Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

ngoctrinh

Thành Viên [LV 0]
Các bác thân mến !

Hệ thống tháp giải nhiệt phải luôn luôn được châm các HÓA CHẤT để làm vệ sinh,tẩy rửa cho các đường ống dẫn nước. Tuy nhiên việc châm HÓA CHẤT thế nào? Tỷ lệ bao nhiêu thì chúng ta thường gặp khó khăn.

DOSATRON là một thiết bị định lượng cực kỳ chính xác. không sử dụng điện. Chỉ sử dụng áp xuất của nước để bơm hóa chất vào đường ống. Giúp cho công viêc của các bác nhanh hơn, tiết kiệm hơn và an toàn hơn !


Các bác vui lòng Liên Hệ

Mr. Nguyễn Ngọc Trịnh

Walton Co.,

0904.272.686

08.8414894
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Bạn có thể cho thêm thông tin cụ thể không, VD:
- Loại hóa chất gì
- Loại thiết bị (chủng loại, công suất, xuất xứ, giá cả...)
Qua đó các thành viên mới có thể tham khảo được chứ. Bây giờ chưa có mấy thông tin thì mọi người có thể bắt đầu như thế nào khi liên hệ với bạn?
Thank!
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Thiết bị này có thể pha trộn mọi loại hóa chất dạng lỏng, hay dạng bột.

Nhà sản xuất: DOSATRON- PHÁP

www.dosatron.com

Trân Trọng !
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Hi ngoctrinh,
Mình đang quan tâm vấn đề này lắm, hóa chất cho vào nước lạnh và nước nóng trong Chiller giải nhiệt nước.
Ông bạn quảng cáo chả có tình tiết gì hấp dẫn cả. Đã lên diễn đàn theo mình bạn nên gởi luôn vài catalogue tham khảo, các công trình bạn đã làm, mức giá .....để anh em còn biết đường hỏi để bạn tư vấn chớ.
Đôi điều trao đổi, mong được hợp tác.
Chúc vui
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Hi bác Nguyễn Ngọc Trịnh
Bác có thể nói rõ hơn về hoá chất dc ko? cụ thể xử lý chất gì sinh ra trong hệ thống, chất này có tác dung bao dưỡng đường ống ko hở bác? bác có tài liệu tính toán ko thì post lên cho ACE sài với.Ashrae có ko nhỉ!!?Thank bác
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Chao Bac CaNon !

Mình không cung cấp hóa chất mà chỉ cung cấp thiết bị châm hóa chất vào hệ thống thôi.
Thiết bị này tương tự như BƠM ĐỊNH LƯỢNG đó bác. Nhưng nó không chạy bằng điện mà chạy bằng áp lực của nước. Bác xem hình nhé.

Cần thêm thông tin gì, bác Canon cứ vui lòng gọi cho minh, mình sẽ tư vấn thêm về sản phẩm cho bác. hoặc bác có thể vào web: www.dosatron.com de xem them nhe!

Chuc bac manh khoe !

Tran Trong

0904.272.686
Dosatron_2.jpg
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Legionella_Treatment_for_Hospital_Hot_Water_Systems_33.jpg
Legionella_Treatment_for_Hospital_Hot_Water_Systems_33.jpg

Một vài hình ảnh gởi bác !
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Surface_Cleaning___Disinfection_5.JPG
Moi Bac Xem Them !
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Legionella_Treatment_for_Hospital_Hot_Water_Systems_2.jpg

Moi Bac Xem Them !
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Chao Bac Khai !

Ben em khong cung cap Hoa Chat, ma chi cung cap thiet bi pha tron hoa chat thoi. Bac co the xem mot so hinh anh ma em da goi dinh kem !


Tran Trong
Ngoc Trinh
 
Hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh không ăn mòn kim loại và da tay.

Bữa nay tự dưng lang thang vào đây nên muốn đóng góp với các pác một loại hóa chất .
Tên loại hóa chất : RYDLYME
Nơi sản xuất : Mỹ
Giới thiệu tổng quát:
Rydlyme là hoá chất chuyên dùng của Mỹ để tẩy cáu cặn bám trong các đường ống nước, hệ nước làm mát giải nhiệt , hệ thống chuyển đổi nhiệt, sinh hàn…trong tất cả các loại thiết bị
- Sử dụng nước để làm mát
- Dùng hơi nước để gia nhiệt hoặc làm lạnh
- Dùng nước (hoặc hơi nước) để vận chuyển.
- ......

