu suất cao là cần thiết,
+ Cho những ứng dụng giúp bảo vệ tốt hơn sự thâm nhập của muối so với hệ thống tự làm sạch 1 tầng.
- Tầng 1: Tenkay HE lọc cartridge tự làm sạch, F9
- Tầng 2: Cam GT E10, lớp lọc E10
Hình 41 Hình minh họa hệ thống tự làm sạch 2 tầng
- Hệ thống năng lực Camfil Farr đã mở rộng dòng sản phẩm CamPulse với hai sản phẩm mới cho môi trường bụi bẩn: CamPulse GTC và GTD,
- Cả hai đều có vật liệu sợi không xả mới với tính chất độc đáo, đem lại cho các bộ lọc hiệu quả cao trong toàn bộ cuộc đời của nó,
- Các vật liệu sợi tổng hợp là mạnh mẽ - bền vững và cung cấp khả năng giữ bụi cao. Kết hợp với khoảng cách rộng lớn hơn của HemiPleat™ cấp bằng sáng chế thiết kế CamPulse cung cấp chủ sở hữu và vận hành tuabin có hiệu quả lọc cao hơn và chi phí sở hữu thấp hơn.
Hình 42 Hình minh họa
- Patented Hemi-Pleat™ - nghệ thuật trong công nghệ nếp gấp là chìa khóa để thực hiện tốt hơn trong hoạt động và bảo trì cho các lọc cartridges làm sạch bằng xung,
- Hạt tổng hợp giữ nếp gấp thông thoáng hơn và khoảng cách rộng lớn hơn trong việc thiết kế HEMIPLEAT™ cho phép vật liệu lọc lớn hơn và giải phóng bụi hiệu quả hơn trong quá trình làm sạch xung đạt được một tổn thất áp suất thấp hơn và do đó tuổi thọ cao hơn.
Hình 43 Hình minh họa
+ Tổn thất áp suất thấp hơn thông qua khoảng cách gấp nếp mở => cải thiện hiệu quả làm sạch và sẽ giảm chi phí năng lượng thông qua tiết kiệm nhiên liệu và tăng sản lượng điện năng,
+ Vật liệu lọc nhiều hơn có giá trị cho lọc, giúp cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của lọc sẽ lâu hơn,
+ Các hạt tách biệt, không phải vật liệu lọc nếp gấp, tiếp xúc với các lồng bên trong => bảo vệ vật liệu lọc từ thiệt hại do ma sát,
Hình 44 Hình minh họa
+ Gấp nếp mở so với ngành công nghiệp vật liệu lọc gấp nếp chặt (kín) điển hình,
+ Không có chuỗi keo chặn.
Hình 45 Hình minh họa
- Những lợi ích chính:
+ CamPulse GTC: Các sợi tổng hợp không thấm nước cung cấp trở kháng thấp để duy trì luồng không khí – giảm tổn thất áp suất trong suốt thời gian lọc,
+ Một sự kết hợp tối ưu giữa bề mặt và độ sâu của vật liệu lọc được thiết kế để xử lý hạt hút ẩm trong môi trường độ ẩm cao và nhiệt đới ẩm ướt.
- Chứng nhận theo EN779: 2012 F9 và ASHRAE 52,2 MERV 16.
Hình 46 Hình minh họa lọc CamPulse Hemipleat GTC mới
- Những lợi ích chính:
+ CamPulse GTD: Một lớp sợi nano trên bề mặt tổng hợp cho phép đáng kể hỗ trợ thu bụi ở bề mặt vật liệu lọc giúp nâng cao giải phóng bụi khi phát một xung (để giũ bụi). Vật liệu lọc ở bề mặt này là lý tưởng cho môi trường xa mạc và khô hạn.
- Chứng nhận theo EN779: 2012 F9 và ASHRAE 52,2 MERV 16. Test Passed Aramco.
Hình 46 Hình minh họa lọc CamPulse Hemipleat GTD mới
NỘI DUNG BÀI VIẾT NÀY SẼ CÒN TIẾP TỤC Ở PHẦN 6 VÀ CŨNG LÀ PHẦN CUỐI CỦA CHỦ ĐỀ NÀY, QUÝ ĐỌC GIẢ QUAN TÂM, CHÚ Ý ĐÓN ĐỌC.
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
Chỉnh sửa lần cuối: