Bài viết này tiếp nối nội dung bài viết: "THUẬT NGỮ CÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT LỌC KHÔNG KHÍ - LỌC CAMFIL (CAMFIL AIR FILTER) - PHẦN 1" trong thư mục "Catalog" trên diễn đàn "HVACR.VN". Quý đọc giả quan tâm và muốn hiểu thêm thì nên tìm đọc Phần 1 này; để qua đó chuỗi thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Quý đọc giả được liền mạch cũng như logic hơn.
6.3 Tổn thất áp suất thay đổi khi bụi được cấp vào lọc:
- Ví dụ từ đồ thị:
* Nhận xét:
- Tổn thất áp suất tăng lên khi các bộ lọc được điền đầy bụi. Lưu lượng ở đây là 0,94 m³/s.
7. Tầm quan trọng của lưu lượng không khí chính xác và tốc độ không khí:
- Các bộ lọc được thiết kế với lưu lượng và tốc độ riêng,
- Quy tắc kinh nghiệm: Túi lọc ± 25%,
- Tổn thất áp suất có liên quan đến lưu lượng, lưu lượng thấp hơn = tổn thất áp suất thấp hơn,
- Khác lưu lượng/ tốc độ không khí nhiều, sau đó các bộ lọc không thể làm việc như dự đoán. Đặc biệt là nếu các giá trị cao hơn so với khuyến cáo.
+ Cảnh giác với những đơn vị có kích thước đặc biệt.
+ Sử dụng kích thước tiêu chuẩn và thực hiện theo các lưu lượng không khí khuyến khích!
8. Lọc không khí làm việc như thế nào?
Hình 8 Hình minh họa một số sản phẩm của Camfil
- Trạng thái của các hạt bụi trong không khí:
Hình 9 Hình mô tả kích thước hạt bụi
- Kích thước hạt bụi là micron,
- Các mũi tên đại diện cho vận tốc rơi của hạt bụi.
9. 5 nguyên tắc của lọc không khí:
9.1 Phân tách quán tính:
Hình 10 Hình minh họa
* Nguyên tắc:
- Phân tách quán tính sử dụng một sự thay đổi nhanh chóng theo hướng không khí và các nguyên tắc của quán tính với khối lượng riêng (hạt) từ các luồng không khí.
- Hạt ở một vận tốc nhất định có xu hướng duy trì ở tốc độ đó và đi theo một hướng liên tục.
- Nguyên tắc này thường được áp dụng khi có một sự tập trung cao của các hạt thô, và trong nhiều trường hợp như chế độ lọc thô cho hiệu quả cao hơn các lớp lọc cuối.
9.2 Kẹp chặt (sàng):
Hình 11 Hình minh họa
* Nguyên tắc:
- Kẹp chặt (sàng) xảy ra khi mở giữa các thành phần vật liệu lọc (sợi, lưới màn lọc, kim loại song, v.v… ) là nhỏ hơn đường kính hạt bụi, lọc được thiết kế để bắt giữ.
- Ở nguyên lý này khoảng cách ngang của hầu hết lọc được thiết kế và hoàn toàn liên quan đến kích thước của các hạt bụi, khoảng cách vật liệu lọc, và mật độ vật liệu lọc.
9.3 Sự ngăn chặn:
Hình 12 Hình minh họa
* Nguyên tắc:
Sự ngăn chặn xảy ra khi kích thước hạt bụi lớn, vì kích thước của nó, va chạm với sợi trong các bộ lọc có dòng khí đi qua.
9.4 Sự khuyếch tán:
Hình 13 Hình minh họa
* Nguyên tắc:
- Khuếch tán xảy ra khi ngẫu nhiên (Brown) chuyển động của một hạt gây ra cho hạt để tiếp xúc với một sợi.
- Như một hạt bỏ không trong khu vực vật liệu lọc bởi sự thu hút và nắm bắt, nó tạo ra một khu vực có nồng độ trong vật liệu lọc, mà một hạt khác khuếch tán, chỉ để được bắt chính nó.
- Để tăng cường khả năng thu hút này, các bộ lọc sử dụng nguyên tắc này hoạt động ở vận tốc vật liệu lọc thấp và/ hoặc nồng độ cao của các sợi siêu mịn, sợi thủy tinh hoặc bằng cách khác.
9.5 Lực hút tĩnh điện:
Hình 14 Hình minh họa
* Nguyên tắc:
- Lực hút tĩnh điện đóng một vai trò nhỏ trong lọc cơ học. Sau khi sợi tiếp xúc được thực hiện, các hạt nhỏ hơn được giữ lại trên các sợi bằng một lực tĩnh điện yếu.
- Các lực có thể được tạo ra thông qua một quá trình sản xuất hoặc phụ thuộc vào luồng không khí qua vật liệu lọc. Lực này được loại trừ khi vật liệu sợi thu thập chất gây ô nhiễm có tác dụng như một chất cách điện.
10. Hiệu suất lọc kết hợp:
Hình 15 Hình minh hiệu suất họa lọc kết hợp
11 Sợi mịn – hạt nhỏ:
Hình 16 Hình minh họa
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
6.3 Tổn thất áp suất thay đổi khi bụi được cấp vào lọc:
- Ví dụ từ đồ thị:
- Tổn thất áp suất tăng lên khi các bộ lọc được điền đầy bụi. Lưu lượng ở đây là 0,94 m³/s.
