Vấn đề bạn hỏi thực sự rất khó trả lời. Tuy nhiên, mình cũng chia sẻ với bạn một số vấn đề khử ẩm như sau về lý thuyết:Hiện mình đang sản xuất mà chưa biết cách xử lý độ ẩm khi độ ẩm trong phòng lên cao, mình cần độ ẩm khoản 40 đến 50%, trên diễn đàn có ai rành về vấn đề này giúp mình với
Cái này bác nên mua máy hút ẩm nhà xưởng là xong. Còn nếu về máy nén khí bác cũng cần khí khô sạch thì alo em nhé. Em Phú chuyên cung cấp máy nén khí, máy sấy khí, chiller.Hiện mình đang sản xuất mà chưa biết cách xử lý độ ẩm khi độ ẩm trong phòng lên cao, mình cần độ ẩm khoản 40 đến 50%, trên diễn đàn có ai rành về vấn đề này giúp mình với
Vấn đề bạn hỏi thực sự rất khó trả lời. Tuy nhiên, mình cũng chia sẻ với bạn một số vấn đề khử ẩm như sau về lý thuyết:
- Không khí xung quanh luôn có một nhiệt độ T (gọi là nhiệt độ không khí đơn vị là °C) và một lượng ẩm nhất định là lượng hơi nước tính bằng mg trong 1 mét khối không khí.
- Tại nhiệt độ không khí T, lượng ẩm nhiều nhất có thể khuếch tán vào không khí là một con số nhất định và lượng Để đó gọi là độ ẩm tuyệt đối.
- Như thế, lượng ẩm trong không khí thường ít hơn lượng ẩm bão hòa nên người ta dùng tỷ số giữa lượng ẩm không khí và lượng ẩm bão hòa để ra một con số là Rh và con số Rh này được gọi là độ ẩm tương đối của không khí (thường tính theo %).
Như thế, điều kiện để điều khiển phòng của bạn là phải có hai điều kiện (T, Rh). Ở đây, bạn đang thiếu nhiệt độ T.
Để khử ẩm, có rất nhiều cách khác nhau bạn ạ và tùy theo mức độ. Hệ điều hòa thông thường, khi hạ nhiệt độ xuống, các FCU và AHU sẽ khử nước trong không khí xuống một lượng nhất định và khi thổi khí vào môi trường điều hòa, bạn sẽ có (T, Rh) nhất định. - Với chỉ dùng máy lạnh, Rh thông thường sẽ đạt 60%.
- Nếu làm nhiệt độ dàn xuống thấp hơn, lượng ẩm khử tính theo mg sẽ tăng, nhưng nhiệt độ phòng sẽ giảm xuống. Do đó, để cân bằng về nhiệt độ T cài đặt, cần phải bổ sung lượng nhiệt nhất định. Lượng nhiệt bổ sung có thể dùng cách cấp hơi bão hòa từ lò hơi, cấp nước nóng từ hệ nước nóng hay nung nóng bằng điện trờ. Với cách dùng hơi bão hòa hay nước nóng, FCU và AHU phải có thêm dàn coil cấp nhiệt và giá thành sẽ tăng. Thông thường và phổ biến nhất là dùng điện trở nung. Với cách này, Rh thông thường đạt từ 48 ~ 55%.
- Cách thứ ba là dùng máy hút ẩm bánh quay Silica Gel. Silica có công thức hóa học là SiO2 có tính chất hút nước rất mạnh và người ta tận dụng nó để hút ẩm điều hòa. Máy hút ẩm dùng bánh quay Silica Gel áp dụng cho môi trường cực khô (thường là Rh<45%). Với máy hút ẩm Silica Gel, cần phải có tư vấn của hãng cung cấp máy để cho sơ đồ hợp lý. Thực tế, vì hút ẩm quá tốt nên thường có rất ít nước xả ở dành coil lạnh và do đó bẩy nước sẽ không có nước và chớ trêu là ẩm thâm nhập từ đường nước xả máy lạnh.
- Cách thứ tư là dùng loại AHU khử ẩm đặc biệt. Nói là đặc biệt là nó có thêm một dàn máy nén ga. Coil lạnh của máy nén dùng để hạ nhiệt độ của khí xuống thấp để khử nước và coil nóng lại bù lại nhiệt cho không khí. Dàn máy kiều này cũng cần phải tính toán cụ thể và cần sự tư vấn của nhà cung cấp máy. AHU loại này thực tế giá thành rất cao.
Ở trường hợp của bạn, tôi không biết phòng của bạn có đủ lớn không để dùng cách thứ ba và thứ tư. Nếu phòng quá nhỏ, có lẽ nên dùng một máy hút ẩm đặt trong phòng điều hòa là đủ rồi!
Mấy ý kiến cùng bạn!
Hiện mình đang sản xuất mà chưa biết cách xử lý độ ẩm khi độ ẩm trong phòng lên cao, mình cần độ ẩm khoản 40 đến 50%, trên diễn đàn có ai rành về vấn đề này giúp mình với