Công Nghiệp Cân bằng nước hệ chiller?

abcd86

Thành Viên [LV 1]
Chào các bác!

Hiện em mới thi công xong hệ thống chiller cho công trình xong. Chiller chạy mát lạnh. Nhưng khi chủ đầu tư yêu cầu cân bằng nước thì quả thật em bị sa lầy vì sự cố ở van cân bằng.

em đã đọc phương pháp cân bằng của TA, và cũng hiểu về phương pháp.

Nhưng khi đo em gặp một sự cố như sau:

- Đường ống thiết kế là đường ống 76mm/ với lưu lượng nước thiết kế là 7.2l/s.
nhưng do hãng thiếu van nên cung cấp van cân bằng có size 60 và họ nói đảm bảo lưu lượng nước.
khi đo full tải lưu lượng nước qua chỉ là 6 l/s.
Em đã tắt đi 1/2 số FCU và chỉ cho 1/2 FCU chạy. nhưng áp lực nước và lưu lượng chỉ thay đổi 0.1-0.2l/s. Hầu như là không thay đổi.

Nói tóm lại là với size van như vậy em không làm cách nào tăng được lưu lượng của FCU được.

Bác nào đã cân bằng nước hệ chiller xin chỉ em với.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

mình chưa đọc phương pháp cân bằng của TA !
cũng chưa cân bằng nước chiller bao giờ,Thường nước chỉ do lưu lượng và cột áp quyết định
Nhưng cảm giác thấy thiếu lưu lượng là do bơm thì phải, bạn kiểm tra lại hệ thống bơm xem thế nào.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Chào các bác!

Hiện em mới thi công xong hệ thống chiller cho công trình xong. Chiller chạy mát lạnh. Nhưng khi chủ đầu tư yêu cầu cân bằng nước thì quả thật em bị sa lầy vì sự cố ở van cân bằng.

em đã đọc phương pháp cân bằng của TA, và cũng hiểu về phương pháp.

Nhưng khi đo em gặp một sự cố như sau:

- Đường ống thiết kế là đường ống 76mm/ với lưu lượng nước thiết kế là 7.2l/s.
nhưng do hãng thiếu van nên cung cấp van cân bằng có size 60 và họ nói đảm bảo lưu lượng nước.
khi đo full tải lưu lượng nước qua chỉ là 6 l/s.
Em đã tắt đi 1/2 số FCU và chỉ cho 1/2 FCU chạy. nhưng áp lực nước và lưu lượng chỉ thay đổi 0.1-0.2l/s. Hầu như là không thay đổi.

Nói tóm lại là với size van như vậy em không làm cách nào tăng được lưu lượng của FCU được.

Bác nào đã cân bằng nước hệ chiller xin chỉ em với.
Mình ko biết bạn đo bằng cách nào? Có sử dụng công cụ đo của hãng k? Nhưng có 1 điều ít khi người ta chọn cỡ van chỉ đạt khi mở van ở chế độ max. Không biết bạn sử dụng van 60 cho đường ống 76 thế nào? Dùng Tê thu hay giảm toàn bộ đường kính ống xuống 1 cấp??
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Không có bác nào giúp em với?

Nhân tiện các bác cho em hỏi: sự có mặt của van cân bằng có ảnh hưởng tới lưu lượng nước qua như mình tính toán từ trước không?

Ví dụ: Khi máy PAC có công suất lạnh là 130 Kw. mình tính toán dùng ống 76 mm với lưu lượng là 7.67 l/s. Khi đó tốc độ nước trung bình là 1.5 m/s.
Nhưng khi lắp van cân bằng vào thì tiết diện của nước qua van chỉ bằng 1/3 tiết diện ống. như vậy bị giảm tiết diện lại.

Vậy các bác chi em hỏi ảnh hưởng của van cân bằng tới lưu lượng nước với. Em cũng chưa hiểu sâu về mấy cái van cân bằng này lắm?
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Không có bác nào giúp em với?

