Về Nguyên lý và Cấu tạo, 2 Thiết bị OAHU và AHU cơ bản là giống nhau: đều có cùng Chức năng xử lý (làm lạnh + khử ẩm) KK cho nên có thể sử dụng OAHU để làm lạnh KK tuần hoàn như (Vai trò của) 1 AHU thông thường. Tuy nhiên, do cái khác nhau giữa chúng là ở chỗ Thông số tính toán Thiết kế cho nên Kết quả mang lại - đó là Công suất xử lý KK (Q) của chúng - sẽ có sự khác biệt nhau.
Thiết bị OAHU được TK để xử lý KK Ngoài trời OA (có Độ ẩm d cao) nên sẽ có Cấu trúc Dàn Coil và Quạt đặc thù để có thể xử lý Gió tươi, nghĩa là sẽ có Tỷ lệ CS Nhiệt ẩn/hiện Ql/Qs tương đối cao, và CS lạnh Nhiệt hiện Q được tính theo Công thức Qoahu= G.C.(Toa - Toff-oahu) (1) trong đó Toa là Nhiệt độ KK ngoài trời còn Toff-oahu là Nhiệt độ gió cấp ra của OAHU. Thông thường người ta hay chọn TK Toff-oahu bằng hay hơi lớn hơn Nhiệt độ TK của Phòng (Tr=22-26oC) 1 chút.
Trong khi đó Thiết bị AHU để xử lý KK tuần hoàn trong Phòng với Cấu trúc và Tỷ lệ CS Nhiệt ẩn/hiện Ql/Qs bỉnh thường, và CS lạnh Nhiệt hiện Q được tính theo Công thức Qahu= G.C.(Tsa - Tma) (2) trong đó là Tsa là Nhiệt độ gió cấp từ AHU, được chọn gần bằng Nhiệt độ đọng sương của Coil, thông thường khoảng chừng 8-12oC còn Tma là Nhiệt độ hòa trôn gió ở đầu vào AHU, dĩ nhiên là sẽ hơi lớn hơn Nhiệt độ Phòng (Tr=22-26oC) 1 chút. Để tính toán ở 1 Mức độ tương đối có thể tạm lấy =(26-28oC).
Với 1 vài Số liệu điển hình như trên, nếu Bạn dùng 1 Thiết bị OAHU (có Lưu lượng gió là G (m3/s) để làm Chức năng của 1 AHU thì Bạn có thể tính phỏng chừng lại CS của nó bằng cách lắp vào Công thức (2). Khi tính ra giá trị, Bạn sẽ thấy rằng nó nhỏ hơn nhiều so với CS Thiết kế (1) khi dùng ở đúng ĐK làm việc tính toán của nó.
Chú ý: để đơn giản cho dễ hiểu với Bạn, mình đã không đề cập đến Thành phần Công suất Nhiệt ẩn (với cách tính gần tương tự) khác biệt của OAHU so với AHU.
Bạn tìm hiểu thêm nhé!.