Báo cháy kho lạnh

ttkien

Thành Viên [LV 0]
E chưa làm báo cháy cho kho lạnh bao giò, các bác giúp em vói. Kho lạnh và phòng đêm thì báo cháy ntn?

Cảm ơn các bác!
 
Ðề: Báo cháy kho lạnh

E chưa làm báo cháy cho kho lạnh bao giò, các bác giúp em vói. Kho lạnh và phòng đêm thì báo cháy ntn?

Cảm ơn các bác!
Kho lạnh thường là một đơn vị nhỏ trong 1 nhà kho lớn! Vì thế bạn có thể gắn báo cháy ở nhà kho lớn là đủ rồi.
Một điều nữa cần lưu ý là bạn phải biết điều kiện để có cháy. Người ta thường nói về 4 điều kiện để có cháy là:
- Nhiên liệu: xăng, dầu, hàng hóa dễ cháy
- Ô-xy: chất khí này luôn luôn tham gia vào quá trình cháy!
- Nhiệt độ: Nhiệt độ phải đủ nóng cho phép thì mới cháy. Thực tế thì chỉ có một số rất ít chất dễ cháy ở điều kiện nhiệt độ nhỏ hơn 10 độ C. Nếu mà điều kiện âm thì càng không nên lắp đầu dò trong kho lạnh!
- Mồi lửa và tia lửa điện: Nếu môi trường dễ cháy thì mồi lửa mà cụ thể là tia lửa điện sẽ làm mọi thứ phát cháy!
Với phân tích trên chắc bạn hiểu với kho lạnh thì chỉ cần lắp hệ thống báo cháy ở vị trí xung quanh kho thôi, không cần phải lắp đầu dò trong kho lạnh với nhiệt độ hoạt động của kho là < 10 độ C. Cũng nói thêm là đầu dò khói lắp trong kho lạnh sẽ rất dễ bị báo cháy giả vì lúc đó hơi nước sẽ đọng tại mắt thần và do đó bạn sẽ phải khổ cực để tắt hệ thống!
 
Ðề: Báo cháy kho lạnh

E chưa làm báo cháy cho kho lạnh bao giò, các bác giúp em vói. Kho lạnh và phòng đêm thì báo cháy ntn?

Cảm ơn các bác!

Bác hỏi câu hay quá. Ngày xưa em cũng nghĩ đã kho lạnh thì cháy làm sao được, cần gì báo cháy. Nhưng được các anh bên cung cấp kho lạnh nói là ở nhiệt độ âm nên rất khô, và dễ cháy nếu môi trường có xúc tác.
sau khi nghiên cứu catalogue các loại đầu báo của nhiều hãng, chẳng có cái nào làm việc ở nhiệt độ âm , em cũng bó tay cái vụ này.

Bác PHT nói về cái Vesda gì đó có phải là đầu báo không vậy bác, sao lại làm việc được ở nhiệt độ thấp thế nhỉ?
 
Ðề: Báo cháy kho lạnh

Vesda là hệ thống phân tích mẫu không khí. Nó chuyên sử dụng để bảo vệ các kho lạnh. Nó không đặt trong kho mà chỉ thò các đầu ống để hút không khí ở trong kho rồi phân tích mẫu đó sau đó gửi báo cáo về trung tâm báo cháy. Ngựa đỏ còn thắc mắc gì không. Tôi thấy bạn thắc mắc hơi nhiều đó. Hi hi
 
Với các kho lạnh có nhiệt độ âm dưới -10 độ C thường các thiết bị đầu báo kiểu báo khói và báo nhiệt truyền thống sẽ không thể hoạt động được. Để hoạt động được trong môi trường này có 2 loại đầu báo có thể quan tâm lắp đặt.

- Đầu báo khói dạng đường ống thu hồi khói kiểu ASD (Aspirating Smoke Detector) hay thỉnh thoảng một số người gọi là VESDA. Có nhiều nhà sản xuất này, phải kể đến là VESDA, FASST by Honeywell, SECURITON, WAGNER, và một số nhà sản xuất thực hiện việc OEM lại như Hochiki, Siemens, UTC...Trong đó có một hoặc 2 dòng ASD có thể được lắp trong kho lạnh đến nhiệt độ -30 độ C. Việc lắp trong kho lanh sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với lắp ngoài kho lạnh là do giảm được việc đọng sương trong đường ống khi ASD đặt bên ngoài (Do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột). Ngoài ra các đường ống thu hồi khí còn có thể có các heater để tránh tình trạng đóng băng.

- Đầu báo nhiệt dạng dây, loại có nhiệt độ phù hợp với kho lạnh, hoặc loại có thể lập trình được từ thấp nhầ là -40 độ C. Loại này có ít nhà cung cấp hơn, nhưng thực tế vẫn tìm ra vài nhà sản xuất.

upload_2016-12-13_22-26-23.png
 
Với các kho lạnh có nhiệt độ âm dưới -10 độ C thường các thiết bị đầu báo kiểu báo khói và báo nhiệt truyền thống sẽ không thể hoạt động được. Để hoạt động được trong môi trường này có 2 loại đầu báo có thể quan tâm lắp đặt.

- Đầu báo khói dạng đường ống thu hồi khói kiểu ASD (Aspirating Smoke Detector) hay thỉnh thoảng một số người gọi là VESDA. Có nhiều nhà sản xuất này, phải kể đến là VESDA, FASST by Honeywell, SECURITON, WAGNER, và một số nhà sản xuất thực hiện việc OEM lại như Hochiki, Siemens, UTC...Trong đó có một hoặc 2 dòng ASD có thể được lắp trong kho lạnh đến nhiệt độ -30 độ C. Việc lắp trong kho lanh sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với lắp ngoài kho lạnh là do giảm được việc đọng sương trong đường ống khi ASD đặt bên ngoài (Do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột). Ngoài ra các đường ống thu hồi khí còn có thể có các heater để tránh tình trạng đóng băng.

- Đầu báo nhiệt dạng dây, loại có nhiệt độ phù hợp với kho lạnh, hoặc loại có thể lập trình được từ thấp nhầ là -40 độ C. Loại này có ít nhà cung cấp hơn, nhưng thực tế vẫn tìm ra vài nhà sản xuất.

View attachment 15245
 

Đính kèm

  • FAST-Vietnamese-VESDA in Cold Storage.pdf
    843.3 KB · Xem: 255
Back
Bên trên