Nhân tiện các bác cho em hỏi: sự có mặt của van cân bằng có ảnh hưởng tới lưu lượng nước qua như mình tính toán từ trước không?

Ví dụ: Khi máy PAC có công suất lạnh là 130 Kw. mình tính toán dùng ống 76 mm với lưu lượng là 7.67 l/s. Khi đó tốc độ nước trung bình là 1.5 m/s.
Nhưng khi lắp van cân bằng vào thì tiết diện của nước qua van chỉ bằng 1/3 tiết diện ống. như vậy bị giảm tiết diện lại.

Vậy các bác chi em hỏi ảnh hưởng của van cân bằng tới lưu lượng nước với. Em cũng chưa hiểu sâu về mấy cái van cân bằng này lắm?

Không biết bạn suy nghĩ thế nào cả! Nếu bị thắt lại, nó ảnh hưởng thế nào nhỉ! Bạn suy nghĩ kiểu toán học trong kỹ thuật hơi nhiều rồi! Thực tế, nước chẳng bao giờ chảy với tốc độ đều cả đâu! Các con số tính toán cũng chỉ là giả thuyết để tính cho dễ dàng và ngăn ngừa sự cố thôi!
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Không biết bạn suy nghĩ thế nào cả! Nếu bị thắt lại, nó ảnh hưởng thế nào nhỉ! Bạn suy nghĩ kiểu toán học trong kỹ thuật hơi nhiều rồi! Thực tế, nước chẳng bao giờ chảy với tốc độ đều cả đâu! Các con số tính toán cũng chỉ là giả thuyết để tính cho dễ dàng và ngăn ngừa sự cố thôi!
có thể vì chủ đầu tư yêu cầu phải đạt con số trong thiết kế nên bác ấy mới khổ thế. Với lại bây giờ cách làm việc đều phải rỏ ràng, mọi con số đều phải được giải thích, vì thế mình ko đồng ý với cách nghĩ của bác Dũng cho lắm.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

có thể vì chủ đầu tư yêu cầu phải đạt con số trong thiết kế nên bác ấy mới khổ thế. Với lại bây giờ cách làm việc đều phải rỏ ràng, mọi con số đều phải được giải thích, vì thế mình ko đồng ý với cách nghĩ của bác Dũng cho lắm.

Lại thêm một người toán học hoá kỹ thuật rồi! Tại sao bạn phải chọn ống nước với tốc độ 1.5 m/s ai giải thích cách tính toán đi! Các bạn đã học về sụt áp nên rõ ràng giải thích điều này không khó. Vậy thì nếu một đoạn ống bị thắt 1 điểm thì ảnh hưởng gì đến lưu lượng??? Cái chính nó sẽ làm sụt áp cao thêm và ảnh hưởng đến chọn bơm thôi đúng không bạn! Tôi nghĩ cái này các bạn nên tự tin tìm hiểu lấy chứ học mà chữ trả cho thầy thì khó nói lắm!
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Van cân bằng bạn dùng là loại tự động hay bằng tay?

Bạn nói 6 l/s là đo ở đâu vậy?
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Van cân bằng bạn dùng là loại tự động hay bằng tay?

Bạn nói 6 l/s là đo ở đâu vậy?
chào các bác
lưu lượng 6l/s là do cataloge của máy lạnh chính xác đưa ra.
ở đây mình sử dụng van cân bằng tay.
thưcj sự khi bắt tay vào làm thì mới thấy khó các bác ah.
Em đang tìm hiểu về van cân bằng nhưng mà chưa tìm ra câu trả lời.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Lại thêm một người toán học hoá kỹ thuật rồi! Tại sao bạn phải chọn ống nước với tốc độ 1.5 m/s ai giải thích cách tính toán đi! Các bạn đã học về sụt áp nên rõ ràng giải thích điều này không khó. Vậy thì nếu một đoạn ống bị thắt 1 điểm thì ảnh hưởng gì đến lưu lượng??? Cái chính nó sẽ làm sụt áp cao thêm và ảnh hưởng đến chọn bơm thôi đúng không bạn! Tôi nghĩ cái này các bạn nên tự tin tìm hiểu lấy chứ học mà chữ trả cho thầy thì khó nói lắm!

