Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

Quạđen

Thành Viên [LV 0]
Hiện mình mới được giao nghiên cứu 1 cái đề án về dự trữ hàng hóa cho Tổng công ty. Trong đó có 1 mục xây dựng kho lạnh nhưng mình không tìm được thông tin. Chỉ thấy xuất vốn đầu tư xây dựng kho lạnh là khoảng 6tr5 /m2
Mình muốn hỏi là mình cần xây 1 kho với công suất dự trữ khoảng 3000-4000 tấn ( dự trữ đủ loại mặt hàng : thịt, hải sản đông lạnh, rau củ quả, sữa... ) thì cần diện tích sàn là bao nhiêu, và nếu có thể thì cho mình biết luôn tổng số vốn để xây dựng là bao nhiêu ( tính tất tần tật cả xây dựng, thiết bị v..v )
Mình cần 1 con số áng chừng để làm cơ sở thôi, không cần quá chi li và quá cụ thể ( tất nhiên là nếu được cụ thể thi` càng tốt :D )
1 vấn đề nữa tham khảo ý kiến mọi người là với công suất lớn vậy thì mình nên làm 1 kho với công xuất 4000 tấn hay nên chia ra làm 2 kho :D
Mong mọi người giúp đỡ :x
Nếu có thông số chi tiết hay tài liệu tham khảo liên quan, thì mọi người gửi mail giúp mình vào địa chỉ [email protected].
Thanks :x
 
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

chắc là bác cần làm 1 kho, nhưng chia mấy ngăn rồi. vì mấy loại hàng của bác có chế độ bảo quản lạnh khác nhau mà.
còn sàn bao nhiêu thì khó quá, hay cứ ước tinh 2 tấn hàng hết 1 m2 sàn, tính chung vậy, cả chỗ chứa và đường đi lại ... cần có số liệu hàng cụ thể cơ bác ạ. ví dụ 1 tấn rau củ của bác có thể tích bao nhiêu m3....
nói vui vậy thôi bác ạ. bác nên tìm thêm, có nhiều cty đang chào trên mạng cung cấp dịch vụ làm kho lạnh đấy.
 
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

chắc là bác cần làm 1 kho, nhưng chia mấy ngăn rồi. vì mấy loại hàng của bác có chế độ bảo quản lạnh khác nhau mà.
còn sàn bao nhiêu thì khó quá, hay cứ ước tinh 2 tấn hàng hết 1 m2 sàn, tính chung vậy, cả chỗ chứa và đường đi lại ... cần có số liệu hàng cụ thể cơ bác ạ. ví dụ 1 tấn rau củ của bác có thể tích bao nhiêu m3....
nói vui vậy thôi bác ạ. bác nên tìm thêm, có nhiều cty đang chào trên mạng cung cấp dịch vụ làm kho lạnh đấy.
Í mình là cần số liệu tính trung bình thế thôi bạn à :D. Tại vì thực ra số liệu hàng cụ thể thì khó quá, hàng dự trữ theo mùa nên thay đổi liên tục, mặt hàng và mẫu mã cũng không cố định mà :-S.Tỷ trọng hàng cũng thay đổi luôn mà,số liệu thi` mi`nh chỉ có thể đưa ra được thế này thôi : trong 4000 tấn thì khoảng gần 3000 tấn là hải sản đông lạnh, gần 1000 tấn là thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả thì khoảng trăm tấn. Nếu có thể thi`cho mình con số trung bình để tính cũng được bạn à :D
 
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

như bạn nói thì khá rõ đấy.
thịt và hải sản có chế độ lạnh sâu, cần biết rõ lạnh bao nhiêu.
rau quả thì độ lạnh thấp thôi, chắc là chưa đến 0 độ.
vậy cần phải 1 kho 2 ngăn, hay nói gọn là 2 kho rồi.
mình không nắm rõ giá vật liệu kho lạnh. chỉ nói qua loa với bạn vậy. cần tra các trang web của các cty cung cấp kho lạnh mới có giá, ví dụ trang cty cổ phần cơ điện lạnh đại việt.
kho của bạn thế là khá to đấy, chắc phải tới 1500 m2.
thân
 
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

Chào bạn Quạ đen !

