Bình Tăng Áp

Ðề: Bình Tăng Áp

chào mọi người!
Bác nào biết cách tính bình tăng áp ko. Chỉ cho mình với. cám ơn mọi người nhiều

để tính bình tăng áp người ta chỉ tính dung tích của bình tăng áp là bao nhiêu M3 dựa vào lưu lượng của bơm.
mình cung cấp cho mấy bác bảng tham khảo của bình tăng áp theo lưu lượng
còn vấn đề áp suất bình tăng thường thì tuỳ thuộc vào thiết kế của nhà sản xuất dùng cho loại gi ( khí - lỏng )
Vd : 200L ( 10 Bar ) Imera ltalia
200L ( 7bar-10 Bar ) china
đây là thông số lưu lượng qui ra thể tích bình tăng áp
ME là thể tích của bình tăng áp
 

Đính kèm

  • 12-21-2009 5-59-54 PM.png
    12-21-2009 5-59-54 PM.png
    22.6 KB · Xem: 238
Ðề: Bình Tăng Áp

7) Calculation for size of the pressure vessel

a) Flowrate (Cut-in) : 6.00 L/s
b) Flowrate (Cut-Out) : 3.90 L/s
c) Head (Cut-in) : 25.00 meters , 2.50 bar
d) Head (Cut-Out) : 35.00 meters , 3.50 bar
e) No. of Start/Stop per hour : 20 s/s per hour
f) No.of Pump : 3 pump(s)

i) Acceptance Factor = [Cut out (absolute pressure)- Cut in (absolute pressure)]/ Cut out (absolute pressure)

= (4.50-3.50)/4.50

= 0.22

ii) Mean flowrate = 1/2[Cut-in (flowrate)+Cut-Out (flowrate)]


= 1/2(6.00+3.90)

= 4.95 L/s

iii) System operating time per pump per cycle in an hour =3600 sec/(no. of s/s per hour x no. of pumps )

= 3600 / (20x3)

= 60 secs


iv) Based on 80% of the time water charging in the pressure vessel and 20%
of the time water discharging out from the pressure vessel in a cycle.

Therefore Pressure vessel storage time = 20% x 60 secs = 12 Secs


v) Therefore the total capacity of the pressure vessel
= Mean Flowrate x Storage Time (Effective Capacity) / Acceptance factor


= 4.95 x 12 / 0.22


= 267.3 Litres


Therefore we select 1 nos. 300 litres



(Source From GrundFos)
 
Ðề: Bình Tăng Áp

Mọi người đưa ra em thấy còn mơ hồ wa. các anh có tài liệu về vấn đề này không up lên cho em tham khỏa di. Thanks
 
Ðề: Bình Tăng Áp

Mọi người đưa ra em thấy còn mơ hồ wa. các anh có tài liệu về vấn đề này không up lên cho em tham khỏa di. Thanks


Ví dụ cụ thể vậy mà còn mơ hồ àh em. >> Giải thích theo ví dụ trên.

Khi em chọn bơm xong, giả sử chọn điểm khởi động cho pump ở 2.5 bar (cut in)
> Tra đường đặc tính của bơm sẽ có lưu lượng ( 6l/s) , và chọn điểm dừng của bơm ở 3.5 bar ( cut-out) tra được lưu lượng pump là (3.9 l/s) ( các điểm cut-in và cut out này ta điều chỉnh bằng pressure switch ở thực tể) ta có được các thông số a, b , c , d.
e. là số lần khởi động của bơm trong 1 h. (estimated 20 times).

hệ thống bơm luân phiên 2 bơm hay n bơm (f).

áp dụng công thức. nhớ là áp suất tuyệt đối ( ở sea level & ~ 1bar~ 14.7 psi .... ko nhớ rõ).

i. Hệ số khả dụng [ (3.5+1) - (2.5+1) ] / (3.5+1) = 4.5-3.5 / 4.5 = 0.22
ii. Lưu lượng trung bình = 4.95 l/s
iii. Thời gian 1 pump hoạt động lại trong 1 giờ, = 60s
iv. ( Cái này không biết mấy ông pump có viết sai không nhưng hiểu nôm na là ) Trong 100% thời gian bơm hoạt động thì khoảng 20% thời gian tải vào cái pressure tank này.
Vì thế thời gian để điền đầy cái pressure tank này là 60s x 20% =12 sec.
v. Vậy thì ta có thể chọn dung tích pressure tank = ii x iv / i = 4.95 x 12 / 0.22 = 267.3 L

Chọn luôn Cái 300 Lit cho chắc :) :-SS Còn thấy ít quá thì chơi luôn 2 cái %-(
 
Ðề: Bình Tăng Áp

vấn đề ở đây là anh tra các thông số đó ở đâu. VÍ dụ như em chọn cut in là 5bar thì lưu lượng là bao nhiêu. anh có tài liệu thì post lên cho em tham khảo đi. Vã lại ví dụ như em tính được cột áp cho bơm là 30mH2O. thì em chọn cut in là 3bar đúng ko anh. Mong anh giải thích thêm.
Thanks
 
Ðề: Bình Tăng Áp

Xin chào bạn.
Đọc bài viết của bạn tôi có thể giúp bạn các phương pháp chọn bình tích áp có khoa học nhất bằng các công thức tính của chuyên nghành. Tài liệu có bản quyền của các hãng lớn trên thế giới. Chúng tôi chuyên cấp mặt hàng này tại VN.
Xin liên hệ.
Hoàng Minh Hoà.
Tel: 0913.097.306
Email: [email protected]
[email protected]
Website: www.goulds.com
Thanks.
 
Ðề: Bình Tăng Áp

vấn đề ở đây là anh tra các thông số đó ở đâu. VÍ dụ như em chọn cut in là 5bar thì lưu lượng là bao nhiêu. anh có tài liệu thì post lên cho em tham khảo đi. Vã lại ví dụ như em tính được cột áp cho bơm là 30mH2O. thì em chọn cut in là 3bar đúng ko anh. Mong anh giải thích thêm.
Thanks

Cái này để thời gian bạn tự tìm hiểu rồi thảo luận tiếp.

Theo tôi hiểu là như thế này.
Thông thường, ta cài đặt pump cut-in, cut-out ở pressure switch là 20-40 psi ( khoảng 1,5-~3 kgf/m2) Low pressure. Hoặc 30/50 PSI at High pressure (2 /3.5 kgf/m2).
Khí nén vào bình tăng áp thấp hơn điểm cut-in là khoảng 2PSI.

Nhưng vấn đề là điểm cut-in, cut-out cài đặt cho pressure switch không phải giống như chọn trên performance curve. 2 cái này hơi rắc rối.

Theo như tôi tìm hiểu thì
Điểm cut-in (để tính toán trên giản đồ pump) áp suất tại đó = áp suất tĩnh + áp suất cut-in của pump.
Ví dụ: Hệ thống nước ta cài đặt 1.5/3 kgf/m2
áp suất pump tổng = áp tĩnh + áp động = 20 mH20 + 10 mH20 = 30 mH20
áp suất cut-in = áp tĩnh + 1.5x10 =20+15 =35 mH20.
tra ra lưu lương tại điểm đó.
Áp cut-out = 50 m H20.

Nhờ các bác bán pump giải thích thêm.
 
Back
Bên trên