Chào bác nguyenledung.

Vấn đề của em là: tại sao khi tắt một nửa số máy lạnh chính xác đi mà em đo lưu lượng nước, và độ chênh áp qua các máy còn lại là không đổi.
Ngược lại, khi em Bybass nước qua một con van dự phòng thì độ chênh áp giảm rất nhanh, đồng thời lưu lượng cũng giảm rất nhanh ( Q=Kvs x căn hai ( deltal T)/36).

Như vậy hiện tượng của em là: Khi muốn tăng áp, tăng lưu lượng để đạt được lưu lượng thiết kế ban đầu là 7.6l/s thì không thể. Vậy em mới hỏi hiện tượng này có bị ảnh hưởng bởi size van nhỏ hơn van thiết kế hay không ( thiết kế là DN 65 nhưng không có van dùng là DN 50).
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Không biết bạn suy nghĩ thế nào cả! Nếu bị thắt lại, nó ảnh hưởng thế nào nhỉ! Bạn suy nghĩ kiểu toán học trong kỹ thuật hơi nhiều rồi! Thực tế, nước chẳng bao giờ chảy với tốc độ đều cả đâu! Các con số tính toán cũng chỉ là giả thuyết để tính cho dễ dàng và ngăn ngừa sự cố thôi!

Thực tế em đi làm nhiều hệ chiller. Cũng có chủ đầu tư dễ tính thì chỉ cần làm mát cho họ là ok. Nhưng cũng có nhiều trường hợp khó lắm bác ah. Người ta yêu cầu thuông số có đúng như thông số thiết kế hay không.

Em lấy ví dụ bác nhé: Ở Tòa nhà Bitexco, quận 1, TPHCM ấy. Do lúc đầu tính toán thiếu lạnh, phân bố không đủ máy, khi khách hàng người ta vào thuê thì bị commend nhiều quá. Kỹ thuật tòa nhà yêu cầu đo lại lưu lượng nước đi qua các FCU có đạt như thiết kế ban đầu hay không?
Khi tiến hành hành đo thì lưu lượng nước qua không đạt. Em có nhờ cả kỹ thuật bên hãng TA sang đo lại nhưng mà lưu lượng vẫn không đạt.
Thế là phải tìm hướng xử lý lại hệ thống.

Em chưa có nhiều kinh nghiệm cân bằng nước hệ chiller nê có nhiều vấn đề chưa hiểu. Chỉ mong sau vụ cân bằng này mình hiểu bản chất về quá trình cân bằng nước hệ Chiller.

Vì vậy mong các bác biết thì chỉ hộ em vụ này với!
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Mr. Vien - Director
Email: [email protected]
HP: 0903948555
You are professional about hvac, so if you have any things about Chiller Pls call 0905668845 and balance valve pls call above add.
Dinh,
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Vấn đề của bạn abcd86 đúng là phải nói rõ ràng như thế này mới hiểu được! Thực tế về hệ chiller bạn trong thiết kế bạn cũng biết là tổng lưu lượng qua các máy chiller thường nhỏ tổng lưu lượng cấp tải tính toán là 20% đến 30% (bạn có thể tham khảo ASHREE về hệ số tổng tải thiết kế - lý do là nhu cầu tải lạnh không đều theo các thời điểm khác nhau trong 1 ngày, xem phần mềm HAP 4.3 của Carrier, do đó công suất FCU và AHU thường chọn ở tải đỉnh và công suất chiller thường chọn khoảng 70 - 80% tổng tải đỉnh). Vì thế, khi hệ chiller cần đầy tải, tổng lưu lượng qua FCU và AHU sẽ vẫn thiếu 20% đến 30%.. Do vậy, nếu bạn thêm tải lạnh mà không tăng công suất chiller thì chiller sẽ thêm thiếu tải. Bạn cần lưu ý tính toán lại xem khi khi thêm tải thì điều kiện nhiệt độ, độ ẩm của các phòng có còn ổn định hay không? Còn nếu cứ nghĩ lưu lượng qua FCU phải đủ tại thời điểm đo bất kỳ thì không thể.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Chào bác nguyenledung.

