Chào mọi người,
Em đang nghiên cứu về AHU và có thắc mắc chỗ chỗ van cân bằng (balancing valve) được lắp ở đường ống nước ra của AHU. nó có tác dụng gì ngoài giảm áp lực đường ống. tại sao ít được lắp ở đầu vào. mình tìm hiểu trên khắp diễn đàng mà chưa thấy câu tl thỏa đáng. Mong các bác giúp em.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
 
Van cân bằng (balancing valve) cần được hiểu là van cân bằng lưu lượng chứ không phải là làm giảm áp lực đường ống cho dù đúng là áp suất dòng chảy giảm đi khi đi qua van.

Van cân bằng thường được đặt ở ống nước ra (ống hồi) của AHU hay FCU là nhằm mục đích giảm thiểu tiếng ồn và khí, có thể đi vào dàn ống coil làm giảm hiệu suất.
 
Van cân bằng (balancing valve) cần được hiểu là van cân bằng lưu lượng chứ không phải là làm giảm áp lực đường ống cho dù đúng là áp suất dòng chảy giảm đi khi đi qua van.

Van cân bằng thường được đặt ở ống nước ra (ống hồi) của AHU hay FCU là nhằm mục đích giảm thiểu tiếng ồn và khí, có thể đi vào dàn ống coil làm giảm hiệu suất.
cảm ơn Anh rất nhiều.
 