7. Tầm quan trọng của lưu lượng không khí chính xác và tốc độ không khí:
- Các bộ lọc được thiết kế với lưu lượng và tốc độ riêng,
- Quy tắc kinh nghiệm: Túi lọc ± 25%,
- Tổn thất áp suất có liên quan đến lưu lượng, lưu lượng thấp hơn = tổn thất áp suất thấp hơn,
- Khác lưu lượng/ tốc độ không khí nhiều, sau đó các bộ lọc không thể làm việc như dự đoán. Đặc biệt là nếu các giá trị cao hơn so với khuyến cáo.
+ Cảnh giác với những đơn vị có kích thước đặc biệt.
+ Sử dụng kích thước tiêu chuẩn và thực hiện theo các lưu lượng không khí khuyến khích!
8. Lọc không khí làm việc như thế nào?
Hình 8 Hình minh họa một số sản phẩm của Camfil
Hình 9 Hình mô tả kích thước hạt bụi
- Các mũi tên đại diện cho vận tốc rơi của hạt bụi.
9. 5 nguyên tắc của lọc không khí:
9.1 Phân tách quán tính:
Hình 10 Hình minh họa
- Phân tách quán tính sử dụng một sự thay đổi nhanh chóng theo hướng không khí và các nguyên tắc của quán tính với khối lượng riêng (hạt) từ các luồng không khí.
- Hạt ở một vận tốc nhất định có xu hướng duy trì ở tốc độ đó và đi theo một hướng liên tục.
- Nguyên tắc này thường được áp dụng khi có một sự tập trung cao của các hạt thô, và trong nhiều trường hợp như chế độ lọc thô cho hiệu quả cao hơn các lớp lọc cuối.
9.2 Kẹp chặt (sàng):
Hình 11 Hình minh họa
- Kẹp chặt (sàng) xảy ra khi mở giữa các thành phần vật liệu lọc (sợi, lưới màn lọc, kim loại song, v.v… ) là nhỏ hơn đường kính hạt bụi, lọc được thiết kế để bắt giữ.
- Ở nguyên lý này khoảng cách ngang của hầu hết lọc được thiết kế và hoàn toàn liên quan đến kích thước của các hạt bụi, khoảng cách vật liệu lọc, và mật độ vật liệu lọc.
9.3 Sự ngăn chặn:
Hình 12 Hình minh họa
Sự ngăn chặn xảy ra khi kích thước hạt bụi lớn, vì kích thước của nó, va chạm với sợi trong các bộ lọc có dòng khí đi qua.
9.4 Sự khuyếch tán:
Hình 13 Hình minh họa
- Khuếch tán xảy ra khi ngẫu nhiên (Brown) chuyển động của một hạt gây ra cho hạt để tiếp xúc với một sợi.
- Như một hạt bỏ không trong khu vực vật liệu lọc bởi sự thu hút và nắm bắt, nó tạo ra một khu vực có nồng độ trong vật liệu lọc, mà một hạt khác khuếch tán, chỉ để được bắt chính nó.
- Để tăng cường khả năng thu hút này, các bộ lọc sử dụng nguyên tắc này hoạt động ở vận tốc vật liệu lọc thấp và/ hoặc nồng độ cao của các sợi siêu mịn, sợi thủy tinh hoặc bằng cách khác.
9.5 Lực hút tĩnh điện:
Hình 14 Hình minh họa
- Lực hút tĩnh điện đóng một vai trò nhỏ trong lọc cơ học. Sau khi sợi tiếp xúc được thực hiện, các hạt nhỏ hơn được giữ lại trên các sợi bằng một lực tĩnh điện yếu.
- Các lực có thể được tạo ra thông qua một quá trình sản xuất hoặc phụ thuộc vào luồng không khí qua vật liệu lọc. Lực này được loại trừ khi vật liệu sợi thu thập chất gây ô nhiễm có tác dụng như một chất cách điện.
10. Hiệu suất lọc kết hợp:
Hình 15 Hình minh hiệu suất họa lọc kết hợp
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 15:
+ Efficiency (%): Hiệu suất (%),
+ Particle diameter (micron): Đường kính hạt bụi (micron),
+ Coarse (G): Lớp lọc thô (G) – sơ cấp,
+ Fine (F): Lớp lọc tinh (F) – thứ cấp,
+ HEPA/ ULPA: Lớp lọc hiệu suất cao – lọc cuối,
+ Diffusion: Sự khuếch tán,
+ Interception: Sự ngăn chặn,
+ Inertia: Quán tính,
+ Sieving: Kẹp chặt,
+ Minimum efficiency: Hiệu suất tối thiểu,
+ Total efficiency: Hiệu suất tổng cộng,
+ Most Penetrating Particle Size (MPPS): Kích cỡ hạt bụi hầu hết xuyên qua.
+ Efficiency (%): Hiệu suất (%),
+ Particle diameter (micron): Đường kính hạt bụi (micron),
+ Coarse (G): Lớp lọc thô (G) – sơ cấp,
+ Fine (F): Lớp lọc tinh (F) – thứ cấp,
+ HEPA/ ULPA: Lớp lọc hiệu suất cao – lọc cuối,
+ Diffusion: Sự khuếch tán,
+ Interception: Sự ngăn chặn,
+ Inertia: Quán tính,
+ Sieving: Kẹp chặt,
+ Minimum efficiency: Hiệu suất tối thiểu,
+ Total efficiency: Hiệu suất tổng cộng,
+ Most Penetrating Particle Size (MPPS): Kích cỡ hạt bụi hầu hết xuyên qua.
11 Sợi mịn – hạt nhỏ:
Hình 16 Hình minh họa