Vấn đề của em là: tại sao khi tắt một nửa số máy lạnh chính xác đi mà em đo lưu lượng nước, và độ chênh áp qua các máy còn lại là không đổi.
Ngược lại, khi em Bybass nước qua một con van dự phòng thì độ chênh áp giảm rất nhanh, đồng thời lưu lượng cũng giảm rất nhanh ( Q=Kvs x căn hai ( deltal T)/36).

Như vậy hiện tượng của em là: Khi muốn tăng áp, tăng lưu lượng để đạt được lưu lượng thiết kế ban đầu là 7.6l/s thì không thể. Vậy em mới hỏi hiện tượng này có bị ảnh hưởng bởi size van nhỏ hơn van thiết kế hay không ( thiết kế là DN 65 nhưng không có van dùng là DN 50).

Theo mình nghỉ việc lưu lượng qua FCU không đủ không nằm ở chỗ size van cân bằng mà có thể do những nguyên nhân khác.
Việc cân bằng nước hệ chiller là rất khó đạt đúng theo thiết kế, thường chỉ tương đối thôi. Thực tế lưu lượng nước qua các FCU luôn thay đổi theo tải lạnh chứ không cố định theo thiết kế (trừ trường hợp dùng van điện 3 ngả và được cân chỉnh tốt).
Để tìm biện pháp khắc phục cần biết rõ về hệ thống đường ống nước lạnh. Nếu bác cung cấp được sơ đồ hệ thống nước lạnh thì mọi người có cơ sở để góp ý chứ nói chung chung thì khó lắm.
Máy lạnh chính xác của bác dùng van motorised loại gì: 2 ngả hay 3 ngả, On/Off hay modulting? Có đường ống bypass giữa đường nước cấp và nước hồi chính hay không? Các lưu lượng nước lạnh qua các FCU khác có đạt như thiết kế không? ...
Sơ bộ bác xem tổng lưu lượng nước lạnh qua tất cả FCU thực tế có bằng tổng lưu lượng theo thiết kế hay không? Nếu bằng hoặc lớn hơn thì chắc chắn có FCU thừa lưu lượng. Khi đó đóng bớt van tại các FCU thừa thì lưu lượng qua các FCU bị thiếu sẽ tăng lên. Còn nếu nhỏ hơn thì có thể bơm nước lạnh không đủ công suất hoặc van bypass chỉnh không đúng. Lúc này cần tăng công suất bơm hoặc chỉnh lại van bypass (Hoặc nguyên nhân nào khác) chứ chỉ chỉnh van cân bằng thì không thể gỉải quyết được vấn đề.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Theo mình đây chủ yếu là vấn đề về cân bằng áp và lưu lượng bơm và van chứ không phải do thiếu công suất lạnh, nếu tắt 1/2 số FCU mà vẫn không điều chỉnh được thì sợ quá

Nếu bạn không ngại thì nên gửi sơ đồ nguyên lý cơ bản của hệ thống lên thì mọi người mới hiểu mà phân tích đúng trường hợp của bạn được. Khi cân bằng đường ống nước thì sơ đồ phân phối và loại van điều khiển rất quan trọng.
Mình muốn hỏi lại 1 số cái như sau :
- Bơm nước lạnh chỗ bạn có biến tần không ? đã thử tăng áp bằng bơm chưa ?
- Van điều khiển công suất là 2 hay 3 ngả ?
- Van cân bằng chỉ toàn van cơ hay có cả van tự động ? có đường bypass nào không ?
- có van xả áp hay bình giãn nở , bình đệm không ?