Đây là loại hoá chất cực mạnh và hiệu quả cao. Tẩy sạch hoàn toàn Vôi, bùn , rỉ sét, rêu, hà, cặn manhê, măng gan , can xi và nhiều loại cặn khác có trong nước

Không gây ăn mòn đường ống, bề mặt sơn cũng như da tay.

Rydlyme không ăn mòn : Đồng, sắt, thép, cao su,nhựa, vải, da, titan, thuỷ tinh, gốm sứ…

1.Thời gian tẩy : Từ 1 đến 4 giờ tuỳ theo dung tích

2.Hoá chất có thể tái sử dụng nhiều lần : Tẩy xong lại cất đi bảo quản, khi nào cần lại đem ra tẩy tiếp đến khi dung dịch bão hoà mới phải bổ sung thêm hoá chất mới vào dung dịch - Cứ như vậy liên tục sử dụng trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Vì vậy bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm sạch thiết bị mà không cần đến nhà chuyên môn.

1 lít hoá chất có thể hoà tan tối đa đến 0,54 Kg CaCO3 ở 21oC

3.Phương thức tẩy : Hoà tan cáu cặn như là nước hoà tan đường, không phải gia nhiệt.

Nhiệt độ hoạt động của Rydlyme : Từ 10oC đến 80oC

4.Tỉ lệ pha dung dịch : Pha Rydlyme vào nước với tỉ lệ : 30-50% trong nước, tương đương với tỉ lệ 1: 1 hoặc 1:2

Với dung dịch đã bão hoà: ta chỉ cần bổ sung thêm một lượng hoá chất mới vào với tỉ lệ 1: 9 ( 10% ) là có thể sử dụng bình .


Cái này pác nào quan tâm thì lên hệ với Cty Hóa chất $ phát triển công nghệ - SURPROF
Địa chỉ: số 1 Giáp Nhị - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
hoặc qua Email: [email protected]
P1020186_copy.gif
 
Trả lời: Bơm Định lượng pha trộn hóa chất tẩy rửa đường ống lạnh. ( Không sử dụng điện)

Tên loại hóa chất : RYDLYME
Nơi sản xuất : Mỹ
Giới thiệu tổng quát:
Rydlyme là hoá chất chuyên dùng của Mỹ để tẩy cáu cặn bám trong các đường ống nước, hệ nước làm mát giải nhiệt , hệ thống chuyển đổi nhiệt, sinh hàn…trong tất cả các loại thiết bị
- Sử dụng nước để làm mát
- Dùng hơi nước để gia nhiệt hoặc làm lạnh
- Dùng nước (hoặc hơi nước) để vận chuyển.
- ......

Đây là loại hoá chất cực mạnh và hiệu quả cao. Tẩy sạch hoàn toàn Vôi, bùn , rỉ sét, rêu, hà, cặn manhê, măng gan , can xi và nhiều loại cặn khác có trong nước

Không gây ăn mòn đường ống, bề mặt sơn cũng như da tay.

Rydlyme không ăn mòn : Đồng, sắt, thép, cao su,nhựa, vải, da, titan, thuỷ tinh, gốm sứ…

1.Thời gian tẩy : Từ 1 đến 4 giờ tuỳ theo dung tích

2.Hoá chất có thể tái sử dụng nhiều lần : Tẩy xong lại cất đi bảo quản, khi nào cần lại đem ra tẩy tiếp đến khi dung dịch bão hoà mới phải bổ sung thêm hoá chất mới vào dung dịch - Cứ như vậy liên tục sử dụng trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Vì vậy bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm sạch thiết bị mà không cần đến nhà chuyên môn.

1 lít hoá chất có thể hoà tan tối đa đến 0,54 Kg CaCO3 ở 21oC

3.Phương thức tẩy : Hoà tan cáu cặn như là nước hoà tan đường, không phải gia nhiệt.

Nhiệt độ hoạt động của Rydlyme : Từ 10oC đến 80oC

4.Tỉ lệ pha dung dịch : Pha Rydlyme vào nước với tỉ lệ : 30-50% trong nước, tương đương với tỉ lệ 1: 1 hoặc 1:2

Với dung dịch đã bão hoà: ta chỉ cần bổ sung thêm một lượng hoá chất mới vào với tỉ lệ 1: 9 ( 10% ) là có thể sử dụng bình .
 
