GIẢI PHÁP ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (phần 2)


III. Bố trí TTDL như thế nào?


a. Tối ưu hoá đường lưu thông khí


Để đảm bảo dòng khí lạnh tới đúng nơi cần thiết, việc hướng dòng là phần rất quan trọng để đảm bảo giải nhiệt tốt. Để tối ưu hóa việc phân phối hơi lạnh, trung tâm dữ liệu sẽ được chia làm hành lang nóng và hành lang lạnh..

Trong hầu hết các trung tâm dữ liệu, hơi lạnh được dẫn tới các rack máy chủ qua sàn nâng, đây cũng là đường lưu thông khí tối ưu nhờ tận dụng hiện tượng đối lưu tự nhiên. Nếu dưới sàn nâng có nhiều cáp dư thừa và các đường ống lắp đặt không đúng cách sẽ cản trở dòng khí lạnh và làm giảm hiệu quả làm lạnh. Chỉ cần sắp xếp gọn gàng, bạn sẽ nâng cao hiệu suất làm lạnh.

1_zpse05472fd.jpg

b. Hạn chế điểm nhiệt tập trung


Thông thường lựa chọn máy lạnh chính xác dựa trên lượng nhiệt phân tán trong phòng. Khi nhiệt từ máy tính hiệu năng cao tỏa ra và dòng hơi lạnh dẫn không đúng hướng sẽ tạo ra các điểm nhiệt tập trung trong phòng. Nếu tải nhiệt trên mức tính toán, hơi lạnh sẽ không đủ giải nhiệt cho máy tính. Giảm nhiệt độ cài đặt một cách đơn giản không chỉ làm giảm khả năng làm mát mà còn tạo ra sự tiêu thụ năng lượng đáng kể. Điểm nhiệt tập trung vẫn còn vì dòng khí không hiệu quả.
Công suất điện càng được phân phối đồng đều qua các khu vực, hiệu quả giải nhiệt càng cao. Việc quản lý thiết bị cơ sở hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin phối hợp với nhau sẽ cho kết quả tốt nhất.

2_zps0c352723.jpg

Mặt bằng thông thoáng và phân bố tải nhiệt hợp lý sẽ giúp phân phối lượng không khí làm mát đồng đều tới tất cả các rack máy chủ, tăng độ tin cậy và giảm thiểu nguy hiểm từ các điểm nhiệt tập trung.

c. Cách nhiệt tốt

Đối với trung tâm dữ liệu, cần lựa chọn cách nhiệt cho phòng để giảm tác động của ánh sáng mặt trời cũng như không làm các cửa sổ. Cần xác định khả năng hút nhiệt đối với các khu văn phòng.

d. Cấn nhắc việc bố trí thiết bị mới trong trung tâm dữ liệu

Trong quá trình hoạt động, luồng khí sẽ chuyển động theo một quy trình cố định. Giống như các hệ thống khác, hệ thống điều hòa không khí trong trung tâm dữ liệu cần được bảo trì thường xuyên. Khi các máy tính hoặc rack được thêm vào hoặc thay thế bởi các thiết bị hiệu năng cao hơn, cần xem xét lại hệ thống để giữ ổn định cho trung tâm dữ liệu.

3_zps1d91bef9.jpg

Khi mỗi máy tính hoặc máy chủ mới được thêm vào, số lượng cáp cũng sẽ gia tăng. Cáp sẽ cản trở dòng khí dưới sàn nâng nên cần được sắp xếp gọn gàng.

e. Sử dụng bản đồ phân bố nhiệt không khí trong phòng

Bản đồ phân bố nhiệt cho thấy các khu vực nóng và lạnh trong trung tâm dữ liệu, tương tự bản đồ thời tiết. Bằng cách này, hệ thống sẽ cho biết các điều kiện hoạt động của hệ thống máy lạnh chính xác và qua đó có thể bố trí lại thiết bị cho hợp lý.



IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG DATACENTER BẰNG PUE.