Mình rất hiểu băn khoăn của bạn hiện nay. Chắc là bạn đang cần một số thông tin để làm phương án xây dựng kho lạnh.

Tôi có thể và sẵn sàng giúp bạn được vấn đề này. Tuy nhiên, thông tin bạn đưa ra quá ít nên chưa thể giúp bạn được điều gì. Vì để xây dựng một kho lạnh đạt tiêu chuẩn cần rất nhiều thông tin khác nữa.

Vậy, nếu bạn còn quan tâm có thể liên hệ với tôi theo thông tin dưới đây:

Trần Công Nam
0983505683
Email: [email protected]
 
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

Hiện mình mới được giao nghiên cứu 1 cái đề án về dự trữ hàng hóa cho Tổng công ty. Trong đó có 1 mục xây dựng kho lạnh nhưng mình không tìm được thông tin. Chỉ thấy xuất vốn đầu tư xây dựng kho lạnh là khoảng 6tr5 /m2
Mình muốn hỏi là mình cần xây 1 kho với công suất dự trữ khoảng 3000-4000 tấn ( dự trữ đủ loại mặt hàng : thịt, hải sản đông lạnh, rau củ quả, sữa... ) thì cần diện tích sàn là bao nhiêu, và nếu có thể thì cho mình biết luôn tổng số vốn để xây dựng là bao nhiêu ( tính tất tần tật cả xây dựng, thiết bị v..v )
Mình cần 1 con số áng chừng để làm cơ sở thôi, không cần quá chi li và quá cụ thể ( tất nhiên là nếu được cụ thể thi` càng tốt :D )
1 vấn đề nữa tham khảo ý kiến mọi người là với công suất lớn vậy thì mình nên làm 1 kho với công xuất 4000 tấn hay nên chia ra làm 2 kho :D
Mong mọi người giúp đỡ :x
Nếu có thông số chi tiết hay tài liệu tham khảo liên quan, thì mọi người gửi mail giúp mình vào địa chỉ [email protected].
Thanks :x

Nếu kho lạnh 4000MT thì tính thô bạn cần khoảng 1700m2 diện tích sàn, với chiều cao kho là 11.8m. Hàng để trong các pallet, và sử dụng kệ chất hàng.
Tất nhiên đây chỉ là ước lượng, bạn cần cung cấp thông tin về mặt bằng hiện có của bạn thì mới tính kỹ hơn được
 
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

Rất cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ, cái đề án này mình được giao nghiên cứu là để đề xuất vay vốn thực hiện, hiện nay cái đề xuất vay vốn đã được phê duyệt còn cái vụ xây kho thì được chuyển cho phòng ban khác nghiên cứu triển khai nên mình không cần thêm tư liệu nữa :D. Những thông tin các bạn gửi mail cho mình, mình sẽ chuyển sang cho phòng bên đó tham khảo.
Một lần nữa cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của các bạn :D
 
Ðề: Cần giúp đỡ về công suất điện cho kho lạnh

Cac bac oi, cho em hoi la kho lanh 2-4 do C, uoc tinh dien theo dien tich san m2 de cho ra công suất điện thì bao nhiêu . giúp em với.
kho cua em dien tich tổng cộng là 5500 m2 , dùng để chứa sữa hộp Vinamilk.

~O)
 
Ðề: Cần giúp đỡ về công suất điện cho kho lạnh

Cac bac oi, cho em hoi la kho lanh 2-4 do C, uoc tinh dien theo dien tich san m2 de cho ra công suất điện thì bao nhiêu . giúp em với.
kho cua em dien tich tổng cộng là 5500 m2 , dùng để chứa sữa hộp Vinamilk.

~O)

kho của bác mỗi m2 có thể dùng tối thiểu 500 w đấy, còn đúng ra là bao nhiêu, thì còn tùy máy, thiết kế và một số đ/k nữa.
 
