Có phải điều hòa inverter khi đạt được nhiệt độ yêu cầu thì chạy chậm lại mà không Tắt không Mọi Người????? Có người nói nó chạy chậm lại rồi Tắt như Non là sao!!!!!
Mọng ae Trong Nghề Tư Vấn giúp. Thank
Screenshot_2016-07-04-19-35-46.png
 
Điều hoà Inverter sử dụng công nghệ biến tần, điều khiển tần số của dòng điện để thay đổi số vòng quay của máy nén.
Điều khiển được số vòng quay của máy nén thì có thể điều khiển được công suất lạnh của điều hoà (Nếu muốn biết sâu hơn thì bạn phải học nhiệt động kỹ thuật, chu trình lạnh...)
- Khi gió hồi về đạt nhiệt độ đặt của điều hoà, đối với điều hoà non Inverter thì điều hoà sẽ tắt
- Đối với điều hoà Inverter, khi gió hồi về đạt nhiệt độ đặt của điều hoà, bộ biến tần sẽ thay đổi tần số dòng điện để máy nén hoạt động sao cho công suất lạnh của điều hoà lúc đó gần bằng với tổn hao nhiệt của phòng.
Bộ biến tần có thể điều khiển được tần số của dòng điện nhưng với máy nén nó chỉ điều khiển được trong một khoảng giới hạn nhất định để máy nén có thể đảm bảo tỷ số nén nên tất cả các dòng máy inverter đều có Q(min) công suất lạnh nhỏ nhất và Q(max) công suất lạnh lớn nhất

Nếu tổn thất nhiệt của phòng < Qmin thì điều hoà inverter sẽ chạy ở chế độ thấp rôi tắt
Nếu tổn thất nhiệt của phòng nằm trong khoảng giữa Qmin va Qmax thì điều hoà inverter sẽ chạy liên tục!
 