Dân Dụng Cách kiểm tra máy nén

Long Hải Hà

Thành Viên [LV 1]
Chào các bác!
Em có 1 con điều hòa treo tường của Trung Quốc. Vì nó đặt trong phòng có máy biến áp 10kv mà diện tích lại bé nên chỉ đứng từ xa ấn điều khiển. Nhưng có vẻ khoảng cách xa quá nên nó ko nhận tín hiệu. Đành cắt điện toàn bộ và thay con điều hòa khác vào đó. Mang con Trung Quốc này về thì bật các chế độ thì máy nén chạy rồi dừng ngay. Dòng lên tận 27A.
Liệu có phải nó bị chập dây trên trong máy nén hay ko? Và cách kiểm tra máy nén còn sống hay chết thì làm thế nào ? Mong các bác giúp đỡ, em xin cảm ơn.
 
Chào các bác!
Em có 1 con điều hòa treo tường của Trung Quốc. Vì nó đặt trong phòng có máy biến áp 10kv mà diện tích lại bé nên chỉ đứng từ xa ấn điều khiển. Nhưng có vẻ khoảng cách xa quá nên nó ko nhận tín hiệu. Đành cắt điện toàn bộ và thay con điều hòa khác vào đó. Mang con Trung Quốc này về thì bật các chế độ thì máy nén chạy rồi dừng ngay. Dòng lên tận 27A.
Liệu có phải nó bị chập dây trên trong máy nén hay ko? Và cách kiểm tra máy nén còn sống hay chết thì làm thế nào ? Mong các bác giúp đỡ, em xin cảm ơn.
Bạn thử kiểm tra xem :
+có bị tắc đường ống không.
+có bị kẹt lốc không
+cuộn dây có bị chạm vỏ hoặc cháy không (dùng đồng hồ vạn năng để thang đo điện trở, kiểm tra trở kháng cuộn dây, nếu nó có trị số vài ôm thì ok, nếu nó ~0 ôm thì cháy, ~ vô cùng thì đứt, kiểm tra thông mạch giữ cuộn dây và vỏ nếu = 0 ôm thì cuộn dây chạm vỏ....)
....
 
C
Bạn thử kiểm tra xem :
+có bị tắc đường ống không.
+có bị kẹt lốc không
+cuộn dây có bị chạm vỏ hoặc cháy không (dùng đồng hồ vạn năng để thang đo điện trở, kiểm tra trở kháng cuộn dây, nếu nó có trị số vài ôm thì ok, nếu nó ~0 ôm thì cháy, ~ vô cùng thì đứt, kiểm tra thông mạch giữ cuộn dây và vỏ nếu = 0 ôm thì cuộn dây chạm vỏ....)
....
Cảm ơn bác, nhưng làm phiền bác thêm chút nữa. Là kiểm tra đường ống bị tắc hay ko và kẹt lốc thì làm thế nào ạ ? Em mới vào nghề nên bác thông cảm.
 
C
Bạn thử kiểm tra xem :
+có bị tắc đường ống không.
+có bị kẹt lốc không
+cuộn dây có bị chạm vỏ hoặc cháy không (dùng đồng hồ vạn năng để thang đo điện trở, kiểm tra trở kháng cuộn dây, nếu nó có trị số vài ôm thì ok, nếu nó ~0 ôm thì cháy, ~ vô cùng thì đứt, kiểm tra thông mạch giữ cuộn dây và vỏ nếu = 0 ôm thì cuộn dây chạm vỏ....)
....
Cảm ơn bác, nhưng làm phiền bác thêm chút nữa. Là kiểm tra đường ống bị tắc hay ko và kẹt lốc thì làm thế nào ạ ? Em mới vào nghề nên bác thông cảm.
 
C

Cảm ơn bác, nhưng làm phiền bác thêm chút nữa. Là kiểm tra đường ống bị tắc hay ko và kẹt lốc thì làm thế nào ạ ? Em mới vào nghề nên bác thông cảm.
+Dùng đồng hồ đo ga kiểm tra áp suất hút và áp suất đầu đẩy khi cho máy vận hành, nếu áp suất hút quá thấp hoặc áp suất đẩy quá cao so với giá trị bình thường.=> Bị tắc van tiết lưu, phin lọc, bẹp ống...
Nếu khi lốc chạy mà áp suất đầu hút và đầu đẩy bằng nhau chứng tỏ lốc bị kẹt.
Bạn cũng có thể tháo đường ống đồng ra khỏi dàn nóng rồi cho chạy không tải để kiểm tra xem máy nén có làm việc không.
 
+Dùng đồng hồ đo ga kiểm tra áp suất hút và áp suất đầu đẩy khi cho máy vận hành, nếu áp suất hút quá thấp hoặc áp suất đẩy quá cao so với giá trị bình thường.=> Bị tắc van tiết lưu, phin lọc, bẹp ống...
Nếu khi lốc chạy mà áp suất đầu hút và đầu đẩy bằng nhau chứng tỏ lốc bị kẹt.
Bạn cũng có thể tháo đường ống đồng ra khỏi dàn nóng rồi cho chạy không tải để kiểm tra xem máy nén có làm việc không.
Cảm ơn bác.
 