Cách Tính Dosing Pump

tientrung

Thành Viên [LV 1]
Hj all!
Các pro ơi, các anh hướng dẫn em tính Bơm định lượng, bơm hoá chất cho hệ Chiller với ạ. Chân thành cảm ơn ạ
 
Ðề: Cách Tính Dosing Pump

Chào anh.Anh chỉ cần tính toán được lưu lượng của đường ống Chiller rồi tra tiêu chuẩn hóa chất trên 1 m3/h là tính được thôi.
 
Ðề: Cách Tính Dosing Pump

Hj all!
Các pro ơi, các anh hướng dẫn em tính Bơm định lượng, bơm hoá chất cho hệ Chiller với ạ. Chân thành cảm ơn ạ

Nước dùng cho chiller là loại nước tốt (nước thủy cục) thì bỏ hệ thống tiền xử lý hay bơm định lượng đó đi! Ống nước chiller thưong là thép hàn nên cho hóa chất vào sẽ làm mục ống đó! Tôi không hiểu từ lúc nào có sáng kiến vẽ bơm định lượng bơm hóa chất vào ống chiller nữa! He he! Hệ nước chiler nếu cấp nước bằng nước bẩn thì ống sẽ mau mục hơn và do đó phải có hệ thống xử lý nước trước khi bơm nước vào hệ thống! Nếu là như thế, cần phải có bảng phân tích mẫu nước và thiết lập hệ thống xử lý nước! Thực tế nhiệt độ nước chiller là lạnh nên phản ứng hóa học xảy ra rất thấp! Nếu dùng nước bẩn, chất bẩn sẽ ngập dàn trao đổi và khi đó khổ cho chiller thôi! Nói chung, cần ghi rõ loại nước dùng cho chiller là ổn rồi!
 
Ðề: Cách Tính Dosing Pump

Hj all!
Các pro ơi, các anh hướng dẫn em tính Bơm định lượng, bơm hoá chất cho hệ Chiller với ạ. Chân thành cảm ơn ạ

Trong hệ chiller có 2 đường nước:
1. Đường nước lạnh dùng cho ĐHKK.
2. Đường nước giải nhiệt.

Đối với đường nước bên hệ chiller thì không cần bơm định lượng hoá chất vào hệ thống, đường nước này thường có bình châm hoá chất khi cần sút rửa hệ thống.

Đối với đường nước giải nhiệt, thì cần trang bị hệ thống làm mềm và chống rêu móc cho nước do tiếp súc trực tiếp khí trời (tại tháp giải nhiệt) dẫn tới hiện tượng trên. Để giải quyết vấn đề nước bị rêu móc và độ PH cao tạo nhiều cấu cặn trong đường ống, thường có 2 giải pháp thực hiện:
1. Đối với hệ thống nhỏ (<300RT) dùng cục hoá chất tự tan đặt vào tháp giải nhiệt (hoá chất có tác dụng giảm PH và chống tạo rêu).
2. Dùng hệ thống xử lý làm mềm nước: trong hệ thống bao gồm:
- Cảm biến đo chất lượng nước (có thông số hoá lý của nước).
- Bơm định lượng hoá chất
- Các bình hoá chất.
- Hệ thống ống dẫn và van điều khiển.
- .v.v
Tuỳ thuộc vào tình trạng của nước mà bơm định lượng sẽ bơm hoá chất vào trong tháp để xử lý.
Bơm có lưu lượng và cột áp bao nhiều tuỳ thuộc độ lớn của hệ thống.
 
Ðề: Cách Tính Dosing Pump

Tuỳ thuộc vào tình trạng của nước mà bơm định lượng sẽ bơm hoá chất vào trong tháp để xử lý.
Bơm có lưu lượng và cột áp bao nhiều tuỳ thuộc độ lớn của hệ thống.

Dosing pump là loại bơm đặc biệt, cột áp rất nhỏ, không bơm trực tiếp vào ống áp lực thông thường được! Người ta dùng nguyên tắc ống thắt Béc nu li để bơm loại này hoạt động được! Đây là điểm đặc biệt của Dosing pump bạn ạ! Dose theo tiếng anh là liều nhỏ, nếu bơm ào ào như bơm thường thì người ta không dùng chữ Dose làm gì!
 
Back
Bên trên