Trường hợp của bạn theo mình nhiều khả năng do có đường Bypass hoặc bạn thử dùng van check đóng dần đường nước qua từng hoặc cụm FCU lại xem thế nào. Lúc đóng FCU cột áp và lưu lượng tại bơm nguồn có thay đổi không.
Size van nhỏ hơn size đường ống 1 cấp là chuyện thường còn khi van đã mở full thì tổn áp qua van không chênh lệch nhiều giữa DN 65 va DN 50 đâu
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

theo mình thì bạn cứ nên thử thay 1 con van d76 vào, rồi khảo sát lại.
thường thì ống to van bé sẽ ảnh hưởng lưu lượng. đó là vì sức cản đường ống tăng lên. nếu bơm dư công suất thì có thể vẫn giữ lưu lượng, nhưng tốn điện hơn.
mình đã lắp các chiller, thường dùng van cân bằng chỉnh bằng tay. nhưng không bao giờ lắp van nhỏ đi, nên chưa bị hành như bạn bị.
nếu khó khăn, bạn có thể kiếm 1 con van cũ cho rẻ, thay để khảo sát v/đ. đạt kết quả thì sẽ thay van xịn chưa muộn
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Theo mình nghỉ việc lưu lượng qua FCU không đủ không nằm ở chỗ size van cân bằng mà có thể do những nguyên nhân khác.
Việc cân bằng nước hệ chiller là rất khó đạt đúng theo thiết kế, thường chỉ tương đối thôi. Thực tế lưu lượng nước qua các FCU luôn thay đổi theo tải lạnh chứ không cố định theo thiết kế (trừ trường hợp dùng van điện 3 ngả và được cân chỉnh tốt).
Để tìm biện pháp khắc phục cần biết rõ về hệ thống đường ống nước lạnh. Nếu bác cung cấp được sơ đồ hệ thống nước lạnh thì mọi người có cơ sở để góp ý chứ nói chung chung thì khó lắm.
Máy lạnh chính xác của bác dùng van motorised loại gì: 2 ngả hay 3 ngả, On/Off hay modulting? Có đường ống bypass giữa đường nước cấp và nước hồi chính hay không? Các lưu lượng nước lạnh qua các FCU khác có đạt như thiết kế không? ...
Sơ bộ bác xem tổng lưu lượng nước lạnh qua tất cả FCU thực tế có bằng tổng lưu lượng theo thiết kế hay không? Nếu bằng hoặc lớn hơn thì chắc chắn có FCU thừa lưu lượng. Khi đó đóng bớt van tại các FCU thừa thì lưu lượng qua các FCU bị thiếu sẽ tăng lên. Còn nếu nhỏ hơn thì có thể bơm nước lạnh không đủ công suất hoặc van bypass chỉnh không đúng. Lúc này cần tăng công suất bơm hoặc chỉnh lại van bypass (Hoặc nguyên nhân nào khác) chứ chỉ chỉnh van cân bằng thì không thể gỉải quyết được vấn đề.
cảm ớn sự góp ý của bác!

Em mô tả hệ thống của em bác nhé!

- Hệ thống của em là hệ thống chiller cung cấp lạnh cho phòng server. thuộc khu đại học quốc gia thành phố hồ chí minh.
- hệ thống sử dụng máy lạnh chính xác của hãng citex, motorize van là loại hai ngã On/OFF.
- Hệ thống sử dụng một bột bộ điều chỉnh Bybass ở đường chính dựa vào sự chênh áp đường đi và đường về.
- Bơm của em là bơm constant. không sử dụng biến tần.

Các bước tiến hành cân bằng của em được tiến hành như sau:

- Vì là hệ thống cho phòng server nên luôn luôn có 1/2 PAC ( máy lạnh chính xác chạy). Bật 1/2 PAC chạy theo như sơ đồ bố trí. đảm bảo hoàn toàn các van trong hệ thống chạy.
- tắt bộ điều khiển Bybass, khóa van vào bình giản nở, không cho chiller chạy.
- bật bơm nước lạnh chạy. Đảm bảo lưu lượng nước qua hệ thống khi bơm chạy là ổn định.
- Hệ thống chỉ có một nhánh nên chỉ có một van cân bằng tổng.
- tiến hành đo lưu lượng, độ chênh áp trên van cân bằng tổng và nhánh bằng thiết bị Cimdronic AC 06.
- Đảm bảo nhập đúng model của van, số vòng quay của van.
- đọc giá trị chênh áp và lưu lượng trên van ( đảm bảo độ chênh áp qua van > 3 Kpa ) .

