Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đầu tiên bạn cần đục lỗ trước phin sấy lọc rồi hàn 1 chân van ở đó để lắp đồng hồ.
Sau đó cắt cáp. Cắt ở cuối cáp chỗ nối với dàn lạnh nhé. Rồi cho máy chạy. Cắt từ từ bao giờ xem đồng hồ áp suất xuống tới bao nhiêu nhé
Nếu là điều hòa thì áp suất tầm 60 psi
Tủ lạnh hay tủ kem là ~ 130-150psi
Hình như vậy ai biết chính xác thì giúp nhé
Bác nói cũng đúng nhưng vẫn còn vấn đề là nhiệt độ bay hơi của môi chất của bác tầm 5 độ C tương ứng với áp suất bay hơi là 70psig. Nhưng còn một vấn đề nữa là bác chọn nhiệt độ ngưng tụ là bao nhiêu và từ đó suy ra độ giảm áp suất đó là bao nhiêu( từ áp suất ngưng tụ xuống đến áp suất bay hơi của bác là 70psig)Các cụ dựng đồ thị chu trình lạnh lên là thấy thôi mà.
VD với gas R22, nhiệt độ cài đặt là 16oC thì nhiệt độ bay hơi của gas phải tầm 5oC, tương ứng với 70PSI, là độ giáng áp qua tiết lưu. Chắc vậy.
Nếu nhiệt độ ngưng tụ là 45 độ C thì áp suất ngưng tụ sẽ dơi vào 236 psig và áp suất bay hơi là 70psigỜ, nguyên tắc là như vậy. Còn việc tính toán thì mình cứ theo đk chuẩn chảu nhà SX là 35oC (nhiệt độ môi trường ngoài nhà) --> Nhiệt độ ngưng tụ tối thiểu sẽ là 45oC ~ 50oC. Tất nhiên là mình làm sẽ chỉ là tương đối thôi, không chuẩn đét như nhà sản xuất đc.
Vì khi cân cap là mình dùng lưu chất là không khí bác ạ, nó khác với thông số cảu R22. Bác alone160162 đã nói rồi đó.Nếu nhiệt độ ngưng tụ là 45 độ C thì áp suất ngưng tụ sẽ dơi vào 236 psig và áp suất bay hơi là 70psig
nên deltaP=166psig chứ sao lại cân là 70 psig được bác
Mong các bác đóng góp ý kiến
thế với những máy nào áp suất cân là 70 với máy nào áp suất cân là 90 thế bạn, bạn có thể giải thích giúp mìnhVì khi cân cap là mình dùng lưu chất là không khí bác ạ, nó khác với thông số cảu R22. Bác alone160162 đã nói rồi đó.