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh

Hiện mình mới được giao nghiên cứu 1 cái đề án về dự trữ hàng hóa cho Tổng công ty. Trong đó có 1 mục xây dựng kho lạnh nhưng mình không tìm được thông tin. Chỉ thấy xuất vốn đầu tư xây dựng kho lạnh là khoảng 6tr5 /m2
Mình muốn hỏi là mình cần xây 1 kho với công suất dự trữ khoảng 3000-4000 tấn ( dự trữ đủ loại mặt hàng : thịt, hải sản đông lạnh, rau củ quả, sữa... ) thì cần diện tích sàn là bao nhiêu, và nếu có thể thì cho mình biết luôn tổng số vốn để xây dựng là bao nhiêu ( tính tất tần tật cả xây dựng, thiết bị v..v )
Mình cần 1 con số áng chừng để làm cơ sở thôi, không cần quá chi li và quá cụ thể ( tất nhiên là nếu được cụ thể thi` càng tốt :D )
1 vấn đề nữa tham khảo ý kiến mọi người là với công suất lớn vậy thì mình nên làm 1 kho với công xuất 4000 tấn hay nên chia ra làm 2 kho :D
Mong mọi người giúp đỡ :x
Nếu có thông số chi tiết hay tài liệu tham khảo liên quan, thì mọi người gửi mail giúp mình vào địa chỉ [email protected].
Thanks :x
Bạn đọc quyển Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh của thầy Nguyễn Đức Lợi ,trang 28-29 ban sẽ tính được số lượng và kich thước các buồng .Từ đó sẽ tính được mặt bằng của kho cần diện tích bao nhiêu.
Còn về vấn đề dự toán thì khó nói lắm,vì trên thị trường có rất nhiều giá để làm 1 kho lạnh cũng như giá của thiết bị kho.;)
Nếu bên bạn chi cho 6tr 5/1m2 thì bạn cứ làm theo yêu cầu vậy thôi.
Có gì bạn cứ liên hệ với mình mình sẽ tư vấn giúp bạn cho.
 
Mọi người cho em hỏi 1 chút với nhé, em cũng đang làm đề tài mà chưa nắm được gì cả. Em đang cần gấp, mọi người giúp dùm em nhé. Em muốn hỏi kho lạnh có thể tích sử dụng dưới 100m3 dùng cho các cửa hàng tiện ích, cửa hàng kem, các siêu thị và đại siêu thị, cửa hàng bánh, tiệm (lò) bánh mì là như thế nào ạ? Đề tài của em là tìm hiểu thị trường về nó (tìm hiểu thị trường kho lạnh có thể tích sử dụng dưới 100m3 dùng cho các cửa hàng tiện ích, siêu thị ...), mà em không hiểu nên ko biết làm. Cảm ơn mọi người, mọi người có thể gửi vào mail [email protected] giúp em. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Cần giúp đỡ về xây dựng kho lạnh


Í mình là cần số liệu tính trung bình thế thôi bạn à :D. Tại vì thực ra số liệu hàng cụ thể thì khó quá, hàng dự trữ theo mùa nên thay đổi liên tục, mặt hàng và mẫu mã cũng không cố định mà :-S.Tỷ trọng hàng cũng thay đổi luôn mà,số liệu thi` mi`nh chỉ có thể đưa ra được thế này thôi : trong 4000 tấn thì khoảng gần 3000 tấn là hải sản đông lạnh, gần 1000 tấn là thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả thì khoảng trăm tấn. Nếu có thể thi`cho mình con số trung bình để tính cũng được bạn à :D

nếu số lượng lớn thế này thì đúng là cần phải tính toán thật kĩ rồi
 
Mỗi loại sản phẩm cần được bảo quản có đặc tính nhiệt độ khác nhau, cần phải tính thêm số lần xuất nhập kho mỗi ngày... Bạn có thể tham khảo tại đây: http://tuanngoc-ltd.com/du-an-kho-lanh/. Tuan Ngoc Co., Ltd mỗi năm thực hiện trên 500 kho lạnh lớn nhỏ và cung ứng máy móc - vật tư kho lạnh, sẽ có những thông tin hữu ích để các bạn hoàn thiện ý tưởng của mình.
 
Cần Bitzer liên hệ em các bác nhé 0903142360