Công Nghiệp Cho hỏi về FAU, FCU và EAF?

Odin

Thành Viên [LV 0]
Theo mình biết thì FAU (Fresh Air Unit) có chức năng là làm lạnh gió tươi rồi đưa qua FCU (Fan Coil Unit) rồi vào không gian cần điều hòa.
FAU thì đưa gió lạnh vào còn FCU sẽ đóng vai trò điều chỉnh, tuần hoàn không khí trong phòng.
Như vậy, trong phòng không có đường gió thải. Thiết kế như vậy có đúng không hay là phải cần 1 đường gió thải nữa do EAF (Exhaust Air Fan) đảm nhiệm. Hay là không cần đường gió thải mà chỉ cần cấp gió tươi vào, rồi một phần gió sẽ tự động theo các khe hở mà đi ra (cái này thì mình thấy hơi vô lý).
 
Ðề: Cho hỏi về FAU, FCU và EAF?

Hi Odin, câu của bạn cũng hay
Khi cấp gió tươi vào thì đương nhiên phải thải ra chứ nó đi đâu
Gió qua tolet và rò rỉ chỉ một phần nhỏ, nên phải dùng hệ thống ống gió thải.
Tuy nhiên cũng tùy từng loại công trình, như các khu thương mại, thì do cửa thường xuyên mở nên cũng không cần ống gió thải.
Nhưng đối với nhà cao tầng thì bắt buộc phải sử dụng
bạn tìm hiểu thêm về hệ thống hút khói và điều áp để biết thêm
 
Ðề: Cho hỏi về FAU, FCU và EAF?

Nếu cửa có khe hở thì không cần hút ra cũng được chứ.
Giả sử khe hở bao quanh cửa là 2mm, cửa có kích thước là 0.8mx2.0m, như cửa phòng ngủ chẳng hạn, thì ta sẽ có diện tích khe hở là A = 0.002x(0.8+2.0)x2 = 0.0112m2
Lại giả sử lưu lượng gió cấp vào phòng là L = 50 m3/h (coi như có 2 người ngủ, cần chừng đó để thở, theo như tiêu chuẩn VN).
Khi đó áp suất trong phòng sẽ dương và sẽ bằng Rp, đơn vị là Pascal.
Điểm cân bằng là điểm mà lưu lượng gió lọt qua khe hở có lưu lượng là L = 50m3/h và áp suất trong phòng là Rp.
Tại điểm đó thì tốc độ gió qua khe sẽ là Lv = L[m3/s]/A[m2] = (50/3600)/0.0112 = 1.24 m/s
Theo công thức của các tổ sư thì, áp suất trong phòng sẽ là: Rp = sqr(Lv)/1.63 = sqr(1.24)/1.63 = 0.94 pa
Như vậy là, với lưu lượng gió như trên thì áp suất trong phòng cũng không "dương" nhiều lắm, chắc chả cảm nhận được. Và vì vậy, chắc là nó sẽ lọt ra ngoài được mà không cần phải có quạt hút.
Theo thiển nghĩ, nếu có thể tính được diện tích khe hở và lưu lượng gió cấp chính xác, sau đó tính áp suất trong phòng thấy có độ lớn chấp nhận được thì có thể loại bỏ được việc hút gió.
Nhưng theo ý riêng thì dẫu sao có hệ thống hút gió vẫn tốt hơn.
 
Ðề: Cho hỏi về FAU, FCU và EAF?

Theo mình biết thì FAU (Fresh Air Unit) có chức năng là làm lạnh gió tươi rồi đưa qua FCU (Fan Coil Unit) rồi vào không gian cần điều hòa.
FAU thì đưa gió lạnh vào còn FCU sẽ đóng vai trò điều chỉnh, tuần hoàn không khí trong phòng.
Như vậy, trong phòng không có đường gió thải. Thiết kế như vậy có đúng không hay là phải cần 1 đường gió thải nữa do EAF (Exhaust Air Fan) đảm nhiệm. Hay là không cần đường gió thải mà chỉ cần cấp gió tươi vào, rồi một phần gió sẽ tự động theo các khe hở mà đi ra (cái này thì mình thấy hơi vô lý).

Không có cũng hợp lý vừa tiết kiệm EAF, vừa hợp vệ sinh. Có trường hợp người ta cho 1 phần gió trong phòng tràn ra ngoài hành lang, 1 phần dùng EAF thải ra ngoài. phương án này cũng thấy hay hay. AE nghiên cứu thêm.
Thân chào.
 