Kết quả như sau:

- PAC 130 KW, đường ống DN 60, sử dụng van Balancing Cimberio, thiết kế 7.6 l/s : lưu lượng đo được là 6 l/s, độ chênh áp là 200 Kpa.

- PAC 55 KW, đường ống DN 40, sử dụng van Balancing Caren, thiết kế 3.3 l/s : Lưu lượng đo được là 2.3 l/s, chênh áp 10 Kpa.


Như vậy là không đạt, và có điều lạ là khi tắt đi 1/2 số PAC đang chạy thì lưu lượng và độ chênh áp qua van lại không đổi.

Ngược lại khi cho tất cả PAC trong hệ thống chạy thì lưu lượng giảm rất nhanh.

Em thắc mắc và có tìm hiểu lại mấy con van Balancing thì có thấy như sau:

Đối với van Balancing Cim DN50 thì trong giản đồ của nó cho lưu lượng chỉ đến 4l/s và độ chênh áp là 100 Kpa.

Vì vậy em nghĩ là van cân bằng giới hạn lưu lượng nước đi qua. Em suy nghĩ như vậy các bác thấy thế nào?
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

cảm ớn sự góp ý của bác!

Em mô tả hệ thống của em bác nhé!

- Hệ thống của em là hệ thống chiller cung cấp lạnh cho phòng server. thuộc khu đại học quốc gia thành phố hồ chí minh.
- hệ thống sử dụng máy lạnh chính xác của hãng citex, motorize van là loại hai ngã On/OFF.
- Hệ thống sử dụng một bột bộ điều chỉnh Bybass ở đường chính dựa vào sự chênh áp đường đi và đường về.
- Bơm của em là bơm constant. không sử dụng biến tần.

Các bước tiến hành cân bằng của em được tiến hành như sau:

- Vì là hệ thống cho phòng server nên luôn luôn có 1/2 PAC ( máy lạnh chính xác chạy). Bật 1/2 PAC chạy theo như sơ đồ bố trí. đảm bảo hoàn toàn các van trong hệ thống chạy.
- tắt bộ điều khiển Bybass, khóa van vào bình giản nở, không cho chiller chạy.
- bật bơm nước lạnh chạy. Đảm bảo lưu lượng nước qua hệ thống khi bơm chạy là ổn định.
- Hệ thống chỉ có một nhánh nên chỉ có một van cân bằng tổng.
- tiến hành đo lưu lượng, độ chênh áp trên van cân bằng tổng và nhánh bằng thiết bị Cimdronic AC 06.
- Đảm bảo nhập đúng model của van, số vòng quay của van.
- đọc giá trị chênh áp và lưu lượng trên van ( đảm bảo độ chênh áp qua van > 3 Kpa ) .

Kết quả như sau:

- PAC 130 KW, đường ống DN 60, sử dụng van Balancing Cimberio, thiết kế 7.6 l/s : lưu lượng đo được là 6 l/s, độ chênh áp là 200 Kpa.

- PAC 55 KW, đường ống DN 40, sử dụng van Balancing Caren, thiết kế 3.3 l/s : Lưu lượng đo được là 2.3 l/s, chênh áp 10 Kpa.


Như vậy là không đạt, và có điều lạ là khi tắt đi 1/2 số PAC đang chạy thì lưu lượng và độ chênh áp qua van lại không đổi.

Ngược lại khi cho tất cả PAC trong hệ thống chạy thì lưu lượng giảm rất nhanh.

