Dân Dụng Áp suất nạp gas, các loại gas lạnh (R22, R410A, R404A, R134A, ...)

Thảo luận trong 'Hệ Thống Điều Hòa Không Khí' bắt đầu bởi gnuh109, 6 Tháng mười hai 2014.

--- HVACR ---
  1. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Anh em ai có kinh nghiệm thì cùng chia sẻ với mọi người nhé, áp suất nạp gas chuẩn còn thùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, với ĐH inverter thì còn là nhiệt độ cài đặt, . . . Áp suất nạp ở đây là áp suất đầu hút hay còn gọi là áp suất bay hơi.
    - Gas R22: Áp suất gas khi nạp đúng là 60 - 78psi (4.5 - 5.5bar), áp suất tĩnh 140psi (1 bar), nạp ở thể hơi và thể lỏng đều được.
    - Gas R410A: Áp suất gas khi nạp đúng là 110 - 130psi (7.8 - 9.3bar) với máy ĐH 9000 - 12000 Btu/h, 140 - 160psi (10 - 11.4bar) với máy ĐH 24000 Btu/h trở lên, áp suất tĩnh 250psi, nạp ở thể lỏng.
    - Gas R134A: Áp suất nạp gas đúng là 21 - 35psi (1.5 - 2.5bar).
    - Gas R404A: Loại này mình thấy một số trang web nói là nạp từ 206-213 psi (14,5 - 15 bar). Trên thực tế mình đo máy sấy khí dùng gas R404A, 5.5kW áp suất đầu hút đo được 90 - 100psi (6.4 - 7.1bar) (Dòng 8.5 - 9.5A). Nạp ở thể lỏng.

    Hầu hết các loại gas hỗn hợp, môi chất không đồng sôi như R410A, R134A, R404A đều nạp ở thể lỏng, nếu gas bị rò rì thì phải xả hết, hút chân không mới nạp lại.
    Anh em ai có ý kiến đóng góp nhé.
     
    Last edited: 1 Tháng chín 2016
  2. butkimtinh

    butkimtinh Thành Viên [LV 1]

    Anh ơi thế ga r407c thì áp suất bay hơi khoảng bao nhiêu là đủ vậy
     
    Long Hải Hà thích bài này.
  3. dungcodienlanh945

    dungcodienlanh945 Thành Viên [LV 2]

    bác tủ lạnh sài gas 134a Psi cua no 15-20 thoi cha noi. bo may bac chua biet có them 1 loại gas R32 moi san xuat ak. ho ho :-/)
     
    icamera and gnuh109 like this.
  4. binhjuki

    binhjuki Thành Viên [LV 1]

    Hiện giờ bên nhật, nhiều hãng máy lạnh đang sài r32 không ah.
     
    vandung94 thích bài này.
  5. dungcodienlanh945

    dungcodienlanh945 Thành Viên [LV 2]

  6. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Mình toàn xài R134A cho xe tải, xe hơi không à, chưa bao giờ dùng cho cái tủ lạnh hehe :). Với lại mấy cái tủ lạnh, tủ đông chỗ nhà máy mình cũng hiếm khi hỏng nữa.
    Bác dungcodienlanh945 dùng gas R404A bao giờ chưa, áp của nó khoảng bao nhiêu ?
     
    dungcodienlanh945 thích bài này.
  7. dungcodienlanh945

    dungcodienlanh945 Thành Viên [LV 2]

    minh chua dung toi gas nay bac ak. :-/
     
    gnuh109 thích bài này.
  8. butkimtinh

    butkimtinh Thành Viên [LV 1]

    :'( không ai giúp em sao
     
  9. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Theo anh biết thì áp suất bay hơi của R407C gấp 1.1 lần so với gas R22 (Gas R410A thì cao gấp 1.6 lần gas R22) thì có lẽ áp suất bay hơi của R407C khoảng 6.6 bar , áp suất nạp thì chắc khoảng 66 - 85psi (4.7 - 6.1bar).
     
  10. icamera

    icamera Thành Viên [LV 1]

    rò rỉ gas e chưa hiu chổ này, chẳng hạn gas là 80psi. nếu giảm xuống là 50psi thì gọi là rò rỉ hay thiếu gas.
    nếu là 40psi thi đã rò rỉ chưa?
    Sạc gas thì fai theo dòng điện block nữa chứ. các pac góp ý giúp
     
  11. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Áp thấp thường là thiếu gas, còn nếu rò rỉ thì máy chạy một thời gian hết gas block nén cũng ngắt rồi. Khi đó đo chỉ là áp suất tĩnh.
     
  12. butkimtinh

    butkimtinh Thành Viên [LV 1]

    Em cảm ơn anh nhiều nha :x
     
    Anh điệp thích bài này.
  13. Lê Hiền Nhân

    Lê Hiền Nhân Thành Viên [LV 0]

    Chào cả nhà!!
    Mình vừa tập tành
    và học hỏi về máy lạnh ,mình muốn mua đồng hồ đo gas đơn hoặc đôi nhưng không biết dùng loại nào tốt và cũng không biết mua ở đâu . Nhờ các A giúp đở . Cám ơn rất nhiều ( Nếu các anh có dư hoặc không có dùng để lại cho mình "R22 hoặc R410A")
     
  14. điênlạnh phong ba

    điênlạnh phong ba Thành Viên [LV 0]

    bạn ở đâu mà ko biets mua đồng hồ lếu gần móng cái quảng ninh mình dẫn đi mua loại nào cũng có
     
  15. dungcodienlanh945

    dungcodienlanh945 Thành Viên [LV 2]

    e ở đâu a bán lại cho cái đông hồ sài rồi giá oke cho e
     
  16. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Các bác nào có kinh nghiệm biết về loại gas R406A không (dùng cho máy sấy khí trong hệ thống phân tích khí), loại này có thể thay thế bằng gas R134A không. Theo mình biết thì nhiệt độ sôi của R406A là -32.7oC và R134A là -26.1oC.
     
  17. zaza_24

    zaza_24 Thành Viên [LV 0]

    Bác cho em hỏi gas NH3 nạp áp nhiêu thế bác gnuh109 :D
     
  18. Lê Hiền Nhân

    Lê Hiền Nhân Thành Viên [LV 0]

    E ở Cần thơ , mà đồng hồ a loại nào vậy , e đang tập sự về R22 và R410A .Tks a nhiều
     
  19. Lê Hiền Nhân

    Lê Hiền Nhân Thành Viên [LV 0]

    Do tập tành về máy lạnh ! Các A cho mình hỏi ,mình có 1 máy lạnh inverter hiệu Daikin 1HP ,trên thân máy ghi 5.9 A cho điện 100v,
    do máy của e chuyển sang điện điện 220v , và khi nạp gas 410 mới e đo được I=3A và PSI =130 như vậy là ổn chưa ạ , gas e cho vào 850gr ,vì trên cục nóng nhà sản xuất ghi 750gr thôi vậy có ổn k , đường ống đồng của e từ indoor tới outdoor là 10 mét.Nhờ các A tư vấn giúp! Tks all!
     
  20. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Lý thuyết thì có học nhưng ta chưa có kinh nghiệm với các hệ thống lạnh, cấp đông, trữ đông ku mập zaza_24 à. Có kinh nghiệm gì chia sẻ với anh em đi nào?
     
    Nguyen phuoc, Aba and vandung94 like this.