Cần giúp Cách chọn bình tích áp và Safety Valve cho hệ thống cứu hỏa, Sprinkler

Em chào anh @nguyenledung
Em cũng mới tìm hiểu cách tính bình tích áp, nhưng có vấn đề em không hiểu là: Ở cái áp lực cắt bơm là 35m thì mình lấy ở đâu ạ, cái này có phải do mình chọn theo biểu đồ chọn bơm không ạ ? EM vẫn chưa thông. Mong anh giải đáp
Trong hệ bơm áp lực, áp lực của bơm được tính toán sao cho áp nước tại vòi nước luôn đạt chuẩn là >10 mét nước. Nói như thế thì cột áp của bơm tăng áp phải tính toán sao cho:
- áp nước tại vòi nước > 10 mét (Hv)
- thắng được áp lực ma sát thành ống (Hms)
- thắng được áp lực ma sát thuỷ tĩnh (Htt)
Tổng hợp cả ba áp này đó chính là áp lực chọn bơm: Hb = Hv+Hms+Htt.
Giả sử áp lực chọn bơm được tính là 25 mét nước. Lưu lượng bạn cũng phải tính theo nhu cầu của công trình để ra lưu lượng bơm. Giả sử tính được lưu lượng bơm là 14.4 m3/h hay 4 l/s. Do đó bơm chọn là Q = 4l/s, H = 25 mét.
Áp lực nhỏ nhất của hệ thống chính là áp lực Hmin nước. Áp lực cao nhất Hmax chọn chính là áp lực ngắt bơm. Vậy phải chọn Hmin và Hmax như thế nào?
Đầu tiên cần chọn thể tích bình áp. Với bình áp, ta có thông số thể tích chứa nước Vn. Vn phải chọn sao cho bơm chạy không tải (không có vòi nước nào mở) ít nhất là 1 phút và khi 1 vòi nước mở thì thời gian giảm áp từ Vmax xuống Vmin cũng khoảng hơn 1 phút. COn số 1 phút này là thời gian bơm hoạt động ít nhất rồi sau đó là nghỉ ít nhất để bền bơm bạn nhé. Bạn có thể tăng thời gian này lên tuỳ ý.
Ví dụ: 1 vòi nước có lưu lượng là 8 l/phút. Bơm có lưu lượng là 4l/s. Khi đó Vn > 8l/phút*1 = 8l, ngoài ra Vn > 4l/s *1 *60 =240 l. Bạn có thể chọn Vn = 240 l.
Bình có thể tích là V, có một màng cao su ngăn cách giữa khí và nước. Áp lực khí Hkh phải chọn nhỏ hơn Hmin. Bạn sẽ thấy quan hệ sau: Hkh < Hmin < Hb < Hmax. Bây giờ là các con số chọn hơi kinh nghiệm một chút bạn nhé:
- Hkh = 15 mét
- Hmin = Hb - 3 = 22 mét
- Hmax = Hmin + dP
(thông số dP, chính là chênh lệch áp được chỉnh bởi relay áp lực. Thường Relay áp lực có thông số chỉnh là 2 cột, cột áp lực và cột dP. Ở cột áp lực chỉnh đúng áp Hmin, ở cột dP thì chỉnh Hmax - Hmin. Thông thường dP có tầm chỉnh nhỏ nhất là 1 bar, 1.5 bar,... tuỳ loại)
Bây giờ mình giả sử mua được công tắc áp lực có dPmin = 10 mét nước. Khi đó Hmax = Hmin +10 = 32 mét
Công thức tính thể tích nước chiếm chỗ trong bồn là:
Vn = V*(Hkh+10)*(1/(Hmin+10) - 1/(Hmax+10)) = 0.186*V
Từ đó thể tích bồn cần chọn là V = Vn/0.186 = 1290 l.
Tính toán hơi rối nhưng thực sự thì hệ bơm tăng áp liên quan rất nhiều thứ. Bạn cứ tìm hiểu thêm sẽ nắm rõ. Cần tìm hiểu thêm về công tắc áp lực bật tắt bơm bạn nhé!
 