Câu chuyện thực tế về M&E : Hệ số dự phòng cáp.

kysume.vn

HVACR Staff
Năm 2007 tôi có thi công lắp đặt hệ thống cáp cho 1 xưởng sản xuất chế biến ván răm Thái Nguyên cáp sử dụng là cáp xlpe 240mm2 – 1c nhà xưởng không rộng 2400mm2 Hai tầng 1 trạm kiot đặt ngoài .Khi thi công song chủ đầu tư đi chốt khối lượng hoàn công thực tế .Chốt khối lượng hoàn công bằng cách đo khối lượng thực tế đo ví dụ từ vị trí A đến vị trí B là 20m chốt trên khối lượng đúng là 20m không có hệ số dự phòng .Các bạn biết đấy nếu hai vị trí là 20m cắt cáp là 20m làm sao mà đấu được nhưng giải thích thế nào đồng chí ấy cũng không nghe .Nhưng hệ số dự phòng theo quy định của bộ chỉ là 0.05% vì vậy để đỡ thiệt hại an hem phải cố uốn cáp cho thẳng không thì không sao đấu được.
 
Mình vào diễn đàn trễ, chưa thấy ai nói về vấn đề này nên góp ý, hi vọng chủ topic vẫn đọc được. Vấn đề bạn nói là vấn đề chỗ hợp đồng, không phải vấn đề là do chủ đầu tư hay do người thi công. Đối với các hợp đồng ăn theo khối lượng, việc tính khối lượng như thế nào để tính tiền phải làm rõ trong hợp đồng. Nếu hợp đồng ghi là đo theo khoảng cách thực tế trong bản vẽ (không bù trừ đường lên xuống) thì người báo giá phải tính dự phòng vào trong đơn giá mỗi mét cáp. Các nhà thầu nhỏ, không đọc kỹ hợp đồng, thấy có việc là nhảy vào làm, bị lỗ là vậy.
Nhu bạn nói, khoảng cách 20m mà kéo đúng 20m thì chắc chắn không đấu được rồi, vì chỗ đấu cáp lớn phải nằm trong tủ/box, phải có lên, xuống và điểm đấu cáp luôn nằm thẳng đứng, bạn chỉ đầu cáp được khi đó là đoạn cáp đi thẳng đứng thôi.
 