    Mặc định RCCB-ELCB

    cac ban co the giup minh so do cua cb ( circuit breaker) chong giat khong?
    va giai thich so bo nguyen ly hoat dong giup minh nhe, minh dang tim hieu, chi moi hoc ti thoi,
    Cam on nhieu

  2. #2
    Ngày tham gia
    22/08/2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Trả lời: RCCB-ELCB

    that cha\'t thiet bi nai` la` thiet bi bao ve an toan cho nguoi. con` goi la` CB cho\'ng giat hay CB phat hien dong ro`.

    hien nay co\' cac RCCB ELCB voi dong ro` dinh muc la 30mA, 100mA, 500mA. tuy theo tai~ cua ban ma` chon.

    luu y\': tuy theo thiet bi dong tai cua ban nhu the\' nao ma` chon dong dinh muc cua CB ELCB cho hop li. neu chon dong ro dinh muc qua\' nho~ no\' se~ nha~y CB lien tuc. lam` cho ban gap kho\' khan trong cong viec su dung dien.

  3. #3
    Ngày tham gia
    12/03/2008
    Bài viết
    69
    Thanks
    1
    Thanked 15 Times in 11 Posts

    Mặc định Ðề: Trả lời: RCCB-ELCB

    Đề nghị các member viết tiếng Việt có dấu nhé.

  4. #4
    Ngày tham gia
    08/10/2008
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 79 Times in 34 Posts

    Mặc định ðề: Rccb-elcb

    Mình xin giải thích với mọi người về ECLB và RCCB như sau :
    - ELCB là từ viết tắt của Earth leakage circuit breaker (Tức là CB cắt dòng rò)
    - RCCB hay là RCB là từ viết tắt của Residual Current Circuit Breaker (Tức là “như trên cắt dòng rò”)
    Sực khác nhau giữa ELCB và RCCB về cơ bản là:
    1. Nguyên tắc bảo vệ của RCCB là dựa trên việc so sánh dòng điện đi và về trên dây dẫn. Nếu dòng đi và dòng về bằng nhau, tức là không có bị rò rỉ. Nếu có sự chênh lệch thì có nghĩa là đã có rò rỉ xuất hiện trong hệ thống (có thể là do bạn chạm tay vào một máy bơm nước bị chạm…). Thì RCCB sẽ cắt mạch này ra khỏi mạng điện bảo vệ con người và thiết bị.
    2. ELCB là thế hệ trước đó của RCCB. Nguyên tắc làm việc của ELCB là dựa trên điện áp. Và việc ứng dụng của ELCB cũng phức tạp hơn RCCB ở chỗ là (ngoài dây cấp điện ra, còn phải đấu thêm 2 dây nữa để cấp cho cuộn áp của nó. Hai dây này, 1 sẽ được nối với dây tiếp địa (vậy là trong hệ thống điện 1 pha mình phải đi 3 dây), dây còn lại sẽ được nối với cọc tiếp địa chung của hệ thống). Khi máy bơm bị chạm vỏ, từ chỗ chạm vỏ đó sẽ hình thành một điện áp. Sự cố càng lớn khi điện áp càng lớn. ELCB sẽ phát hiện điện áp này và ngắt mạch trước khi hình thành 1 sự cố lớn hơn. ELCB sau này được cải tiến và biết đến với cái tên RCCB (làm việc dựa trên nguyên tắc so sánh dòng điện). Thông thường các nhà sản xuất ngày nay thường dùng RCCB và ELCB cho một loại thiết bị với cùng công dụng và nguyên tắc làm việc.
    3. Thông thường, cả 2 thiết bị này ko có chức năng bảo vệ chống ngắn mạch. Nhưng có lẽ vì mục đích thương mai nên nhà sản xuất cũng chế tạo cả loại có thể chống ngắn mạch. ELCB trong công nghiệp thường được dùng là loại 3 pha. Lắp tại đầu vào của các tủ điện, ta có thể hiệu chỉnh được khả năng cắt dòng rò trên ELCB. Còn đối với RCCB, đối với gia đình, cũng được chế tạo với khả năng cắt ngắn mạch

  5. The Following 3 Users Say Thank You to nguyendinhan_GS For This Useful Post:

    dkp_ref (23-11-2011),hanzo4all (09-04-2011),mr.hunglh (27-01-2011)

  6. #5
    Ngày tham gia
    08/10/2008
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 79 Times in 34 Posts

    Mặc định ðề: Rccb-elcb

    Dưới đây là một số hình minh hoạ giúp bạn hình dung tốt hơn về sơ đồ nguyên lý của các ELCB
    http://img.photobucket.com/albums/v2...cbdiengiat.jpg

    Ta nhận thấy một sơ đồ đơn giản về ELCB sử dụng một lõi từ hình xuyến (thường là lõi ferít) để xuyên hai dây dẫn đi qua, phần dòng điện được lấy làm cảm ứng được quấn quanh lõi từ đó.
    http://www.crossy.co.uk/wiring/elcb-1.jpg

    Ở hình này (trên) thì dây dẫn điện lại được quấn xung quay lõi từ hình xuyến một cách đều nhau (để không gây ra sự lệch từ).
    http://www.atcadvance.com/howELCB.jpg

    Hình minh hoạ phía trên là một sơ đồ đấu nối của ELCB cho một mạch điện ba pha, nguồn tiêu thụ là một động cơ. Đây chỉ là một sự minh hoạ giúp bạn hiểu rằng ELCB không chỉ đơn thuần bảo vệ chống rò điện ở các mạch điện một pha trong dân dụng, mà chúng còn sử dụng trong các mạch điện 3 pha trong công nghiệp hoặc các xưởng nhỏ.