Em thắc mắc và có tìm hiểu lại mấy con van Balancing thì có thấy như sau:

Đối với van Balancing Cim DN50 thì trong giản đồ của nó cho lưu lượng chỉ đến 4l/s và độ chênh áp là 100 Kpa.

Vì vậy em nghĩ là van cân bằng giới hạn lưu lượng nước đi qua. Em suy nghĩ như vậy các bác thấy thế nào?

Bạn cho mình link download specf van cân bằng hệ thống mà bạn dùng để được không ?
- Bạn giải thích hơi khó hiểu : chỗ bạn chỉ có 1 van cân bằng duy nhất cho toàn bộ hệ thống hay qua từng PAC hay coil hoặc nhánh có van cân bằng ? bạn check lại bảng tính thuỷ lực đường ống thử xem các thông số về tổn thất áp suất của van và coil lạnh(PAC) được lắp đặt trên thực tế đã đúng với thông số máy chưa ? sơ đồ tuyến ống (về cả hình thái, kích thước tê cút ) có đúng với thưc tế hay không ?
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Nếu ko có van xả khí thì cũng gây nên sụt áp do còn khí trong đường ống. Cũng có khi do thiết kế ống nước hồi và ống vào FCU.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Kết quả như sau:

- PAC 130 KW, đường ống DN 60, sử dụng van Balancing Cimberio, thiết kế 7.6 l/s : lưu lượng đo được là 6 l/s, độ chênh áp là 200 Kpa.

- PAC 55 KW, đường ống DN 40, sử dụng van Balancing Caren, thiết kế 3.3 l/s : Lưu lượng đo được là 2.3 l/s, chênh áp 10 Kpa.


Như vậy là không đạt, và có điều lạ là khi tắt đi 1/2 số PAC đang chạy thì lưu lượng và độ chênh áp qua van lại không đổi.

[/COLOR][/SIZE]

Với hệ chiller như bạn mô tả, nhiệt độ nước đến và hồi là 7 và 12 độ C. Chênh lệch nhiệt là 5 thì với lưu lượng như bạn đo là sẽ có kết quả tương ứng là:
PAC 130kW: công suất là 4.18*6*5 = 125.4 kW
PAC 55kW: công suất là 4.18*2.3*5 = 57.684 kW
Như vậy là van cân bằng hoạt động đúng đó chứ. Tuy nhiên nếu bạn để ý thì chênh lệch áp của van cân bằng PAC 130kW quá lớn, đến 200kPa, đều này có nghĩa là bạn dùng van cân bằng quá lớn và bóp nhỏ lại nên hiện tượng bạn mô tả sau đó là hoàn toàn đúng thực tế. Theo tôi, nên giảm kích thước van cân bằng của máy PAC 130kW xuống bạn ạ! Có thể nên chọn cỡ DN50 chẳng hạn. Bạn thử kiểm tra lại với hãng bán van xem sao.
Theo tôi thì chênh lệch áp qua van an toàn chỉ nên chọn ở mức nhỏ hơn 50kPa thôi. Chọn gì mà lên đến 200kPa, bản thân bơm cũng có cột áp lớn theo nên khi các tải khác mở thì nước sẽ qua hết các dàn khác làm lưu lượng biến động!
Môt điều khá bất ngờ là tôi có xem các van cân bằng với kích thước DN50 trờ xuống thì không có lưu lượng 6l/s. Vậy phải chăng cần Van có size lớn hơn chăng? Tôi kiểm tra các van cân bằng thì lưu lượng 6l/s phải chọn van DN65 cơ bạn ạ! Theo kiểm tra về sụt áp ống thì mình thấy bạn chọn ống 60 tức DN50 cho lưu lượng 6 l/s là hơi nhỏ, nếu chọn thì nên chọn DN80 bạn ạ. Mục đích lá tránh sụt áp đường ống + valve quá cao. Nếu công trình đã vận hành, mình nghĩ nên thay toàn bộ ống nối đến máy PAC 130kW bạn ạ!
Mấy ý kiến góp ý cùng bạn!
 