Power usage effectiveness (PUE) là thước đo đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong datacenter. PUE là thước đo khá hiệu quả và chính xác, được ứng dụng bởi nhiều công ty lớn trên thế giới như Google, Dell, Cisco...

4_zpscb58029c.jpg

Trong đó:
Total facility power là tổng công suất tiêu thụ của trung tâm dữ liệu.
IT equipment power là công suất tiêu thụ của các thiết bị IT.

5_zpsd81c69b0.jpg

PUE = 2.0 được xem là trung bình, 1.4 là tốt và 1.1 là rất tốt.
PUE có thể thu thập bằng nhiều cách nhưng tốt nhất nên đo và thu thập PUE online bằng hệ thống BMS. Mỗi thiết bị đều được trang bị thiết bị đo công suất để thu thập dữ liệu về năng lượng tiêu thụ để tính toán và đánh giá.

6_zps525bac8e.jpg

Minh hoạ một TTDL của google đo và cải thiện PUE bằng nhiều giải pháp, đồng thời tính toán thời gian thu hồi vốn (ROI).

CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:

A> HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG


1> GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY CHO PHÒNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG

2> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PHUN SƯƠNG ÁP LỰC CAO CHO CÔNG TRÌNH DÀN KHOAN

3> SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG và HỆ THỐNG KHÍ CHỮA CHÁY

4> HỆ THỐNG HI-FOG và SPRINKLER THÔNG THƯỜNG: KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC

5> HI-FOG TRỞ THÀNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TIÊU CHUẨN CỦA MARRIOTT

6> HI-FOG VƯỢT QUA CUỘC THỬ NGHIỆM CHỐNG ĐỘNG ĐẤT



B> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC

1> CÁC DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC VÀ CÔNG NGHỆ STULZ

2> CÁC HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ

3> GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG VỚI MÁY LẠNH CHÍNH XÁC CYBERROW, STULZ

4> STULZ CYBERAIR 3: THẾ HỆ MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT

5> GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC (p1)


C> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

1> GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP CHO CÔNG TRÌNH


D> HỆ THỐNG BÁO CHÁY

1> HỆ THỐNG BÁO KHÓI SỚM
[/QUOTE]
 
Công đoạn làm sạch cáu cặn rong tảo trong hệ thống cũng góp phần rất lớn và việc tiết kiệm điện và nâng cao hiệu suất của thiết bị!
Trong quá trình sử dụng hệ thống điều hòa chiler nếu cần xử lý vấn đề về cáu cặn, rong tảo thì anh gọi em nhé!
Làm sạch cáu cặn, rong tảo trong hệ thống giải nhiệt bằng nước tuần hoàn hở (Thiết bị trao đổi nhiệt, tháp giải nhiệt và hệ thống van, đường ống) - hệ thống điều hòa Chile, máy công nghệ, chức năng:
- Loại bỏ cặn đã bám trong hệ thống.
- Chống tái tạo lại cặn.
- Diệt rêu, tảo trên tháp và trong nước tuần hoàn.
- Không phải xả bỏ nước (khi chưa dung hóa chất)
- Không cần xử lý nước đầu vào.
- Không cần sử dụng hóa chất (ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị).
- Không còn phải dừng hệ thống để bảo trì định kỳ.
- Tiết kiệm nhân công vận hành.
- Không lo lắng đến kỳ bảo trì chưa, không lo lắng hệ thống cặn bám thế nào rồi.
- Tiết kiệm điện
- Tăng tuổi thọ thiết bị trao đổi nhiệt. 1. link catalog


http://www.mee-vietnam.com/Water Treatment.pdf

2 Thông tin tham khảo thêm, em gửi anh link video dự án: https://www.youtube.com/channel/UClp711bken8vekEJvRjXuog

nếu xác định được với chi phí đầu tư phù hợp, bên em sẽ có thể đặt thiết bị trước chạy thử khoảng 30-45 ngày, đảm bảo chứng minh sự hoàn hảo của thiết bị.

Liên hệ: 0988 35 7768

Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác của anh!
 
Back
Bên trên