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CÁU CẶN CHO CHILLER
1. Quy trình thực hiện offline.
a. Bước 1

Xả bỏ hết nước cũ có trong chiller.
1. Trước khi tẩy Chiller phải cho Chiller ngừng hoạt động hoàn.
2. Tiến hành mở các van xả cho nước trong Chiller hết hoàn toàn
b. Bước 2
Thực hiện vệ sinh sơ bộ cáu cặn và bùn nhằm loại một phần cáu cặn có trong Chiller như sau.
1. Sau khi xả bỏ hết nước trong Chiller hoàn toàn, ta tiến hành dùng các thiết bị phụ trợ để vệ sinh màng bám và cáu cặn bám trên bề mặt tiết diện của Chiller.
2. Sau khi tẩy bằng phương pháp cơ lý sơ bộ Chiller,ta tiến hành bơm đầy nước mới vào trong Chiller và xả bỏ các cáu cặn trong Chiller khi ta tiến hành tẩy sơ bộ ban đầu theo trọng lượng và áp lực của nước sẽ cuốn các cáu cặn đó ra ngoài bằng đường xả Chiller.
3. Ta tiến hành cho bơm đầy nước vào Chiller .
c. Bước 3
Tiến hành tẩy tuần hoàn, sử dụng bơm hóa chất chuyên dụng bơm hóa chất và nước tuần hoàn trong Chiller . Đo đạc các thông số để theo dõi quá trình tẩy theo các bước cụ thể như sau:
1. Vận chuyển hóa chất tới nơi thích hợp cho việc tẩy rửa. Pha hóa chất tẩy theo tỷ lệ phù hợp với mức độ cáu cặn vào bồn chứa.
2. Dùng bơm tuần hoàn để hút hóa chất và tuần hoàn nước trong Chiller một cách thích hợp, đường ống hút hóa chất vào trong Chiller theo lực quán tính của dòng hoàn lưu nước trong Chiller.
3. Tùy theo cáu cặn trong Chiller mà thời gian và nồng độ hóa chất phải thích hợp và có thể sẽ cung cấp thêm nhiệt độ để phản ứng giữa hóa chất và cáu cặn xảy ra hoàn toàn.
d. Bước 4
Kiểm tra cáu cặn đã đủ mềm theo phương pháp sau:
1. Bằng mắt thường quan sát,khi màu của nước trong Chiller chuyển sang màu đục hơn,thì quá trình làm mềm cáu cặn đang diễn ra tốt.
2. Nếu màu nước trong Chiller không chuyển sang màu đục hơn thì quá trình phản ứng đang trì trệ ta tiến hành cung cấp them hóa chất để giúp phản ứng xảy ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
3. Tiến hành quan sát nếu lượng cáu cặn trong Chiller sạch ngừng tẩy và xả nước trong Chiller ra.
e. Bước 5
Xả bỏ cáu cặn trong Chiller sau khi tẩy đạt hiệu suất như sau:
1. Sau khi đánh giá cáu cặn đã sạch ta tiến hành xả hoàn toàn nước có trong Chiller và bơm đầy nước lạnh vào trong Chiller.
2. Vệ sinh Chiller bằng cách là nhân viên kỹ thuật dùng thiết bị phụ trợ như bơm áp để thổi cáu cặn còn bám trên bên trong đường ống sinh của Chiller.
2. Quá trình phản ứng phân hủy và làm mềm cáu cặn.
- Hóa chất +H2O + cáu cặn cứng Chiller --------- > Bùn mềm (lấy ra ) +H2O.
3. Tác nhân của hóa chất tẩy, ảnh hưởng của hóa chất đối với Chiller .
- Hóa chất chuyên dụng tẩy rửa Chiller,là tác nhân chủ yếu làm mềm các cáu cặn bám trong đường ống của Chiller, đồng thời chống và ức chế hiện tượng oxy hóa ăn mòn kim loại trong đường ống của Chiller.
- Hóa chất + H2O + (Cáu cặn thô + tạp chất + hiện tượng oxy hóa) ------------> Bùn mềm + H2O.
Hệ số ảnh hưởng của hóa chất tẩy và bảo trì Chiller là rất thấp , hầu như không ảnh hưởng đến đường ống của Chiller trong quá trình sử dụng .

1. Quy trình thực hiện online.Sử dụng bơm định lượng châm hóa chất chuyên dụng.
Hóa chất + H2O + (Cáu cặn thô + tạp chất + hiện tượng oxy hóa) ------------> Bùn mềm + H2O.
Đồng thời kết hợp với việc xả đáy ( tốt nhất là thiết bị xả đáy tự động ) sẽ tạo ra hiệu quả sau một thời gian chí ít cũng vài tháng.
 