  7. The Following 3 Users Say Thank You to nguyendinhan_GS For This Useful Post:

    dkp_ref (23-11-2011),pavel (30-11-2009),tuan_vtau (28-05-2010)

  8. #6
    Ngày tham gia
    17/08/2008
    Đang ở
    TPHCM
    Bài viết
    112
    Thanks
    13
    Thanked 71 Times in 39 Posts

    Mặc định Ðề: ðề: Rccb-elcb

    Bác An cho e hỏi về nguyên lý cấu tạo và nhiệm vụ của Rờ le dòng rò (ELR) .Cách đấu rờ le này vào MCCB.E dùng con MCCB 160A nối với ROLE dòng rò ELR 0-5A vậy có được ko Bác?

  9. #7
    Ngày tham gia
    08/10/2008
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 79 Times in 34 Posts

    Mặc định Ðề: ðề: Rccb-elcb

    Trích dẫn Gửi bởi KHONGMINH Xem bài viết
    Bác An cho e hỏi về nguyên lý cấu tạo và nhiệm vụ của Rờ le dòng rò (ELR) .Cách đấu rờ le này vào MCCB.E dùng con MCCB 160A nối với ROLE dòng rò ELR 0-5A vậy có được ko Bác?
    Chào Bạn Khổng Minh.
    Vấn đề bạn hỏi cũng khá là hay nhưng do phần bạn hỏi nó liên quan đến điện điều khiển CSL nên ít người biết đến nhưng ý tưởng của bạn muốn sử dụng ELR là rất khoa học và kinh tế.ELR : (Earthing Leakage Relay)
    Còn vấn đề mà bác quan tâm đó là sử dụng kết hợp liên động giữa ELR và MCCB thì bác nên tìm hiểu lại chức năng của ELR và MCCB có liên quan đến nhau hay ko?
    Nguyên lý cơ bản ELR là sử dụng dựa trên dòng điện cảm ứng đi qua cuộn dây tương tự như ELCB nhưng nó sử dụng dòng điện cảm ứng đó để điều khiển rờ le tác động.
    Chính vì điều này mà ELR trở nên tiện lợi và kinh tế thay thế cho ECLB và RCCB mắc tiền khi sử dụng cho thiết bị điện 3 phase.
    - Còn vấn đề mà bạn muốn sử dụng kết hợp giữa ELR và MCCB là ko thể,Để biết tại sao thì bạn tham khảo nguyên lý của ELR.
    Password : hvacr.vn
    File đính kèm File đính kèm

  10. #8
    Ngày tham gia
    27/01/2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định ðề: Rccb-elcb

    Mọi người cho mình hỏi: Mình sử dụng máy test CB để đo sự hoạt động của RCCB, kết quả thời gian trip của RCCB là 49 ms. Trên máy ko có ghi thông số thời gian trip. Vậy với thời gian trip 49 ms thì RCCB đó có được phép sử dụng ko? Giúp mình với.

  11. #9
    Ngày tham gia
    26/02/2011
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định ðề: Rccb-elcb

    Xem thông số kỹ thuật và giá cả của ELCB nhé

Các Chủ đề tương tự

  1. [Tin tức] Cách kiểm tra hoạt động an toàn của thiết bị chống giật ELCB
    Bởi dienlanhtoanphat.vn trong diễn đàn Hệ thống điều hòa không khí
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 11:44 PM
  2. [Tin tức] BJ Corp - Chuyên NK thiết bị điện Công nghiệp từ Hàn Quốc MCCB, ELCB, CONTACTORS
    Bởi MrĐông.BJCorp trong diễn đàn Quảng cáo - Rao Vặt
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 20-07-2011, 01:21 AM
  3. [Tin tức] Mccb, mcb, acb, rccb, ats, inverter, moter, softstarter.... Abb vietnam
    Bởi tmdvietnam trong diễn đàn Quảng cáo - Rao Vặt
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 14-04-2010, 11:40 AM
  4. [Tin tức] Mccb, mcb, acb, rccb, ats, inverter, moter, softstarter.... Abb vietnam
    Bởi tmdvietnam trong diễn đàn Điện - Điều khiển
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 14-04-2010, 11:40 AM
  5. [Download] Rccb mccb mcb acb thiết bị điên khác
    Bởi tuanhoahoa trong diễn đàn Catalogue
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 23-10-2009, 08:59 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •